Строим Дом

Перезагрузить страницу

Терморегулятор не работает?

Старый 04.03.2020, 20:50   #1
SnowWinter
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 72
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Терморегулятор не работает?

В квартире свой газовый котел.
На радиаторах стоит терморегулятор данфосс.
Кажется термоголовки Danfoss RTRW-K.
Один радиатор, даже если на его термоголовке выставлено полодение звездочка, все равно горячий.
Термоголовка сломалась?
Засорилась?
Или даже в положении звездочка все равно терморегулятор будет пропускать горячую воду?
SnowWinter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 20:55   #2
porterlv
Старожил форума
 
Регистрация: 15.06.2012
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 2,537
Вы сказали Спасибо: 2,808
Поблагодарили 1,675 раз(а) в 873 сообщениях
По умолчанию

Яка температура в приміщенні?
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 21:00   #3
SnowWinter
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 72
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
Яка температура в приміщенні?
Тепло.
Бiльше 20 точно.
Всi iншi радiатори в квартирi холоднi.
Навiть тi, якi виставленi в положення 1-2, а не на зiрочку.
А в однiй кiмнатi радiатор гарячий i вимикатися не хоче.
SnowWinter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 21:02   #4
porterlv
Старожил форума
 
Регистрация: 15.06.2012
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 2,537
Вы сказали Спасибо: 2,808
Поблагодарили 1,675 раз(а) в 873 сообщениях
По умолчанию

Тоді очевидно, що, перевірити правильність монтажу і замінити голову.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 21:11   #5
SnowWinter
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 72
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

А якщо в кiмнатi зараз досить тепло, терморугулятор стоiть на 2-3, i радiатор холодний - це терморегулятор правильно працює?
Чи все таки в положеннi 2-3 батарея повинна бути теплою?
SnowWinter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 21:27   #6
porterlv
Старожил форума
 
Регистрация: 15.06.2012
Адрес: Львів
Пол: Мужской
Сообщений: 2,537
Вы сказали Спасибо: 2,808
Поблагодарили 1,675 раз(а) в 873 сообщениях
По умолчанию

Якщо почитати інструкцію і використати голову по призначенню - дурні питання відпадуть.
Регулятор міняє протік через батарею в залежності від температури ПОВІТРЯ в районі чутливого елементу. Як саме він це робить - описано в інструкції (відповідність позначок температурі).

Якщо в кімнаті холодно і котел щойно включився - батарея буде тої температури, на котру налаштований котел. Коли повітря прогріється - температура батареї буде плавати чи на якийсь час вона стане холодною (температура оточуючого її повітря). Поки температура повітря не впаде і знову не відкриється подача в батарею...
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2020, 21:37   #7
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 13,304
Вы сказали Спасибо: 2,887
Поблагодарили 7,076 раз(а) в 4,657 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Поменяйте головы на радиаторах. Если картина будет такая же, как и в первом случае, голову в утиль.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Vit3f (11.04.2020)
Старый 04.03.2020, 21:46   #8
SnowWinter
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 72
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
Якщо почитати інструкцію і використати голову по призначенню - дурні питання відпадуть.
Регулятор міняє протік через батарею в залежності від температури ПОВІТРЯ в районі чутливого елементу. Як саме він це робить - описано в інструкції (відповідність позначок температурі).

Якщо в кімнаті холодно і котел щойно включився - батарея буде тої температури, на котру налаштований котел. Коли повітря прогріється - температура батареї буде плавати чи на якийсь час вона стане холодною (температура оточуючого її повітря). Поки температура повітря не впаде і знову не відкриється подача в батарею...
Знайшов iнструкцiю.
Дякую
Виходить, що якщо в кiмнатi 22-24 градуси - то терморегулятор повнiстю перекриє потiк води.
Значить треба розiбратися с тим регулятором, який не вимикає радiатор.
SnowWinter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2020, 18:45   #9
SON
Форумная легенда
 
Регистрация: 28.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 10,948
Вы сказали Спасибо: 5,953
Поблагодарили 6,477 раз(а) в 4,222 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SnowWinter Посмотреть сообщение
Значить треба розiбратися с тим регулятором, який не вимикає радiатор.
Снимите термоголовку и проверьте шток на клапане нажиманием на него. Мож закис.
SON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Leader9 (05.03.2020), Vit3f (11.04.2020)
Старый 09.04.2020, 22:34   #10
SnowWinter
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.01.2014
Пол: Мужской
Сообщений: 72
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SON Посмотреть сообщение
Снимите термоголовку и проверьте шток на клапане нажиманием на него. Мож закис.
Вернемся к нашему терморегулятору
Вызвал я тогда мастера, который мне ставил терморегуляторы во время ремонта.
Он снял терморегулятор, понажимал на шток, покрутил сам терморегулятор.
И сказал, что терморегулятор крутится в районе звездочки с трудом, а значит или битый или бракованый и надо менять.
Я тогда купил такую же новую головку.
И не помогло

Теперь я думаю, что может проблема в штоке?
Как должен нажиматься шток - с большим усилием или легко?
Нажимается с усилием. Ходит нормально, не застряет ни в каких положениях.
Сам шток может быть бракованным?
Если нажать на шток до упора, то мне кажется, что все равно слышно движение воды в радиаторе.

Шток, я так понимаю, я сам не смогу заменить?
Вода в системе(свой котел) находится под давлением?
Как выкручивается этот шток, чтобы из радиатора не полилась вода?

Сейчас держу котел включенным из-за теплого пола в санузле и возле кухни.
И раздражает, что один радиатор хоть по минимуму, но тоже греется
SnowWinter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2020, 08:27   #11
yurriy
Старожил форума
Аватар для yurriy
 
Регистрация: 15.06.2015
Адрес: Полтава
Пол: Мужской
Сообщений: 3,000
Вы сказали Спасибо: 5,400
Поблагодарили 7,127 раз(а) в 2,214 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от SnowWinter Посмотреть сообщение
Вода в системе(свой котел) находится под давлением?
Как выкручивается этот шток, чтобы из радиатора не полилась вода?
На радиаторе краны есть? Закрываете их и выкручиваете термоклапан (штучка, в которой шток ходит). Они есть в продаже свободно, вкрутите новый. Но перед этим все же проверьте его работу. Можно накрутить на термоклапан заглушку так, чтобы она полностью нажала шток. До упора. Если радиатор остынет - меняйте головку, термоклапан не при чем.
yurriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2020, 17:55   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
 
Регистрация: 31.05.2011
Адрес: Киевская обл
Пол: Мужской
Сообщений: 13,304
Вы сказали Спасибо: 2,887
Поблагодарили 7,076 раз(а) в 4,657 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
По умолчанию

Снимите головку и под ней на клапане, где ходит шток, должны быть цифры. посмотрите, что бы на против риски стояла цифра 6
Нажмите, для показа скрытой информации
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2020, 06:53   #13
yoojin
Старожил форума
 
Регистрация: 13.02.2010
Адрес: Чернигов
Пол: Мужской
Сообщений: 1,470
Вы сказали Спасибо: 2,511
Поблагодарили 2,102 раз(а) в 580 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Снимите головку и под ней на клапане, где ходит шток, должны быть цифры. посмотрите, что бы на против риски стояла цифра 6
Нажмите, для показа скрытой информации
Или отметка N.
yoojin вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании