Alegik Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 ..Решил создать новую тему , которая на мой взгляд будет интересна, как желающим приобрести подобную технику , так и инсталяторам . ...Вот некоторые из новых моделей ВТН которые вышли недавно на рынок , в том числе и Украины , и которые на мой взгляд могут быть успешно использованы по круглогодичному энергоэффективному отоплению и кондиционированию ...Практически все (за исключением одной позиции ) уже удалось пощупать и установить , так что спрашивайте если что ...постараюсь ответить. Итак: Fujitsu General Discovery Silver ASHG09LTCA Fujitsu General Discovery Silver ASHG12LTCA Великолепный дизайн , несколько престижных премий за прошлый год в этой номинации. Высокая производительность . ( 4.4 квт максимальной мощности при -15 у 12-й модели) Работа на обогрев до -20. Есть функция поддержания +10 град. Fujitsu General Discovery Nordic ASHG09LTCB Fujitsu General Discovery Nordic ASHG12LTCB Fujitsu General Discovery Nordic ASHG14LTCB Тоже саме , что и Discovery Silver , но с возможностью работы на обогрев до -25 . Fujitsu General Floor Nordic AGHG09LVCB Fujitsu General Floor Nordic AGHG12LVCB Первая , для многих ожидаемая сплит-система с внутренним блоком НАПОЛЬНОГО типа работающая до -25 град. наружной температуры. Есть функция поддержания +10 Fujitsu General ASHA09LAC Nordic Fujitsu General ASHA12LAC Nordic Самый не дорогой ВТН на рынке с заявленной работоспособностью до -25 . Есть функция поддержания +10 Тоshiba SKVP-2 RAS-10SKVP2-E \RAS-25SKVP2-EE Тоshiba SKVP-2 RAS-13SKVP2-E \RAS-35SKVP2-EE Тоshiba SKVP-2 RAS-16SKVP2-E \RAS-45SKVP2-EE Большой размер наружного блока для 25-ой и 35-ой модели. Очень высокая максимальная производительность ...7.7 квт. для 35 й модели , на 1квт. больше чем у ближайших конкурентов. Есть функция поддержания + 8. ...Буднт интересно познакомиться и с другими новинками и новостями в этой области. Кто че знает выкладывайте. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 ...Вот некоторые из новых моделей ВТН которые вышли недавно на рынок , в том числе и Украины , и которые на мой взгляд могут быть успешно использованы по круглогодичному энергоэффективному отоплению и кондиционированию ...Практически все (за исключением одной позиции ) уже удалось пощупать и установить , так что спрашивайте если что ...постараюсь ответить. Подскажите, пожалуйста, во сколько обойдется отопление сооружения, состоящего из 5 помещений с суммарными теплопотерями 15 кВт с использованием указанных Вами новинок, работающих до -25С наружного воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Подскажите, пожалуйста, во сколько обойдется отопление сооружения, состоящего из 5 помещений с суммарными теплопотерями 15 кВт с использованием указанных Вами новинок, работающих до -25С наружного воздуха. ...Нужно больше данных и пожеланий и нужно смотреть безусловно объект...но если предположительно помещения по площади примерно равны +-15% ...и чтобы Вас сориентировать... то это будет 8700$ с точкой бивалентности в районе -19 ...ну и 1-2 квт дополнительного тепла вам понадобится дополнительно в самые, самые холодные дни. ...Ну и это без скидки сумма указана...Так как это уже фактически опт то скидка будет большая. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 ...Нужно больше данных и пожеланий и нужно смотреть безусловно объект...но если предположительно помещения по площади примерно равны +-15% ...и чтобы Вас сориентировать... то это будет 8700$ с точкой бивалентности в районе -19 ...ну и 1-2 квт дополнительного тепла вам понадобится дополнительно в самые, самые холодные дни. ...Ну и это без скидки сумма указана...Так как это уже фактически опт то скидка будет большая. Спасибо. Давайте еще раз попробуем. Во сколько обойдется источник тепла работающий до -25С и способный покрывать суммарно при этой наружной температуре 15 кВт в пяти одинаковых помещениях (5 по 3кВт). Был бы признателен если бы Вы указали также марку этого оборудования и его количество. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Спасибо. Давайте еще раз попробуем. Во сколько обойдется источник тепла работающий до -25С и способный покрывать суммарно при этой наружной температуре 15 кВт в пяти одинаковых помещениях (5 по 3кВт). Был бы признателен если бы Вы указали также марку этого оборудования и его количество. Марка Fujitsu General ASHA09LAC Nordic 5шт. стоит один 1740$ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
matrot Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Марка Fujitsu General ASHA09LAC Nordic 5шт. стоит один 1740$ (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 22 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 (ссылка устарела) Ну так оно и есть ...Или Вас что то другое смешит ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
edd80 Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 подскажите!где можно посмотреть прайсы в сочетании с квадратурой! тоесть есть 100 м2 модель такая цена такая!+тех.док. спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 подскажите!где можно посмотреть прайсы в сочетании с квадратурой! тоесть есть 100 м2 модель такая цена такая!+тех.док. спасибо! Ваш вопрос из серии - сколько будет расход бензина на 100км? При этом не указан даже тип автомобиля (легковушка или грузовик). Квадратура не имеет значения. Имеет значение теплопотери. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 подскажите!где можно посмотреть прайсы в сочетании с квадратурой! тоесть есть 100 м2 модель такая цена такая!+тех.док. спасибо! Ну вот InSAn уже частично ответил на Ваш вопрос...Еще добавлю что отопление это один важнейших вопросов жизнеобеспечения дома поэтому подход должен быть только индивидуальный ...цена ошибки очень высокой может быть. Приблизительно сориентировать конечно всегда можно , достаточно несколько исходных данных , но в прайсе напротив оборудования рекомендовать определенную площадь ... может для холода и можно примерно указывать , но для тепла этого делать не стоит мне кажется. Тех . документация пожалуйста (кроме сервисных инструкций) ... спрашивайте какая модель конкретно вас интересует постараюсь или подсказать где можно скачать или вышлю на имейл ...Насчет цен напишу вам личку где можно посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Скажите а есть некая модель из новых, позволяющая при 1 наружном блоке установить 2 внутренних напольных на 2 комнаты по 12кв.м. каждая так чтоб при -20 каждый внутренний мог по 0.8-1 кВт тепла выдать? да и конечно наличие функции поддержания +8 критично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Подскажите, пожалуйста, во сколько обойдется отопление сооружения, состоящего из 5 помещений с суммарными теплопотерями 15 кВт с использованием указанных Вами новинок, работающих до -25С наружного воздуха. 1Если ВАС интересует только устойчевая работа (комфортна темпираьура в помещении) то может бать и $7000 в зависимости от количества монтажных работ и комплектации. 2 Если интерес в минимальной цене эксплуатации то надо считать с другой стороны сумма может быть совсем другой. При условии полного расчета БЮДЖЕТЕ все равно это дешевле чем затраты на класику(трубы,рабиаторы, котлы, и прочие )+ кондиционирование и меньшие эксплутационые расходы, которые вы сможете контролировать САМИ что порой очень важно!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Ну так оно и есть ...Или Вас что то другое смешит ? Цена на газ $1000 при цене на 1квт 0.36 грн.(для населения) в таком случае это оправдано можно утвеждать 1м3=8 квт можно исходя из этого считать. Любой другой МАРКЕТЕНГОВЫЙ расчет вас приведет к разбитому корыту. Вот тогда будет не смешно!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Скажите а есть некая модель из новых, позволяющая при 1 наружном блоке установить 2 внутренних напольных на 2 комнаты по 12кв.м. каждая так чтоб при -20 каждый внутренний мог по 0.8-1 кВт тепла выдать? да и конечно наличие функции поддержания +8 критично Daikin в отличие от всех других производителей того МЕ дает любые варианты ,тепло до +80С,ГВС, кондиционирование,КОМПЛЕКСНО , один вопрос это стоимость. Любой из профи каких на форуме много предложит с удовольствием . Порядок цен (ЗУБОДАН) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 23 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Скажите а есть некая модель из новых, позволяющая при 1 наружном блоке установить 2 внутренних напольных на 2 комнаты по 12кв.м. каждая так чтоб при -20 каждый внутренний мог по 0.8-1 кВт тепла выдать? да и конечно наличие функции поддержания +8 критично Мультисистем с заводским решением работы на обогрев до -20 наружных пока не наблюдается. Можно наверное установить подогрев поддона в ныне существующие модели работающие до -15 таким образом выйти из положения. Мультисистемы не особо на обогрев хорошо ...коэфициент добавки по теплу у таких систем в районе 1.1 -1.2 , важно еще внутренние блоки соответственно подобрать чтобы реализовать весь потенциал наружного , длины трасс тоже небольшое влияние оказывают , цена обычно дороже выходит чем раздельные сплиты. ..Ну и дорогущие напольные блоки в такие комнатки ставить не рентабельно на мой взгляд. ...Мы например вообще не рекомендуем в такие небольшие помещения ставить ВТН . Мне кажется в Вашем случае есть замечательное решение установить на домик один сплит в большую комнату . Во время вашего отсуствия при открытых дверях и максимальной скорости вентилятора и один обеспечит вам +10 по всему домику ...и даже если вы забудете какую то дверь открыть то минуса в комнате не будет точно ... Ну а когда приехали и двери начинают закрываться то на догрев включаются конвекторы ...Такой подход несколько снизит СОР где то до 2.3 -2.4 за сезон .. но экономия затратных средств какая . И в этом случае вы можете взять полноценый ВТН , а не модель расчитанную до -15 , которая при интенсивном использовании на тепло замерзнет и при -10 если там не будет установлен подогреватель поддона. ..Особо подойдет сплит с напольным блоком , одно из предназначений которого обслуживание помещений сложной конструкции , тоесть Вашего димика с открытыми внутренними дверями. Добавлено через 1 час 28 минут Цена на газ $1000 при цене на 1квт 0.36 грн.(для населения) в таком случае это оправдано можно утвеждать 1м3=8 квт можно исходя из этого считать. Любой другой МАРКЕТЕНГОВЫЙ расчет вас приведет к разбитому корыту. Вот тогда будет не смешно!!!! ..Не совсем понял Вас , на всякий случай маленький расчет : Средний (сезонный) СОР обсуждаемого выше ТН за отопительный сезон составит ну минимум 3 . 8квт . тепла от газа (1куб) будет стоить соответственно 1.10 грн , а ТН выдаст такое же количество тепла за 0.95 коп . (0.36 коп. за квт.) ... Это на сегодняшний день . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Тех . документация пожалуйста (кроме сервисных инструкций) если можно загрузите сюда все что можете. А в чем проблема сервисной инструкции? (только не говорите, что не переведена или .... как некоторые в соседних ветках) Fujitsu General ASHA09LAC Nordic даст 3 кВт тепла при внешней -25? и какая скорость внутреннего блока при этом будет вместе с уровнем шума? спросил, потому что интересно самому в тех части поковыряться и вас услышать. Без всяких злых умыслов. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 24 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 если можно загрузите сюда все что можете. А в чем проблема сервисной инструкции? (только не говорите, что не переведена или .... как некоторые в соседних ветках) даст 3 кВт тепла при внешней -25? и какая скорость внутреннего блока при этом будет вместе с уровнем шума? спросил, потому что интересно самому в тех части поковыряться и вас услышать. Без всяких злых умыслов. ...Извините конечно , но это целая техническая библиотека . Все тут выкладывать ..недели не хватит. ...Правда Вы своим вопросом подсказали мне одну идею. Так что спасибо! ...Ну и еще один аспект есть , например МЕ свою тех. документацию предлагает прямо на своем сайте в открытом доступе ... у Фуджитсу Генерал такая документация только для дилеров ...хоть я и понимаю что не такая это уж тайна ( тем более для вас) , но все таки не хочется нарушать так сказать корпоративную этику ...Поэтому выложить здесь прямо на сайте наверное не выложу , а вот в личку по конкретной модели ..можно. Или спрашивайте что конкретно интересует , какие данные ...если знаю скажу. ....При -25 Даст 2.74 квт. и это до появления Fujitsu General Discovery Nordic ASHG09LTCB был лучший наскоко я знаю , как япошки любят писать , результат в отрасли. Скорость внутреннего блока при этом будет равна нулю , а вот скорость вентилятора внутренего блока будет максимальной , как и уровень шума тоже. Рабочие характеристики для подобного оборудования всегда указываются при максимальной скорости ....Но позволю себе предположить что и при минимальной скорости производительность в этой точке будет та же....не смотря на то что внутренний блок имеет довольно скромные размеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
abkiev Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 ... Скорость внутреннего блока при этом будет равна нулю , а вот скорость вентилятора внутренего блока будет максимальной сколько дБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 24 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 сколько дБ? ...наверное я не правильно выразился ...Я имел ввиду что рабочие характеристики указываются при максимальной скорости вращения вентилятора внутреннего блока....А скорость будет такой ,какую вы установите ..соответственно и шум ...Максимально 43 дб. ...минимально 21 дб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Но позволю себе предположить что и при минимальной скорости производительность в этой точке будет та же Давайте смотреть на факты, а не предпологать. Боюсь, что ваши предположения окажутся ошибочны. Выкладывайте по 1 моделе все сюда. А на файлообменник всю библиотеку, ну максимум 5-8 Гигов она. Максимально 43 дб С уверенностью спрошу, вы будете спать при таком шуме? и отвечу, что нет. То зачем такое "чудо"? в магазин... да, если сторож не спит в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 А чем тепловой насос воздух-воздух отличается от кондиционера? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Практически все кондиционеры поставляемые в Украину реверсивные (то есть с тепловым насосом) ,только есть трех колесный детский велосипед ,а есть велосипед для взрослых - вот и все отличие. Читайте ФОРУМ (старожил ) и станет понятен смысл жизни!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 А чем тепловой насос воздух-воздух отличается от кондиционера? вот вкратце описано 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 2Alegik: Если не сложно, можно мне в личку табличку с коэффициентами коррекции, хотя бы. Если есть мануал, где еще есть зависимости потребление/производительность/частота вращения компрессора - будет вообще замечательно. :Hi: Практически все кондиционеры поставляемые в Украину реверсивные (то есть с тепловым насосом) 2Колектор: Скажите, а холодильник является тепловым насосом? Просто из Ваших слов следует, что те кондиционеры, которые не реверсивные (не работают на обогрев) без теплового насоса? Я правильно понял? Добавлено через 1 минуту А чем тепловой насос воздух-воздух отличается от кондиционера? Подробнее о принципе работы можно почитать тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alegik Опубліковано: 28 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 2Alegik: Если не сложно, можно мне в личку табличку с коэффициентами коррекции, хотя бы. Если есть мануал, где еще есть зависимости потребление/производительность/частота вращения компрессора - будет вообще замечательн ...именно таких графиков как у МЕ у Фуджитсу я пока не наблюдаю...В этом плане МЕ конечно большие молодцы ...Но данные все же есть и на основе их можно данную технику удачно подобрать под конкретный объект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...