Данные о работе альтернативной системы электроснабжения,(СБ+ВЭУ) в киевской области.

Larsen_bmw

Рекомендовані повідомлення

Вы хоть один модуль собрали???

и на базаре торгуя семечками! Ж-)

.

По поводу цен и пайки полностью согласен.

По поводу бабок нет.

Не тянут они на барыжничество в моем понимании.

Точного определения этого слова нет.

В быту оно несет несколько оскорбительный характер, хотя равноправно стоит в ряду таких слов , как спекулянт, продаван и бизнесмен.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь указано совершенно другое железо и нет ветрогенератора в комплекте, видимо поэтому такая цена.

и еще следует учесть что те же солнечные панели квазар ровно за год подешевели на 24 процента, а еще ранее перед этим на 17 процентов

 

так что сейчас сами панели солнечных элементов в 2 раза дешевле чем 2,5 года назад

остальные части солнечной системы - аккумуляторы, перобразователи и т.д. остались гдето на том же уровне цены, но всеже удешевление вцелом установки налицо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите по морнинг стару 60А, не нашел этой информации в описании...

 

можно ли ограничить зарядный ток акумулятора на уровне 20-30ампер а все остальное посылать прямо на выход нагрузки (инвертор) ?

 

он расчитан на панели до 3600ватт а что если подключить 5000ватт панелей к нему? просто не будет выдавать полную мощьность с панелей?

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите по морнинг стару 60А, не нашел этой информации в описании...

 

можно ли ограничить зарядный ток акумулятора на уровне 20-30ампер а все остальное посылать прямо на выход нагрузки (инвертор) ?

 

он расчитан на панели до 3600ватт а что если подключить 5000ватт панелей к нему? просто не будет выдавать полную мощьность с панелей?

 

Спасибо

 

Инвертор на выход конроллера не подключается из-за возможных больших пусковых токов, к выходу контроллера можете подключать электродвигатели постоянного тока, но при этом рекомендуется включать через диод для погашения всплесков напряжения.

Контроллер может сбрасывать излишки энергии (батареи заряжены) на дополнительную нагрузку (электротен и т.д.), но при этом ток нагрузки не должен превышать ток контроллера - 60 А и не должен быть слишком низким, должен быть баланс, если баланса нет - контроллер не подключит нагрузку. Это также актуально для подключения второго источника энергии - ветрогенератора и т.д., но мощность второго источника не должна превышать 2/3 мощности (тока) контроллера, чтобы нормально утилизировать излишки энергии.

Мощность контроллера 3600 Вт при 60 А 60 В, при этом

"перегрузки по солнечной энергии выше 130% будут автоматически «обрезаны» вместо отключения. Перегрев контроллера также

вызывает автоматическое урезание снимаемой мощности от солнечных панелей для предотвращения отключений."

не включайте на все 100 -130% он у Вас имеет все шансы уходить в защиту при перегреве - у него 90 С отключение при обычном заряде и 80 С при работе на балластную нагрузку...

Эта информация для обычного TS-60, МРРТ не имеет нагрузочного терминала...

Удачи.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как это? у него что нет выхода для нагрузки? я про MPPT и спрашиваю!

 

так а ток заряда акб можно выставить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как это? у него что нет выхода для нагрузки? я про MPPT и спрашиваю!

 

так а ток заряда акб можно выставить?

 

Если у Вас есть инструкция или описание на ТS-MPPT-60 - " не нашел этой информации в описании", то посмотрите - там нет нагрузочного терминала, на английском - "LOAD". Контроллер может работать (упарвлять) с нагрузками через реле - RD-1, здесь это описывалось.

Ток заряда АКБ (по-памяти) такой опции для программирования нет, есть напряжения для разных типов АБ и состояний заряда...

А зачем это нужно??? зачем уменьшать ток заряда - при наличии нагрузки ток и так пойдёт в этом направлении, если конечно нет закрытых ключей...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как это? у него что нет выхода для нагрузки? я про MPPT и спрашиваю!

 

так а ток заряда акб можно выставить?

У МРРТ выхода для нагрузки нет.

Ток заряда АКБ ограничить можно (есть пункт в настройках).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас есть инструкция или описание на ТS-MPPT-60 - " не нашел этой информации в описании", то посмотрите - там нет нагрузочного терминала, на английском - "LOAD". Контроллер может работать (упарвлять) с нагрузками через реле - RD-1, здесь это описывалось.

