Строим Дом

Партнер раздела: UDK
Перезагрузить страницу

Пожжалуйста посоветуйте: как исправить и что теперь делать?

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.10.2009, 21:54   #1
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
Exclamation Пожжалуйста посоветуйте: как исправить и что теперь делать?

Вчера сняли опалубку,в нескольких местах фундамента образовались поры. Из за чего не пойму?
В результате некачественного уплотнения бетонной смеси (укладка без вибрирования)? Или это некачественный бетон?
Бетон был из миксера, заливали в течении дня!
Кому бросать предьявы, рабочим или поставщику бетона?
Миниатюры
DSC00460.JPG   DSC00462.JPG  

Последний раз редактировалось sashanik; 14.10.2009 в 22:33.
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 22:12   #2
Даймонд
Начинающий форумчанин
 
Регистрация: 27.09.2009
Адрес: Алупка
Пол: Мужской
Сообщений: 44
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Даймонд с помощью AIM
По умолчанию

ни чего страшного на мой взгляд предъявы строителям бетон ни причем
Даймонд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Даймонд за это полезное сообщение:
sashanik (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 22:26   #3
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Даймонд Посмотреть сообщение
ни чего страшного на мой взгляд предъявы строителям бетон ни причем
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответ! А чем обосновать их вину ( что не так было сделано или что не было сделано?)
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 07:08   #4
ИгорьН
Старожил форума
 
Регистрация: 24.09.2008
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 1,513
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
По умолчанию

Это вид бетона при укладке без вибратора. Такое очень часто бывает. В принципе, ничего страшного. Ну может в этих местах прочность бетона пониже будет. Учитывая, с каким запасом проектируются фундаменты, спите спокойно. Хотите идеальную укладку-берите в аренду вибратор, а вот кто его не применил на Вашей стройке-разбирайтесь сами.
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
baton1976 (15.10.2009), sashanik (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 08:40   #5
korund
Старожил форума
Аватар для korund
 
Регистрация: 11.02.2009
Адрес: korund88x@gmail.com
Пол: Мужской
Сообщений: 3,333
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
По умолчанию

Вообще-то можно и не вибратором бетон укладывать, а простым куском арматуры штыковать(или хотя бы лопатой).
На снимке не видно, но если в местах, где бетон не улегся видна арматура, то необходимо такие места заштукатурить.
А в целом нормально,- на прочность фундамента это сильно не повлияет.
Удачи!
korund вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
sashanik (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 09:59   #6
Propeller
Супер старожил форума
Аватар для Propeller
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 16,428
Вы сказали Спасибо: 4,475
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,991 сообщениях
По умолчанию

Это не бетон!
Тот кто это лил - падло!
Возьмите высоту слоя заливки ( открытый щебень ) и отнимите от общей высоты фундамента.
Прочность на сжатие этой зоны думаю не более 50 кг на 1 см кв.
Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.
Propeller на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
sashanik (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 11:57   #7
aidback
Старожил форума
Аватар для aidback
 
Регистрация: 16.02.2009
Адрес: с.Білогородка
Пол: Мужской
Сообщений: 1,362
Вы сказали Спасибо: 157
Поблагодарили 136 раз(а) в 115 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
Это не бетон!
Тот кто это лил - падло!
Возьмите высоту слоя заливки ( открытый щебень ) и отнимите от общей высоты фундамента.
Прочность на сжатие этой зоны думаю не более 50 кг на 1 см кв.
Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.
Не надо так критично выражаться, это не беда, успокойте человека! Никуда его фундамент не денется!
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aidback за это полезное сообщение:
sashanik (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 13:12   #8
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ИгорьН Посмотреть сообщение
Это вид бетона при укладке без вибратора. Такое очень часто бывает. В принципе, ничего страшного. Ну может в этих местах прочность бетона пониже будет. Учитывая, с каким запасом проектируются фундаменты, спите спокойно. Хотите идеальную укладку-берите в аренду вибратор, а вот кто его не применил на Вашей стройке-разбирайтесь сами.
В том то и проблема что вибратор у них был но им не не воспользовались и даже не штыковали арматурой,хоть я и настаивал на этом,а они мне "да здесь не только вибратор не ну нужен да иштыковать не нужно типа здесь и так бетон хорошо ростикается"... А я наивный поверил...
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 13:16   #9
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

[QUOTE=Propeller;344604]Это не бетон!
Тот кто это лил - падло!
Возьмите высоту слоя заливки ( открытый щебень ) и отнимите от общей высоты фундамента.
Прочность на сжатие этой зоны думаю не более 50 кг на 1 см кв.
Прочность на изгиб вообще где-то в зоне 3 кг на см кв.[/QUOT

А лил то один из форумчанинов
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 13:23   #10
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Вообще-то можно и не вибратором бетон укладывать, а простым куском арматуры штыковать(или хотя бы лопатой).
На снимке не видно, но если в местах, где бетон не улегся видна арматура, то необходимо такие места заштукатурить.
А в целом нормально,- на прочность фундамента это сильно не повлияет.
Удачи!

А как максимально можно это исправить? Замазать цементом?
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 13:27   #11
ALEXX17
Старожил форума
Аватар для ALEXX17
 
Регистрация: 08.08.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,003
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 187 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для ALEXX17 с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashanik Посмотреть сообщение

А лил то один из форумчанинов
В студию!!!
ALEXX17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 14:05   #12
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ALEXX17 Посмотреть сообщение
В студию!!!
Пускай для начала это все максимально исправит! Завтра выложу новые фотки надеюсь уже с исправлением(конечно одно название "исправит" типа цементом замажит) + его ник
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 14:59   #13
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Поспешил!Урок для меня и возможно для других, не когда не росчитывайтесь за работу на данном этапе(см.фото), только после полной снятии опалубки,а то вылазят потом всякие косяки....
Миниатюры
DSC00458.JPG   DSC00459.JPG   DSC00457.JPG  
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 15:38   #14
Propeller
Супер старожил форума
Аватар для Propeller
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 16,428
Вы сказали Спасибо: 4,475
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,991 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashanik Посмотреть сообщение
А как максимально можно это исправить? Замазать цементом?
Если говорить об эстетике, то да.
Propeller на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 15:47   #15
Propeller
Супер старожил форума
Аватар для Propeller
 
Регистрация: 05.01.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 16,428
Вы сказали Спасибо: 4,475
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,991 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashanik Посмотреть сообщение
Бетон был из миксера, заливали в течении дня!
Кому бросать предьявы, рабочим или поставщику бетона?
А бетон какой подвижности Вы заказывали ?
П2,П3,П4.
Блин! Но я не могу поверить, что завод может намесить такое. Ну не может щебень в миксере по дороге к Вам (ну 30-60 минут) не перемешать смесь до гомогенности (однородности).
Мне все-таки кажется, что в опалубке уже лежал щебень перед заливкой.
Propeller на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 15:54   #16
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashanik Посмотреть сообщение
Вчера сняли опалубку,в нескольких местах фундамента образовались поры. Из за чего не пойму?
В результате некачественного уплотнения бетонной смеси (укладка без вибрирования)? Или это некачественный бетон?
Бетон был из миксера, заливали в течении дня!
Кому бросать предьявы, рабочим или поставщику бетона?
[QUOTE=Propeller;345119]Если говорить об эстетике, то да.[/QU
Больше волнует прочность. Так как строю для своей семьи.....
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 16:09   #17
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Propeller Посмотреть сообщение
А бетон какой подвижности Вы заказывали ?
П2,П3,П4.
Блин! Но я не могу поверить, что завод может намесить такое. Ну не может щебень в миксере по дороге к Вам (ну 30-60 минут) не перемешать смесь до гомогенности (однородности).
Мне все-таки кажется, что в опалубке уже лежал щебень перед заливкой.
Не лежал! Практически все строительство было при моем присутствии,как лили бетон так точно! Бетон М200 (ДСК 3) подвижность не скажу,время в пути от загрузки до разгрузки 60-90мин.
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 17:38   #18
Viorel
Старожил форума
Аватар для Viorel
 
Регистрация: 28.07.2008
Адрес: Требухов
Пол: Мужской
Сообщений: 4,223
Вы сказали Спасибо: 10,836
Поблагодарили 3,311 раз(а) в 1,318 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от sashanik Посмотреть сообщение
Поспешил!Урок для меня и возможно для других, не когда не росчитывайтесь за работу на данном этапе(см.фото), только после полной снятии опалубки,а то вылазят потом всякие косяки....
Доска у Вас классная на опалубку пошла. Наверное, высшего "гатунку"....
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2009, 20:28   #19
Таврид
Новичок
 
Регистрация: 28.01.2008
Пол: Мужской
Сообщений: 20
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Таврид с помощью AIM
По умолчанию

Такие поры часто образуются при утечке цементного молока из бетона в шели опалубки, остается только щебень.
В Вашем случае при использовании полиэтилена, это результат неравномерной заливки, т.е. заливки крупными объемами в одно место, воздух закупоривался верхними слоями бетона.
Технология укладки бетона в ограниченное пространство без использования вибратора - укладка послойно, слоями не более 3-х макс фракций щебня (до 10 см за раз). Вываливать ведро сразу в одно место нельзя.
Попоробуйте острым предметом разрушить цементную пленку в гладких местах, там возможно образование подобных пустот.
Таврид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Таврид за это полезное сообщение:
milta2003 (14.05.2010), sashanik (15.10.2009)
Старый 15.10.2009, 20:39   #20
sashanik
Опытный форумчанин
 
Регистрация: 06.01.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 509
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 68 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Viorel Посмотреть сообщение
Доска у Вас классная на опалубку пошла. Наверное, высшего "гатунку"....
560грн.куб
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Опции темы



Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании