Но меня интересует именно каркасный дом. Понятно, что для тяжелых кирпичных, где нужен серьезный фундамент геология желательна. Как насчет легких каркасников?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но меня интересует именно каркасный дом. Понятно, что для тяжелых кирпичных, где нужен серьезный фундамент геология желательна. Как насчет легких каркасников?

В том что дом лёгкий тоже есть проблема, его морозноё пучение может перекосить. Если вам фундамент рассчитывает вменяемый конструктор то геология нужна, если у вас только прораб то для него это китайская грамота.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инженерно-геологические изыскания определяют не только физико-механические свойства грунтов, исходя из которых можно рассчитать правильные параметры фундамента, а также уровень грунтовых вод, который может оказать негативное влияния если он залегает не глубоко.

А заказывать геологию или нет... решение всегда остается за Вами!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

Доброго времени, есть такой вот вопросик к конструктору:

Устройство фундамента под опору навеса, казалось что все очень просто, берешь бур ТИСЭ и делаешь... Так как бур в глаза до недавно не видел, очень озадачил его диаметр 25 см... Понимаю что это для моей задачи более чем много, и теперь возник вопрос какой фундамент будет достаточным.

 

Задумка навеса описана тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=75970

 

На данный момент планируется крепить опоры к фундаменту посредством анкерного основания опоры.

 

Посоветуйте пожалуйста какой фундамент следует делать в данном случае.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Для ,,чистоты,, проекта обязательно нужна геология. Если вам не по карману геология, остановитесь , вам не нужно строиться, это мизер по сравнению со стоимостью дома. Без геологии можно только временные постройки делать. Если вы нашли проектировщиков и строителей готовых вам построить дом без геологии, это своего рода фильтр на неспециалистов своего дела. Я не сомневаюсь что они его построят , но сомневаюсь что когда у вас появятся трещины в стенах, вы сможете возместить свои убытки за счёт них.

Стоимость геологии порядка 3000-5000 грн.

Вообще дом построенный по нормальному проекту имеет преимущество при продаже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ценообразование на проектные работы сейчас больше зависит от стоимости строительно монтажных работ для 1м2 жилой площади. Допустим у вас дом 100м2 .

При нормированной стоимости СМР =5900грн/м2 имеем приблизительную стоимость дома 590000 тыс. грн. Эта цифра от которой берётся процент по,, ДБН Д.1.1-7-2000,, для дома 2 категории сложности 3.82% что равняется 590000х0.0382 = 22538 грн .

Соответственно для дома площадью 200м2 - 1180000грн . Стоимость проектных работ 3.21% - 37878грн.

Это примеры цен на которые нужно ориентироваться при индивидуальном проектировании. В эти цены заложен труд как минимум 3-4 человек . Над одним проектом человек работает от 1 -ой до 4-х недель и больше.

Есть проекты стоимостью 6-7тыс грн ( только архитектура) и фундамент запроектированный с потолка , над этими проектами работают зелёные специалисты которые делают их за два или три дня.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Вопрос к конструктору.

1. оптимальная толщина и длинна анкера для связки 25см пустотелый кирпич + утеплитель 10см + облицовочный 12см.

2. А если выбрать керамблок 25см + утеплитель + облицовочный, то толщина и длинна анкера меняется?

3. На кирпич без армопояса можно ложить панели (до какого этажа?), а на керамблок?

Фундамент после геологии = ширина 1.2мХ 40см. Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по балке.

Балка держит междуэтажное перекрытие.

Материал стен термоблок,второй мансардный этаж.

Перекрытие из деревянных балок - сосна, брус 200х100, шаг 500мм.

утеплённая мин-ватой 100мм. снизу подшита ОСБ. сверху черновой пол-

доска 30х150+ОСБ+ ламинат.

Какой двутавр использовать?

 

Пролёт для балки по осям 3,48м.

 

Площадь нагрузки на балку=6,552 м2 + нагрузка от лестницы.

Лестница металлическая.

 

Полезная Нагрузка в жилье на перекрытие = 200кг/м2

Балка-2этаж.pdf

2-2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нагрузка от лестницы не превышает 500 кг на ширину 1м, то достаточно одного 18 швелера, к кофициентом использования 0,5, и максимальным прогибом 8мм от самого неблагоприятного загружения.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нагрузка от лестницы не превышает 500 кг на ширину 1м, то достаточно одного 18 швелера, к кофициентом использования 0,5, и максимальным прогибом 8мм от самого неблагоприятного загружения.

 

 

Спасибо

Чего же тогда мне конструктор,молодой и не опытный правда,нащитал аж 33:(?

Большая разница получается.

 

А что лучше швелер или двутавр использовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порылся на просторах интернета нашол много интрестного материала.

 

Вот например www.bugrenok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=58 написано что достаточно - 16.

 

Ниже на рисунке просчет для пролета 6м взят 20.

 

 

Значит 33 двутавр это лишняя перестраховка конструктора?

2.thumb.jpg.86f0b87aab3289fa5d10e55c2a127b7f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Александр Ш подскажите пожалуйста Ваш ответ как конструктора на мой вопрос

"Можно ли не накрывать полом подошву фундамента?" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77555

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашол программу Балка.

Вот она мне расщитала

Двут.20

Напряжения в балке:

нормальное: 16,30 МПа; недонапряжение 92,5 %

касательное: 0,93 МПа; недонапряжение 99,3 %

 

Прогиб балки составляет 0,81 мм или 1/4332 пролета.

 

 

 

Двут.18

Напряжения в балке:

нормальное: 20,98 МПа; недонапряжение 90,4 %

касательное: 1,06 МПа; недонапряжение 99,2 %

Прогиб балки составляет 1,16 мм или 1/3030 пролета.

Двут.16

Напряжения в балке:

нормальное: 27,52 МПа; недонапряжение 87,4 %

касательное: 1,22 МПа; недонапряжение 99,0 %

Прогиб балки составляет 1,70 мм или 1/2053 пролета.

 

 

На сколько я правильно понимаю все эти варианты могут быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток! Есть вопрос по конструктиву

Первый этаж здания из красного кирпича, стены в полтора кирпича и перекрыт плитами перекрытия, второй этаж хотел сделать на кирпичных колоннах с расстоянием между ними 6 метров и сверху положить между ними прогоны 6 метров

Как закрепить колонны чтоб они ни при каких обстоятельсвах не наклонились или упали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нашол программу Балка.

Вот она мне расщитала

Двут.20

Напряжения в балке:

нормальное: 16,30 МПа; недонапряжение 92,5 %

касательное: 0,93 МПа; недонапряжение 99,3 %

 

Прогиб балки составляет 0,81 мм или 1/4332 пролета.

 

 

 

Двут.18

Напряжения в балке:

нормальное: 20,98 МПа; недонапряжение 90,4 %

касательное: 1,06 МПа; недонапряжение 99,2 %

Прогиб балки составляет 1,16 мм или 1/3030 пролета.

Двут.16

Напряжения в балке:

нормальное: 27,52 МПа; недонапряжение 87,4 %

касательное: 1,22 МПа; недонапряжение 99,0 %

Прогиб балки составляет 1,70 мм или 1/2053 пролета.

 

 

На сколько я правильно понимаю все эти варианты могут быть.

В Вашем варианте по прочности достаточно и 16 швелера единственное, нужно смотреть ещё по прогибам. По сечению двутавр имеет большую прочность чем швелер, но у швелера одна сторона ровная.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Вашем варианте по прочности достаточно и 16 швелера единственное, нужно смотреть ещё по прогибам. По сечению двутавр имеет большую прочность чем швелер, но у швелера одна сторона ровная.

 

прогиб 1,16мм в 18 двутавре будет допустим.

А насколько я понял двутавр еще и на скручивание более устойчив.

Значит при одинаковой нагрузке швеллер должен быть с большим сечением. Я правильно понимаю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток! Есть вопрос по конструктиву

Первый этаж здания из красного кирпича, стены в полтора кирпича и перекрыт плитами перекрытия, второй этаж хотел сделать на кирпичных колоннах с расстоянием между ними 6 метров и сверху положить между ними прогоны 6 метров

Как закрепить колонны чтоб они ни при каких обстоятельсвах не наклонились или упали

Кирпичные столбы хорошо воспринимают только вертикальные усилия, и практически не работают при действии горизонтальных нагрузок. Для обеспечения устойчивости конструкции нужно добавлять вертикальные связи или диафрагмы жосткости, которые будут востринимать горизонтальные нагрузки. Если таковые имеются то всё лучше всего завязать монолитным поясом. Но это всё общие понятия, для более точного ответа нужно смотреть проект и давать конкретные предложения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прогиб 1,16мм в 18 двутавре будет допустим.

А насколько я понял двутавр еще и на скручивание более устойчив.

Значит при одинаковой нагрузке швеллер должен быть с большим сечением. Я правильно понимаю?

Двутавр при одинаковой высоте, имеет момент сопротивления больше чем у швелера, соответсвено и несущяя способность у него больше. Но в Вашем случае достаточно и швелера, хотя если у Вас есть двутавр, или двутав больше подшодит для крепления лестницы то можете смело ставить 18 двутавр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Александр Ш подскажите пожалуйста Ваш ответ как конструктора на мой вопрос

"Можно ли не накрывать полом подошву фундамента?" www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77555

У Вас принципиально неверный узел стыковки фундамента со стеной, и конструкцией пола. Если стены уже выполнены в натуре, то тогда нужно делать армированым верхний слой бетонна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Двутавр при одинаковой высоте, имеет момент сопротивления больше чем у швелера, соответсвено и несущяя способность у него больше. Но в Вашем случае достаточно и швелера, хотя если у Вас есть двутавр, или двутав больше подшодит для крепления лестницы то можете смело ставить 18 двутавр.

 

Спасибо за разъяснение!

металл еще не покупал.

разница получается в 90гр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Подскажите как рассчитать именно толщину плиты для разных домов.

Как считать площадь основания фундамента масса примеров, а как рассчитать толщину я чета не пойму. какой она должна быть 10см, 15 см, 55 см.

Глубину заложения пока отбрасываем.

 

пс чуть не забыл и какая армировка при этом необходима!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здраствуйте, начинаю стройку - первый этаж из шлакоблока пустотелый и облицовка клинкерный кирпич половинка, мансарда из ЛСТК. Вопрос: выдержит ли несущая стена шлакаблок пустотелый или поднимать из полнотелого, дом 240кв.м. вместе с мансардой. а вообще вопрос всем - как вы относитесь к шлакаблоку. еще вопрос над фундаментным блоком вместо армопояса можно ли использовать кирпич если да то какой. Заранее всем спасибо!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вставлю і свої питання делитанта до Александра :) мучают мене різні дилеми на тему армопояса наразі вибудовано перший поверх стіна в 1.5 цегли завезені з/б панелі от зараз і думаю який саме армопояс зробити :confused:

 

 

1 заармувати два ряда цегли армосіткою і чи буде цього достатньо

 

2 залити армопояс висотою15 шириною 20см

 

3 поставити панелі на стіну і залити кругом панелей армопояс

 

Буду вдячний за коментарі до кожного пункту

Ще додам в одній із стін є розрив 2 метри під двері вихід на терасу зі сходової не знаю як обійти його:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах