4. Проводка алюминий 2,5кв я так понимаю правильно будет установить автоматы на 16А? А на бойлер, кондер и прочие мощные потребители кину линию 2,5кв ВВГнг и автомат на 20-25А, правильно?

5. Какой марки и серии брать автоматы? (и где в личку можно)

4. неправильно - нужно 16 А.

5. известных производителей- Итон PL6, Хагер, Шнайдер (кроме Easy)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4. неправильно - нужно 16 А.

5. известных производителей- Итон PL6, Хагер, Шнайдер (кроме Easy)

Я правильно понял, Вы имеете в виду 16 А и на линию с бойлером и кондеем?

А по номиналам вводных? Характеристика С должна быть?

Ну и по остальным вопросам...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем Итон PL4 не угодил?

максимальным током короткого замыкания

 

 

Вы имеете в виду 16 А и на линию с бойлером и кондеем?

16 А на линию 2,5 мм2

 

А по номиналам вводных?

зависит от того, что будете включать в сеть

 

Характеристика С должна быть?

можно B, для слабоиндуктивной нагрузки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

максимальным током короткого замыкания

НУ это надо иметь очень крутую подстанцию, чтобы она могла выдать больше чем 4,5 кА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 А на линию 2,5 мм2

Ну линий 2,5мм2 будет 3 штуки, две алюминий и одна медь на мощные потребители, и как бы получается что для меди можно ставить больше 16А, или я ошибаюсь?

А на счет вводного, можно же ставить с запасом отключать будут те что по линиям, ну конечно в пределах разумного

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и как бы получается что для меди можно ставить больше 16А, или я ошибаюсь?

Ошибаетесь. Не получается. Чтобы ставить больше надо брать медь 4 квадрата, но там другая проблема вылазит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну линий 2,5мм2 будет 3 штуки, две алюминий и одна медь на мощные потребители, и как бы получается что для меди можно ставить больше 16А, или я ошибаюсь?

А на счет вводного, можно же ставить с запасом отключать будут те что по линиям, ну конечно в пределах разумного

 

Вы ошибаетесь в том - что на алюминий 2,5 мм2 собрались ставить 16 амперные автоматы. Там Боженька велел ставить 13 Ампер. Лучше 10. :D

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Електромеханік,дякую за пораду взяти Топекс поясний ремінь та сумку поясну ,якість на диво дуже гарна,за все 176 грн,в призент ще фірменна ручка Топекс)))

 

опбалував я в цьому місяці себе ще новим стріпер,та кабелерізов Кніпекс)))

 

в Хагера точно внизу є проріз під шребінку,ставив 2 неділі назд.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем Итон PL4 не угодил?

максимальным током короткого замыкания

 

 

PL4 домашняя серия , как и Schneider "Домовой"

 

PL6 - промышленная серия

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вотъ. А где промышленность в доме? :) . Вспоминаются сразу моторизованные приводы ввода резерва вместо контакторов для установки в домашнем щитке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PL4 домашняя серия , как и Schneider"Домовой"

 

PL6 - промышленная серия

читал про разборку Домового, там он якобы однозначно лучше EASY, и нет отличий от IC60 (6 кА). Но не проверял)

 

Добавлено через 3 минуты

А где промышленность в доме?

автомат на дин-рейку в домашний щит. Это промышленность? Можно и ИЕК ставить, если есть желание экономить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у мене вдома,пару моторів трифазних,правда тільки один на церкулярці 7 квт.автомати більше 10 років ієк )))клас не памятаю,тоді навіть незадумувався про таке,тільки на ампераж дивився)))
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

читал про разборку Домового, там он якобы однозначно лучше EASY, и нет отличий от IC60 (6 кА). Но не проверял)

Я такоже же читал о PL4 vs PL6, что отличие только в маркировке и цвете рычажка.

автомат на дин-рейку в домашний щит. Это промышленность?

Нет конечно. Какая же это промышленность?

Можно и ИЕК ставить, если есть желание экономить.

А можно Итон PL4. Или Хагер. Или это тоже уровень ИЭК?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вотъ. А где промышленность в доме? :) .

На заводе токи приличные ,

 

а в хате запитанной с ЛЕП - вообще фигня

 

Добавлено через 4 минуты

а в чем проблема взять PL6?

наверное в желании сэкономить . :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в чем проблема взять PL6?

Проблема ни в чем. Вопрос в цене. Если этой проблемы нет и бюджет безлимит - то в этих ваших Эуропах на ввод ставят десятку, а не шестерку - так что если есть деньги, лучше делать как в Эуропах. Шестерку только на группы уже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема ни в чем. Вопрос в цене.

 

Автоматический выключатель PL6-C16/1 125.54 ГРН. /шт

Автоматический выключатель PL4-C16/1 101.75 ГРН. /шт

Автоматический выключатель IEK, ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка C 38.62 ГРН. /шт

www.elektrika.ua/

 

вот и советую взять ИЕК, чтобы сэкономить. А то переплатить 60 грн (155% от ИЕК) не жалко, а еще 25 грн доплатить уже жалко)))

 

Добавлено через 5 минут

Електромеханік,дякую за пораду взяти Топекс поясний ремінь та сумку поясну ,якість на диво дуже гарна

 

а такой пояс непрактичный?

 

79r405.800x600w.png?db6ed679e9c10c05adf4a0a8d04a91d9

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грабіж.

elektrikua.com.ua/zashchita-elektroseti/avtomaticheskie-vyklyuchateli/eaton-moeller

Автоматический выключатель PL6-C16/1 125.54 ГРН. /шт

77,90 грн/шт.

Автоматический выключатель PL4-C16/1 101.75 ГРН. /шт

62,95 грн/шт.

Хоча так, різниця лише 15 грн (й то на PL4 акція, без акції там різниця взагалі 5 грн. І що там на таку різницю могли наміняти всередині? Лише напис на корпусі :) .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І що там на таку різницю могли наміняти всередині? Лише напис на корпусі :) .

цэ вы так вважаетэ, а якщо там е ризныця?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а такой пояс непрактичный?

а фіг його знає))не знаю,не мав такого,от той Топекс що прийшов,вдосталь по розмірам та кищеня,більше і не треба,а буде бажання ще одну такуж саму купити та повісити)))пояс також добротний.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цэ вы так вважаетэ, а якщо там е ризныця?

Ну то переплатити 15 грн й взяти PL6. Але точно не брати IEK.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цэ вы так вважаетэ, а якщо там е ризныця?

а що там думати,скидаємось по 10 гривень та купляємо два різних і хтось бомбить з відео))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У мну, ЕМНИМС, именно такая. Что за момент?

Діаметри жили і штирька.;)

 

Добавлено через 5 минут

насчет подделки - это к Игорресу, он привез :)

 

В мене прорізи були. Брав в Ігоріуса.

В автоматі який поставив РЕС нема.

На фабриці юзали ІЕК, Хагер, Мьолер. Прорізів не пам'ятаю. Правда там і шинок не було. Мабуть є серії для обладнання в якому шинок немає і там без прорізів.

Зберегти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ті прорізи в основному для гребінок вилок.тому як зверху вилку не вмістиш..а тільки внизу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...