3 метра оцинкованной трубы 18 мм стОят что-то гривен 90. Это цена спокойного сна.

 

 

сама по себе труба не решение

такого вот на рынке в соседнем с дротами ларьке не продают

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубогибы. Сальниками и коробками не интересовался - но при желании не вижу проблем с их поиском. И вообще инструмент это проблема исполнителя, а не заказчика.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я розумію, що ПУЕ - це закон, а форум - територія ПУЕ, і жоден з місцевих спеців не буде порушувати цього правила. Але пропонувати провести лінію для 5 світлодіодних ламп в оцинкованій трубі, це трохи занадто.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я розумію, що ПУЕ - це закон, а форум - територія ПУЕ, і жоден з місцевих спеців не буде порушувати цього правила. Але пропонувати провести лінію для 5 світлодіодних ламп в оцинкованій трубі, це трохи занадто.

 

ну ось а хто напише що все гаразд, роби і підпишеться під цими словами, а як щось трапиться так претензії будуть до нього, так чи ні?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна не в оцинкованій. Просто це буде дорожче (бо в оцинковки стінка півтора мм лише, вона дешевша за водопровідну) + її потрібно буде фарбувати (якщо брати водопровідну трубу).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я розумію, що ПУЕ - це закон, а форум - територія ПУЕ, і жоден з місцевих спеців не буде порушувати цього правила.

Спецы — не будут. Здесь хватает и не спецов. И даже парочка погорельцев имеется. Со сгоревшими из-за некачественно исполненной проводки новыми домами.

ЗЫ У меня проводка по чердаку исполнена на изоляторах. Тех самых, для витого провода. И, ЕМНИМС, это требованиям ПУЭ удовлетворяет (при расстоянии от поверхности до провода более 10мм). Более того, такая прокладка — открытая — рекомендуется ДБН В. 2.5-23-2003 (п. 5.38).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трубогибы. Сальниками и коробками не интересовался - но при желании не вижу проблем с их поиском. И вообще инструмент это проблема исполнителя, а не заказчика.

 

с поиском-то проблем нету, а вот с нахождением - проблемы.

ибо бумажная реальность - отдельно, а жизнь отдельно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чому не бажано поєднувати освітлення і розетки від однієї розпайочної коробки?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы при проблемах с розетками не сидеть ещё и без освещения. Вроде, прямого запрета на такую прокладку нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как правильно закапывать я знаю

вопрос в нормативке.

а вам для себя? Если нет, то имеет смысл связистов подергать, на счет их нормативки.

 

в ненашем ПУЭ нашел такое (нужно уточнять в нашем):

2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:

 

1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;

 

2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями;

 

3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;

 

 

2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разделения кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели связи должны быть расположены выше силовых кабелей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу протянуть кабель для освещения (до 5 светодиодных ламп) на чердаке по стропилам. Планирую использровать кабель ВВГнг 2*1.5. Или нужно использовать 3*1.5. Или можно сэкономит и ставить 2*1.0 ?

Необходимо ли тянуть кабель в гофре? Какую порекомендуете?

 

Всегда рекомендую низковольтное 12В освещение на источниках питания Mean Well и разводке по светильникам кабелем связи ПРППМ 2х0,8. Источник имеет кучу защит, пожара быть не может, заземления не требуется, металлорукав только от мышей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всегда рекомендую… разводке по светильникам кабелем связи ПРППМ 2х0,8

Снова напоминаю о пп. 2.1, 2.2.10, 2.2.27 правил форума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Присматривался к щитку Volta на 12 модулей, но автоматы, два УЗО и рубильник уже занимают 7+2+2+4=15 модулей

 

Таки я подумал, что это жирно для мансарды и решил вместо рубильника и двух УЗО, взять одно четырехполюсное УЗО и сразу раскидать нагрузку на 3 фазы, вроде так же можно?

 

Всё, что сказали - нарисуйте на 1-линейной схеме, так лучше понимать.

 

Я скоро стану если не электриком, то художником точно, схему быстрее сделать, чем нарисовать... Вот такой у меня выходит РЩ3, а с РЩ2 и РЩ1 планирую разбираться уже по мере разводки

scheme.thumb.png.d5efb9aa0981cdf27a41084bf39346e2.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, какими недорогими выключателями можно включать нагрузку 5 кВт? Нужно поочередно подключать 3 ТЭНа по 5 кВт каждый.Не одновременно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

недорого - это сколько? :)

у Хагер есть одномодульные однополюсные выключатели нагрузки такого плана за 100+ грн drotokrut.blogspot.com/2017/06/hager-sbt-232-2p-32a.html

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки я подумал, что это жирно для мансарды и решил вместо рубильника и двух УЗО, взять одно четырехполюсное УЗО и сразу раскидать нагрузку на 3 фазы, вроде так же можно?

 

 

 

Я скоро стану если не электриком, то художником точно, схему быстрее сделать, чем нарисовать... Вот такой у меня выходит РЩ3, а с РЩ2 и РЩ1 планирую разбираться уже по мере разводки

 

1.Что хорошего в 4-полюсном УЗО (да ещё и на 100мА?)? На одной фазе пробой изоляции, выключается весь дом - это хорошо? Идея независимости фаз не поддерживается?

2.Нет плана, непонятно - что где. Гараж 2-этажный?

3.В гараже - никаких щитов.

4.Чем Зубр лучше VC-01 Volter? Только бОльшим током?

5.Зачем на участке воздушные линии?

6.Зачем УЗО 10мА?

7.Пока на участке не проложили и не измерили кабельные линии - автоматы выбирать рано.

8.Идея сечения 1,5кв на розетки комнат не поддерживается?

9.Рисование можно существенно упростить, если убрать излишества - скажем, изображения розеток и светильников, линии N и РЕ, типы светильников, номиналы и типы автоматов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, какими недорогими выключателями можно включать нагрузку 5 кВт? Нужно поочередно подключать 3 ТЭНа по 5 кВт каждый.Не одновременно.

 

Автоматами E.Next (самая дешёвая серия - Standard) или ИЭК ВА47, 25А. В городе - желательно В25, а не С25. В деревне - только В25.

 

Добавлено через 10 минут

ПУЭ не дает?

 

Раньше в ПУЭ, разделе 7 Специальные установки была глава Электроустановки в пожароопасных помещениях. Главу давно отменили, но идею я усвоил. Там щиты ставить можно, но они сложнее, чем в жилых помещениях. Я боюсь взрыва паров бензина и рекомендую отделять эти щиты от остального пространства гаража стенкой с дверью, и устраивать подпор наружного воздуха в такой щитовой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Раньше в ПУЭ, разделе 7 Специальные установки была глава Электроустановки в пожароопасных помещениях. Главу давно отменили, но идею я усвоил.

Там щиты ставить можно, но они сложнее, чем в жилых помещениях.

Я боюсь взрыва паров бензина и рекомендую отделять эти щиты от остального пространства гаража стенкой с дверью,

и устраивать подпор наружного воздуха в такой щитовой.

 

Какой физический смысл этого? Чтобы сберечь щит при сгоревшем гараже?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8.Идея сечения 1,5кв на розетки комнат не поддерживается?

Противоречит действующим нормам. Тем более там АВ 16А.

 

Добавлено через 2 минуты

Какой физический смысл этого? Чтобы сберечь щит при сгоревшем гараже?

Физический смысл — чтобы из-за сработки АВ не произошёл взрыв паров бензина. Я это понимаю так. Правда, для создания такой концентрации, чтобы оные пары жахнули, нужно бензин разливать литрами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматами E.Next (самая дешёвая серия - Standard) или ИЭК ВА47, 25А. В городе - желательно В25, а не С25. В деревне - только В25.

какое значение имеет характеристика срабатывания автомата при ручном отключении / включении? Опосредованное значение имеет максимальная отключающая способность - чем выше, тем долговечнее контакты.

 

автоматы не предназначены для систематического включения и выключения. Эта функция возложена на выключатели нагрузки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какой физический смысл этого? Чтобы сберечь щит при сгоревшем гараже?

 

Чтобы пары бензина не зашли в щит и не взорвались от искры.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми