Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

Марку и сечение кабеля знаете? Выводы под винты оконцованы?
Кабель 2,5 квадрата, по-моему, ПВС (круглая в сечении белая изоляция, внутри два многожильных медных провода со своими изоляциями). Пардон за безграмотное объяснение.

Концы проводов я не обрабатывал. Просто плотно скрутил, впихнул в клеммы и зажал винтами. Сейчас начитавшись понимаю, что сделал каку.

Насчет влаги сильно не опасаюсь, поскольку пластиковая труба, в которой проложен кабель, выведена одним концом в домик, другим - в щиток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если труба открыта - конденсат может образовываться из-за разности температур в трубе под землёй, в щитке и домике. У ПВС хорошая изоляция, но я бы рекомендовал защитить кабель УЗО.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если труба открыта - конденсат может образовываться из-за разности температур в трубе под землёй, в щитке и домике. У ПВС хорошая изоляция, но я бы рекомендовал защитить кабель УЗО.
А стоит ли заморачиваться с обработкой концов кабеля в зажимах - пропайка или еще чего-нибудь?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А стоит ли заморачиваться с обработкой концов кабеля в зажимах - пропайка или еще чего-нибудь?

Пропайку не надо - течёт. Оконцевать наконечниками НШвИ:

1003743333_.jpeg.ab587bf82981cfae2c47607e9ce96cd3.jpeg

Перед оконцеванием смазать электроконтактными смазками ЭПС, УВС, HSC Plus. Протяжка контактов автоматов - раз в год, (первая - где-то через месяц, квартал).

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оконцевать наконечниками НШвИ:

[ATTACH]96943[/ATTACH]

Обжим наконечника, как на фото, происходит за один раз, или три?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пропайку не надо - течёт. Оконцевать наконечниками НШвИ
Сегодня купил наконечники. А вот брать обжим для одноразового действия пожлобился. Пропилю натфилем старые плоскогубцы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...................................... Перед оконцеванием смазать электроконтактными смазками ЭПС, УВС, HSC ...................
Хотел уточнить, если возможно, какой маркой электроконтактной смазки пользуетесь Вы? Забил в поисковик- сначала обратил внимание что фасовочная тара у них килограммами, /за исключением- КВТ/ и цена соответствующая. Даже если приобрести- не успеешь выработать как срок годности закончится или высохнет. А потом наткнулся на диспут- такие мудрые мысли там излагаются, /якобы на основе практического опыта, не рекламы от производителя/ что вообще запутался...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотел уточнить, если возможно, какой маркой электроконтактной смазки пользуетесь Вы? Забил в поисковик- сначала обратил внимание что фасовочная тара у них килограммами, /за исключением- КВТ/ и цена соответствующая. Даже если приобрести- не успеешь выработать как срок годности закончится или высохнет. А потом наткнулся на диспут- такие мудрые мысли там излагаются, /якобы на основе практического опыта, не рекламы от производителя/ что вообще запутался...

Ежели в Вашем городе есть автомагазин боль-мень крупный, то там будет один-два вида смазок для электроконтактов, я три дня назад нашел даже в аэрозольной упаковке - дык взял все три вида, что порадовало - так это трубочка для точного распыления, как у WD-40 (сука, вечно теряется!!!), очень грамотно упакована в верху крышки баллончика...:\"\":

По запаху и виду - все три из одного ведра разлиты....по контакту - омметр показал без смазки 0,1 Ом, с оной - "0" ....

Короче - поглядим, пощщупаем че там в емкости налито и на сколько хватит - а то раньше все в тюбиках.....как и вазелин...:Yahoo!::Yahoo!::Yahoo!:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте Уважаемые господа профи в электричестве.Подскажыте пожалуйста, в доме из дерева проводка должна быть обезатально в металорукаве или можно в рукав из пластика?Разрешено прятать эти рукава под утеплитель (минвата,блокхаус) или этого лучше не делать?Ну и какой провод должен быть?Огромное Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
ПУЭ 2009

 

 

ГОСТ 7399-97 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ПРОВОДА И ШНУРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450/750 В

 

ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

 

Все прочитал два раза (и не только это...)

 

ВВГ - ... для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках...

Т.е. если есть некая стационарная установка - подстанция или еще чего, то там таки ДА - токмо ВВГ...

А можно ли дом (квартиру) считать стационарной установкой?

 

Читаю здесь - www.elektrokabel.com.ua/p_kabel.htm

ВВГ Силовые кабели - Кабель с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке.

...предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках

 

ПВС - Провода и шнуры соединительные Провод гибкий со скрученными 2, 3, 4 или 5 жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке.

Для присоединения машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 450/750 В.

Тут понятно - это кабели питания, удлинители и проч...

 

ВВП-1 (3) Силовой провод Провод для стационарного монтажа. Класс гибкости 1 (3 - повышенной).

Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей.

 

ПВ-1(3) - Провода с ПВХ изоляцией для электрических установок. Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией

Для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков. ПВ-1 — для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. ПВ-3 — для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.

 

Т.е. можно использовать для ВНУТРЕННЕЙ разводки в доме ПВ-1(3) и ВВП-1(3)???

 

Или ТОЛЬКО ВВГ ???

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...ВВГ - ... для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках...

Т.е. если есть некая стационарная установка - подстанция или еще чего, то там таки ДА - токмо ВВГ...

А можно ли дом (квартиру) считать стационарной установкой?...

 

Это вопрос очень сложный! У нас в стране не бывает прямого толкования законов :) Дом - это одна большая стационарная установка :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток всем. Возник вопрос к специалистам возможно ли для проводки в маленьком частном доме применеие кабеля ПНП(ПУНП) для проводки не только освещения но и розеток соответствующего сечения. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. можно использовать для ВНУТРЕННЕЙ разводки в доме ПВ-1(3) и ВВП-1(3)???

 

Или ТОЛЬКО ВВГ ???

Многопроволочные ПВ 2,3 ВВП 3 нельзя см.

 

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия Таблица 1

 

ПВ - это изолированный провод без защитной оболочки. Его прокладка допускается только в системах кабельных трубопроводов и в системах кабельных коробов:

 

ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення Таблица 4.1

и соблюдению норм пожарной безопасности для изолированного провода и труб/коробов по п. 4.36

 

Доброго времени суток всем. Возник вопрос к специалистам возможно ли для проводки в маленьком частном доме применеие кабеля ПНП(ПУНП) для проводки не только освещения но и розеток соответствующего сечения. Спасибо.

 

В РФ он запрещён из-за высокой пожароопасности:

О запрете применения проводов марок ПУНП, АПУНП, ПБНГ и ДР. по ТУ 16.К13-020-93

 

У нас не проходит по ДБН В. 2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення пункт 4.36

 

Р.S. ДБН не цитирую - у меня в отсканированном виде.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Админы и модеры. Если данная тема всегда будет вверху, то проще будет ее в дальнейшем использовать. Может сообразите какой нить хелп где будут ссылки на проблемные темы? Следующая тема там будет - заземление. Спс.

 

P.S. Надоело, порой, для ответа, ссылку искать по всему Тырнету.

 

С уважением, ink_stroi.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжим тему.

 

Применяем ВВГ при прокладке розеток и освещения в доме. Чтоб удобно было работать и в последующем штукатурить имеем аналог ВВГ - это плоский ВВГ, на который идёт ТУ, а не ГОСТ, правильно?

ПНП, на который есть сертификат и который выпускает завод Южкабель, аналогичен ВВГ плоскому? Ведь у ПНП Южкабеля такие же круглые жилы как у ВВГ, с такой же изоляцией и всё по ГОСТу, только в плоском исполнении в защитной оболочке. Если сечение жил одинаковое, то где собака зарыта?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжим тему.

 

Применяем ВВГ при прокладке розеток и освещения в доме. Чтоб удобно было работать и в последующем штукатурить имеем аналог ВВГ - это плоский ВВГ, на который идёт ТУ, а не ГОСТ, правильно?

ПНП, на который есть сертификат и который выпускает завод Южкабель, аналогичен ВВГ плоскому? Ведь у ПНП Южкабеля такие же круглые жилы как у ВВГ, с такой же изоляцией и всё по ГОСТу, только в плоском исполнении в защитной оболочке. Если сечение жил одинаковое, то где собака зарыта?

 

У ПУНПа Южкабеля сопротивление жилы 27,1 Ом/км (практически как у алюминия - 28,3 Ом/км), изготовлен он из отходов (неочищенная медь) предназначен для прокладки во временных осветительных сетях.

У ВВГ и пр. по ГОСТ 22483-77 Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров. Основные параметры. Технические требования - сопротивление 18.1 Ом/км.

Сечение ГОСТом не регламентируется - только сопротивление. Например ВВГ номинальным сечением 2,5 мм.кв имеет право быть фактическим сечением 2,33 мм.кв, если сопротивление жилы из чистой меди 6,9 Ом/км.