Ток заряда АКБ (по-памяти) такой опции для программирования нет, есть напряжения для разных типов АБ и состояний заряда...

А зачем это нужно??? зачем уменьшать ток заряда - при наличии нагрузки ток и так пойдёт в этом направлении, если конечно нет закрытых ключей...

 

затем что мои 190А АКБ не любят ток выше 30А , хочется сбалансировать систему и по минимуму юзать батареи ... если на АКБ подавать 60А и в это время брать с него 40А то понятно что 20А пойдет на заряд но если нагрузки нет пойдут все 60А и АКБ меньше проживет..... вообще не представляю себе как можно заряжать 190А АКБ таким током....

 

Насколько я понял если к MORNING STAR MPPT 60A подключить 5-10кв СБ модулей все будет ок? он просто не выдаст больше чем 3.6кв ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

затем что мои 190А АКБ не любят ток выше 30А , хочется сбалансировать систему и по минимуму юзать батареи ... если на АКБ подавать 60А и в это время брать с него 40А то понятно что 20А пойдет на заряд но если нагрузки нет пойдут все 60А и АКБ меньше проживет..... вообще не представляю себе как можно заряжать 190А АКБ таким током....

 

Насколько я понял если к MORNING STAR MPPT 60A подключить 5-10кв СБ модулей все будет ок? он просто не выдаст больше чем 3.6кв ?

 

Ваша энергия в АКБ 48В х190Ач = 9120 Втч, при 50% разряде, хотя и этого много - это 4560 Втч, массив 3 кВт может залить его за полтора часа работы в зимний день, зачем Вам такие мощности, под Ваши АКБ достаточно ~ 1,5-2 кВт с резервированием от генератора. Я уже не говорю про 5-ть кВт или 10-ть, как Вы пишете, которые будут просто красоваться без дела, тем более с ограниченным током заряда. Если не хотите использовать АКБ - поставьте часть панелей под заряд АКБ, считая сколько нужно под Ваши 30 А, а остальные заведите по переменке через сетевой инвертор и будете получать на нагрузку переменное напряжение...

А делать из МРРТ-60 обрезанца на 30-ть Ампер - бесполезная трата денег, можете сразу приобрести МРРТ на 30-ть А, если пытаетесь по-минимуму сохранить Ваши батареи, хотя судя по номиналу это тип 6 СТ 190, которые не идут под глубокие разряды их задача большой пусковой ток... И поверьте, TS-МРРТ-60 лучше Вас зарядит эти батареи, учитывая 4-х ступенчатый алгоритм заряда...

 

Да, у него сработает защита по входу от солнечных панелей и ток от фотоэлектрических модулей будет ограничен в соответствии с максимальным током заряда, хотя массив может выдать и больше...

 

Удачи...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваша энергия в АКБ 48В х190Ач = 9120 Втч, при 50% разряде, хотя и этого много - это 4560 Втч, массив 3 кВт может залить его за полтора часа работы в зимний день, зачем Вам такие мощности, под Ваши АКБ достаточно ~ 1,5-2 кВт с резервированием от генератора. Я уже не говорю про 5-ть кВт или 10-ть, как Вы пишете, которые будут просто красоваться без дела, тем более с ограниченным током заряда. Если не хотите использовать АКБ - поставьте часть панелей под заряд АКБ, считая сколько нужно под Ваши 30 А, а остальные заведите по переменке через сетевой инвертор и будете получать на нагрузку переменное напряжение...

А делать из МРРТ-60 обрезанца на 30-ть Ампер - бесполезная трата денег, можете сразу приобрести МРРТ на 30-ть А, если пытаетесь по-минимуму сохранить Ваши батареи, хотя судя по номиналу это тип 6 СТ 190, которые не идут под глубокие разряды их задача большой пусковой ток... И поверьте, случше Вас зарядит эти батареи, учитывая 4-х ступенчатый алгоритм заряда...

 

Да, у него сработает защита по входу от солнечных панелей и ток от фотоэлектрических модулей будет ограничен в соответствии с максимальным током заряда, хотя массив может выдать и больше...

 

Удачи...

 

 

ну вы не учли что АКБ нужно на 20% больше тока для взятия полного заряда и судя по отчетам типик стартера нехрена 3 Кватт зимой не дадут..... летом да! а зимой? зимовать от диз. Генератора можно но не хочется...

