Вячеслав69 Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 2.5 мм2 на розетки под автомат вызваны прежде всего прокладкой в пучках. При одиночной прокладке под автомат 16 А можно использовать 1,5 мм2. брат жены может расчетами доказать обратное, для своего случая, расчеты выложить сюда Он не просто листал ДБН В.2.523:2010 в разделе ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ - у него даже диплом есть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 тем более интересно расчет посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 тем более интересно расчет посмотреть. :D Я ждал обратного от форумчан) (дабы так сказать "сразить документальным аргументом!"))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 так мы вас уже поразили аргументами) теперь знаете ,что не нужно твердить, что на розетки 2.5 мм2 нужно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 29 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2017 так мы вас уже поразили аргументами) теперь знаете ,что не нужно твердить, что на розетки 2.5 мм2 нужно Спасибо:lol: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 (змінено) Есть минибар, есть розетка с проводкой сеченим жилы 0,75 мм2. Можно ли использовать ее для подключения этого минибара? Фото тех.характеристик и фото хар.компрессора в приложении. Вот техн. характеристи компрессора если я не прав то поправте меня 0,57А*220В=0,1254кВт, если пусковой ток больше в 7 раз (данные интернета) от номинального то соответственно 0,57*7=3,99А*220В=0,8778кВт а по таблице выбора сечения кабеля для меди 0,75 макс. значение 15А, 3,3кВт вроде вписывается? автомат на 6А подойдёт? Змінено 3 травня 2017 користувачем Евгений А.С. добавление фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 можно, если у вас там медный провод 0.75 мм2. а как такая проводка получилась? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 можно, если у вас там медный провод 0.75 мм2. а как такая проводка получилась? там от счётчика через автомат на 6А отходит кабель 2*0,75 медь длиной в 2 метра под потолком из г/к и потом переходит в 1,5*2 длиной метров 10 и подключон к розетке. На этой лини лампа дневного света и больше ничего нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 если верите в автомат, то можно (что за автомат, кстати? . Если есть сомнения, то нужно знать еще и потребление тока лампой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Автомат IEK 6A, но в принципе не проблема могу поменять, главное проводка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 как бы IEK принято хаять, но в этом испытании он себя хорошо показал zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/ , а именно лучше Шнайдера. Даже не знаю хороший там прибор у автора теста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 как бы IEK принято хаять, но в этом испытании он себя хорошо показал Стабильность , вот что важно. В какой то параллельной вселенной миллион обезьян, стуча по клавишам миллиона пишущих машинок, могли бы написать полное собрание сочинений Шекспира. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Стабильность , вот что важно. В какой то параллельной вселенной миллион обезьян, стуча по клавишам миллиона пишущих машинок, могли бы написать полное собрание сочинений Шекспира. Согласен, говорю могу поменять и скорей всего поменяю, но на те же 6А или лучше на 10А? Мне также главное что-бы с проводкой все норм біло и не грелась. Хотя сегодня потрогал вилку и провод от розетки на предмет нагрева во время работы мотора - холодные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 да, при разбросе качества результат уже не гарантирован. Добавлено через 1 минуту 6 А для такого провода (0.75 мм2) считаю максимум. Провода закрыты, контролировать визуально не получится. Трогать на нагрев именно его нужно, как самое узкое место. Добавлено через 3 минуты у мотора потребление неполный ампер. Стартовый ток ну, скажем, 5 ампер на 1 секунду. Провод от такого тока не будет греться. Более важен вопрос о максимальной нагрузке на проводку и ее защите, как по мне. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
supervolt Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 6 А для такого провода (0.75 мм2) считаю максимум Не феншуйное сечение провода для нашего прихода :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 автор вопроса выложил еще фото и вопросы: если я не прав то поправте меня 0,57А*220В=0,1254кВт, если пусковой ток больше в 7 раз (данные интернета) от номинального то соответственно 0,57*7=3,99А*220В=0,8778кВт а по таблице выбора сечения кабеля для меди 0,75 макс. значение 15А, 3,3кВт вроде вписывается? автомат на 6А подойдёт?расчет тока правильный, но на характеристике мотора есть еще 7.8 А старта для мотора какого-то типа, нужно убедиться, что у вас та версия, у которой 3+ А стартовый ток. таблица показывает ток для одного провода открыто, у вас два провода скрыто. 6 А автомат это предел возможностей для вашего провода, так считаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 если нужно, то в моем посте www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4273368&postcount=13480 есть докум с техн. характ данного компрессора с оф.сайта ну вроде 6А и не должен выбивать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Есть минибар, есть розетка с проводкой сеченим жилы 0,75 мм2. Можно ли использовать ее для подключения этого минибара? Нет , минимум 3х1,5 мм2 нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Я тогда совсем не могу понять, почему на всех эл.приборах - холодильниках, микроволновках, миксерах, вытяжках, перфораторах в конце-концов, стоит заводской кабель для подключения 3х0,75, а мы всегда ломаем голову, ищем таблицы изучаем матчасть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 А Вы не путайте шнурок и кабель в стене. У меня для цепнушки переноска — ПВС 3*2,5. Хотя шнур у неё — 3*1,0. Всё по паспорту на пилу… для длины переноски 100м. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 AndyAntonov, вы хотите сказать, если кабель не в стете, а по воздуху, то можно и 0,75 вместо 1,5 (в данном случае)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 скорее всего вам хотят сказать, что нормы существуют не просто так и мы не хотим потерять форумчанина из-за возгорания стационарной проводки. Добавлено через 5 минут на что очень стоит обратить внимание - как провод 0.75 мм2 соединяется с другими сечениями. Если соединение не надежное (надежное - это сварка, пайка, опрессовка, сжимы, хотя пайка уже не рекомендуется для силовых цепей в ПУЭ Украины), то такое место будет самым вероятным очагом возгорания, из-за маленького сечения провода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Конечно, я только за ГОСТы, стандарты и др. нормативно-техническую документацию и согласен с тем что она для того и существует дабы её придерживатся и она же уберегает от технически неправильного исполнения тех или иных работ. И стараюсь эти требования не нарушать, просто иногда бывает что они уже нарушены до тебя и ты не можешь их изменить, можно лишь минимизировать эти нарушения либо нужно уже всё изменять кардинально, что не всегда получается и возможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 почему на всех эл.приборах - холодильниках, микроволновках, миксерах, вытяжках, перфораторах в конце-концов, стоит заводской кабель для подключения 3х0,75 Потому что этот провод обычно не замуровывается в стену, не прячется за гипсокартонной стеной - а находится в воздухе. Все согласно ПУЭ. вы хотите сказать, если кабель не в стете, а по воздуху, то можно и 0,75 вместо 1,5 (в данном случае)? Это ПУЭ говорит. Откройте, почитайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 надежное - это сварка, Сварка нормирована для сечений от 16 кв. мм. Упс. пайка Как Вы правильно заметили — не рекомендуется ПУЭ для силовых цепей. скорее всего вам хотят сказать, что нормы существуют не просто так и мы не хотим потерять форумчанина из-за возгорания стационарной проводки. Совершенно верно. Условия охлаждения провода в стене (да ещё в трубе и в пучках) и в переноске, раскиданной открыто,— принципиально разные. Переносочный шнурок имеет в несколько раз меньший срок службы, обнаружение неисправностей часто возможно визуально. Потому и сечения допускаются тоже разные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...