Propeller Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Propeller, подскажите пожалуйста, как лучше гидроизолировать примыкание стяжка-канал линейного водоотвода? финишное покрытие - гипердесмо с песочком кварцевым. каналы АСО, полимербетон. Получается, пирожок гипердесмо на стенку канала завести не могу - иначе решетка канала не защелкнется на стенке. Спасибо А можете дать ссылку на модель, которую будете применять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PMP Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 А можете дать ссылку на модель, которую будете применять? вот такие aco.albion.by/index.pl?act=PRODUCT&id=9 уже куплены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 вот такие aco.albion.by/index.pl?act=PRODUCT&id=9 уже куплены. Тогда нарисую как рекомендует делать производитель этих трапов. Пошел рисовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 В соответствии с рекомендациями АСО. www.aco.ua/images/UA_ACOUkraine/Drain_2011.pdf Делаем такой вариант. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Или так .............. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PMP Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Или так .............. Не просто спасибо, а спасибище! Уже трижды переносила начало работ, потому что не было достаточно хорошего, или идеального решения. Теперь порядок! Есть в залежах бентонитовый шнур . Что, если его использовать вместе с или вместо ПБ-2К? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 Шнур есть , но туда его нельзя. Потому как если к нему подберется вода и он начнет набухать может кое-что порвать. Он - для бетона. Я Вам дал вариант, основываясь на рекомендациях АСО. Хотел дать свой, но перед этим полазил по их схемкам и нашел, что они тоже не против такого варианта. На рисунке уже с размерами. Герметизировать шов нужно после нанесения грунта по всей поверхности балкона с заходом в шов. Грунт 4060 ЛВ - быстрый, поэтому за один день грунтуете, ждете отлипа, заполняете шов, а на второй день поехали гидроизолировать. Кстати, для того чтобы подстраховаться на случай дождя. Ну.... загрунтовали... легли спать, а на утро дожди на неделю... Так вот, чтобы Гипердесмо хорошо прилип даже к недельному грунту сразу почле нанесения грунта его можно слегка (как курочку кормить) посыпать песком. Песок прилипнет и получите отличную поверхность под Десмо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PMP Опубліковано: 13 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 С меня коньяк, или что другое, на Ваш выбор, за решение узла! Спасибо еще раз! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makvis Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Мне понравилось решение,... но я бы немного уменьшил теплопроводность теплоизоляции лотка со стороны стены или нижнего помещения. Только лотка! Логика такая: все знают что бывает весна когда обычные ливневки разрывает от мороза, ночью минус солнце+ днем, скопление массы льда просто не успевает растаять за день, а сверху постоянно сочится талая вода с крыши. Хорошая теплоизоляция лотка будет способствовать накоплению льда, его нарастанию и возможно подымется выше боковой гидроизоляции, вода подойдет к стене . такая весна не часто бывает .уменьшив теплоизоляцию лотка, мы создадим незначительные теплопотери, но избавимся от массы инертного льда-пробки внизу лотка, проток обеспечен. Сливные трубочки я бы сделал темного цвета для поглощения солнечной энергии или поместил между стенкой здания и теплоизоляцией, я выбрал бы для них цельный качественный пластик. Компромис не должно быть точки росы со стороны сливного коллектора и внутренней стенки помещения, но я думаю инертность массы бетона победит 100 мм коллектора. Еще как вариант и не морочиться о написаном выше, разместить в нижней части коллектора электро подогрев (слабенький) и включать его раз в три -четыре года когда прийдет онная весна. Электро-подогрев я не продаю и абсолютно не знаю кто им торгует PS С удовольствием с кем нибудь подискутирую о выше изложеном, ( только! для поиска правильного решения! ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 Сейчас народ борется с лишней тратой энергии. И. Правильно делает. Поэтому мост холода под лотком - не аккуратненько как-то. Вариант с подогревом вполне рабочий и очень малозатратный по энергии. Если "размазать" затраты электричества по всему году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Makvis Опубліковано: 17 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2012 ну.... я предлагал не Мост холода а маленький мостик и та как не реально рассчитать годовые прогнозируемые теплопотери , себе бы поставил электроподогрев с таймерным выключателем, придерживаясь концепции - "увидел проблему, включил и забыл" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...