Строим дом, проводку сделали с кабеля ШВВП, розетки устанавливали последовательно.
Только сейчас обнаружили что жила там нифига не 2.5, а где-то 1.6-1.8, хотя на изоляции и на бухте указано 3*2.5.
На духовку, стиралку, бойлер+котел идут отдельные провода с отдельных автоматов.
Мы в расстерянности, что делать? перекладывать проводку? Стены уже заштукатурены и плитка положена
Соседушка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:31   #2
Потапапапа
Старожил форума
Аватар для Потапапапа
 
Регистрация: 03.04.2010
Адрес: Черновцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,417
Вы сказали Спасибо: 2,453
Поблагодарили 3,456 раз(а) в 737 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
розетки устанавливали последовательно
Это КАК ТАК???
Потапапапа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:42   #3
Соседушка
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 29.06.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Потапапапа Посмотреть сообщение
Это КАК ТАК???
с автомата кабель приходит на розетку, и с этой же розетки уходит на другую розетку, и так далее

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
с автомата кабель приходит на розетку, и с этой же розетки уходит на другую розетку, и так далее
но для мощных потребителей (которые я указал выше) идет для каждого отдельный кабель с отдельных автоматов
Соседушка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:42   #4
Energon
Супер старожил форума
 
Регистрация: 02.01.2012
Адрес: город Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,640
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 4,740 раз(а) в 2,716 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
проводку сделали с кабеля ШВВП
это не кабель а шнур - шнур для переносок. На да было делать кабелем ВВГ нормальных производителей.
да ладно, положили так положили уже. Концы ШВВП опресуйте трубчатыми наконечниками, автоматы тогда покупайте С13 есть такие, С16 уже не прокатит. Линию розеток защитите УЗО или диф автоматами.
Хуже будет тогда, когда изоляция стареть будет быстро или она там уже никакая. Так думаю нормальный пластикат, в усеченку никто пихать не будет, а еще хуже если это подвальная усеченка - там не медь ни нормальная ни сечение не пластикат.
Думаю вас нормально на пугал, хотя сами виноватые проверят нада то что покупаете

Последний раз редактировалось Energon; 21.09.2013 в 15:25.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение:
Соседушка (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 15:01   #5
А.Р.Бородач
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 28.01.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 898
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 271 раз(а) в 197 сообщениях
Отправить сообщение для А.Р.Бородач с помощью AIM
По умолчанию

Energon,
Цитата:
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
это не кабель а провод
не провод а шнур для подключения электробритв, для переносок - это ПВС.
И ставить тогда уж В10.
Самое плохое, в усеченке - жила не центрована -в некоторых местах может проступать из изоляции.
Сами виноваты - сначала спрашивают потом делают.
А.Р.Бородач вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 15:27   #6
Energon
Супер старожил форума
 
Регистрация: 02.01.2012
Адрес: город Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 6,640
Вы сказали Спасибо: 823
Поблагодарили 4,740 раз(а) в 2,716 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от А.Р.Бородач Посмотреть сообщение
не провод а шнур
обмолвился, уже исправил))

Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от А.Р.Бородач Посмотреть сообщение
может проступать из изоляции.
а может и утончаться в жиле, всякое уже видел.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 17:40   #7
Соседушка
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 29.06.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 57
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
это не кабель а шнур - шнур для переносок. На да было делать кабелем ВВГ нормальных производителей.
да ладно, положили так положили уже. Концы ШВВП опресуйте трубчатыми наконечниками, автоматы тогда покупайте С13 есть такие, С16 уже не прокатит. Линию розеток защитите УЗО или диф автоматами.
Хуже будет тогда, когда изоляция стареть будет быстро или она там уже никакая. Так думаю нормальный пластикат, в усеченку никто пихать не будет, а еще хуже если это подвальная усеченка - там не медь ни нормальная ни сечение не пластикат.
Думаю вас нормально на пугал, хотя сами виноватые проверят нада то что покупаете
спасибо! а концы все таки лучше опрессовывать или паять?

и какую нагрузку может этот "урезанный" провод с реальным сечением в 1.6-1.8 мм2 выдержать? Просто в котельную идет один провод, а там и газовый котел, и бойлер, и насос.

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от А.Р.Бородач Посмотреть сообщение
Сами виноваты - сначала спрашивают потом делают.
сначала сделали, а потом уже спрашиваем - это да, по поводу этого сделал ошибку и очень переживаю
Соседушка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 18:03   #8
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,368 раз(а) в 3,025 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
а концы все таки лучше опрессовывать или паять?
Опрессовывать. Хуже ШВВП, в штукатурке, с заниженным сечением, со спаянными соединениями может быть то же, с соединениями скруткой.
Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
какую нагрузку может этот "урезанный" провод с реальным сечением в 1.6-1.8 мм2
Приблизительно 18 - 20 А (4 - 4,5 кВт).

Измеряйте сопротивление изоляции, сопротивление петли фаза-ноль всех линий . Проводите периодические измерения (раз в 2 - 5 лет) - при сравнении начальных параметров и вновь измеренных увидите состояние линий (насколько и с какой скоростью ухудшается состояние изоляции, насколько и с какой скоростью растёт сопротивление контактных соединений и жилы шнура)
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо IEC 60364 за это полезное сообщение:
Соседушка (21.09.2013)
Старый 23.09.2013, 09:28   #9
uss
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 30.07.2007
Пол: Не указан
Сообщений: 704
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 126 раз(а) в 80 сообщениях
Отправить сообщение для uss с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
проводку сделали с кабеля ШВВП, розетки устанавливали последовательно.
Только сейчас обнаружили что жила там нифига не 2.5
По уму - всё сорвать и выкинуть, и сделать как положено. В итоге - дешевле выйдет и жизнью рисковать не придёться, живя с мыслью, что в ЛЮБОЙ момент загореться может....
uss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uss за это полезное сообщение:
IEC 60364 (23.09.2013)
Старый 24.09.2013, 06:11   #10
AlexMax
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.08.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 40
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Соседушка, люди тут нагнетают. Да, ШВВП- неправильно и не по ПУЭ. Правда, забывают, что многие ВВГ- тоже не кабеля, а подделки.
По поводу пайки- если паять, то только распайки. Хотя, лучше пресс или WAGO222. Хвосты, идущие к розеткам и выключателям- только опрессовка. Луженый многожильный провод от физических воздействий плющится и будет ухудшаться контакт. Опрессовка гильзами дает механическую прочность и работают все жилы.
AlexMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 08:07   #11
Intelligent being
Форумчанин
Аватар для Intelligent being
 
Регистрация: 07.01.2013
Адрес: Севастополь
Пол: Мужской
Сообщений: 235
Вы сказали Спасибо: 183
Поблагодарили 109 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение
или WAGO222.
Почему именно 222, а не например 2273 ?
Intelligent being вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 09:14   #12
AlexMax
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 12.08.2013
Пол: Мужской
Сообщений: 40
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию

Intelligent being, из всех ваг они мне больше всего нравятся - по ощущениям, жила держится крепче, чем в других и в них можно спокойно вставлять многожильный провод.
AlexMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AlexMax за это полезное сообщение:
Intelligent being (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 10:34   #13
joma
Новичок
 
Регистрация: 19.08.2013
Адрес: Бровары
Пол: Мужской
Сообщений: 7
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Извините, а Вы говорите о сечении 1.6 и 1.8 или о диаметре??
joma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо joma за это полезное сообщение:
LITMANENko (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 10:45   #14
seyvalter
Старожил форума
 
