Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Совет конструктора

Александр Ш

Рекомендовані повідомлення

Ув Nado, армопояс 300*300 бетон м300 с арматурой 2в 18 вверху( или лучше 3в 12?) хомутами 8 с шагом 150мм размерами 16,2 на 12,4 с двумя ребрами в центре( т е 16,2 -две балки, а 12,4- четыре) работать будет только на растяжение или как пространственная рамка выдерживающая кручение? а если заменить газобетон 400 на 38см красного рядового пустотелого- армопояс нужен чисто символический и какой? Зарание огромное спасибо за все Ваши ответы т к большинство информации на форуме- это домыслы зарезанные экономией материала....

там где армопояс не считаеться а принимаеться как конструктивный то в "класическом" виде это 8d10 А500С (4 сверху и 4 снизу соотвественно) Как работает эта конструкция на кручения на вскидку сказать сложно но изгибающий момент уже воспринимает :). На растежения работает не армопояс а армошов (у него другие геомтрические характеристики)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прольоты 5-и метровые крайние(расстояние м-ду внутренними нес-ми стенами) и 4,6м по центру, думал использовать балку 200*150 6 метровую с шагом 70см(расстояние м-ду центрами балок),а почему такая большая реакция? балок будет около 50шт=9м*,доска подшивная 12м*, утеплитель,,,, это максимум 20т на 100 точек опирания,но,правда крыша 2-х скатка (35гр угол)и подпорки страпил будут опираться на 6 балок(3 с одной и 3 с другой)-их необходимо усилить, или понятие РЕАКЦИЯ это нечто другое, расчитываемое по крутящим моментам, рычагам ит д? по образованию инженер , но сопромат забыл:( А если заменить 3 ветки 12 на 2 18 арматуры ничего не теряется? а шаг 15см увеличить нельзя? через армопояс на несущих кап стенах(1,5 кирп) 300h*380 будут проходить вент каналы 110 и 150мм для котла --в этих местах нужно усилить пояс ,арматурой?

 

Стоп, стоп.... Ничего не понял. Если бы вы набросали простейшую схемку того что хотите расказать было проще подумать вместе. Я толко сейчас понял начал понимать о каком кручении вы говорите. Но крутящий момент вокруг продольной оси елемента (армопояса) появится в случае рамного узла соединения а не шарнира.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прольоты 5-и метровые крайние(расстояние м-ду внутренними нес-ми стенами) и 4,6м по центру, думал использовать балку 200*150 6 метровую с шагом 70см(расстояние м-ду центрами балок),а почему такая большая реакция? балок будет около 50шт=9м*,доска подшивная 12м*, утеплитель,,,, это максимум 20т на 100 точек опирания,но,правда крыша 2-х скатка (35гр угол)и подпорки страпил будут опираться на 6 балок(3 с одной и 3 с другой)-их необходимо усилить, или понятие РЕАКЦИЯ это нечто другое, расчитываемое по крутящим моментам, рычагам ит д? по образованию инженер , но сопромат забыл:( А если заменить 3 ветки 12 на 2 18 арматуры ничего не теряется? а шаг 15см увеличить нельзя? через армопояс на несущих кап стенах(1,5 кирп) 300h*380 будут проходить вент каналы 110 и 150мм для котла --в этих местах нужно усилить пояс ,арматурой?

 

Якщо проліт 5м, то відповідно переріз балок буде меншим. Давайте порахуємо:

1.Згідно ДБН навантаження розрахункове (нормативне) для квартир чи ін.житлових кімнат складає 150*1,3=195 кг/м.кв. (150)

2.Власна вага балок: 0,2*0,15*600*1,3/0,7=33,5кг/м.кв (26)

3.Вага утеплювача: 0,2*35*1,3=9,1кг/м.кв. (7)

4.Вага підшивки стелі (нехай суцільна дошка товщ15мм): 0,015*600*1,3=11,7кг/м.кв. (9)

5.Вага підлоги (дошка товщ 40мм): 0,04*600*1,3=31,2кг/м.кв. (24)

6. Припустимо що на 2-му поверсі на таке перекриття опиратися перегородки не будуть.

Всього на 1 м.кв.: 195+33,5+9,1+11,7+31,2=280,5кг/м.кв. (150+26+7+9+24=216). Таке мінімальне навантаження повинна сприймати балка.

Момент який виникає в такій балці, розташованій через 70 см: М=0,2805*5,3*5,3*0,7/8=0,7тм. W=0,7*100000/(130*1,15)=469см.куб. < W(бруса 200х150)=1000см.куб.

По прогинам: М=0,216*5,3*5,3*0,7/8=0,54тм.

Іmin = (1000*0.54*530)/48=5963см4. < І(бруса)=10000см4

Перевірка балки на "зыбкость": в межах норми 0.31мм < 0.7мм.

Отже балка 150х200(h) проходить. Але треба звернути увагу на те, що на такому перекритті немає перегородок і не спирається дах. Балки на які спирається дах потрібно рахувати окремо. Для цього потрібно бачити кроквяну схему покрівлі. Знати на якій відстані від опори спиратиметься підпорка.

Я так розумію у Вас є 18мм арматура? Можна замінити, у Вас буде перевитрата сталі у 1,5 рази по вазі. Якщо висота мон.поясу 300мм, крок поперечної арматури (хомутів) не рідше ніж 300/2=150мм. Якщо висота 400мм - крок 400/2=200мм.

Так в місцях проходження вент.каналів необхідно встановлювати додаткові плоскі каркаси з обох сторін. із напуском 500мм (відстань вимірюється від краю отвору).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув Nado, армопояс 300*300 бетон м300 с арматурой 2в 18 вверху( или лучше 3в 12?) хомутами 8 с шагом 150мм размерами 16,2 на 12,4 с двумя ребрами в центре( т е 16,2 -две балки, а 12,4- четыре) работать будет только на растяжение или как пространственная рамка выдерживающая кручение? а если заменить газобетон 400 на 38см красного рядового пустотелого- армопояс нужен чисто символический и какой? Зарание огромное спасибо за все Ваши ответы т к большинство информации на форуме- это домыслы зарезанные экономией материала....

 

Суть армопоясу - вирівняти вертикальні навантаження на нижні конструкції, зв"язати конструкції в єдине-ціле для збільшення просторової жорсткості. Пояс працює по різному, в основному на згин,та в окремих випадках на кручення. краще 3 стержні.

Доречність влаштування мон.поясу залежить від багатьох факторів.

Його необхідно влаштовувати коли:

- основою фундаментів слугує просадковий чи пучинистий грунт (в основоному роблять на відм. нижче 0,000).

- огороджуючі конструкції виконані із таких матеріалів як піноблоки, газосилікат.

- потрібно розподілити великі вертикальні навантаження на нижні конструкції

- збільшити стійкість конструкцій (індивідуально)

- виконують останнім часом під мауерлатом для закріплення конструкцій даху. Технологія по закріпленню крок скрутками з дроту не виправдала себе (дріт з часом розтягується).

Взагалі, якщо у Вас фундамент монолітний з/б, стіни виконаєте із червоної глиняної повнотілої цегли, то влаштування монолітного поясу - під великим знаком "?". В таких будинках дерев"яні балки перекриття можна опирати на цегляні стіни без мон. поясу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Простите великодушно, если не в ту тему. Нужен совет по такому поводу. Для обустройства капельного орошения необходимо поднять 5 бочек по 250 л на высоту 3 метра. (возможно 2,5). Думаем делать сварную стойку из труб (40 мм). Длинна каждой 6 м. То есть, вкопаем на глубину 3-3,5 метра. выдержат ли трубы? Сколько их надо для стойки - 4 или 6? Благодарю за помощь.

 

Можу сказати, що не витримають на 100%. Я б радив виконати просторову конструкцію, аналогічну можете побачити - повітряні опори високовольтних електропередач. Крім того стійки потрібно розносити в сторони біля основи для запобігання перевертання конструкції. Навіщо так глибоко копати? Вам потрібно зробити з/б фундамент на глибину промерзання (фундамент посадити на основу, а не на насипний чи родючий шар) з закладними чи анкерами для кріплення просторової надземної конструкції.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там где армопояс не считаеться а принимаеться как конструктивный то в "класическом" виде это 8d10 А500С (4 сверху и 4 снизу соотвественно) Как работает эта конструкция на кручения на вскидку сказать сложно но изгибающий момент уже воспринимает :). На растежения работает не армопояс а армошов (у него другие геомтрические характеристики)

 

при умові, що під арм. поясом немає багато пройомів, або ж коли він лежить на суцільній стіні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Александр Ш,

вопрос по фундаменту

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=893626&postcount=22

 

ширина 40 см.

можно ли вместить кирпич 380+ мин вата +вент зазор + облицовочный или клинкерный кирпич?

 

или такие свесы не только не желательны но и опасны.........

 

P.S. а то пишут что клинкерную плитку мороз может оторвать, вот и задумался...........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Александр Ш,

вопрос по фундаменту...........

 

вопрос снимаю - тот кто мне про это сказал уже от своих слов открестился

 

а вообще тема формума была интересной и полезной

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если нет геологии, то лучше выходить на напряжение под подощвой ф-та не более 1 кг/см2.

 

конечно есть геология. суглинки там и до воды 8 метров

но раз мои строители уже сказали "лучше не надо" то не буду испытывать судьбу

 

сделаю 1.5 кирпича+минвата 8-10 см и заштукатурю.

останутся деньги и силы - накрою клинкерной плиткой

нет так нет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Александр Ш,

 

уточните пожалуста:

- несущие стены - 380 полнотелый керам киприч обычный

- минвата 80-100+ штукатурка

- крыша керам черепица

 

Строители говорят брать кирпич м125, типа крепче и когда считали фундамент то всё равно по умолчанию закладывали самый тяжёлый кирпич.

 

Мне кажется что м100 будет достаточно.... (и я склоняюсь к производителю который только м100 делает:))

 

Достаточно ли использовать кирпич M100 для несущих стен?

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

извините, не добавил:

  1. плиты перекрытия - железобетонные заводские
  2. чертёж фундамента здесь
    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=49355&page=2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кирпича М100 вполне достаточно для несущих стен толщино 380 мм, едиственное нужно проверить ширину Ваших проёмов в несущих стенах (до 2м), и если между ними нет простенко в менее 780 мм то смело можете применять М100.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Добрый день! подскажите у меня фундамент 40 см ширина , в земле 1,10, над землей 60см армирован 12 арматурой выдержит ли 2эт + крыша керамич черепица, стены в 1,5 карича двойного пустотелого СБК, внутрение несущие стены в кирпич(полнотелый), грунт глина геологию не делал но соседи говорят грунтовые воды низко.

И еще можно ли опирать ж/б плиты на несущие внутриние стены в 1 кирпич если сделать монолитный пояс

Cyprys 1еt.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! подскажите у меня фундамент 40 см ширина , в земле 1,10, над землей 60см армирован 12 арматурой выдержит ли 2эт + крыша керамич черепица, стены в 1,5 карича двойного пустотелого СБК, внутрение несущие стены в кирпич(полнотелый), грунт глина геологию не делал но соседи говорят грунтовые воды низко.

И еще можно ли опирать ж/б плиты на несущие внутриние стены в 1 кирпич если сделать монолитный пояс

 

Без геології відповісти правильно практично неможливо. Збільшення кількості монолітних поясів ситуацію навряд чи виправить. На мою думку ширина фундаментів недостатня. Фундамент витримає, а от основа фундаментів (грунти) - сумніваюсь. Якщо виконати геологію неможливо (немає бажання, дорого, чи інше), рекомендую поспілкуватися з найближчими сусідами, забудовниками, можливо хтось з них замовляв геологію. Або ж хоча б дізнатися яка ширина фундаментів побудованих будинків, наявність тріщин на їхніх фасадах, знайти аналогічні габарити та конструкції.

PS: Для будинку в 2 поверхи+ дах ы шириною фундаментноъ подушки 40 см має бути дійсно хороший грунт з відмінними характеристиками.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! Хочу поблагодартить всех кто здесь помогает нам, простым людям, не специалистам в области строительства - большое дело делаете!!!

Вот наконец и я приобрел участок и скоро стану застройщиком :) И, наверное как и у всех начинающих, есть ряд вопросов, которые конечно же уже обсуждались на форумах, но в которых правда похоронена под бесчисленными рекламами, навязываниями, хвалебными одами торгашей продвигающих свою продукцию. Хотелось бы получить обоснованные ответы не от менеджеров, а от инженеров и строителей. Наперед скажу - обязательно буду делать проект с геологией, но когда мне будут все это делать нехотелось бы выглядеть полным идиотом, а заранее проконсультироваться и не попасть в просак с проектом, ведь не редко проектировщики в доле, от применяемых строймаьериалов!!! Вот и сами вопросы:

1. Какой дом будет лучше 1эт или 2эт (полных 2эт + чердак), при тойже площади с точки зрения экономии строй материалов, теплоты... дом планирую 1эт - 10х13, 2эт - 8х8 или 8х9.

2. Отобрал для себя три варианта материала для стен - ракушка, полнотельный "красный" и пустотельный двойной "красный"; сам склоняюсь к последнему (очень понравился tatsemina.stroika.dp.ua/ ) , раскажите пожалуйста плюсы, минусы, нюансы, особенности....

3. Стены планирую, если ракушка то в камень (40см) + 100мм ваты + зазор + кирпич, если кирпич то в кирпич (25см) + тоже самое, скажите какие минусы в таком варианте, о плюсах я примерно догадываюсь :) все перекрытия - плиты.

4. Очень хочется сделать гараж пристроеным к дому (не в доме) для экономии материалов - что можете по этому хорошего или плохого сказать?

5. Может кто подсказать соотношение стоимости кв. метра крыши (полность - кровля, утепление, стропильная система...) к кв. метру стены?

6. В последнее время в качестве кровли используют битумную или металлочерепицу, а чем плох ондулин?

7. Фундамент - какой будет лучше из блоков (прямоугольные, трапецией...) или монолит, я склоняюсь к монолиту?

На первый раз вопросов наверное хватит, но я даже не сомневаюсь, что будет их еще ооочень много :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Ондулин нормальный материал , но есть жалкая пародия - коверлайн , аквалайн и пр. Смотрите внимательнее на клеймо.оно на каждом листе. в том числе дата и время изготовления с точностью до минуты.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Собственно вопрос тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=64894

 

Возможно Вы как конструктор сможете подсказать!...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если кто подскажет - буду очень признателен. условие - фундамент - лента.стены - керамзитобетонные блоки.толщина стены 40см. габариты дома 8 *11. 1 этаж. жилая мансарда. минимальные размеры и материалы на армпояс. строюсь без помощников , каждый рубль и килограмм на счету. спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стены дома 8*9 выполнены в ракушку. Планируем использовать армопояс в качестве перемычек для окон ( ширина окон - 1,10) и дверей (ширина дверей - 0,90) 1-го этажа. (будет ещё мансардный этаж, в качестве перекрытия будут использованы швеллера, которые просто зашьются и двускатная разноуровневая крыша, покрытая шифером). Подскажите, пожалуйста, как правильно выполнить такой армопояс.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго всем времени суток. Вот наткнулся в просторах интернета на этот форум, и поскольку сам являюсь застройщиком (строим себе дом) и конструктором (работаю главным конструктором проектов в пректном подразделении одной из крупнейших строительных компаний Украины), то решил помочь форумчанам советом, а если нужно то и делом, в решении наболевших вопросов в сфере строительства. Так что спрашивайте, буду рад помочь славному братству застройщиков.

 

Приветствую специалиста! может поможете:)

Проблема такая - старый дачный дом, строил покойный тесть, фундамент-бетонный ленточный фундамент, стены в пол-кирпича, пол- пирог: песок, щебенка, стажка. Стены возле фундамента сыреют - штукатурка не держится , застелил пол рубероидом и линолеумом - под рубероидом появился грибок :(. Подскажите как устранить проблему? гидроизоляцией пола? фундамента? стен?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Александр Ш!

У меня вопрос по стропильной системе.

У нас так получилось, что между двумя парами стропил находятся: на одном скате мансардное окно, а на другом дымоход. расстояние между этими парами стропил 1,21м.

изначально планировалось между ними еще пара стропил - но получается что эта пара с 2ух сторон будет крепится на на перепонках. Крыша из ЦПЧ.

 

Допустимо ли такое крепление? Или есть более надежные варианты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый Александр Ш!

Ваше мнение по поводу стен из монолита керамзитобетона.

по технологии изготовления на строй площадке.

Вот примеры белорусов и россиян.

 

dom.delaysam.ru/steny/steny10.html

- сам чел. делал.

и вот от производителя керамзита рекомендации.

 

keramzit.by/main-ru-articles-article10/

 

И по нашим (укр.) СНИПам и ДБНам проходят для дома в 2 (полных) эт. с ЖБ панелями перекрытия ?

или ну его на ... сторону такую экономию ?

 

стена в 40 см. плиты выдержит (армопояс делаем обязательно - ясное дело) ?

П.С. вот ещё по тематике

(ссылка устарела)

- сябры строят.

 

фото процесса foto.mail.ru/mail/super_arnold/316/391.html#395

Змінено користувачем OLEG-UA
добавка ссылок
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, можно ли делать фундамент ленточно-столбчатый под каркасный дом без геологии?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, можно ли делать фундамент ленточно-столбчатый под каркасный дом без геологии?

Вот темка www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=55&highlight=%C3%C5%CE%CB%CE%C3%C8%DE

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×