 

а есть МРРТ на 30А ? вроде только 45А-60А

 

СБ по переменке через АВР подключать? ведь 220 должно быть постоянно!

 

а по заряду если МРРТ-60 выдает 60А на 200А батарею это жесть может для Гелевых и хорошо но не для стартерных АКБ....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну вы не учли что АКБ нужно на 20% больше тока для взятия полного заряда и судя по отчетам типик стартера нехрена 3 Кватт зимой не дадут..... летом да! а зимой? зимовать от диз. Генератора можно но не хочется...

 

Ну топикстартер "делал" их по-полной под глубокие разряды - 1) отбираемый ежедневный уровень должен быть в максимальных 30% от ёмкости, никаких глубоких разрядов, тогда они прослужат нормально 2) зимой конечно же нужно в обогреваемое помещение, поскольку при 0 С можете уже спокойно вычесть 20% от рабочей ёмкости...

 

а есть МРРТ на 30А ? вроде только 45А-60А

 

у MorningStar только 45А, 60А (хотя есть ещё 15А 12/24В), но это ж не едиственный производитель, есть и 20 А и 30 А других производителей...

 

СБ по переменке через АВР подключать? ведь 220 должно быть постоянно!

 

СБ через сетевой инвертор на выход главного инвертора, он (сетевой инвертор) подставивается под синусоиду главного инвертора (задающего)..., не через АВР...

 

а по заряду если МРРТ-60 выдает 60А на 200А батарею это жесть может для Гелевых и хорошо но не для стартерных АКБ....

 

Ну, конечно, для них лучше 10% от ёмкости... контроллер сам выставит уровень, сразу не подаст все 60-т А на полностью разряженную АКБ, он постепенно поднимет ток, там с логикой всё в порядке...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

СБ по переменке через АВР подключать? ведь 220 должно быть постоянно!

 

СБ через сетевой инвертор на выход главного инвертора, он (сетевой инвертор) подставивается под синусоиду главного инвертора (задающего)..., не через АВР...

 

 

 

 

тоесть сетевой инвертер к ниму на прямую подключается СБ, и он автоматический подстраивается под основной источник220в? если основной от АКБ мощбность 2КВ и + 2КВ сетевой инвертер будет 4 КВ? и можно сетевые инверторы паралелить? это они все так работают?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

СБ через сетевой инвертор на выход главного инвертора, он (сетевой инвертор) подставивается под синусоиду главного инвертора (задающего).

Если не затруднит, об этом поподробнее.

Поверх обычной сети такой инвертор будет работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

СБ через сетевой инвертор на выход главного инвертора, он (сетевой инвертор) подставивается под синусоиду главного инвертора (задающего)..., не через АВР...

Не вздумайте этого делать. Убьете инвертор.

Сетевой инвертор при излишке генерируемой мощности попытается закачать ее в сеть, в Вашем случае в "главный инвертор". А он к этому готов? Он "умеет" принимать такую встречку?

Особенность сетевого инвертора - возможность отдавать излишки во внешнюю сеть (которая выполняет функцию аккумулятора). В данном случае выльется в неприятные последствия.

 

Добавлено через 58 секунд

Если не затруднит, об этом поподробнее.

Поверх обычной сети такой инвертор будет работать?

Он для этого и предназначен.:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, конечно, для них лучше 10% от ёмкости... контроллер сам выставит уровень, сразу не подаст все 60-т А на полностью разряженную АКБ, он постепенно поднимет ток, там с логикой всё в порядке...

Не правда.

TS MPPT на разряженную АКБ даст столько, сколько сможет (зависит от мощности СБ, интенсивности солнечного света и настроек ограничения зарядного тока) без всяких задержек по времени.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не вздумайте этого делать. Убьете инвертор.

Сетевой инвертор при излишке генерируемой мощности попытается закачать ее в сеть, в Вашем случае в "главный инвертор". А он к этому готов? Он "умеет" принимать такую встречку?

Особенность сетевого инвертора - возможность отдавать излишки во внешнюю сеть (которая выполняет функцию аккумулятора). В данном случае выльется в неприятные последствия.

 

Вы не поверите!!! :) Solsafe concept от Studer для инверторов серии Compact и Xtender - можете почитать, также на досуге почитайте про связку Sunny Boy + Sunny Island или Sunny Backup с управлением по выработке сетевого инвертора через частоту от задающего инвертора (FSPC).

Не нужно сразу так утверждать - главное правильно подобрать оборудование системы и всё будет ОК :)

Удачи...

 

Добавлено через 11 минут

Если не затруднит, об этом поподробнее.

Поверх обычной сети такой инвертор будет работать?

 

Да, будет, но один момент - при излишках выработки (выработка больше потребления на объекте) дисковый будет отматывать свои показания (что запрещено), цифровой покажет обратную генерацию и будет суммировать потребление в кВт*ч, поэтому нужно устанавливать автоматику отключающую выработку или логику по утилизации излишков энергии - электронагреватель и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

главное правильно подобрать оборудование системы и всё будет ОК :)

Вот это верно.

А первоначально речь шла о сетевых инверторах вообще. Без указания модели. Это может привести к весьма неприятным последствиям для людей, которые не полезут разбираться дальше, а полагаясь на Ваши слова двинут в магазин за оборудованием.

Так что не обессудьте, но я влез вовремя:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это верно.

А первоначально речь шла о сетевых инверторах вообще. Без указания модели. Это может привести к весьма неприятным последствиям для людей, которые не полезут разбираться дальше, а полагаясь на Ваши слова двинут в магазин за оборудованием.

Так что не обессудьте, но я влез вовремя:)

 

+1000 я уже был почти в магазине :) .........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тоесть сетевой инвертер к ниму на прямую подключается СБ, и он автоматический подстраивается под основной источник220в? если основной от АКБ мощбность 2КВ и + 2КВ сетевой инвертер будет 4 КВ? и можно сетевые инверторы паралелить? это они все так работают?

 

1) К сетевому инвертору фотоэлектрические модули подключаются напрямую, но нужно расключить (подобрать модули) массив фотоэлектрических модулей под рабочие параметры инвертора - ток и напряжение, чтобы достичь оптимальной выработки.

2) да, сетевой инвертор подстраивается под основную синусоиду

3) "если основной от АКБ мощбность 2КВ и + 2КВ сетевой инвертер будет 4 КВ" - основной то всегда будет 2 кВт, а вот сетевой это динамические 2 кВт - плохая погода, температура, отдаваемая мощность на заряд АБ...и т.д.

4) параллелить можно, согласовываются по переменке, только в зависимости от тока, нужно смотреть какими включать на 1-у фазу или 3-и.

 

Добавлено через 49 секунд

+1000 я уже был почти в магазине :) .........

А там полки ломятся от этого оборудования :):):):beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3) "если основной от АКБ мощбность 2КВ и + 2КВ сетевой инвертер будет 4 КВ" - основной то всегда будет 2 кВт, а вот сетевой это динамические 2 кВт - плохая погода, температура, отдаваемая мощность на заряд АБ...и т.д.

Примеры таких модулей можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Примеры таких модулей можно.

 

Это линк одного из производителей -

(ссылка устарела)

, качество высокое и решения на все случаи, но цена... SMA производит это оборудование порядка 20-и лет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и можно сетевые инверторы паралелить?

Можно, но далеко не все.

Вам бы просто заказать проект на систему:)

Если что, то будет с кого спрашивать.

 

Ну или хотя бы не в этом топике проблемы решать.

Флуд однако...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Источник бесперебойного питания VIR-ELECTRIC NB-T3000VA

(ссылка устарела)

 

может кто-то пользуется? как он вообще работает? что-то цена всего 5000грн и нет информации по КПД и холостому току...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мужики, может хватит флудить в теме?

Хорошая и полезная тема БЫЛА.

Неужели нельзя проявить хоть немного уважения к автору топика...:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

затем что мои 190А АКБ не любят ток выше 30А

---

Ваши АКБ, по паспорту, обязаны любить заряд током 0,25 от номинальной ёмкости вплоть до достижения 14,2 ... 14.4 В. Для емкости 190А*ч этот ток составляет под 50 А от внешнего источника с бесконечно малым сопротивлением (розетка). ФЭП таким источником не является, и никакой контроллер этого не исправит. В том числе с технологией МРТ.

 

Мужики, может хватит флудить в теме?

Хорошая и полезная тема БЫЛА.

Неужели нельзя проявить хоть немного уважения к автору топика...:(

---

Почему была? Т.С. тему не закрывал, значит ему тоже интересно. А что некоторое время не выкладывает данные о работе своей а.с.э.с. - имеет полное право.