Если что сгорело, это же брак клемника я здесь не причем.

Неверно. ВАГО горит из-за брака монтажа и если клемма сгорела, то либо монтажник неправильно её смонтировал, либо защита неправильна. Всегда виноват монтажник.

К конструкции клеммы (возможному браку) нет вопросов - для неё есть свой стандарт (она не уникальна), её выпускают и применяют десятки крупнейших электротехнических фирм на протяжении полусотни лет.

 

Добавлено через 4 минуты

Согласен для домашнего применения пойдет,

Опрессовка применяется везде, где требуется и допустимо неразъёмное соединение, для соединения и оконцевания жил, сечением до 240 мм2 (ток ~ 600 А)

а еще лучше после облудить

Никакого заметного эффекта (кроме психологического) лужение не даст.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Неверно. ВАГО горит из-за брака монтажа и если клемма сгорела, то либо монтажник неправильно её смонтировал

А как можна неправильно ее смонтировать. Человеческий фактор присутствует, но здесь он минимален.

либо защита неправильна.

А Ваго не причем. Защита не сработала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто халтурит. Тому важно иметь прибор. Но повторюсь морока. Когда намного проще накупить Ваго и ставить, если заказчик спросит. Ответ - это же Германия ток до 25 ампер. Если что сгорело, это же брак клемника я здесь не причем. А когда варишь, ответственность в разы больше, что сгорело, значит неправильно сварено. И доказать ты уже ничего не сможешь.

 

Вы лично варили??

Насколько я знаю при сварке возникает дуга, которая оплавляет медные жилы, в месте сварки образуется "шарик" из материала самой жилы, никаких посторонних материалов (олово, припой, флюс ....), как при пайке, нет. Поэтому нет понятия шлак, непропай из-за низкой температуры и пр.

 

www.ivtechno.ru/articles-one?id=32

Змінено користувачем silver8848
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Никакого заметного эффекта (кроме психологического) лужение не даст.

Для домашней не знаю не знаю. Но в моей практике был случай когда лужение имело (большой эффект). Выход из строя уменьшался в разы, правда там и токи в сотни ампер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как можна неправильно ее смонтировать.

"Квалификация" обычного монтажника позволяет, чему есть свидетельства.

Для клеточных зажимов - длина вводимого проводника меньше установленной. Для плоскопружинных - длина меньше, проводник изогнут. Незачищенный проводник в обеих случаях

А Ваго не причем.

Повторяю - доказательств ненадёжности пружинных клем не существует.

Защита не сработала.

Например клемма, с номинальным током 24 А установлена в цепи с возможным номинальным током 25 А под защитой АВ 25 А (например на вводе в квартирный щиток). При чём здесь клемма?

 

Для домашней не знаю не знаю.

Любое допустимое соединение при правильном монтаже и области применения надёжно и обеспечивает допустимый риск отказа или возгорания. Никаких дополнительных "улучшений" ему не требуется.

Но в моей практике был случай когда лужение имело (большой эффект). Выход из строя уменьшался в разы, правда там и токи в сотни ампер.

Это ни о чём не говорит - нет информации о причинах выхода из строя соединения. Вероятно опрессовка была выполнена неправильно - либо гильза не соответствовала сечению, либо остаточная толщина материала в месте опрессовки не соответствовала допустимой ( матрица и пуансон не соответствовали гильзе, или применялась опрессовка зубилом)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это ни о чём не говорит - нет информации о причинах выхода из строя соединения. Вероятно опрессовка была выполнена неправильно - либо гильза не соответствовала сечению, либо остаточная толщина материала в месте опрессовки не соответствовала допустимой ( матрица и пуансон не соответствовали гильзе, или применялась опрессовка зубилом)

Врятли это не штучная опрессовка была. Опрессовано было сотни клем и конечно это все было на заводе. И к тому же не сразу все выяснилось, а после года двух эксплуатации. После лужения(при этом ничего не менялось) клема не снималась и не менялась. Выход из строя почти нулевой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Врятли это не штучная опрессовка была. Опрессовано было сотни клем и конечно это все было на заводе. И к тому же не сразу все выяснилось, а после года двух эксплуатации.

Скорее всего это следствие неудовлетворительной технической подготовки монтажника или бригадира электромонтажников и отсутствие контроля со стороны энергетика и гл. инж., что не редкость. Опять же - нет данных о правильности выполнения опрессовки. Правильно выполненная опрессовка не требует никаких подобных ремонтов и такие массовые выходы из строя в общей статистике эксплуатации опрессованых соединений не описываются (разве где в приказах на увольнение)

 

После лужения(при этом ничего не менялось) клема не снималась и не менялась. Выход из строя почти нулевой.

С этим не спорю. Заливка припоем как способ ремонта неправильно выполненного опрессованного соединения годится (правда не в таких масштабах).

 

Подвиг и героизм в мирное время - это результат расхлябанности и безответственности (с)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ы лично варили??

Насколько я знаю при сварке возникает дуга, которая оплавляет медные жилы, в месте сварки образуется "шарик" из материала самой жилы, никаких посторонних материалов (олово, припой, флюс ....), как при пайке, нет. Поэтому нет понятия шлак, непропай из-за низкой температуры и пр.

Я не оспариваю надежность и качество соединения при сварке. Я говорю что проблем у монтажника меньше будет если применять Ваго. Хотя и выход и строя соединения намного выше у Ваго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя и выход и строя соединения намного выше у Ваго.

Это выдумки - подтверждайте.

Повторяю - доказательств ненадёжности конструкции пружинных клемм не существует. Статистикой выхода из строя клемм Вы не обладаете.

 

По факту всех подобных дискуссий определился один из маркеров некомпентного монтажника:

 

Если монтажник утверждает, что конструкция ВАГО ненадёжна и опасна, то этот монтажник не обладает ни достаточным опытом в электромонтаже, ни знаниями в области соединений.

 

Маркер доказан тем, что такой монтажник:

а) не может ответить на вопросы, касающиеся принципов работы электрического соединения

б) точно так же не способен ответить на более-менее глубокие вопросы в области электротехники и электромонтажа вообще.

в) вообще не имеет опыта работы с такими клеммами - не устанавливал, не эксплуатировал и не видел, где они используются

г) не знает принципов, методик и не имеет опыта проверки соединений.

д) не способен определить минимальную выборку для корректной статистики и не способен указать статистическую ошибку в своей выборке ( 1 ...10 испорченных им клемм из 50 миллиардов выпущенных)

е) не имеет представления о технической информации о клеммах, представленной производителями

 

Точно такой же маркер некомпетентности - у защитников применения пайки проводников в электропроводках зданий, у "любителей" ШВВП и ПВС, у противников установки УЗО, у установщиков автоматов 25 А на розетки и выключатели, у противников установки заземляющих устройств, у установщиков двухпроводных линий в квартире, у "заземляльщиков" на этажный щиток в доме с четырёхпроводной распределительной сетью и проч.

 

Вероятность выхода из строя сварного соединения значительно выше - из-за сложности технологии и возможного брака (непровар, посторонние включения, пережог, снижение сечения, каверны, уменьшение проводимости сплава).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

может что и пропустил но есть вопрос

если паять с помощью тигеля и обычной канифоли расплавленной в оном.

то есть скрутку погружать в расплав дождаться пока припой полезет немного под изоляцию и все,

что можно сделать не так, где возможна потеря качества пайки???

не тот припой, не то время?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что можно сделать не так, где возможна потеря качества пайки???

не тот припой, не то время?

Само паяное соединение (его физические и химические свойства) не обеспечивает надёжности электрического соединения (сравнимой с другими допустимыми способами соединений) - независимо от соблюдения технологии и качества пайки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас процесс пайки описан – слишком по праздничному…

если паять с помощью тигеля и обычной канифоли расплавленной в оном.

В тигеле только чистый припой, а рядом канифоль растворённая в спирте…

Вначале макаем скрутку в спиртоканифоль или флюс, а затем в расплавленный в тигеле припой и тогда всё видно – можно в тигеле скрутку приподнимать для осмотра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

меня тигель всегда смущал. а после того как вылил себе его на причинное место, и вовсе отказался от пайки. ну его нафиг держать расплавленное олово над головой под потолком в жутко неудобной позе:D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если паять с помощью тигеля и обычной канифоли расплавленной в оном.

Скажите, а канифоль у Вас обычно сверху плёночкой или на донышке, под припоем?

 

Добавлено через 1 минуту

меня тигель всегда смущал. а после того как вылил себе его на причинное место

Вот... я ж всегда говорю - чумичкой надо пользоваться... а тигель хорош токма для лабораторного стола со штативами... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а канифоль у Вас обычно сверху плёночкой или на донышке, под припоем?

 

 

конечно сверху припоя, даже не представляю что возможно иначе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Странно, я сколько не паял электроники - канифоль с припоя всегда испаряется:)

 

ПС. Мне тоже было бы страшно под потолком с чашкой расплавленного олова лазить ) Тут каплю на ногу капнешь - уже очень неприятно, а уж вывернуть грамм 100-200....:shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гильзы лужонные продаются от 1,5мм2, одел, обжал и готово. Нах его паять, щас провод такой что фиг облудиш.