edd80

Рекомендовані повідомлення

а после 9 лет чего? Новый зубадан???

 

Напоминаю, что гарантия на МЕ - 3 года. А сколько он у Вас проработает зависит только от Вас. Если будете вовремя проводить сервис и не будете насиловать его, как человек из Хакассии (при наружной -26С пытаться доганять внутреннюю до +31С), то будете пользовать Зубадан долго и счастливо. В представительстве МЕ на семинаре когда-то мне называли срок службы 10 лет на бытовые модели и 15-20 на полупром/пром. И ничего удивительного в этом нет, ведь работают же у людей по 10 с лишним лет и гораздо "попроще" кондиционеры. О реальных сроках работы Зубаданов все равно никто точно не скажет, т.к. в серийное производство они запущены только 5-6 лет назад.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ого... вы откуда? Вроде в Украине в эту зиму еще - 25 не было...

да не спорю может и не было в горловке по интернету -7 а в реале плюс 3 вот целую не делю это благоприятная погода. А как выше я писал с 15 по 25 я был в гостях в донецке температуру не мерял празновал с братом то там то там а девушке позвонил и сказал пусть выключает и топит котел девушка у меня теплолюбивая и любит в доме +27 а для меня и 21 пойдет. И по погоде было -25 может пиками кажется 16 декабря ну да ладно не важно.

 

Добавлено через 13 минут

а после 9 лет чего? Новый зубадан???

 

у меня много ответов и думать про это нехочу чтоб не зглазить.Купил себе новый телек лсд проработал 3 года не особо смотрел по неделе не работал стал глючить сам все клацает и сам включается я в щоке куда его теперь главный чип выделывается вот микро технология а я пылинки здувал не люблю дешовые и не надежные вещи. Японская пословица: Я не такой богатый чтоб покупать дешевые вещи.Но это касается вещей произведеных в японии например на уличные теплообменики напыляют чистое золото а для нас даже чистую медь не напыляют. Есть кондицеонеры митсубищи которые отработали по 40 лет в офисах за границей очень шумят их так и снимают на свалку. И еще один ответ он наверно ремонтируется первое что накроется это компресор вот его и поменяем. Вы когда айфон покупаете думаете как его ремонтировать я нет потому и знаю пока в кастрюлю его не упущю он будет работать.

 

Добавлено через 13 минут

а после 9 лет чего? Новый зубадан???

 

Когда установщики устанавливали они были в шоке когда с трех метров до наружного блока шум услышать не могли, в основном они устанавливают разные фирмы может китайские, и вот они сказали китайский кондер за два года именно использования тоесть не один месяц июнь один из трех гавкнется другие будут работать и сколько они будут работать не хто не знает и через 6 лет останутся только единицы надежных брендов типа лж. Как у меня проработал МЕ за пол года на тепло , то китайца бы уже два штуки отнесли бы на свалку не смоих это слов так что обсуждать не надо. Человек надежный проверяется временем и обстоятельствами так и техника. Пошел покупать новый телек так он даже не работал толком и это самсунг.

 

Добавлено через 16 минут

Я установил наружный блок на подставке и ее прихватил анкерами к дому к кирпичной стене за каторой спальня не жилая ремонт для детской. Установщики были в шоке какую подставку я сворил из квадрата загрунтовал и покрасил . Как я говорил наружный блок работает супер тихо но создает частую низкочастотную вибрацию которую не слышно но эты вибрация через кирпич на деревяную стену передается.Между кирпичем и стеной воздух стена утиплена пенопластом и обшита дсп это все создает борабаную перепонку и ночью если зойти в спальню и даже в коредоре слышно низкочастотный звук но когда он работает на всю.У меня раждается сын скоро и это его спальня будет выход есть откручу анкера от стены а вся подставка делжится на железном столбе глубоко забетонированом . Вывод и совет не крепите уличные блоки к стене спален и зала лутше всего бетонируйте подставку подальше от стены будет и проветривание лутше блока и конденсат не будет капать на фундамент при обогреве и разморозке вода льется как с ручья хоть дистилированую воду собирай литр в час это точно.

 

Добавлено через 13 минут

а после 9 лет чего? Новый зубадан???