ПУНПу требуется сечение около 3,5 мм.кв дабы соответствовать ПУЭ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Применительно к прокладке в частном доме ПНП, где длина одного отрезка линии не превышает 100 метров, сопротивление будет меньше, чем в километре. Это мне понятно. Что представляет собой ПНП, который отменён в России, и вместо которого идёт ВВГ-П? ПНП -провод предназначен для неподвижной прокладки в осветительных сетях и монтажа бытовых электророзеток с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, в т.ч. для прокладки по деревянным конструкциям, не поддерживает горения при одиночной прокладке.

Технические характеристики провода марки ПНП:

допустимая температура окружающей среды: от – 15°С до + 50°С;

минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 10 диаметров сечения провода:

прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С;

номинальная частота: 50 Гц;

длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С;

срок эксплуатации: 30 лет.

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на температуру +20°С, на длину 1 км и сечение 1 мм2:

медной жилы, не более ................... 27.1 Ом

Изоляция проводов выдерживает испытание на проход напряжением 2000 В переменного тока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С Южкабелем общался сегодня лично, про сопротивление как-то не спросил, только сечение, хотел взять у них ВВП.

В яндексе тоже есть, но Россия с аббревиатурой ПУНП, описание Украина, Казахстан

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

описание (ссылка устарела),

Это продаваны - им всё равно, что писать. Однажды видел ШВВП всех сечений вплоть до 240 мм.кв

 

(ссылка устарела)

 

ПУНП, ПУН, АПУНП, АПУН

 

Провода бытового назначения

 

Область применения:

Провода с медной или алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией марки ПУН и АПУН; с медными или алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, плоские марки ПУНП и АПУНП для стационарной прокладки во временных осветительных сетях напряжением до 250 В переменного тока, по несгораемым конструкциям.

 

Предназначены для неподвижной прокладки в осветительных сетях с номинальным напряжением до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа и присоединения приборов слабого тока бытового назначения к сети напряжением до 250В переменного тока частотой 50 Гц, монтажа термопар, в том числе для ремонтных целей.

 

Технические характеристики:

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току, пересчитанное на длину 1 км и сечение 1,0 мм2:

для медной - не более 27,1 Ом,

для алюминиевой - не более 33,0 Ом.

 

Провода предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды

от минус 15 до 50 °С.

 

Провода марки ПУНП, АПУНП не распространяют горение при одиночной прокладке.

 

Поставка провода на барабанах типа 8-14 и в бухтах.

 

Даже Южкабель не пишет ни ГОСТ ни ТУ по которым это производится - не видно толщин изоляции и оболочки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...Даже Южкабель не пишет ни ГОСТ ни ТУ по которым это производится - не видно толщин изоляции и оболочки

 

Зато есть сертификат. У меня есть образцы ПНП Южкабеля 3х2,5 и 3х1,5 и его ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5. На вид по жилам с изоляцией и вкус - не отличаются :)

Можно сравнить сечение, изоляцию и вес, например, сколько весит ВВП 3х2,5 Одескабеля 200 метров в бухте и сколько весит ПНП Южкабеля 3х2,5 200 метров в бухте.

И что стоит Южкабелю, в ассортименте которого нет ВВП, отказаться от ПНП и перейти на маркировку этого же кабеля как ВВП или ВВГ-П? Даже особо и с медью химичить не надо, а довести с 250 В до 660 В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зато есть сертификат.

Сертификат на что? Соответствия чему?

У меня есть образцы ПНП Южкабеля 3х2,5 и 3х1,5 и его ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5. На вид по жилам с изоляцией и вкус - не отличаются :)

 

Проблема в том, что при КЗ ПУНП нагревается значительно сильнее ВВГ, потому и не проходит.

Единственный его теоретический плюс - селективность автоматов обеспечивается. Если линия достаточно длинная, то автоматы даже одинаковых номиналов и характеристик будут срабатывать поочерёдно - первыми дальние.))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сертификат на продукцию ПНП Южкабеля, завтра выложу скан документа, он остался в деревне.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вообщем сидел весь вечер гнул крутил, рвал изоляцию на этом проводе (ПНП). Сказать, что она слабая не скажу, что тонковата это правда, сам провод не ломкий и сечение соответствует указанному. Сейчас интересует фактическое сопротивление жилы.

 

Есть ли у ког-то реальные примеры из личного опыта, что этот провод приводит к пожару. И тогда почему в описании провода говорится о том что можно вести его по дереву?

 

На сертификат тоже интересно взглянуть.