Firetuf Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Хмммм...... Якщо навіть має місце технічна помилка - то всеодно цифри не б’ються. Да понятно, шо не кыловольты, а кыловатты! очепятка. Почему не бьется? Обоснуй! ))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Почему не бьется? Потому что в сети 230 В. И или кВт не 6, или автомат не 16. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 И или кВт не 6 а есть разница, между 6кВт однофазной и 6кВт трехфазной нагрузками? АВ в обоих случаях одинаковый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 а есть разница, между 6кВт однофазной и 6кВт трехфазной нагрузками? АВ в обоих случаях одинаковый? Конечно есть. При этом опять 6 кВт и 16 А автомат не бьются. Я считал . Но если вы хотите считать напряжение между фазами... Но РЭС так мощность не считает, когда выбирает автомат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voiceless Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 а есть разница, между 6кВт однофазной и 6кВт трехфазной нагрузками? У мене в техумовах вказано 6Квт Підключення 3ф. 16*380=6080 Чи я не правильно рахую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Чи я не правильно рахую? Нєа. То вам з РЕС пощастило просто. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 У мене в техумовах вказано 6Квт Підключення 3ф. 16*380=6080 Чи я не правильно рахую? Если нет ограничений в самом счетчике, "снимите" ~ 11кВт Грубо - 16х220х3 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Конечно есть. При этом опять 6 кВт и 16 А автомат не бьются. Я считал . Но если вы хотите считать напряжение между фазами... Но РЭС так мощность не считает, когда выбирает автомат. я хотел чтобы ТС понимал суть и правильность расчетов (так оно и оказалось) В данном случае, вместо "жесткого" 10-ампэрного, разрешили 16-ампэрный. Плохо ли это - конечно нет. (но есть у меня пидозра, шо Саня недоглядел о трехфазной нагрузке, но то такэ )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Если нет ограничений в самом счетчике, "снимите" ~ 11кВт Грубо - 16х220х3 Ну а если точнее то 220 или таки 230 ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Ну а если точнее то 220 или таки 230 ... ? Правильно 230, но если спросить на улице? Вообщем, как Василию Алибабаевичу, понятным и человеческим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Ну а если точнее то 220 или таки 230 ... ? Главное шоб не 160, как оно обычно бывает зимой на ночном тарифе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 1 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2019 Ну дык мы ж Васе сыну Алибабы то глаголим о мощности а не о напруге? 10 вольт да на 10 ампер ентож 100 ватт целковых. А на сто ватт нагреть паяльничек, да приложить и спросить где старуха брульянты припрятала... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой автомат поставить на электрический котел? 25А, 380в. Электрик уже второй меняет - звенит, когда котел работает. Или он должен звенеть или электрик что-то не договаривает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, какой автомат поставить на электрический котел? 25А, 380в. Электрик уже второй меняет - звенит, когда котел работает. Или он должен звенеть или электрик что-то не договаривает? Звенит котел, или автомат? :D Давайте начнем с определения мощности котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Звенит котел, или автомат? :D Давайте начнем с определения мощности котла. Автомат звенит. Котел 9квт, но включаем на 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 У меня котел 18 кВт, автомат 32а 380 в, ничего не звенит. Hager 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Если котел 9кВт однофазный (все ж может быть) надо однополюсный 50А, если трех фазный - трёхполюсный автомат 16А. А что такое "звенит"? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Если котел 9кВт однофазный (все ж может быть) надо однополюсный 50А, если трех фазный - трёхполюсный автомат 16А. А что такое "звенит"? Котел трёхфазный. Сейчас стоит на 25а. Какой фирмы лучше? . Звенит в щитке, когда включается котел. Не знаю как объяснить - дзинчит. Как будто не затянуты контакты (они затянуты хорошо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Котел трёхфазный. Сейчас стоит на 25а. Какой фирмы лучше? . Звенит в щитке, когда включается котел. Не знаю как объяснить - дзинчит. Как будто не затянуты контакты (они затянуты хорошо) Может жжужат соседние автоматы(вводной),а кажется что на котёл? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Котел трёхфазный. Сейчас стоит на 25а. Какой фирмы лучше? . Звенит в щитке, когда включается котел. Не знаю как объяснить - дзинчит. Как будто не затянуты контакты (они затянуты хорошо) Покажите фоту того щита что звинит, может мы попробуем определить звон на глаз. Добавлено через 2 минуты Может жжужат соседние автоматы(вводной),а кажется что на котёл? Еще добаалю, жужжать они могут из за утечки в землю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Может жжужат соседние автоматы(вводной),а кажется что на котёл? Если выключить котел - все молчат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Если выключить котел - все молчат. Фото? И подключения котла тоже. А если котел выключить не автоматом, а кнопкой на котле? Модель котла? Там может быть пробит один из ТЭНов, утечка на землю может давать гул. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Покажите фоту того щита что звинит, может мы попробуем определить звон на глаз. Добавлено через 2 минуты Еще добаалю, жужжать они могут из за утечки в землю. Что значит в землю? Есть заземление на дом. А как по фото можно определить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 А как по фото можно определить? Опыт . Всяко лучше, чем по словесному описанию. А вдруг то что вы восприняли как автомат на самом деле контактор? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
КЮлия Опубліковано: 2 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2019 Не могу вставить фото. Сейчас - почитаю в правилах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз