Владимир Климат Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Попробую немного объяснить. Есть обычный термодом с мансардой. Площадь дома около 120м2. Выделенные мощности - 12-15 кВт. В доме уже смонтирована система отопления на основе обычного електрокотла. Если нужно не дорого обогревать дом, топить електрокотлом - глупость. Система делалась под высокотемпературный теплоноситель. Значит ТН воздух-вода в 90% не подходит. Ведь нужно менять все радиаторы на низкотемпературные. Поэтому я начал засматриваться на воздух-воздух. Я думаю она дешевле и намного легче в установке. Чем полностью переделывать уже установленное. Хотелки. Минимум денег, минимум переделок, максимум СОР))) И вопрос нуба, а можно ТН (не грунтовик, а воздушник) использовать вместе с теплоаккумулятором? Или это на грани фантастики. Я имею ввиду по СОР и мощности. К примеру: Ночь на улице -20, а нужно не только держать темп в доме но и нагреть куб или 2 воды пока действует льготный тариф. Справится с таким обычный воздушник? Из фантастики есть только "космос по деньгам". Высокотемпературные ТН "воздух-вода" могут дать +80С, но стоят космических денег. Обычные ТН могут дать +60С, но при -20С, дай Боже, выдадут +45-47С, поэтому всё равно надо будет догревать электрокотлом или погруженными/ проточными ТЭН-ами, что скажется на СОР системы в целом. Тут, на форуме, уже говорилось, что отопление воздушным ТН "воздух-вода" коттеджей до 250-300 квадратов - очень дорогое удовольствие.Я бы посоветовал поставить нормальные сплиты "воздух-воздух", а при существенном снижении Т за бортом, использовал бы электрокотел в помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Высокотемпературные ТН "воздух-вода" могут дать +80С, но стоят космических денег. И 800 могут дать. И работать при -80. Вот только COP очень смешной будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 И 800 могут дать. И работать при -80. Вот только COP очень смешной будет. Я имел в виду высокотемпературную двухкомпрессорную Альтерму. У 11-ти киловаттной при -20С наружного воздуха, при +75С/+65С (подача обратка), СОР = 1,83. Не так уж и мало. Добавлено через 10 минут Чтобы быть более корректным, то это значение для пиковых нагрузок (производительность 11 кВт при -20С наружного). В интегрированном режиме, при -20С наружного, у него будет производительность не 11 кВт, а 9,44. СОР при этом будет 1, 84 ))))))))))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Я бы посоветовал поставить нормальные сплиты "воздух-воздух", а при существенном снижении Т за бортом, использовал бы электрокотел в помощь. Сплиты это что именно? Обычный инвертер в каждую комнату за 300 - 500 баксов? Или что-то с ТН ? Простоя немогу понять - зачем танцы с бубном? Если почти все ТН имеют СОР выше 1,5 при -20. Зачем дополнительный нагрев котлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 7 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2014 Сплиты это что именно? Обычный инвертер в каждую комнату за 300 - 500 баксов? Или что-то с ТН ? Простоя немогу понять - зачем танцы с бубном? Если почти все ТН имеют СОР выше 1,5 при -20. Зачем дополнительный нагрев котлом? Лучше что-то с ТН. Обычные недорогие инвертора Вы быстро угробите. Вас греет не СОР, а количество тепла, выдаваемое на гора. Если Вам при -20С за бортом надо 10 кВт тепла, а оборудование может выдать только 5 кВт, то остальные 5 надо ещё откуда-то взять. Вот тут Вы и устраиваете танцы с бубнами (догреваете котлами, ТЭН-ми, каллориферами и пр.). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Если почти все ТН имеют СОР выше 1,5 при -20. Зачем дополнительный нагрев котлом? Ставьте "геотермалку",а там практически фиолетово сколько "за бортом"... И не надо будет "танцев с котлами" при правильном расчёте ВСЕЙ системы, а не только ТН.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 (змінено) fenics1, При курсе бакса который сегодня 15 гривен побил. Она не золотой, а палладиевый мне станет. Ведь скважины + сам насос = стоимость 2 воздушника. Ориентовно: 6-8кВт воздух-воздух 3000-4000$ А ТН земля -вода от 7000$ стартует. Змінено 10 листопада 2014 користувачем Yarikys Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katko Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Греюсь Фуджитсу Нордика. Пока нравится. Весной смогу рассказать о стоимости отопления (буду считать). С кондиционерами работают эл. теплый пол и каминофен на дровах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 katko, О. Это уже интереснее. а что там с тх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katko Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 не понял вопрос, что такое тх? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vincent Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Добрый день, Нашел интересную модель воздушного теплового насоса IVT NORDIC, которая победила по результатам тестирования Государственного Энергетического Агенства Швеции . СОР, мощность, уровень шума лучшие среди номинантов. Вопрос есть ли предложения по тепловым насосам IVT в Украине и какова цена удовольствия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 не понял вопрос, что такое тх? Технические характеристики теплового насоса. Ну какой там примерно СОР и сколько м2 он обогревает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
katko Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Характеристики у них на сайте. Обогревают они у меня 3 комнаты, 12й - кухню-студию 37 м кв + теплый пол 3 кВт + каминофен Scan 57, и два 9 в спальнях по 22 м кв (в спальнях это единственный источник тепла). Дом утеплен: стена полтора кирпича + 150 мм ППС35, мансарда 300 мм плотной минплиты (марку не помню), перекрытие между подвалом и жилым помещением 30 мм ЭППС+50 мм ППС35, двери Херманн ТермоТоп + тамбур, окна правильные. Пока обогревают легко, но посмотрим как будет в морозы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Добрый день, Нашел интересную модель воздушного теплового насоса IVT NORDIC, которая победила по результатам тестирования Государственного Энергетического Агенства Швеции . СОР, мощность, уровень шума лучшие среди номинантов. Вопрос есть ли предложения по тепловым насосам IVT в Украине и какова цена удовольствия? Ссылки какие-то левые. Ничего вообще непонятно. А первая не открывается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Климат Опубліковано: 12 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2014 Уже почти три недели как вернулся с семинара по Альтерме из Бельгии (там завод Дайкин), узнал много интересного. Только, блин, пока времени мало, чтобы рассказать. Вкратце - очень круто! :D Как появится время, расскажу подробней ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 13 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2014 Ну, и чего там интересного? Не томите, рассказывайте! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 9 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2018 У Димплекса новинки - тепловые насосы System M и System Zero. И вовсе он не Димплекс теперь, а Glen Dimplex Thermal Solutions. Во как! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Virentia Опубліковано: 19 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2018 А можете привести пример системы ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ на базе теплового насоса воздух-воздух - отопление, вентиляция и кондиционирование с рекуперацией через систему воздуховодов ( БЕЗ фанкойлов ) ? Горячую воду тоже хотелось бы иметь и + возможность подключения к солнечным коллекторам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoWatt Опубліковано: 23 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2018 Такого объекта у нас ещё не было, был грунтовый тепловой насос, работающий на вентиляционную установку, но и система воздух-воздух тоже вполне осуществима. Тепло или холод от воздушного теплового насоса также может передаваться на теплообменник в вентиляционной установке (рекуператоре). Ну, а горячая вода и подключение к солнечному коллектору это уже обычная опция у любой модели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Virentia Опубліковано: 26 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2018 Вот и я пока такой системы не наблюдаю и никто не может предложить ничего стоящего... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кефирчик Опубліковано: 5 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2020 У Димплекса новинки - тепловые насосы System M и System Zero. И вовсе он не Димплекс теперь, а Glen Dimplex Thermal Solutions. Во как! Киев, Рынок Столичный, на павильене Рыба-Мясо установлен зеро год назад... но должно их было быть три (по холоду не справляется один). А Вообще мало кто знает про Димплекс. Считаю эти тепловые самые лучшие из всех мне известных, хотя М-ка мне не понравилась... dimplex.org.ua/ Добавлено через 17 минут Вот и я пока такой системы не наблюдаю и никто не может предложить ничего стоящего... Я тоже не видел такую систему в "рабочем состоянии" ни разу. По этому никто и не предлагает. Реализовать никто не сможет и добиться правильного результата работы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 5 січня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2020 А можете привести пример системы ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ на базе теплового насоса воздух-воздух - отопление, вентиляция и кондиционирование с рекуперацией через систему воздуховодов ( БЕЗ фанкойлов ) ? Горячую воду тоже хотелось бы иметь и + возможность подключения к солнечным коллекторам. Хотела я свое воздушное отопление от газовой печи переделать в тепловой насос воздух-воздух, превратив центральный кондиционер в насос. Но побоялась испортить дорогой кондиционер, потому что специалист, которого нашла, только учится делать такие переделки. В результате приняла решение докупить электрических керамических панелей и перейти на тариф день\ночь. По итогу в доме есть лучистое тепло от керамических панелей в тех местах, где мы постоянно находимся (при одном воздушном отоплении мне очень не хватало лучистого тепла), воздушное отопление включается реже и служит для воздухообмена (подает подогретый свежий воздух с улицы). Горячую воду мы получаем от газового проточного нагревателя (газовая колонка Беретта), отказавшись от газового бойлера Аристон на 200 литров, который съедал 3.5 куба газа в сутки. Необходимости в солнечных коллекторах пока не видим ))) Сугубо функцию "вентиляция" за десять лет мы практически никогда не включали, достаточно воздухообмена от воздушного отопления, а в не отопительный сезон нет ничего лучше открытых окон. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...