lyashik Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Если выключить котел - все молчат. Чего ж они будут жужжать если нет нагрузки!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой автомат поставить на электрический котел? 25А, 380в. Хороший и дорогой. звенит, когда котел работает. Или он должен звенеть Не должен но может. "Звенят" как правило, или уже неисправные, или заведомо трешевые. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Вот. На котел верхний справа 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 А вводной по номиналу какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Хороший и дорогой. Не должен но может. "Звенят" как правило, или уже неисправные, или заведомо трешевые. Может и трешевый... А какой смотреть хороший? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 На котёл отличный стоит!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 На котёл отличный стоит!!! А звенит почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 А звенит почему? Может и вводной "звинеть",он по хуже качеством.Стоя рядом.Могли и ошибится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 я бы посоветовал поискать нормального электрика, который живьем посмотрит. Судя по автоматам и особенно их номиналам, и вроде как выглядывающему снизу ШВВп - нужна очная ревизия 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 я бы посоветовал поискать нормального электрика, который живьем посмотрит. Судя по автоматам и особенно их номиналам, и вроде как выглядывающему снизу ШВВп - нужна очная ревизия ШВВП подключили позже- нужна была розетка на пороге, а по улице мы не делали разводку ещё. Автоматы со временем заменятся, а что не так с номиналами? Добавлено через 1 минуту Может и вводной "звинеть",он по хуже качеством.Стоя рядом.Могли и ошибится... Вот про вводной спасибо - может действительно он... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Проверте его обтяжку.(вводного) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Может и трешевый... А какой смотреть хороший? Трешевый PL4, ага... Но! Звенеть он не должен, у Итона другой звук :D я серьезно. А вот механизм IEK именно шо звенит - я гарантирую это (с) и много раз встречал. Возможно и правда доходяга "вводный" под нагрузкой. Смотрите что-то долларов за пятнадцать. Итон менять вряд ли нужно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Автоматы со временем заменятся, а что не так с номиналами? если это покомнатная разводка, то на розетки идет 16А автомат (точнее, на кабель 3*2.5 мм2 идет такой автомат), на освещение 10А (соответственно 3*1.5мм2). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 если это покомнатная разводка, то на розетки идет 16А автомат (точнее, на кабель 3*2.5 мм2 идет такой автомат), на освещение 10А (соответственно 3*1.5мм2). Это так нужно будет сделать? У нас с запасом? Разводка: как-то весь свет на одном, а розетки наверное покомнатно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Это так нужно будет сделать? У нас с запасом? Разводка: как-то весь свет на одном, а розетки наверное покомнатно. запас в данном случае - это вред - автомат 25А при прохождении тока 25*1.13 = 28А - не отключается как минимум час (лень смотреть характеристику), а для кабеля 2.5мм2, при групповой прокладке - это много - есть риск возгорания. Это как бы базовые вещи, которые мне ясны просто как пользователю форума. Если они не ясны электрику - то кто его знает, что он еще там наворотил. Именно поэтому нужно вскрытие опытным мастером 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 при прохождении тока 25*1.13 = 28А - не отключается как минимум час (лень смотреть характеристику), а для кабеля 2.5мм2, при групповой прокладке - это много - есть риск возгорания. Не пугайте даму. Не возгорится ничего. Ток для 2,5мм.кв в принципе допустимый. Но такой номинал не обеспечивает полноценную защиту линии, кабель может долговременно работать в режиме перегрузки с существенной и ускоренной деградацией изоляции. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 запас в данном случае - это вред - автомат 25А при прохождении тока 25*1.13 = 28А - не отключается как минимум час (лень смотреть характеристику), а для кабеля 2.5мм2, при групповой прокладке - это много - есть риск возгорания. Это как бы базовые вещи, которые мне ясны просто как пользователю форума. Если они не ясны электрику - то кто его знает, что он еще там наворотил. Именно поэтому нужно вскрытие опытным мастером Ок. Будем искать электрика. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Почему звенит ИЭК 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 (змінено) Хоть и не по теме, но может подскажете. С 2001 года внутри киевской квартиры стоит индукционный счётчик модели СО-449МТ на 40 А с госповеркой от 2001 года и пломбой от 2014 года. 1. Что можно и/или нужно предпринять на данный момент? 2. На чьём балансе счётчик? 3. Как заменить счётчик на современный? Змінено 3 березня 2019 користувачем Игорь&Ира Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 Хоть и не по теме, но может подскажите. С 2001 года внутри киевской квартиры стоит индукционный счётчик модели СО-449МТ на 40 А с госповеркой от 2001 года и пломбой от 2014 года. 1. Что можно и/или нужно предпринять на данный момент? 2. На чьём балансе счётчик? 3. Как заменить счётчик на современный? Предпринимать НИЧЕГО не нужно. Как говорила Верка Сердючка - "сказать Слава тебе Господи, схватить и уволочь в темноту". Вы должны наоборот радоваться что у вас стоит старый счетчик который не считает мелких токов. Все что бы вы не поставили современного будет процентов на 30-40 считать больше. Оно вам надо? Сделайте на него маскировочно-декоративную коробку с антипиреновой пропиткой, повесьте на нее икону и накройте сверху набожником. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 Предпринимать НИЧЕГО не нужно. В первую очередь, беспокоит поверка от 2001 года: если счётчик на моём балансе, то это мои проблемы. Хотя есть акт сверки от 2015 года и про поверку ни слова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 В первую очередь, беспокоит поверка от 2001 года: если счётчик на моём балансе, то это мои проблемы. Хотя есть акт сверки от 2015 года и про поверку ни слова. До 19 квітня 2021 року можна використовувати неповірений лічильник, після цього - підлягає заміні. 2.1. Дозволяється використовувати ЗВТ, які встановлені та експлуатуються у ВОЕ на дату набрання чинності цим Кодексом, але не відповідають його вимогам: 1) для повірених ЗВТ - до закінчення терміну повірки за умови їх відповідності вимогам, які діяли на день їх першого введення в експлуатацію; 2) для ЗВТ, в яких закінчився термін повірки - до планової заміни згідно з програмою модернізації ВОЕ, але не більше 3 років для лічильників та 6 років для вимірювальних трансформаторів; Кодекс комерційного обліку електроенергії, набрав чинності 19 квітня 2018 року. ВОЕ - вузол обліку електроенергії, ЗВТ - засіб вимірювальної техніки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2019 До 19 квітня 2021 року можна використовувати неповірений лічильник, після цього - підлягає заміні. За чий рахунок свято? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voiceless Опубліковано: 4 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Почему звенит ИЭК есть в тестя на бойлере тоже 16A 2P иэковский. Время от времени "гудит". После отключения/включения перестает. Но все же на следующий раз опять начинает....вопрос: почему гудит не всегда? :lol: 50Hz ведь его "заводят" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 4 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2019 Может и вводной "звинеть",он по хуже качеством.Стоя рядом.Могли и ошибится... он на фото какой то пожелтевший по сравнению с нижними.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...