Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как улучшить циркуляцию теплоносителя.

Joice

Рекомендовані повідомлення

Из за такой плохой циркуляции может быть повышенный расход топлива?

Конечно. При малой температуре подачи, вода ходит по малому кругу, термостат прикрывает поддувало и котел переходит в режим тления. Т.е. дрова улетают в трубу.

Збирайтэ гроши на бочку (теплоаккумулятор). :) С бочкой проблема поддержания нужной температуры в доме решается очень просто.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно. При малой температуре подачи, вода ходит по малому кругу, термостат прикрывает поддувало и котел переходит в режим тления. Т.е. дрова улетают в трубу.

Збирайтэ гроши на бочку (теплоаккумулятор). :) С бочкой проблема поддержания нужной температуры в доме решается очень просто.

Посоветуйте что то на сейчас.... С бочкой сейчас сложновато, точнее с деньгами на нее

 

Добавлено через 2 минуты

А если поставить трехходовой с регулируемой температурой и выставить например на 40 градусов ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если поставить трехходовой с регулируемой температурой и выставить например на 40 градусов ?

То выкинете котел. У виадруса болезнь, лопается секция теплообменника около обратки котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То выкинете котел. У виадруса болезнь, лопается секция теплообменника около обратки котла.

 

Капец...знаю что делать. ТА никак не по карману

 

Добавлено через 43 секунды

Не знаю что делать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Не паниковать.

2. Попробовать топить 70-75гр. Если шибко жарко - приоткрывать форточки/окна. Тут уже один хрен, то-ли дрова летят в трубу прям с котла, то-ли тепло в форточку. По крайней мере не будете сидеть в холоде.

3. Выбрать день для переделки. До НГ можно управиться легко.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. Выбрать день для переделки. До НГ можно управиться легко.

 

Скажите пожалуйста как именно переделать? Возможно без ТА ? По схеме которую дал Interso ?

 

Добавлено через 48 минут

Затопил. Спустя 50 минут температура на котле 75°С, на обратке, перед трехходовым, 55°С. Это норма нормально или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

еще вопрос появился:D...Что мне сделать чтобы уменьшить разницу температур между подачей и обраткой ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте что то на сейчас.... С бочкой сейчас сложновато, точнее с деньгами на нее

 

Добавлено через 2 минуты

А если поставить трехходовой с регулируемой температурой и выставить например на 40 градусов ?

 

 

В вашем случае это идеальное решение. Для чугуняки не ниже 40 °С.

Это именно та температура, которая оберегает ТТ-котел от появления конденсата и температурного шока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В вашем случае это идеальное решение. Для чугуняки не ниже 40 °С.

Это именно та температура, которая оберегает ТТ-котел от появления конденсата и температурного шока.

Порог образования конденсата +55 градусов. А больше всего боиться чугунявый котел разности температур на подаче и обратке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей 31, если я дополнительно к установленному насосу поставлю параллельно еще один, поможет ли мне это уменьшить разницу температур ?

 

Добавлено через 2 минуты

Вот так можно сделать?

 

 

 

00a572f1c96504558bc8bf3cd4cb1980.jpg0b1573ebf8b628c22111a671f6b8ac77.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот так можно сделать?

Можно, но бесполезно. :)

Это для резервирования самих насосов либо для увеличения производительности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если я дополнительно к установленному насосу поставлю параллельно еще один, поможет ли мне это уменьшить разницу температур ?

На фото яркий пример, как делать нельзя, и как быстрее поломать работу системы отопления.

Поиском (зажатая система отопления).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это для резервирования самих насосов либо для увеличения производительности.

На фото резервирование по 2-му разу. Пока система не гыкнулась.

IMG_20181130_115218.thumb.jpg.043bd170bb9e0d90d5a45217b0234f71.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порог образования конденсата +55 градусов. А больше всего боиться чугунявый котел разности температур на подаче и обратке.

 

 

Смысл в том что можно управлять температурой подмеса. Ведь не секрет что тот клапан расчитан на подачу 90,обратку 70 для работы с Т.А.

Здесь же можно держать 60\40 и если в топке будет нездоровая ситуация (в виде смол и т.д),то можно всегда поднять 70\50 и выше. Котёл сам скажет с какой температурой ему оптимально работать. А человек проконтролирует :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл сам скажет с какой температурой ему оптимально работать.

"Говорящий с ветром" видел, "говорящий с призраками" видел, а вот говорящего с котлами не видел.

Но предположить, что скажет котел, когда заговорит, не сложно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без Т.А. кочегарить с такой температурой да ешё и дровами?

Времена когда тонна антрацита стоила 8р.(при зарплате 180р), а машина дров - литр самогона давно прошли. Закончится всё тем что изначально планировал rostuk90.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если поставить трехходовой с регулируемой температурой и выставить например на 40 градусов ?

 

 

Виадрус не только у вас одного.Работают они и в гравитационках без всяких подмесов. Но ваш вариант оптимален. Кстати сегодня Leon26 в этой теме предложил идеальный вариант обвязки.

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=228102&page=3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

предложил идеальный вариант обвязки.

Нет таких вариантов. Схем десятки, все они рабочие и годятся для конкретной котельной. А вот решает это тот кто делает, и одинаковых котелен, даже при идентичных схемах не бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×