yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 Вообще давление падает за два дня и два цикла нагрева с 1,5 в 0 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 16 минут назад, yurets12 сказал: Вообще давление падает за два дня и два цикла нагрева с 1,5 в 0 На утечку это не похоже, имхо. Предлагаю уделить внимание схеме СО. А начать желательно с переключения режима работы насоса, т.е. установить вторую ступень и понаблюдать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 4 минуты назад, SAN67 сказал: На утечку это не похоже, имхо. Предлагаю уделить внимание схеме СО. А начать желательно с переключения режима работы насоса, т.е. установить вторую ступень и понаблюдать. Так до этого 5 лет работало? На коллекторе и котле стояла 3 скорость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 Ещё желательно проверить на герметичность уплотнения вторичного теплообменника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 15 минут назад, yurets12 сказал: Так до этого 5 лет работало? Считайте, что закончился инкубационный период. А работало?, так это может быть по разному. Например Вы часто подпитывали систему, посторонние шумы в радиаторе(ах). Например у меня СО имеет два контура оставшиеся от гравитационной СО, что не так герметично как современная. А подпитываю раз в четыре года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 56 минут назад, SAN67 сказал: Ещё желательно проверить на герметичность уплотнения вторичного теплообменника. Теплообменник один. Биметаллический или как его там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 4 часа назад, SAN67 сказал: Считайте, что закончился инкубационный период. А работало?, так это может быть по разному. Например Вы часто подпитывали систему, посторонние шумы в радиаторе(ах). Например у меня СО имеет два контура оставшиеся от гравитационной СО, что не так герметично как современная. А подпитываю раз в четыре года. Вообще не понятная ситуация. Утром добавил воды с 0 до 1,0 и перекрыл подачу обратку отопления с котла. Включил 2ю скорость на котле насоса. Пришел через 5 часов уже 0,7. Странно. Теперь я в замешательстве. Перед этим давление котел держал при перекрытых кранах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 (змінено) 6 часов назад, yurets12 сказал: Теплообменник один. КОТЛИ Project - 24 OF/BF? 2 часа назад, yurets12 сказал: Перед этим А перед этим был иной микроклимат в помещении и наружные климатические условия. Но проверить на герметичность ещё и By-pass будет только на пользу. Змінено 27 жовтня 2024 користувачем SAN67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 36 минут назад, SAN67 сказал: КОТЛИ Project - 24 OF/BF? А перед этим был иной микроклимат в помещении и наружные климатические условия. Но проверить на герметичность ещё и By-pass будет только на пользу. 24BF. Сейчас залез к горелке и на подаче и обратку горячей воды увидел зелень и немного помокрение, но когда работает горячая вода оно высыхает. Попробую поджать, как смогу снять боковую стенку. Нужно какую-то боковую отвёртку. Также на теплообменнике увидел что то чёрное. Может там идёт течь и как работает горелка оно высыхает? Но непонятно только как связано с изменением давление в контуре отопления и ГВС. Или связано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 27 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2024 39 минут назад, yurets12 сказал: на подаче и обратку горячей воды увидел зелень и немного помокрение Это может быть причиной. 41 минуту назад, yurets12 сказал: Может там идёт течь и как работает горелка оно высыхает? Может, но, имхо, это скорее дело в конденсате, который образуется при запуске котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 Второй день подряд падает давления с закрытыми кранами подачи и обратки на отопление. Завтра попробую подтянуть зайку на теплообменнике. И стравить воздух с РБ и подпитать воду по максимуму, может начнет с золотника выступать. Просто теперь не понятно куда она девается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 2 часа назад, yurets12 сказал: И стравить воздух с РБ и подпитать воду по максимуму, может начнет с золотника выступать. Думаете сложно повредить мембрану? Проверьте и предохранительный клапан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 1 час назад, SAN67 сказал: Думаете сложно повредить мембрану? Проверьте и предохранительный клапан. То есть не стоит так делать? Клапан как проверить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 Под клапаном сухо это 100% там стоит ёмкость и в ней сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 22 минуты назад, yurets12 сказал: в ней сухо. Понаблюдайте за самим клапаном во время работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 14 минут назад, SAN67 сказал: Понаблюдайте за самим клапаном во время работы. Течет или нет? Он точно сухой там ёмкость с пластиковой бутылки стоит и он капает прямо в нее . Она сухая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 1 минуту назад, yurets12 сказал: Течет или нет? Нет. Может быть влажным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 1 час назад, SAN67 сказал: Нет. Может быть влажным. Сухо это точно. Я мониторы давление каждые 3 часа и если бы там текло хоть капля я ее увидел. Что ещё можно сделать? Опять проверить РБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 Сейчас явная потеря давления. За день с 1 АТМ в ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 16 минут назад, yurets12 сказал: Опять проверить РБ? Зачем? Вы его уже проверяли и этого достаточно. 20 минут назад, yurets12 сказал: Что ещё можно сделать? Для начала проверьте буквально все соединения в системе и котле. Возможно где-то нужно подтянуть. Желательно проверить отдельно теплообменник. Если это не поможет, то тогда советую опрессовать СО воздухом. Для этого придётся слить воду с системы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 28 жовтня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2024 34 хвилини тому, yurets12 сказав: Сейчас явная потеря давления. За день с 1 АТМ в ноль Це при роботі котла? Якщо так , то ІМХО тече теплообмінник , а під час роботи висихає тому і не видно, тому і зелений. ПС.. Що ви мучитесь , накачайте тиск 6 бар , всі підтікання повилазять назовні. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 2 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2024 Раз в два дня подпитываю котел. Куда вода девается так , непонятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2024 22 хвилини тому, yurets12 сказав: Раз в два дня подпитываю котел. Куда вода девается так , непонятно Ставлю на теплообмінник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 2 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2024 2 минуты назад, beavis сказал: Ставлю на теплообмінник. Так куда вода девается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 2 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2024 Тільки що, yurets12 сказав: Так куда вода девается? На чистому полум'ї? випаровується, звісно. шукайте зелень на ньому і ржавчину над теплообмінником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...