Имеется газовая труба проложенная под землей на глубине 70-80см и параллельно ей проложен силовой кабель(расстояние между ними 1-1.2м). Сейчас встал вопрос о проводке электричества к беседке, которая будет располагаться со стороны газовой трубы. Можно-ли кабелем пересекать под землей газовую трубу??? Змінено користувачем 6yPAH
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно-ли кабелем пересекать под землей газовую трубу???
Нет, расстояние от газовых коммуникаций регламентировано НД. Подкопы, глубиной в несколько метров - не рассматриваю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно-ли кабелем пересекать под землей газовую трубу???

 

До газопровода - не менее 0,5 м. Или 0,15 м - при прокладке кабеля в в неметаллической трубе - пластиковой, асбоцементной.

 

 

ПУЕ Глава 2.З Кабельні лінії напруrою до 330 кВ

Прокладання кабельних ліній у грунті

...

 

2.3.70. У разі перетину КЛ напрyгою до 35 кВ трубопроводів, у тому числі нафтопроводів і газопроводів, вертикальна відстань від крайніх кабелів до трyбопроводу має бути не меншою ніж 0,5 м. Дозволено зменшувати цю відстань до 0,15 м за умови прокладання кабелю в трубах на ділянці перетину не менше ніж плюс 2 м у кожен бік.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До газопровода - не менее 0,5 м. Или 0,15 м - при прокладке кабеля в в неметаллической трубе - пластиковой, асбоцементной.

 

 

ПУЕ Глава 2.З Кабельні лінії напруrою до 330 кВ

 

 

Если я правильно понял можно проложить кабель в полиэтиленовой водопроводной трубе на 0,15м выше или ниже газопровода???

Если можно. то какой вариант предпочтительнее: углубляться(до 1-1.1м) или прокладывать выше газопроводной трубы(тогда кабель будет на глубине около 0,5м) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно - ниже газопровода, но разрешается и над (в трубе на глубине не менее 0,5 м)

 

ПУЕ:

 

2.3.60. Прокладати КЛ в траншеї треба на rлибину від планованої відмітки території, не меншу ніж:

 

0,7 м для КЛ напругою до 20 кВ;

 

1,0 м для КЛ напругою 27 і 35 кВ;

 

1,5 м для КЛ напругою від 110 кВ до 330 кВ.

 

Прокладання КЛ на більшу глибину необхідно обгрунтовувати зrідно з проектом.

...

На вводах КЛ до споруд, а також у місцях їх перетину з підземними спорудами дозволено зменшувати глибину закладання кабелів на ділянках довжиною до 5 м за умови захисту кабелю від механічних пошкоджень. Для КЛ нaпрyгою до 35 кВ дозволено зменшувати глибину до 0,5 м, для КЛ напрyгою від 110 кВ до 330 кВ до 1,0 м.

...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правильно - ниже газопровода, но разрешается и над (в трубе на глубине не менее 0,5 м)

 

ПУЕ:

 

Цитата:

2.3.60. Прокладати КЛ в траншеї треба на rлибину від планованої відмітки території, не меншу ніж:

 

0,7 м для КЛ напругою до 20 кВ;

 

УПС...

У меня обратная задача. Перед фасадным забором вдоль него проложили кабель 10КВ на глубине 70см...причем БЕЗ трубы... бронированный но при этом промасленный какой-то

А теперь мне нужно с противоположной стороны улицы провести газ в дом, т.е. гадовая трасса будет перпендикулярно электрической.

 

На сколько ГЛУБЖЕ от кабеля прокладывать газовую трубу?

На 0,5м? ИЛИ.............?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кстати, в какой трубе лучше тащить кабель? Обычная сантехническая? И что на концах?

 

Для прокладки кабеля под землей есть специальная двухстенная труба.

6p2.jpg

 

Информация о трубе

 

На концах могут быть специальные колодцы, смотря куда надо ввести кабель...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько ГЛУБЖЕ от кабеля прокладывать газовую трубу?

На 0,5м? ИЛИ.............?

Не менее 0,5 м:

...вертикальна відстань від крайніх кабелів до трyбопроводу має бути не меншою ніж 0,5 м....
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Так что же всетаки лучше/долговечнее/правильнее?

Бронированый кабель АВБбШв просто закопать ну там с уточками и змейками.

или

В ПЭ водопродную трубу (или спец гофру, как выше представлено) АВВГ протянуть?

 

Пока я вижу, что второй вариант и геморнее и дороже.

 

В поем случае: Прокладка по территории дачного участка (60м) + под грунтовой дорогой и до щитка (20м).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Должен применяться преимущественно бронированный кабель. Под дорогой - в трубе:

 

ПУЕ

Глава 2.3 Кабельні лінії напругою до 330 кВ

...

 

2.3.72. У разі перетину КЛ залізниць і автомобільних доріг КЛ треба прокладати в тунелях, блоках або трубах по всій ширині зони відчуження залізниць і доріг на глибину не меншу ніж 1 м від полотна залізниці або дороги та не меншу ніж 0,5 м від дна водовідвідних канав.

...

2.З.74. У разі перетину КЛ в'їздів для автотранспорту у двори, гаражі тощо прокладати кабелі треба в трубах. Над трубами на відстані 0,25 м прокладають сигнальну стрічку. Так само мають бути захищені кабелі КЛ у місцях перетину струмків і канав.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно ли закопать асбестовую трубу и в ней проложить кабели и водопроводные трубы?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Срок жизни асбестовой трубы под землей 10 лет.

Асбестовых труб не бывает, есть асбестоцементные. :D

Вся канализация Укртелекома именно из таких труб, сколько лежат - думаю понятно. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Асбестовых труб не бывает, есть асбестоцементные. :D

Вся канализация Укртелекома именно из таких труб, сколько лежат - думаю понятно. :beer:

+1

С какого перепугу асбоцементная труба под землей "выйдет из строя" вследствие "окончания срока жизни"?)))

Неграмотная чушь.

 

Кстати, у меня электрическая КЛ по дорогой уложена в асбоцементную трубу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

+1

С какого перепугу асбоцементная труба под землей "выйдет из строя" вследствие "окончания срока жизни"?)))

Неграмотная чушь.

 

Кстати, у меня электрическая КЛ по дорогой уложена в асбоцементную трубу.

 

С асбестоцементной трубой работать не так удобно как с пластиковой трубой, да и по моему дороже она.