Регистрация: 18.05.2011
Пол: Мужской
Сообщений: 1,649
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 918 раз(а) в 575 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
Строим дом, проводку сделали с кабеля ШВВП, розетки устанавливали последовательно.
Только сейчас обнаружили что жила там нифига не 2.5, а где-то 1.6-1.8, хотя на изоляции и на бухте указано 3*2.5.
На духовку, стиралку, бойлер+котел идут отдельные провода с отдельных автоматов.
Мы в расстерянности, что делать? перекладывать проводку? Стены уже заштукатурены и плитка положена
якщо є фінанси - повністю міняти проводку, брати тільки Одескабель моножилку.
Якщо немає фінансів- поставити свічку у церкві і сподіватись на чудо.
А взагалі - зарання треба було над цим думати - я кабеля місяць вибирав - весь форум перелопатив....
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 11:43   #15
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,368 раз(а) в 3,025 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение
Соседушка, люди тут нагнетают. Да, ШВВП- неправильно и не по ПУЭ. Правда, забывают, что многие ВВГ- тоже не кабеля, а подделки.
По поводу пайки- если паять, то только распайки.
...
Опрессовка гильзами дает механическую прочность и работают все жилы.
Чепуха, как обычно.
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 12:14   #16
Firetuf
Консультант форума
Аватар для Firetuf
 
Регистрация: 12.12.2011
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,793
Вы сказали Спасибо: 1,478
Поблагодарили 1,909 раз(а) в 1,142 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AlexMax Посмотреть сообщение
Соседушка, люди тут нагнетают. Да, ШВВП- неправильно и не по ПУЭ. Правда, забывают, что многие ВВГ- тоже не кабеля, а подделки.
- не только нагнетают, а некоторые еще и гонят. Нет брат, так не пойдет. Нельзя выбирать между качественным ШВВП и браком ВВГ. И то, и другое, должно быть правильным, то есть отвечать своему ГОСТу и применяться там, где ему положено. Как определить качество, и как взыскать с барыги/электрика - даже здесь, на форуме, целые страницы посвящены.

Цитата:
Сообщение от IEC 60364 Посмотреть сообщение
Чепуха, как обычно.
- так форум же - НАРОДНЫЙ!
Firetuf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Firetuf за это полезное сообщение:
IEC 60364 (24.09.2013), Шарманщик (24.09.2013)
Старый 24.09.2013, 12:52   #17
IEC 60364
Старожил форума
Аватар для IEC 60364
 
Регистрация: 28.02.2013
Пол: Не указан
Сообщений: 4,254
Вы сказали Спасибо: 4,498
Поблагодарили 14,368 раз(а) в 3,025 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Firetuf Посмотреть сообщение
- так форум же - НАРОДНЫЙ!
IEC 60364 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 12:57   #18
LITMANENko
Старожил форума
Аватар для LITMANENko
 
Регистрация: 12.07.2010
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,609
Вы сказали Спасибо: 775
Поблагодарили 1,906 раз(а) в 923 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от joma Посмотреть сообщение
а Вы говорите о сечении 1.6 и 1.8 или о диаметре
да я тоже сразу подумал, что это диаметр. То есть сечение там будет ОК.
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 13:02   #19
Потапапапа
Старожил форума
Аватар для Потапапапа
 
Регистрация: 03.04.2010
Адрес: Черновцы
Пол: Мужской
Сообщений: 2,417
Вы сказали Спасибо: 2,453
Поблагодарили 3,456 раз(а) в 737 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Соседушка Посмотреть сообщение
с автомата кабель приходит на розетку, и с этой же розетки уходит на другую розетку, и так далее

Добавлено через 4 минуты

но для мощных потребителей (которые я указал выше) идет для каждого отдельный кабель с отдельных автоматов
Из школьного курса физики смутно помню что это всё ж таки параллельное подключение.
Потапапапа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 13:37   #20
joma
Новичок
 
Регистрация: 19.08.2013
Адрес: Бровары
Пол: Мужской
Сообщений: 7
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от LITMANENko Посмотреть сообщение
да я тоже сразу подумал, что это диаметр. То есть сечение там будет ОК.
Если автор измерил диаметр, то с сечением все ОК))
joma вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании