Слободарий Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Есть желание поставить бойлер косвенного нагрева. Возможность подключить есть в ванной к полотенцесушителю. Отопление от ТТ. Как остановить поток теплоносителя через теплообменник бойлера, когда продолжается циркуляция холодного теплоносителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2011 Выключить насос и не забыть поставить обратный клапан, если в системе несколько насосов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 7 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 В системе один насос. Вручную выключить насос - понятно, что выход. Т.е. от котла нужно не отходить, пока весь не прогорит. Можно и кран закрыть не выключая насоса. Хочется автоматизировать этот процесс. Есть желание это сделать недорого. Может есть какое-то решение, о котором я не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Как остановить поток теплоносителя через теплообменник бойлера, когда продолжается циркуляция холодного теплоносителя? Чего-то не пойму, откуда у Вас возьмется холодный теплоноситель, если Вы только что грели бойлер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 7 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Чего-то не пойму, откуда у Вас возьмется холодный теплоноситель, если Вы только что грели бойлер? Дрова прогорели. Например, ночью. Нужно или насос выключить, или кран на ветке закрыть. Выключать насос (какой-нибудь автоматикой) опасаюсь. Если б кран какой самозакрывающийся... А то станет бойлер буферной емкостью . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Совсем дешево не будет, нужен кран 2-х ходовой с нормально-закрытым клапаном и выносным (накладным) датчиком. Либо сервопривод с 3-х ходовым, только в сервоприводе нужно будет фазировку поменять, чтоб работал в "не правильную сторону" Ищите тута стр 57-61 (ссылка устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 В системе один насос. Вручную выключить насос - понятно, что выход. Т.е. от котла нужно не отходить, пока весь не прогорит. Можно и кран закрыть не выключая насоса. Хочется автоматизировать этот процесс. Есть желание это сделать недорого. Может есть какое-то решение, о котором я не знаю. Всё очень просто,ставите накладной или погружной датчик на подаче из котла или в сам котёл выставляете температуру отключения в приделах 50-60 градусов.Как только температура в котле снизится до заданного параметра датчик даст команду на отключение насосу бойлера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 7 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Всё очень просто,ставите накладной или погружной датчик на подаче из котла или в сам котёл выставляете температуру отключения в приделах 50-60 градусов.Как только температура в котле снизится до заданного параметра датчик даст команду на отключение насосу бойлера. Думал над таким. В принципе вопрос решает. Только немножко стремно отдать автоматике функцию отключения. А вдруг датчик отпадет, а вдруг контакт окислится... А котел закипит. Если будет что-то отключать только бойлер - система будет надежней. Если ничего не придумается, то так и сделаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Только немножко стремно отдать автоматике функцию отключения. А вдруг датчик отпадет, а вдруг контакт окислится... А вдруг война тогда что ... У вас для защиты котла от закипания должа быть отделная система а в подключении бойлера с помощью терморелле так это почти нет никакой автоматики и ваши страхи по поводу этого просто напрасны. Вот вам схема , дёшево и надёжно.SS.pdf 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Если вы будете врезатся в действующую систему типа как вы сказали что можно подключится от полотенцесушителя то вам надо делать вот такую схему.SS2.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 7 жовтня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Если вы будете врезатся в действующую систему типа как вы сказали что можно подключится от полотенцесушителя то вам надо делать вот такую схему. О! То, что нужно! В зависимости от температуры подачи вода будет пускаться через байпасс, когда холодная или через бойлер. Если не сложно, то где найти такой девайс и как его спрашивать? Еще раз спасибо! Задача решена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 О! То, что нужно! В зависимости от температуры подачи вода будет пускаться через байпасс, когда холодная или через бойлер. Если не сложно, то где найти такой девайс и как его спрашивать? Еще раз спасибо! Задача решена. Эти прибамбасы можете найти здесь либо других фирм в этом проблем нет. Называется Зонный клапан с байпасом Clip-Clap и термоголовка с зондом Clip-Clap 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2011 Если вы будете врезатся в действующую систему типа как вы сказали что можно подключится от полотенцесушителя то вам надо делать вот такую схему. Только вот, при установке нужно будет правильно установить трехходовой, чтоб при отвинченной термоголовке, поток направлял мимо бойлера. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Если вы будете врезатся в действующую систему типа как вы сказали что можно подключится от полотенцесушителя то вам надо делать вот такую схему. Так то оно так, только я что-то не пойму, как предусматривается регулирование температуры воды в самом баке... Пока есть дрова в твердотопливном - греем бак ГВС? Так? А если топят круглосуточно, а разбора горячей воды из бака нет? П.С. Трехходовой для защиты от ошпаривания обязательно поставьте! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 8 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2011 Так то оно так, только я что-то не пойму, как предусматривается регулирование температуры воды в самом баке... Пока есть дрова в твердотопливном - греем бак ГВС? Так? А если топят круглосуточно, а разбора горячей воды из бака нет? П.С. Трехходовой для защиты от ошпаривания обязательно поставьте! Нет, ну это само собой типа ТМ200. Ведь об этом пока речи небыло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...