Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей

Теплотехник

Рекомендовані повідомлення

4,5 Вт/ч - все бы так приборы потребляли

 

Я о потерях в трубах. Теплоизоляция труб всегда хуже бойлера. И на постоянный подогрев труб затраты будут не сопоставимы с потреблением насоса :). Экономию на покупке насоса имел в виду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та может уже сразу экономить на воде? зачем мыться - растратно оно.

 

Да, да! И дом строить дорого! :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аксиома 1 : трасса рециркуляции должна быть утеплена. Да и вообще утепление трасс гвс еще никому не вредило.

 

аксиома 2: рециркуляцию можно (и нужно) запускать не на постоянку, а по времени. Если вышеуказанная аксиома 1 выполнена, то вполне достаточно выбрать себе что-то из режимов " 3 мин из 15" или " 3...6 раз в час по 3 минуты". Ночью рециркуляцию можно отключать.

 

Все эти манипуляции не очень подходят при условии, что надо заиметь постянно теплые сушки для полотенец, висящие на рециркуляции: например при сушке на них белья зимой или когда в доме мелкие дети и на сушках есть что сушить :) Тогда постоянка.

 

 

И вообще рециркуляция - это один из аспектов комфортной жизни. Это требует трат, смиритесь.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

аксиома 1 : трасса рециркуляции должна быть утеплена. Да и вообще утепление трасс гвс еще никому не вредило.

 

аксиома 2: рециркуляцию можно (и нужно) запускать не на постоянку, а по времени. Если вышеуказанная аксиома 1 выполнена, то вполне достаточно выбрать себе что-то из режимов " 3 мин из 15" или " 3...6 раз в час по 3 минуты". Ночью рециркуляцию можно отключать.

 

Все эти манипуляции не очень подходят при условии, что надо заиметь постянно теплые сушки для полотенец, висящие на рециркуляции: например при сушке на них белья зимой или когда в доме мелкие дети и на сушках есть что сушить :) Тогда постоянка.

 

 

И вообще рециркуляция - это один из аспектов комфортной жизни. Это требует трат, смиритесь.

 

 

Добрый вечер.

Утепление трасс ГВС вообще не обсуждается - это обязательно.

Наличие рециркуляции- как Вы правильно написали, прежде всего комфорт - даже не обсуждается.

 

У меня вопрос больше касается правильности подбора комбинации приборов для нагрева:

- один бойлер хороший, литров на 160 + насос - на все источники разбора ГВ. Какой объем бойлера наиболее оптимален? Т.к чем больше объем, тем дольше ждать полный нагрев, при условии, что кто то из близких опустошил весь бойлер )

- по одному бойлеру на каждый этаж, но меньшего объема и как в этом случае происходит рециркуляция двух бойлеров

 

Подскажите, плиз, кто уже сформировал подобное.

Спасибо.

 

Добавлено через 4 минуты

И в дополнение проконсультируйте, пожалуйста, кто сталкивался, про данную модель электрокотла - Kospel EKCO. L2 12.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одного бойлера на 160-200л как правило хватает на семейство из 4 сел и два санузла
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, да! И дом строить дорого! :D

 

Строить оказывается вполне доступно получается, т.к когда занимаешься контролем и материалом сам - не так и дорого получается, как компании считают. Но об этом в другой теме )

 

Добавлено через 3 минуты

Одного бойлера на 160-200л как правило хватает на семейство из 4 сел и два санузла

 

Правильно понимаю, что речь идет о 3-4-х на помыться (душ/ванна, умывальник), с/у. А на мойку в кухне остается?

Вопрос задаю в разрезе пользования 2-х тарифным счетчиком, с возможностью нагрева воды ночью или догрев в течении дня все равно необходим?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Догрев скорее всего будет необходим или прийдется увеличивать емкость бака.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Догрев скорее всего будет необходим или прийдется увеличивать емкость бака.

 

Т.е в эксплуатации более правильный вариант: один бойлер на все точки + рециркуляция?

А то что бойлер будет на на первом этаже - нормально, на мансарде при пользовании ГВ будет напор в кранах?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Напор в кранах не зависит от размещения или количества бойлеров

 

Спасибо за ответы. Буду разбираться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

распространены несколько видов котлов:

- газовые котлы,

- котлы на твердом топливе (дрова, уголь, брикеты),

- электрические котлы,

- комбинированные котлы (газ-дрова, газ-электро, дрова-электро).

Я добавлю:

- котлы пелетные

- котлы пелетные комбинированные (пелеты, дрова).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите пожалуйста, сколько изгибов допускает "дымоход" турбокотла.

У меня труба выходит очень близко к земле. Можно ли трубу поднять, ну в в смысле сделать поворот 90 град и поднять на метр вверх(параллельно стене), + колпак какой-то поставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите пожалуйста, сколько изгибов допускает "дымоход" турбокотла.

У меня труба выходит очень близко к земле. Можно ли трубу поднять, ну в в смысле сделать поворот 90 град и поднять на метр вверх(параллельно стене), + колпак какой-то поставить.

 

какой котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А подскажите пожалуйста, сколько изгибов допускает "дымоход" турбокотла.

Три метра, один отвод минус один метр. Минимальная высота от земли два метра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой котел?

 

еще никакого))

я думал для турбо, марка котла роли не играет. у меня есть отверстие которое буквально 0.4 метра над землей. Могу сделать новое чуть выше, может с метр. Но пилить бетон самому нереально, а за деньги 10грн/см.

