SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS

FLASH

Рекомендовані повідомлення

Провертье балансировку крыльчатки турбины - возможно слетел балансировочный грузик или набилась грязь и пыль на лезвия....

 

На лезвиях точно грязи нет, несколько раз менял подшипники, собственно с того, что вычистил всю пыль и начиналось. А вот про грузик балансировочный не слышал, если возможно, поподробнее, что это такое и где находиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На лезвиях точно грязи нет, несколько раз менял подшипники, собственно с того, что вычистил всю пыль и начиналось. А вот про грузик балансировочный не слышал, если возможно, поподробнее, что это такое и где находиться.

 

Провертье балансировку турбины. "Грузик" громко сказано, обычно маленькая скобочка или наклейка алюминиевой фольги внизу лезвия крыльчатки и напротив вверху противоположного лезвия. Если на выходных буду возле котла, сфотографирую...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот столкнулся с проблемкой перед морозами :( Котел Immergas Major перестал вдруг работать... Ошибка запала. После недолгих выяснений пришел к мнению что полетел газовый клапан Sigma-845 (белый). Думал катушка, но сопротивление в норме (Е2 6.7кОм Е1 0.87 кОм). Вот тут и порылась собака- в лоб не могу поменять так как надо потом настраивать (манометра нет). Может спасет прочистка-продувка? Или все же искать мастера?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Nova Florida Pictor Dual турбо 28квт.

Виключається по перегріву теплоносія.

Два варіанта: якщо виставити невисоку температуру: включається запалювання, пальник, температура швидко росте і котел виключається термостатом, через короткий проміжок часу все повторюється. Якщо виставити високу температуру, температура також швидко росте, термостат вирубити котел не встигає, чути шум закипаючої води в теплообміннику, тиск в системі різко зростає з 1 атм до 3, спрацьовує запобіжний клапан, котел звалюється в аварію.

Вихід з котла гарячий, але циркуляції практично немає. Фільтр на зворотці чистий, хоча вода достатньо іржава (думаю,причина стальні радіатори). Плюс зараз автоматичний воздуховідводчик у верхньому положенні (там типу кнопки червоної) почав текти десь при тиску 1 атм. Я його розібрав і прочистив (на дні трохи порошкоподібного іржавого осаду), що проблему не вирішило.

Але проблема не в контурі опалення - при включенні на ГВС ситуація аналогічна.

Грішу на насос або на автоматику запуску насоса - таке враження, що він взагалі не запускається (за шумом пальника важко розібрати, а коли він виключається, чути тільки слабеньке дзюрчання води). Насос розібрав, нічого крамольного не виявив - робоче колесо, правда, в іржавому нальоті, але це зрозуміло. Вал провертається нормально.

Спробую сьогодні підключити насос напряму до 220В, щоб переконатися, що з ним все ок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два варіанта:

Таки да. :D Или теплообменник забит, либо насосу торба. Вытащите середину насоса, включите в розетку, гляньте как крутит и легко ли остановить колесо рукой. Кондер проверить по умолчанию.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Таки да. :D Или теплообменник забит, либо насосу торба. Вытащите середину насоса, включите в розетку, гляньте как крутит и легко ли остановить колесо рукой. Кондер проверить по умолчанию.

Обрив пускового конденсатора (2,6мкф 400в).

Блін, проблема знайти такий же по габаритам. Знайшов 3,3мкф 250в, подключив (молячись, чтоб не вилетів зразу), подав напругу напряму на насос - запустився. Включив котел - все ок, жужжить. :)

Так поки що і залишу - хай насос постійно працює, доки новий конденсатор не знайду.

Питання, що з автоматичним повітревідводчиком на насосі робити - якщо кнопку вверх підняти, він тече, якщо вниз опустити - не течет, але, я так розумію, в цому положенні і повітря не відводить? Забити и спускати повітря на повітревідводчиках батарей ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забити и спускати повітря на повітревідводчиках батарей ?

Забейте, при серьезном обслуживании котла доберетесь и вычистите.

тиск в системі різко зростає з 1 атм до 3,

Расширительный бачек проверьте на предмет наличия воздуха.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Забейте, при серьезном обслуживании котла доберетесь и вычистите.

 

Расширительный бачек проверьте на предмет наличия воздуха.

Взагалі дивно - зараз ніби не тече (спробував відкрити). Залишив закритим.

 

Зараз тиск нормальний в системі, не скаче. Якщо клапан на бачку чуть натиснути - шипить, тиск є. Значення без манометра перевірити проблематично.

 

P.S.

Може, нарешті когось з сервісників докличуся, тоді і перевірю. Фірми, яка котел ставила, вже нема. А інших не допросишся - по кілька днів обіцянками приїхати кормлять. :( Були б морози - замерз би нафіг.

Приходиться самому розбиратись, добре що освіта технічна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На лезвиях точно грязи нет, несколько раз менял подшипники, собственно с того, что вычистил всю пыль и начиналось. А вот про грузик балансировочный не слышал, если возможно, поподробнее, что это такое и где находиться.

 

Собственно если еще актуально картинки

2014-11-08_225238.jpg.d3901afef35a3436c06ac728d0e8d1b1.jpg

balansir4.jpg.5ab3737f304709780b70999412a546ac.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите разобраться. Котел BAXI Fourtech 24 Fi. Срок эксплуатации 3 года. Начался отопительный сезон и возникла необходимость подпитать систему. Сначала удивило то, что после подпитки и закрытия крана, стрелка резко упала на прежнее положение, хотя помнится раннее такого не было. Кран закрутила до отказа, но похоже почему-то теперь после этой простой процедуры котел стал подпитываться сам. То ли кран подпитки не держит, то ли другая причина. Давление в системе по-тихонечку растет само собой. Не уследила, дошло до красной отметки и сорвало сливной клапан. Вот так и бегала сегодня целый день, проверяя манометр и сливая лишнюю воду краном Маевского на батарее, на ночь просто отрубила подачу воды. И что теперь делать, завтра выходной, мастера вряд ли дозовусь.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, как можно сбросить настройки газового клапана на котле SOLLI стандарт H18
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что теперь делать,

Раза 3-4 откройте/закройте подпиточный кран, возможно закис и до конца не закрывается. Лучший вариант снять, разобрать и почистить. Либо дырка в теплообменнике.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день ! Возникла такая проблема с котлом westen pulsar D - он начал часто при очередном включении горелки выдавать ошибку Е35 ( паразитное пламя) , перезапуска только вручную. Каковы могут быть причины такого поведения?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел SOLLI 18 стандарт, нагревает до выставленной температуры на отоплении, а остальные 4-5гр. не догревает чтоб отключиться и работает постоянно.Что может быть, подскажите?:unknown:Давление газа в газопроводе нормальное. И еще такая картина. При настройке газового клапана согласно инструкции, все это должно происходить в течении 8-9 минут. А у меня котел зажигается и работает максимум 40сек. потом пламя меньше, меньше и тухнит. Может это причина всех бед.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не догревает чтоб отключиться и работает постоянно.

... зажигается и работает максимум 40сек. потом пламя меньше, меньше и тухнит.

Так все таки как работает? А то нихрена понять нельзя. :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета. Ситуация еще не SOS, но не хотелось до этого довести котел. Подскажите пожалуйста чем смазать подшипники вентилятора или какие лучше поставить подшипники в котел Rinnai 167EMF. Поменял уже три или четыре пары подшипников (новые из магазина) от дешевых китайских с металическими защитными крышками, до дорогих, вроде SKF c пластиковыми крышками. Хватает на неделю, потом начинает гудеть как дизель на грузовике. При этом котел работает ни каких ошибок не светит. Разбираю вентилятор – вся смазка из подшипников вытекла. Вариант "сервис и поменять" временно не приемлем. Может не в подшипниках проблема. Читал по форуму искал у кого-то с другими котлами подобные проблемы может были. Ничего под свой котел подходящего не нашел, дымоход чистый, теплообменник СО изнутри не закопчен, котел отработал только одну зиму. Спасибо.

P. S. Может какие-то специальные подшипники нужны для этих вентиляторов? :unknown:

 

В подшипниках, когда ставите есть такое понятие -ТЕПЛОВОЙ ЗАЗОР. Из вашего расказа о неисправности следует, что вы ставите подшипник не учитывая (не зная об этом) тепловой зазор. Вернее, в установленных подшипниках его нет. Вам необходимо ставить подшипники, в номере которого есть символ С3. Например - 6303.2RSR.C3 или 6303.DDU.C3.E. Если по простому - в подшипнике есть маленький люфт(тепловой зазор), который устраняется при нагреве. Если вы автомобилист данная ссылка поможет вам в дальнейшем избегать ошибок и обращать внимание на буквенные обозначения. (ссылка устарела)

 

Удачи !!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После прочистки газового клапана появилась проблемка такого характера.

Контур отопления работает нормально, а вот ГВС... Нагрев проходит нормально вроде, потом скачек температуры и слышен шум не со стороны теплообменника, а скорее со стороны бойлера и выключение по перегреву. И так циклически проходит. Мало того, начинает протекать клапан входа воды в бойлер ... Проток при этом нормальный... Что это может быть??? Может кто в курсе ? Котел Immergas Major Zeos.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл vaillant,выбивает ошибку f 49(происходит распознавание пониженного напряжения на шине eBUS)

Возможные причины:

1) Перегрузка Ebus или на шине EBus 2 источника напряжения с разной полярностью

2) Короткое замыкание на шине Ebus

Как исправить? Терморегулятор vrt 50.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день ! Возникла такая проблема с котлом westen pulsar D - он начал часто при очередном включении горелки выдавать ошибку Е35 ( паразитное пламя) , перезапуска только вручную. Каковы могут быть причины такого поведения?

 

Добрый день! Ктото сталкивался с такой ошибкой как у меня и как с ней бороться)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

котле SOLLI стандарт H18
Инструкция Вам в помощь там три строчки но все доходчиво-долше писать
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инструкция Вам в помощь там три строчки но все доходчиво-долше писать

 

Вы имеете ввиду настройку газого клапана при первом запуске? Если да, то я так и делал. Но вместо 8-9 минут положенных на настройку, это происходит около одной минуты. И при настройке ничего с газом не происходит, то есть он не выходит на пиковую мощность. У меня вот что при настройке,

1. Включился зуммер

2.Включился вентилятор

3. Зажегся газ и горит одинаково без увеличения и уменьшения пламени гдето 30-40 сек., потом пламя уменьшается и котел тухнет. На все про все эта вся процедура занимает около минуты.

Если по инструкции то при настройке котел должен три раза выходить на пиковую мощность, но этого у меня не происходит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Подскажите, посоветуйте, как можно устранить проблему с котлом Viessmann Vitopend 100 WH1D 24kW turbo

Проблема заключается в следующем, котел нагревает воду при открытии крана горячей воды, а при закрытии крана выключается нагрев воды, но не включается нагрев системы отопления и на экране постоянно горит эмблема крана, будто идет разбор горячей воды, но краны все закрыты.

Значок крана загорается при разборе любой воды в любом месте и еще заметил, что при прекращении разбора воды, хоть и нет значка горения горелки, но вода греется практически до 90 градусов и нет разницы какое положение регулятора нагрева воды, то ли 1 или 6, греется до 90. А потом при открытии крана горячей воды выходит много воздуха...

При перезагрузке кола (выключил включил) все нормально, греет СО до момента открытия крана горячей воды и все повторяется до перезагрузки. Переключение происходит только тогда, когда температура ГВС станет ниже температуры ОС (может длится больше часа) или при выключении и включении (перезагрузки) котла...

Заранее большое спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

FLASH,

ну что там у Вас оказалось на самом деле?, чисто спортивный интерес уже))

Посилання на коментар