 

Знаеш у меня сердце покалывает мне кажется что я 9 лет не проживу, а может машина собьет,а может гопники подрежут .Так что 9 лет прожить трудно . Через 3 года я его сниму и поставлю новый энергоэфиктивный Зубадан и коп 8.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Владимир климат, я так понимаю вы не один зубадан поставили? Сбросьте в личку цены на зубу, и установку:beer: и если можна тел. :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зубаданы, это производство Таиланд, Япония, или и те и другие?

Бытовая серия (25-ки, 35-ки и 50-ки) - Таиланд. Полупром/пром (от 8 кВт) - Япония.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как человек из Хакассии (при наружной -26С пытаться доганять внутреннюю до +31С)

Я собственно, и не пытался сделать +31 :), ибо это жарко. при наступлении граничных с -25 температур, естественно хотелось проверить, на что способен зубадан (кто бы не стал проверять?). Как и ожидалось тепла мне не хватило, ибо созданная температура в комнате +23-24 на второй скорости на пульте, для меня низка, люблю +26-28. про печку (котелок угольный) вроде тоже написал. в общем у меня получилось, что не пользоваться печкой и чувствовать себя комфортно дома можно ~ до -15 , на край -20.

Если при этом сильно сокращается ресурс железяки, то пусть, мне важнее мой ресурс, не хочется дышать угольной золой, угольной пылью и дымом и делать это приходя уставший вечером. Как и расчитывалось при покупке зубадана, мне придется работать кочегаром ~ два месяца в году, при нашем климате, что вполне устраивает, так как раньше это приходилось делать с сентября по май включительно. Магистрального (природного) газа у нас нет (все в европу качаем :) , сжиженный дорог зараза (но подумываю) , техусловия по электричеству - вводной ватомат на 32А :( , ценник тоже не айс. Вот все угольком и топятся, ну ленивые и/или богатые, у кого техусловия позволяют электричеством. Здесь в округе везде угольные разрезы, только почему то уголь для населения дороже, чем в европейской части страны, - россия.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите а как отлечить зубадан от обычного кондея? там должны быть какието маркеровки или доп наклейки? или визуально некак???
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

скажите а как отлечить зубадан от обычного кондея? там должны быть какието маркеровки или доп наклейки? или визуально некак???

Есть наклейка, есть и маркировка: VABH - бытовые, HRP, HW - полупром. Наклейка выглядит так как на рисунке.

zubadan.png.2ae18298e0687dab87dd6f47c3fa12a1.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя с этого года будут новые модели с новыми наклейками (для Европы) и маркировками.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя с этого года будут новые модели с новыми наклейками (для Европы) и маркировками.

 

интересно новые модели, новые наклейки.

 

Добавлено через 11 минут

Я собственно, и не пытался сделать +31 :), ибо это жарко. при наступлении граничных с -25 температур, естественно хотелось проверить, на что способен зубадан (кто бы не стал проверять?). Как и ожидалось тепла мне не хватило, ибо созданная температура в комнате +23-24 на второй скорости на пульте, для меня низка, люблю +26-28. про печку (котелок угольный) вроде тоже написал. в общем у меня получилось, что не пользоваться печкой и чувствовать себя комфортно дома можно ~ до -15 , на край -20.

Если при этом сильно сокращается ресурс железяки, то пусть, мне важнее мой ресурс, не хочется дышать угольной золой, угольной пылью и дымом и делать это приходя уставший вечером. Как и расчитывалось при покупке зубадана, мне придется работать кочегаром ~ два месяца в году, при нашем климате, что вполне устраивает, так как раньше это приходилось делать с сентября по май включительно. Магистрального (природного) газа у нас нет (все в европу качаем :) , сжиженный дорог зараза (но подумываю) , техусловия по электричеству - вводной ватомат на 32А :( , ценник тоже не айс. Вот все угольком и топятся, ну ленивые и/или богатые, у кого техусловия позволяют электричеством. Здесь в округе везде угольные разрезы, только почему то уголь для населения дороже, чем в европейской части страны, - россия.