Вот и думаю как заюзать существующую дырку

 

Сергей 31

не спорю, просто интересно, почему 1го метра мало? а если мало, то мало для чего?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 31

не спорю, просто интересно, почему 1го метра мало? а если мало, то мало для чего?

Я так понимаю, что Вы спрашиваете об метре от уровня земли до трубы? Меньше двух метров газовщики не примут. Хотя я знаю случаи когда их удавалось уговорить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще никакого))

я думал для турбо, марка котла роли не играет. у меня есть отверстие которое буквально 0.4 метра над землей. Могу сделать новое чуть выше, может с метр. Но пилить бетон самому нереально, а за деньги 10грн/см.

Вот и думаю как заюзать существующую дырку

 

Сергей 31

не спорю, просто интересно, почему 1го метра мало? а если мало, то мало для чего?

 

2 метра от земли - это требование газовщиков

я ставил 3 угла и 3 метра трубы на котел BOSCH 6000 - уже 2 сезона - полет нормально ....

главное окончание не под ГРИБОК, А горизонтально...

И в самом помещении ставить конденсатоотводчик...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 метра от земли - это требование газовщиков

я ставил 3 угла и 3 метра трубы на котел BOSCH 6000 - уже 2 сезона - полет нормально ...

главное окончание не под ГРИБОК,

Кроме газовщиков есть еще те кто вводят котел в эксплуатацию, сервис. Надо дымоход выше разделяй выхлоп с забором воздуха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Барон, так понимаю получилось что-то типа такого?

меня такой вариант вполне устроит(см фото).

ha2l2rh3t84z4i7pukcjz3tjb.jpg

 

По поводу 2х метров, газовщик(посредник) как раз сказал шо им пох. Сервисников тоже не будет, пока буду бушку какую-то брать наверное на сезон-два

 

пс я просто где-то читал, что для турбокотла нельзя чтобы были повороты в "трубе", типа только по прямой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пс я просто где-то читал, что для турбокотла нельзя чтобы были повороты в "трубе", типа только по прямой.

И еще типа уклон от котла, для выхода конденсата наружу а не в котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще типа уклон от котла, для выхода конденсата наружу а не в котел.

 

сижу читаю статьи, и там как раз наоборот

 

Уклон дымохода

 

Есть два разных мнения по поводу того, куда должен быть установлен уклон дымохода.

 

В первом случае некоторые специалисты склоняются к мнению, что лучше всего сделать уклон от котла в сторону улицы. Это вполне логично, так как при таком устройстве системы конденсат, образующийся при охлаждении отработанного газа, будет самотеком стекать наружу. Это исключит попадание конденсата в котел. Но полноценно работать такая система может только тогда, когда на улице нет сильных морозов.

 

В обратном случае конденсат, не успевая стечь по трубе, просто замерзает на выходе. Образовавшиеся сосульки мешают нормальному забору воздуха в камеру сгорания. Так же конденсат может замерзать не только на выходе из меньшей трубы, но и внутри межтрубного пространства дымохода.

 

Здесь конденсат образуется из-за того, что внутренний влажный воздух, нагретый от малого канала, оседает на холодной внешней трубе. В том случае, когда уклон выполнен в сторону улицы, конденсат замерзает, не успев выйти из трубы. Внутри образуется лед, дымоход перестает функционировать в должной мере.

 

Именно из-за постоянного промерзания и образования льда при больших морозах, ведущие фирмы-производители отопительных котлов рекомендуют устанавливать коаксиальные котлы с уклоном в сторону котла. Вопрос попадания конденсата в топку решается очень просто. Чтобы предупредить это, дополнительно устанавливается конденсатосборник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Барон, так понимаю получилось что-то типа такого?

меня такой вариант вполне устроит(см фото).

ha2l2rh3t84z4i7pukcjz3tjb.jpg

 

По поводу 2х метров, газовщик(посредник) как раз сказал шо им пох. Сервисников тоже не будет, пока буду бушку какую-то брать наверное на сезон-два

 

пс я просто где-то читал, что для турбокотла нельзя чтобы были повороты в "трубе", типа только по прямой.

 

конденсат появиться на вертикальном участке...

со стороны дома между первым коленом от котла и стеной поставил конденсатоотводчик....

dymohod.at.ua/news/kondensatootvodchik_bosch_az_402_otvod_dlja_kondensata_koaksialnyj_vertikalnyj_o60_100/2015-11-05-16

Bosch_AZ_402.jpg.aace82f70ad2e4d66b4f377daf6e3a4a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сижу читаю статьи, и там как раз наоборот

Не нужно читать разной ерунды, тем более на ночь. На оборот только конденсационные котлы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 31

и как же профану отличить одну ерунду от другой? ;)

третью статью листаю, и везде пишут про обмерзание при наклоне ОТ котла.

Рекомендуемый угол наклона горизонтального участка 3° в сторону отопительного прибора. Если установлен конденсатоотводчик, допускается выполнить уклон в другую сторону

 

red baron

опять же, везде пишут что

При необходимости поворота трубы, используется поворотное колено. На весь дымоход должно быть смонтировано не более двух колен.

 

Максимальная длина горизонтального участка коаксиальной трубы от 3 до 5 м, в зависимости от технических параметров установленного котла. На всем протяжении дымохода не может использоваться более двух углов

а у нас с вами получается три поворота.

Чем чревато? Можно ли оставить трубу в вертикальном положении(без последнего отвода в сторону) сделав какой-то грибок на достаточном удалении?

 

пс спасибо за ответы/советы :)