vsteshak Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 Вот собственно... Дом 10х10, с подвалом в цоколе и мансардой. Стены газобетон - 40 см. В подвале котельная. Подвал отапливать не планирую.. пока. Котел планируется конденсационник... пока присмотрел Immergas VICTRIX 26 2i. Только не пинайте сильно...) Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vakylisa Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 А зачем так усложнять?Сделайте однотрубную систему и будет вам счастье. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 В санитарных комнатах расчетная температура +30. Воздухоотводчиков нет. Если котел настенный со своим насосом, то коллектора котельной нужно замкнуть или ставить гидрострелку. Если там бойлер, то свой насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 26 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 раскажите пожалуйста как так получается - у котла выходы для подключения отопления 3/4", расчитанный диаметр первой трубы 42 мм. расчеты не учитывают конструктив котла.. или что-то другое. схемку подправил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 42 похоже на диаметр распределительного коллектора. Какую скорость теплоносителя и сопративление на 1м/п Вам выдает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 странно....на 11, 5 квт нагрузки дома(судя по схеме) аж условный проход 40.....там и Дн 20 с головой...где-то похоже ошибка закралась... и еще у вас в спальных написано , что ТП-50% и радиатор-50%, но на схеме представлены радиаторы, которые работают на все 100%(судя по их размерам), а ТП чисто как комфортный помошник Или у вас низкотемпературка запланирована, какие параметры низкотемпературки? на всякий случай, если в спальнях будет ламинат, то больше 30-40 Вт с 1 квм вы не снимете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 уже более детально изучил ваши картинки и увидел , что увас низкотемпературка....вот только совет расчитываете параметры не 65/45, а хотя бы 65/50 и еще если у вас в спальнях будет ламинат, то вы не нагреетесь при -18, или если нагретесь , то немного поджарите ламинат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 27 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 может лучше в спальнях как основной источник использовать радиатор, а т.п. для комфорта (на схеме изобразил) а вообще.. насколько работоспособна такая схема ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 может лучше в спальнях как основной источник использовать радиатор, а т.п. для комфорта (на схеме изобразил) а вообще.. насколько работоспособна такая схема ? схема в целом нормальна, для спален второго этажа вам нет смысл тартить кучу денег на теплый пол для комфорта, потому как температура пола повысится по сравнения с обыкновенной всего на градуса 3-4....возможно вы и не заметите этого а без радиаторов вам никуда не обойтись.... если вы запланировали полную низкотемпературку то вам нужно совместить и радиатор и ТП чтобы радтатор не оказался огромным вопрос по котлу....котел вы выбрали неплохой( все Иммергазы хороши), но сильно ли он нужен вам при вашей небольшой площади....здесь вопрос... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 .... температура пола повысится по сравнения с обыкновенной всего на градуса 3-4....возможно вы и не заметите этого ... Очень даже заметите, если будет с чем сравнить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Очень даже заметите, если будет с чем сравнить. согласен....вот я нагревал крышку стола от стандартной 20 до 24......если положить руки и туда и туда то заметно, но если просто ложу на 24...особо не чувствуется...а ногой вобще не особо.... мерял цифровым прибором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сантехник.ком Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 В принципе вполне красивая схема. Для незнающего человека подойдет, но есть некоторые недоделки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 27 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 В принципе вполне красивая схема. Для незнающего человека подойдет, но есть некоторые недоделки. А можно подробнее про недоделки.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Вот собственно... Дом 10х10, с подвалом в цоколе и мансардой. Стены газобетон - 40 см. В подвале котельная. Подвал отапливать не планирую.. пока. Котел планируется конденсационник... пока присмотрел Immergas VICTRIX 26 2i. Только не пинайте сильно...) Спасибо Вы говорите о двухконтурном котле, тогда зачем Вам бойлер в схеме? Расчётная наружная температура -18*С, я бы взял -22*С. Температура в помещениях, Вы взяли +18*С, я бы взял +22*С... По поводу обвязки, я бы посоветовал использовать Immergas_овскую штучку DIM-комплект. Есть разные комплектации по контурам... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 28 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Расчеты по теплопотерям проводил для -22 снаружи. Про бойлер вопрос интересный - хочу предусмотреть возможность установки в дальнейшем, а до того пользоваться вторым контуром котла. Можно подробнее про DIM-комплект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Petrovith Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 Вы говорите о дву............. По поводу обвязки, я бы посоветовал использовать Immergas_овскую штучку DIM-комплект. Есть разные комплектации по контурам... А скока такая краса стоит приблизительно хотябы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 А скока такая краса стоит приблизительно хотябы? как человек любящий оптимизацию скажу, что в одну цену или чуть дороже если собирать что-то подобное из отдельных запчастей (лично просчитывал), да еще и с гидрострелкой в комплекте да еще и в класном белом корпусе, да еще и места понт ызанимает...штука клевая да еще и подходит под разные котлы, но у смесителя есть и свои минусы(вцелом)...Саня пусть расскажет о чем я, а то для кого-то это может стать неприятной новостью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 А скока такая краса стоит приблизительно хотябы? Цена такой красоты 500-600 евро, в зависимости от комплектации (кол-во насосов и смесительных контуров)... Видел у Новой Флориды подобные и у Бакси, но по цене у них не знаю... Если собирать это отдельно, то однозначно дешевле не получится, так как на каждый контур можно поставить отдельно свой комнатный термостат (вкл-выкл), а на смесительные контура можно ещё и датчик наружной температуры поставить... Так что дешевле самостоятельно не соберёш...;) Саня пусть расскажет о чем я, а то для кого-то это может стать неприятной новостью Не совсем понял о чём ты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 Не совсем понял о чём ты... о том , что управление температурой на выходе смесителчя заточено сугубо под погодозависимость, а чтобы вручную поменять температуру нужно снимать крышечку и крутить потенциометр... для тех, кто делает ТП для комфорта чтобы ногам было тепло такое решение не всегда подходит...вот как-то так ПС Кстати для всех :один погодозависимый контроллер от ESBE стоит около 500-600 евро, а здесь еще и насос и гидрострелка и трехходовик за те же деньги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 1 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 На каком сайте можно почитать про DIM-комплект? Если котел настенный со своим насосом, то коллектора котельной нужно замкнуть или ставить гидрострелку. "Замкнуть коллекторы" - это в буквальном смысле, как на схеме ? Диаметр "замыкалки" должен быть такой-же как и у коллекторов ? Это получиться что-то типа гидрострелки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vsteshak Опубліковано: 1 березня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2011 На каком сайте можно почитать про DIM-комплект? сам спросил... сам ответил... (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 а можно ли систему отопления совместить с ГВС? (не пинайте сильно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 а можно ли систему отопления совместить с ГВС? (не пинайте сильно) Это подразумевается как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Levandr Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 Это подразумевается как? одним контуром. На летнее время отсечение контура и подогрев воды для ГВС бойлером Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 2 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2011 А зачем так сложно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...