 

Это ты правда подметил насчет кочегара нехочу работать кочегаром в этом сезоне я работаю кочегаром всего 10 дней. По моим подчетам намотало меньше чем я предполагал так как он выключается. Наверное надо брать лопату и копать траншеи и покупать геотермальный насос? Или все таки дождатся новых моделей новых коп на ветряных Зубаданах полупром вопрос? (всетаки хочется и воду греть душ,ванна,нужды с помощью ТН даже летом и осенью вот где выгода а все прецепились к -25, вот этой зимой пол отопительного сезона -3/горловка/ к размышлению)

 

Добавлено через 2 минуты

Я собственно, и не пытался сделать +31 :), ибо это жарко. при наступлении граничных с -25 температур, естественно хотелось проверить, на что способен зубадан (кто бы не стал проверять?). Как и ожидалось тепла мне не хватило, ибо созданная температура в комнате +23-24 на второй скорости на пульте, для меня низка, люблю +26-28. про печку (котелок угольный) вроде тоже написал. в общем у меня получилось, что не пользоваться печкой и чувствовать себя комфортно дома можно ~ до -15 , на край -20.

Если при этом сильно сокращается ресурс железяки, то пусть, мне важнее мой ресурс, не хочется дышать угольной золой, угольной пылью и дымом и делать это приходя уставший вечером. Как и расчитывалось при покупке зубадана, мне придется работать кочегаром ~ два месяца в году, при нашем климате, что вполне устраивает, так как раньше это приходилось делать с сентября по май включительно. Магистрального (природного) газа у нас нет (все в европу качаем :) , сжиженный дорог зараза (но подумываю) , техусловия по электричеству - вводной ватомат на 32А :( , ценник тоже не айс. Вот все угольком и топятся, ну ленивые и/или богатые, у кого техусловия позволяют электричеством. Здесь в округе везде угольные разрезы, только почему то уголь для населения дороже, чем в европейской части страны, - россия.

 

Это ты правда подметил насчет кочегара нехочу работать кочегаром в этом сезоне я работаю кочегаром всего 10 дней. По моим подчетам намотало меньше чем я предполагал так как он выключается. Наверное надо брать лопату и копать траншеи и покупать геотермальный насос? Или все таки дождатся новых моделей новых коп на ветряных Зубаданах полупром вопрос? (всетаки хочется и воду греть душ,ванна,нужды с помощью ТН даже летом и осенью вот где выгода а все прецепились к -25, вот этой зимой пол отопительного сезона -3/горловка/ к размышлению)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это ты правда подметил насчет кочегара нехочу работать кочегаром в этом сезоне я работаю кочегаром всего 10 дней. По моим подчетам намотало меньше чем я предполагал так как он выключается. Наверное надо брать лопату и копать траншеи и покупать геотермальный насос? Или все таки дождатся новых моделей новых коп на ветряных Зубаданах полупром вопрос? (всетаки хочется и воду греть душ,ванна,нужды с помощью ТН даже летом и осенью вот где выгода а все прецепились к -25, вот этой зимой пол отопительного сезона -3/горловка/ к размышлению)

 

Оффтоп: Все правильно говорите. Но дьявол, как обычно, кроется в мелочах:

- нагрузка по ГВС составляет как правило процентов 10-15 от общей тепловой нагрузки среднестатистического дома;

- а что, если геотермальник с установкой будет обходиться в те же деньги,что и Зубадан? Что предпочтете?

- лимит по мощности может-таки не позволить при даже редко случающихся -25С ставить Зубадан и компенсировать недостающую мощность электричеством;

- в случае геотермальника и пассивного охлаждения летом энергозатраты кардинально (на порядок) отличаются от любого воздушного теплового насоса

Ну и т.д. :beer:

 

Онтоп. 2Владимир: тоже интересна новая маркировка "для Европы". Кстати, а мы в Европу входим или все-таки в Азию? (все, ухожу, ухожу, не кидайте в меня тапками :) )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оффтоп: Все правильно говорите. Но дьявол, как обычно, кроется в мелочах:

- нагрузка по ГВС составляет как правило процентов 10-15 от общей тепловой нагрузки среднестатистического дома;

- а что, если геотермальник с установкой будет обходиться в те же деньги,что и Зубадан? Что предпочтете?

- лимит по мощности может-таки не позволить при даже редко случающихся -25С ставить Зубадан и компенсировать недостающую мощность электричеством;

- в случае геотермальника и пассивного охлаждения летом энергозатраты кардинально (на порядок) отличаются от любого воздушного теплового насоса

Ну и т.д. :beer:

 

Онтоп. 2Владимир: тоже интересна новая маркировка "для Европы". Кстати, а мы в Европу входим или все-таки в Азию? (все, ухожу, ухожу, не кидайте в меня тапками :) )

 

Я просто умею капать траншеи и рыть колодцы даже ручным буром(я батя брат и дым сушей на 8 метров две скважины забурили бур обычный сварили нам по заказу в этом проблем нет). Геотермальный насос я уважаю и мне нравится трудности копатся в этих кишках хоби у меня такое.Но и уважаю воздушник от митсубиши просто, воздушник раз и готово и работает и надежно и безотказно. Я думаю надо геотермальный насос качественный покупать делать так делать а жланги с тосолом брать с запасом запас должен быть всегда, а то потом подмерзать будет.Чем хорош зубадан он 1летом 2осенью 3весной 4удобен 5безотказен 6пол зимы высокий коп не уступает не одному геотермальнику 7высокий коп особенно у маленького, 8быстрая установка без гемороя.8 достатков и два недостатка 1 при -25 низкий коп до-15 и 2высокая цена.Про цену скажу я свою жопу перживаю и не жалко заплатить за горячую воду дома. У земляных насосов недостатки 1место требует 2высокая цена 3долгая установка 4 коп в реале меньше заявленого и ожидаемого 5больше поломок и нестабильности и постояное наблюдение.1 Преемушества хороший коп при -50. Давайте про европу я не хочу в европу потому как я там не когда не буду жить потому что мне несветит там.Надо работать и шевелится и несидеть на деване и семари лускать. А что и азия неплохо.

 

Добавлено через 37 минут

Если по взрослому то надо Геотермальный насос это для меня потому как хочу экономить всегда и люблю стабильность и надежность но с другой стороны красивый белый блок удобно стоящий возле магазина создает даже такой стиль новизны и даже интерьера, лейба митсубиши эти два вентиляторы постоянно мослающие высокая надежность, небольшой шум и постояное тепло в нашем мини маркете как уже два года мне недает покоя (хорошая вещь точно для обогрева магазинов ) .В нашем климате донецкой облсти он хорошо себя показывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если по взрослому то надо Геотермальный насос это для меня потому как хочу экономить всегда и люблю стабильность и надежность но с другой стороны красивый белый блок удобно стоящий возле магазина создает даже такой стиль новизны и даже интерьера, лейба митсубиши эти два вентиляторы постоянно мослающие высокая надежность, небольшой шум и постояное тепло в нашем мини маркете как уже два года мне недает покоя (хорошая вещь точно для обогрева магазинов ) .В нашем климате донецкой облсти он хорошо себя показывает.

Комфорт от митсубисы это да. Сказал 25, и будет 25. Сказал 20, и будет 20. Тут японцы молодцы. Сделали афигенно умную вещь. Ни чета "тепловентиляторам". Но гонять ее при -20 просто жалко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Онтоп. 2Владимир: тоже интересна новая маркировка "для Европы". Кстати, а мы в Европу входим или все-таки в Азию?

Вроде бы как для Европы :) Сама маркировка изменится независимо от региона. Только появится дополнительная информация на наклейке блока о классе энергоэффективности для той европейской климатической зоны, в которую поставлено оборудование. В ЕС их разделили на 3: А2 - Афины, А-10 - Страсбург, А-22 - Стокгольм. В технической документации будут приведены ТХ теплового насоса для той или иной климатической зоны, причем в том виде, в котором рекомендует ЕС (в таком виде выкладывали здесь ТХ по Гелиотерму). К тому же, теперь в ТХ будут указывать не СОР, а SCOP - среднегодовой СОР (это не прихоть МЕ, а требования ЕС). Т.о., ИМХО, все станет намного запутанней :).

(все, ухожу, ухожу, не кидайте в меня тапками :) )

Да ладно, Вам. Кто старое помянет...:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитал вас. Хочу сказать.

1. Если мы говорим о системе воздух-воздух, то глупо забывать о ее функции кондиционирования. Я бы с нее начал. Абязняу: (мы сейчас говорим о Киеве и области) в наших условиях летом откачивать из помещения тепла нужно ≈ на 20% больше, чем подавать зимой - это компенсирует 18% потерю производительности Зубадана при -25°С. Дальше. Рассчитывая технику на охлаждение мы обязательно учитываем дополнительные теплопритоки, чтобы техника работала правильно. Весь этот набор математики дает нам хороший запас по теплу зимой. Это положительно сказывается и на работе техники и на ее потреблении.

2. Обратите внимание, что в каталогах производительность Зубаданов (а так же других инверторных кондиционеров) указана сл. образом: MSZ/MUZ-FD25VABH 3,2 (1,5-6,3) кВт. Это значит, что номинал - 3,2 кВт, но при этом компрессор может раскрутится и дать 6,3 кВт. Так вот. Рассчитывать технику относительно потребности помещения необходимо исходя из номинальных показателей, но никак не из максимальных. Потому что работая в максимальном режиме снижается срок эксплуатации техники. Делайте правильные расчеты и ваш Зубадан будет работать в номинале и при - 25°С. Это по поводу: "гонять ее при -20 просто жалко"

3. Ну и по поводу гарантии и сроков жизни. Гарантия, как уже писал Владимир, на всю технику МЕ 3 года. О Зубаданах производитель говорит - "не менее 25ти лет работы". От себя - если МЕ говорит 25 лет, то основываясь на личном опыте, я уверен в не менее 30-35 годах успешной работы этой техники.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почитал вас. Хочу сказать.

1. Если мы говорим о системе воздух-воздух, то глупо забывать о ее функции кондиционирования. Я бы с нее начал. Абязняу: (мы сейчас говорим о Киеве и области) в наших условиях летом откачивать из помещения тепла нужно ≈ на 20% больше, чем подавать зимой - это компенсирует 18% потерю производительности Зубадана при -25°С. Дальше. Рассчитывая технику на охлаждение мы обязательно учитываем дополнительные теплопритоки, чтобы техника работала правильно. Весь этот набор математики дает нам хороший запас по теплу зимой. Это положительно сказывается и на работе техники и на ее потреблении.

2. Обратите внимание, что в каталогах производительность Зубаданов (а так же других инверторных кондиционеров) указана сл. образом: MSZ/MUZ-FD25VABH 3,2 (1,5-6,3) кВт. Это значит, что номинал - 3,2 кВт, но при этом компрессор может раскрутится и дать 6,3 кВт. Так вот. Рассчитывать технику относительно потребности помещения необходимо исходя из номинальных показателей, но никак не из максимальных. Потому что работая в максимальном режиме снижается срок эксплуатации техники. Делайте правильные расчеты и ваш Зубадан будет работать в номинале и при - 25°С. Это по поводу: "гонять ее при -20 просто жалко"

3. Ну и по поводу гарантии и сроков жизни. Гарантия, как уже писал Владимир, на всю технику МЕ 3 года. О Зубаданах производитель говорит - "не менее 25ти лет работы". От себя - если МЕ говорит 25 лет, то основываясь на личном опыте, я уверен в не менее 30-35 годах успешной работы этой техники.

 

Есть брак который вылетит на первых 3 годах работы остальные будут каждый год добовлять шума в работе и тарахтеть но работать и давать тепло я скажу через например 20 лет будет не важно может что полутше придумают. Вопрос к спициалисту вот у соседа стоит второй счетчик на котел вторая фаза которую он сам проводил и разрешение со взятками 5000гривней счетчик 500, котел электрический 6кв. дом у него как у меня у нас на улице у всех одинаковые дома и я скажу у него при -20котла не хватает даже 21 дом не утеплен но у него стены тоньше чем у меня. У меня обычная 25vabx бедный пашет на всю считай на 50 квадратов вот вчера котел протопил чтоб температуру поднять.Вот правда котел топил 11дней в этом году соседу его котла тоже не хватает месячный лимит 3000кв он их в холодный февраль все наматует. Теновое электрическое отопление нельзя считать как полноценое отопление для, подчеркиваю жителей среднем доходом ( киев не считать у вас заработки больше).Я намотал 1030 кв. за 4 октября по 15 января так что у меня есть свои выводы и некого я слушать не буду а хочу купить еще один митсубищи msz 25vabx просто суперский обогреватель и наверно кондицеонер как кондицеонер не пробовал, фильтры 2 штуки нераспоковывал, двойную плазму и глаз не включал как будет лето будем радоватся чистому прохладному воздуху морскова бриза(если до работает конешно).Два кондишена Ме25vabx и немецкий котел который не зависит от электричества хотя у нас редко выключают его, будет супер,постояную проблему с отоплением решу и котел будет как подстраховка но не система отопление только бы ржавчиной не покрывался.ВОПРОС МОЖНО ВТОРОЙ СЧЕТЧИК ПОСТАВИТЬ НА НАПРИМЕР НА ПОЛУПРОМ ЗУБАДАН ИЛИ ОН НЕСЧИТАЕТСЯ КАК ТЕНОВЫЙ КАТЕЛ ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСУЕТ, ПРОСТО НА ВТОРОМ КВ. ДЕШЕВЛЕ ПО ЗАКОНУ УКРАИНЫ ЕСЛИ ГАЗОМ НЕ ОБОРУДОВАН ДОМ ТО ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО НА ЛЬГОТУ НА ОТОПЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ И БОЛЕРЫ С УСЛОВИЕМ ЧТО ОНИ БУДУТ ПОДСОЕДИНЕНЫ К ВТОРОМУ СЧЕТЧИКУ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему обязательно тэновый котел? Это отопительный прибор, который работает от электричества.

И ещё. Я Вас очень прошу - не насилуйте технику! Ваш Зубадан справляется за счёт того ресурса, о котором я писал выше. Нельзя чтобы техника постоянно работала в таком режиме. Только в кратковременном периоде. Подключайте котел раньше или ставьте второй.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что интересно, ZUBADAN получил сертификат качества EHPA

RTEmagicC_Quality_label.jpg.jpg

 

Но после тестирования в независимой лаборатории по DIN EN 14511 мощность зубы при A2/W35 у модели PUHZ-HRP125YHA с гидромодулем:

  • ECODAN - 10.50 кВт, СОР - 3.34
  • Hydrobox - 9.5 кВт, СОР - 3.11

 

Но тем не менее в этом же каталоге, они пишут что у этой же модели при A-15/W35 мощность 14 кВт. :confused: Маладцы японцы.

 

P.S. каталог по (ссылка устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маладцы японцы.

 

инверторные технологии и правильный алгоритм управления делают свое. МЕ выжимает максимум, за это им РЕСПЕКТ!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые продавцы зубоданов есть ли в наличии стационарный пульт управления к ZUBADAN MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH? Если есть, то сообщите цену плиз. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые продавцы зубоданов есть ли в наличии стационарный пульт управления к ZUBADAN MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH? Если есть, то сообщите цену плиз. Спасибо.

 

Вы имеете в виду настенный пульт? Если да, то кроме самого пульта потребуется и конвертер к нему. Это недешево, но цену скинул в ЛС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы имеете в виду настенный пульт? Если да, то кроме самого пульта потребуется и конвертер к нему. Это недешево, но цену скинул в ЛС.

 

Да, настенный пульт имелся ввиду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Почему обязательно тэновый котел? Это отопительный прибор, который работает от электричества.

И ещё. Я Вас очень прошу - не насилуйте технику! Ваш Зубадан справляется за счёт того ресурса, о котором я писал выше. Нельзя чтобы техника постоянно работала в таком режиме. Только в кратковременном периоде. Подключайте котел раньше или ставьте второй.

 

я с вами полностью согласен он у меня на всю работает максимум час а потом я выставляю на 24 и мощность по теплу збавляется значит он работает не на всю мощность.Я понял у него такой оалгорим работы по экономичности, что заместо того чтобы выключится он снижает свою мощность компрессора, еле слышно на улице и дует еле теплым воздухом тогда и хавает понты если и выключается то редко.