Likvid@tor Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 вчера провёл отопление,электрокотёл нагрел воду до температуры 65 градусов,а сегодня включил, то максимум до 50 градусов ,за тот же промежуток времени...предположение -может не хватает напряжения!?или быть может какие то другие причины...поясните пожалуйста Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 вчера провёл отопление,электрокотёл нагрел воду до температуры 65 градусов,а сегодня включил, то максимум до 50 градусов ,за тот же промежуток времени...предположение -может не хватает напряжения!?или быть может какие то другие причины...поясните пожалуйста для коректного ответа на Ваш вопрос нужны доп.данные: - мощность котла. - отапливаямая площадь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ...или быть может какие то другие причины...поясните пожалуйста Упала температура на улице, увеличились теплопотери в данный монет времени, возросла тепловая нагрузка ... тысячи их... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Likvid@tor Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 9 квт, 100 м2.....в тот день было холоднее, чем в тот когда температура упала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 ветер,влажность,напряжение....не парьтесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 9 квт, 100 м2.....в тот день было холоднее, чем в тот когда температура упала тепло держалось за счет инерции, у котла нет запаса мощности.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 тепло держалось за счет инерции, у котла нет запаса мощности.... котел работает от 220V или 380V? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 18 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2011 проверяйте вольтметром напряжение, при падении на 5% мощность котла падает на 10% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Likvid@tor Опубліковано: 19 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2011 три фазы 380 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 три фазы 380 я бы рекомендовал с 9 квт сделать 12 квт, путем замены тена.... тогда таких проблем не будет! Котел какой торговой марки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Likvid@tor Опубліковано: 21 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 я бы рекомендовал с 9 квт сделать 12 квт, путем замены тена.... тогда таких проблем не будет! Котел какой торговой марки? Дніпро 9кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Doctop Опубліковано: 21 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2011 Дніпро 9кВт в этом котле есть группы тенов, Вам необходимо заменить их на 12 квт , стоят они около 500 грн. (группу на 9квт выкручиваете а на 12 вкручиваете). Вот и все 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...