Таким самым образом сделать и низкочастотник, практически, с теми же токами.

Покажите мне ВЧ на большом количестве " маленьких высокочастотных преобразователей из 12 в 300в".

Почему нельзя сделать НЧ на большом количестве маленьких низкочастотных преобразователей ?

carousel.dropbox.com/photos/cc/kGZ4AU3wKSn4HG0

Вот только отремонтировал. 2 транса на китайский киловат. Могу сфотать честный киловат там таких трансов 4 или 5, не помню.

 

Можно и низкочастотник так делать. Но не выгодно. Много меди, много железа, громадные потери.

Он стоить будет столько что его п о сто никто не купит.

 

Для сравнения:

трансформатор высочастотник который на фото выше выдает до 300вт.

И впомните монстра из старого телека ТВС200. Он выдаст 200вт chiplist.ru/db_photo/transformers/transformator_ts-200_1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для сравнения:

трансформатор высочастотник который на фото выше выдает до 300вт.

И впомните монстра из старого телека ТВС200. Он выдаст 200вт chiplist.ru/db_photo/transformers/transformator_ts-200_1.jpg

Так по этому моменту я молчу в тряпочку. :D

Отличие в массо-габаритных показателях, а с токами и напругами , практически, одно и тоже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В итоге низкочатники надежнее. Запас по току сделать проще. ВЧ сложнее значит менее надежнее и много подводных камней.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В итоге низкочатники надежнее. Запас по току сделать проще. ВЧ сложнее значит менее надежнее и много подводных камней.

 

полностью согласен.:)

единственный недостаток более прожорливые. Но то критично для автономки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В итоге низкочатники надежнее. Запас по току сделать проще. ВЧ сложнее значит менее надежнее и много подводных камней.

 

 

полностью согласен.

единственный недостаток более прожорливые. Но то критично для автономки.

 

О, как, оказывается. А я думал что пора своем мнение менть. Практика продвана, показывает, что НЧ намного надежней ВЧ. Из 20ти привезенных ВЧ 2-3шт ушли в утиль а из сотен НЧ ни единого.

 

А насчет ХХ, есть у меня рассейский девайс, на 4,5кВт, так там 0,3А. Как не понятно, но есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насчет ХХ, есть у меня рассейский девайс, на 4,5кВт, так там 0,3А. Как не понятно, но есть.

ИМХО.Сам по себе холостой ход транса будет в любом случае. Если не ошибаюсь уменьшить можна.

1. Подбором правильного железа и исполнением. Наименьшие потери в торах.

2. И увеличением сечения проводов и количества витков для первички.

(Это удорожание транса увеличение габаритов и веса). И минус это увеличенная индиктивность и дополнительная нагрузка на ключи. Выбирают золотую середину.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О, как, оказывается. А я думал что пора своем мнение менть. Практика продвана, показывает, что НЧ намного надежней ВЧ.

 

Кстати нет случайно реальной схемы низкочастотника? Интересно посмотреть как они их строят?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО.Сам по себе холостой ход транса будет в любом случае. Если не ошибаюсь уменьшить можна.

1. Подбором правильного железа и исполнением. Наименьшие потери в торах.

2. И увеличением сечения проводов и количества витков для первички.

(Это удорожание транса увеличение габаритов и веса). И минус это увеличенная индиктивность и дополнительная нагрузка на ключи. Выбирают золотую середину.

Ток (мощность) хх трансформатора определяется подбором правильного окна и сечения правильного железа.

Поскольку правильное сечение заметно больше "золотой средины", то имеем увеличенный расход меди и увеличенный вес, что существенно увеличивает стоимость трансформатора.

Увеличение сечения провода первички не существенно увеличит ток хх за счет уменьшения активной составляющей ее сопротивления.

Увеличение витков - уменьшит, но не стоит забывать, что еще нужна и вторичка необходимой мощности, которая может не влезть в окно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку правильное сечение заметно больше "золотой средины", то имеем увеличенный расход меди и увеличенный вес, что существенно увеличивает стоимость трансформатора.

Я об этом и говорю. Хотя как по мне можна прилично уменьшить х.х. и другими приемами которые используют. Я вот знаю когда нагрузки нет некоторые инверторы уменьшают "наполнение" скважность(уж не помню как правильно называется) синусоиды.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я об этом и говорю. Хотя как по мне можна прилично уменьшить х.х. и другими приемами которые используют. Я вот знаю когда нагрузки нет некоторые инверторы уменьшают "наполнение" скважность(уж не помню как правильно называется) синусоиды.

 

Радио 01 2003 с.37

 

2 транса. 1 маломощный работает на ХХ и не больших мощностях. Большой на 2 КВт подключается автоматически, по необходимости, релюшкой.

Реализация как говорил известный политик "дыбильная", но идея зачет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...... Я вот знаю когда нагрузки нет некоторые инверторы уменьшают "наполнение" скважность(уж не помню как правильно называется) синусоиды.

А еще можно значительно уменьшить ток хх трансформатора путем выключения инвертора! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А еще можно значительно уменьшить ток хх трансформатора путем выключения инвертора!

Конечно, но если он не включится автоматически то неудобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно, но если он не включится автоматически то неудобно.

Для этого есть ЭКО режим опроса нагрузки. Инвертор опрашивает нагрузку, и когда видит ее включается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про опыт работы с АКБ расскажите. Насколько глубокие разряды, насколько частые.

Откуда летом разряды ? :-) Живет себе на солнце и не парится. Ночь коротка, тратить энергию не на что. Было пару раз в совсем дожливую погоду. Но инвертор самостоятельно сначала пищит, а потом отключает. Где-то в районе 21В. Так что вполне адекватно. Конечно, лучше до разряда не доводить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для этого есть ЭКО режим опроса нагрузки. Инвертор опрашивает нагрузку, и когда видит ее включается.

Да есть такие инверторы, которые имеют минимальные потери холостого хода. Но я так понял ,что имелось ввиду выключение инвертора у которой такой функции нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для этого есть ЭКО режим опроса нагрузки. Инвертор опрашивает нагрузку, и когда видит ее включается.

 

:-)

forums.energymatters.com.au/solar-wind-gear/topic3344.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:-)

forums.energymatters.com.au/solar-wind-gear/topic3344.html

Все не читал, но да, зато "надежно" и чем тяжелее тем лучше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:-)

forums.energymatters.com.au/solar-wind-gear/topic3344.html

 

Краем глаза глянул, идею понял, а вот почитать не вышло, сечас что-то не открывается.

 

Хотя суть понятна и так, и может быть китайцы ее тоже поняли. Сейчас должна партия приехать, и по обещаниям китайцев ток ХХ будет в 2 раза меньше. Ну приедут проверю, а то кто их знает.

 

Глянул таблицу, 6кВт было 200Вт ХХ, теперь обещают будет 80Вт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Краем глаза глянул, идею понял, а вот почитать не вышло, сечас что-то не открывается.

 

Хотя суть понятна и так, и может быть китайцы ее тоже поняли. Сейчас должна партия приехать, и по обещаниям китайцев ток ХХ будет в 2 раза меньше. Ну приедут проверю, а то кто их знает.

 

Глянул таблицу, 6кВт было 200Вт ХХ, теперь обещают будет 80Вт.

 

В ветке (в начале) обсуждают W7. Их тоже есть немалое количество разновидностей. Сейчас мне кажется актуальнее смотреть на W8. Свой 6kWt разбирал, смотрел. 2 транса, не торы. Потребление ХХ ~0.26A, насколько я смог судить по моим старым дешевым токовым клещам. На Power Save. Корпус аппарата приведенного на 1й странице похож на мой (получил в декабре 2014), только там (на форумной картинке) кажется отсутствует регулятор зарядного тока. Внешний вид комплектовки на платах тоже различается. Это серия APC. Есть еще APV,- там ХХ вообще обещают ниже 0.15A. В самой ветке присутствуют собсно схемы силовых трактов и переключалок, описания и прочие изыскания. Есть даже рекоммендации по ремонту и маркировка IGBT (их там 24 шт) и прочей комплектухи. Как для меня,- все просто, плоско, понятно, и воспроизводимо. Народ таки умудрился как минимум 3 разными способами запихнуть тор (или 2) в этот аппарат, вместо обычного железного транса.

Dalet - стоимость контроллера с прошивкой - менее 100$. Тор у нас дешевле чем в Австралии, собсно как и все остальное. Может замутите производство ? :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet - стоимость контроллера с прошивкой - менее 100$.

Если будет спрос готов написать прошивку и продавать дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet - стоимость контроллера с прошивкой - менее 100$. Тор у нас дешевле чем в Австралии, собсно как и все остальное. Может замутите производство ?

Может и замучу. Но на китайских платах, уже с контроллерами, вот приедут, попробую заказать транс здесь, самому мотать в лом.

 

А причем Австралия?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может и замучу. Но на китайских платах, уже с контроллерами, вот приедут, попробую заказать транс здесь, самому мотать в лом.

 

А причем Австралия?

 

Ссылка на австралийский форум, цены, по которым они покупали торы тоже "тамошние".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если будет спрос готов написать прошивку и продавать дешевле.

 

Ну, если пойдут такие пляски как щас на рынке, то тут и сам дойду до написания прошивок)))))), от нефик делать. Вон нужно было забацать умное управление отключением сети и управлением сбросом в утиль излишков, дак пришлось Атмегу изучать, платку слепил, програмку навоял, осталось испытать а солнца нэТ.:D Хотя идея интересна, шоб не спалить сотню другую транзисторов.

 

Добавлено через 35 секунд

Ссылка на австралийский форум, цены, по которым они покупали торы тоже "тамошние".

 

А, понял...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, если пойдут такие пляски как щас на рынке, то тут и сам дойду до написания прошивок)))))), от нефик делать. Вон нужно было забацать умное управление отключением сети и управлением сбросом в утиль излишков, дак пришлось Атмегу изучать, платку слепил, програмку навоял, осталось испытать а солнца нэТ.:D Хотя идея интересна, шоб не сртесять сотню другую транзисторов.

 

Добавлено через 35 секунд

 

 

А, понял...

 

Какие блин пляски ...

На эти инверторы с предоплатой очередь стоит. Я по всей Украине искал, прежде чем морочиться с доставкой из Китая.

Особые ценители, вроде меня, конечно берут "правильные" модели, но на безрыбье и W7 поразгребают ...

 

P.S. У Пульсара партия кажется зависла на таможне. Если вы именно об этой партии, то боюсь нескоро, и не по тем ценам.