Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Песок на щебень. Зачем?

S_Lava

Рекомендовані повідомлення

Доброй ночи, коллеги.

Вот мучает меня ноччу этой вопрос.

 

а ЗАЧЕМ мы кладем в "пироге пола" песок на щебень???

 

Одна из основных причин - выравнивание(?)...

Но:

либо мы должны всю толщу щебня засыпать песком (смысл того щебня тогда), либо (если мы насыпем песочек только сверху) он со временем просыпется/провалится в толщу слоя щебня. Не за год, но за 5-10 он точно туда уйдет.

 

Поимеем пустоту, подвешенную в воздухе стяжку -> траблы.

 

Так ЗАЧЕМ же нам песчаный слой поверх щебня?

Может кто мне пояснить? как инженер - инженеру :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброй ночи, коллеги.

Вот мучает меня ноччу этой вопрос.

 

а ЗАЧЕМ мы кладем в "пироге пола" песок на щебень???

 

Одна из основных причин - выравнивание(?)...

Но:

либо мы должны всю толщу щебня засыпать песком (смысл того щебня тогда), либо (если мы насыпем песочек только сверху) он со временем просыпется/провалится в толщу слоя щебня. Не за год, но за 5-10 он точно туда уйдет.

 

Поимеем пустоту, подвешенную в воздухе стяжку -> траблы.

 

Так ЗАЧЕМ же нам песчаный слой поверх щебня?

Может кто мне пояснить? как инженер - инженеру :D

 

При устройстве монолитных фундаментов без подбетонки. Слой песка в 2-3 см утрамбованный по щебню позволяет во первых выровнять, во вторых создать поверхность под рулонную изоляцию (не прорывается острыми камнями щебня). Изоляция в свою очередь позволяет задержать воду в бетоне для нормальной гидратации и дополнительно в комплексе со щебнем отсечь капиллярный подсос влаги. Думаю как-то так.:beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При устройстве монолитных фундаментов без подбетонки

а при чем тут фундамент к вопросу ТС о пироге ПОЛА ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слой песка в 2-3 см утрамбованный по щебню позволяет во первых выровнять, во вторых создать поверхность под рулонную изоляцию (не прорывается острыми камнями щебня). Изоляция в свою очередь позволяет задержать воду в бетоне для нормальной гидратации и дополнительно в комплексе со щебнем отсечь капиллярный подсос влаги. Думаю как-то так.:beer:

 

так с этим не спорю. оно так и есть. Но что будет с этими 2-3 см песка через 5 лет?

он же уйдет в щебень (там ведь пусто в нем).

и будем иметь 2-3 см пустоты. :(

или я не прав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не прав. Тому що просто щебінь ніхто не засипає, його вкрай складно трамбувати, потрібно пісок+щебінь щоб ущільнити, + ізоляція, а пісок і щебінь це заповнювачі порожнини.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нє-нєєє....

Ми ж не засипаємо 5см щебінь, 3см піску, знову 5см щебінь - 3см піску.

Ми радимо всім 10-15 см шар щебню, а зверху зарівняти все мокрим піском.

 

після такого рівняння у нас є верхня частина щебню ущільнена піском, а нижня частина пуста - з повітрям - в принципі те що треба, щоб вода не піднімалися вгору.

Капілярний тиск у щебні не діє, проте у піску (а тимбільще у мілкому) пече що молодий =))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

либо мы должны всю толщу щебня засыпать песком (смысл того щебня тогда), либо (если мы насыпем песочек только сверху) он со временем просыпется/провалится в толщу слоя щебня. Не за год, но за 5-10 он точно туда уйдет.

 

Поимеем пустоту, подвешенную в воздухе стяжку

Именно так и будет. Просто существует песчано-щебеночная смесь, с целью получения массы без пустот или сначала песчаная подушка, потом щебеночная или щебеночная подушка, потом слой геотекстиля, а потом выравнивающий слой песка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы правы в своих догадках, меня тоже в свое время мучил этот вопрос, и собственный аргумент был таким же, как выше нарисовал Голос. По тонкому песку я положил пленку (можно было и не класть - сначала был вариант с черновой стяжкой), на нее - плиты ЭППС, поверх - еще пленку, и уже сверху наливал основную стяжку и выравнивание. Даже если песок и "уйдет", пленка и ЭППС воду не пустят. А траблов не будет, если толщина слоя стяжки будет достаточной, чтобы образовать устойчивую к нагрузкам плиту. По крайней мере, о таких чудесах не известно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нє-нєєє....

після такого рівняння у нас є верхня частина щебню ущільнена піском, а нижня частина пуста - з повітрям - в принципі те що треба, щоб вода не піднімалися вгору.

Капілярний тиск у щебні не діє, проте у піску (а тимбільще у мілкому) пече що молодий =))

Щебінь і пісок як гідроізоляція неефективні. Ні в якому вигляді. Як дренаж - так, але не ізоляція. Для ізоляції існують відповідні плівки і полімери.

Нє-нєєє....

Ми ж не засипаємо 5см щебінь, 3см піску, знову 5см щебінь - 3см піску.

Ми радимо всім 10-15 см шар щебню, а зверху зарівняти все мокрим піском.

Саме так і треба. Тільки не зарівняти мокрим піском, а пролити водою, тоді пісок ущільнюється, заповнює порожнини. І взагалі спочатку максимально ущільнюємо пісок, у т.ч. проливанням, а тоді у нього втрамбовуємо щебінь, оскільки камінці створюють точковий тиск тим самим ще більше ущільнюючи основу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответ неправильный. Или Вы невнимательны, или не понимаете, в чем суть вопроса ТС. В данном случае щебень используется как отсечка от влаги при отсыпке пирога по грунту. И чрезмерно засевать его песком и затем еще проливать водой - как говорится, только портить. Тема не про то, как по щебню заровнять поверхность, и не про то, что щебень есть гидроизоляция, не вводите народ в заблуждение.

Я склонен к варианту davti - плотный геотекстиль удержит песок от просыпания в щебневую подушку, на такое основание без опасений можно класть ЭППС и на пленку поверх него наливать стяжку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да уж, сколько людей столько и мнений. Поди тут теперь разберись как правильно ленту в земле делать:o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ответ неправильный. Или Вы невнимательны, или не понимаете

Очевидно ваш правильний 8-) А нічого якщо без ущільнення основи стяжка просяде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так с этим не спорю. оно так и есть. Но что будет с этими 2-3 см песка через 5 лет?

он же уйдет в щебень (там ведь пусто в нем).

и будем иметь 2-3 см пустоты. :(

или я не прав?

 

Мне кажется усадки не будет - песок при трамбовке буквально вбивается в структуру щебневой подушки, и бетон лежит фактически не на песке а на щебне, основательно утрамбованном (естессно виброплита порядка 160кг) послойно. Поэтому даже если предположить что под воздействием влаги или воды песок со временем уйдет глубже в щебень или даже на дно подготовки - свою функцию он уже все равно выполнил, а просадки щебня не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просадки щебню може й не буде, але просадка піску очевидна. Щоб взагалі ніяких просадок не було потрібно робити по технології, у т.ч. ущільнення. А то он товаріщ вище пропонує геотекстиль на щебінь під трамбовку :fool:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

davti прав: песок не сыпется просто поверх щебня.

Сначала щебень покрывается геотекстилем для исключения просыпания песка в щебень и сохранения гидроотсекающих свойств щебневой засыпки. А потом - песок, сантиметров пять, который служит подушкой для дальнейшего пирога пола "по вкусу".

В моем варианте: щебень-геотекстиль-песок-ЭППС-черновая плита пола.

 

Добавлено через 20 минут

... можно класть ЭППС и на пленку поверх него наливать стяжку.

 

ЭППС сам по себе является гидроизолятором, поэтому, имхо, пленка уже не нужна.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не під трамбовку 018.gif

 

А при чем здесь трамбовка? Чисто подушка. Вся трамбовка ДО геотекстиля.

 

Добавлено через 27 минут

А то он товаріщ вище пропонує геотекстиль на щебінь під трамбовку :fool:

 

Я чего-то и не нашел, где Vladdi это предлагает. Укладку геотекстиля для удержания песка от просыпания - да, но о трамбовне ни слова.) Откуда вы это взяли...

Змінено користувачем Seymur
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОТтуда. Пісок без трамбування під підлогу = просадка по-любОму. Читайте вище.

Якщо вже край пече то краще варіант ТС - стяжка на щебінь без піску. Але тоді потрібна чорнова стяжка щоб влаштувати гідроізоляцію

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але тоді потрібна чорнова стяжка щоб влаштувати гідроізоляцію

 

А я так і робив, бо пісок на щебінь - то для промислових потреб. Якщо пісок насипати, пролити та затрамбувати - навіщо взагалі той щебінь? Капілярів тільки зайвих настворювати, а потім розказувати, що щебінь нічого не ізолює (с)?

 

Добавлено через 4 минуты

ЭППС сам по себе является гидроизолятором, поэтому, имхо, пленка уже не нужна.

 

Только для того, чтобы исключить протекание раствора на черновую стяжку и образование связей по типу мостиков, особенно в краевых зонах по периметру - там, где сложно обеспечить плотный стык.

Влага ведь может в дальнейшем подпортить известковую штукатурку внутри - будет лущиться по плинтусу вместе с краской или с поверхностным слоем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

плотный геотекстиль удержит песок от просыпания в щебневую подушку

Це чиї слова? 8-)

А я так і робив, бо пісок на щебінь - то для промислових потреб. Якщо пісок насипати, пролити та затрамбувати - навіщо взагалі той щебінь? Капілярів тільки зайвих настворювати, а потім розказувати, що щебінь нічого не ізолює (с)?

Не бачу технологічних відмінностей між промисловими потребами і "домашньою" підлогою. Пісок пролити і затрамбувати без щебню якісно не вийде, він потрібен саме для якісного ущільнення. І не пісок на щебінь, а щебінь на пісок

Влаштовувати чорнову стяжку взамін піску вважаю неправильним, оскільки влаштування стяжки коштує грошей і оцінюється в м2, пісок же в м3 і засипання не потребує кваліфікації. Крім того, повторюсь ще раз, основним під час підготовки основи підлоги по грунту є ущільнення для попередження просадки. Для ізоляції ж використовуються інші засоби, наприклад геомембрана під увесь пиріг

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Влаштовувати чорнову стяжку взамін піску вважаю неправильним, оскільки влаштування стяжки коштує грошей і оцінюється в м2, пісок же в м3 і засипання не потребує кваліфікації.

 

Кожному своє (с). Ніхто в будинку не буде рахувати Ваш пісок кубометрами, адже роботи буде не просто "засипати".

Крім того, за звичай розраховуються одразу всі шари, і всі витрати праці. Тому різниця буде, але не така велика, як Ви вважаєте, і економія ця віртуальна - бо стяжка однозначно краще ніж пісок. Вирівняти та втрамбувати 50-80-100 метрів щебню теж не така важка і не така складна робота - будинок це не цех на півгектару і з полами на багатосот кілограм навантаження на метр.

Особисто для себе я робив чорнову стяжку на втрамбований щебінь по маяках - щоб надалі не паритись із рівнями. В цьому випадку, до речі, треба відслідковувати, щоб цей шар, по можливості, не потрапив на "чисту" стіну, про що переважна більшість "майстрів" навіть не попереджає замовника.

Тепер про мембрану.

Підлога в житловому (особливо) будинку має бути не тільки щільною, але й з максимально можливим зниженням теплопередачі знизу (і донизу). Тому влаштування її без утеплювача, навіть при використанні у верхніх шарах підігріву полу - дурна справа. Будь-який утеплювач також добре виконає функцію відсічки вологи, плюс ще є щебінь, не втоплений у мокрий пісок. :) Нахрін та мембрана? Оце точно викинуті гроші.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОТтуда. Пісок без трамбування під підлогу = просадка по-любОму. Читайте вище.

Якщо вже край пече то краще варіант ТС - стяжка на щебінь без піску. Але тоді потрібна чорнова стяжка щоб влаштувати гідроізоляцію

 

Так уж и по-любому. Скажи, на сколько просядет пол при слое песка толщиной 3-5см.?

У меня пол уже скоро год как сделан и не просел ни на миллиметр. Я специально за этим слежу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кожному своє (с). Ніхто в будинку не буде рахувати Ваш пісок кубометрами, адже роботи буде не просто "засипати".

Крім того, за звичай розраховуються одразу всі шари, і всі витрати праці. Тому різниця буде, але не така велика, як Ви вважаєте, і економія ця віртуальна - бо стяжка однозначно краще ніж пісок. Вирівняти та втрамбувати 50-80-100 метрів щебню теж не така важка і не така складна робота - будинок це не цех на півгектару і з полами на багатосот кілограм навантаження на метр.

Особисто для себе я робив чорнову стяжку на втрамбований щебінь

Те що ви робили то ваша особиста справа, ви свою роботу не рахуєте бо вона очевидно нічого не варта, а по факту ціна однакова що трамбувати просто щебінь, що пісок+щебінь, але у другому варіанті можна відразу влаштовувати гідроізоляцію, утеплювач і чистову стяжку без непотрібного етапу у вигляді чорнової стяжки. А вартість гідроізоляції або геомембрани співставна з вартістю геотекстилю, тим більше її (гідроізоляцію) потрібно робити у будь-якому випадку. Та й недорога вона

 

Скажи, на сколько просядет пол при слое песка толщиной 3-5см.?

Якщо просто по щебеневі то гіпотетично на 3-5см, якщо по щільній основі то відповідно (ссылка устарела). Будь-яка (навіть на кілька мм) усадка небажана, оскільки викликає напруження, що може призвести до пошкодження підлогового покриття. Вам очевидно пощастило, хоча рік - не показник, але щастить не всім, ще раз приведу приклад

А, і це, я з вами свиней не пас, тикати будете друзям 8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спор ни о чём...

Щебеночная подушка под черновой пол делается для того, чтобы исключить проваливание пола (если, конечно., в качестве чернового пола не заливается армированое бетонное основание толщиной 150-200 мм с перевязкой к фундаменту дома или не ложатся лаги с заделкой в фундамент и по ним полы). Как делать - каждый решает самостоятельно...

Правильно - материковый (уплотненный) грунт, гидроизоляция, желательно геотекстиль, песок или отсев для того, чтобы щебень не протыкал гидроизоляцию, щебень, песок или отсев для расклинцовки щебня, тщательная трамбовка, утепление ЭППС 100-150 мм, черновая цементно-песчаная стяжка армированая сеткой диаметром 4-5 мм с ячейкой 50х50 и по верху чистовой пол.

Расчитывать на то, что щебень будет работать в качестве гидро или теплоизоляции - ошибочно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування