Строим Дом

Важная информация

Перезагрузить страницу

Котельная ТТ для школы! (срочно)

Ответ
 
Опции темы
Старый 14.11.2011, 22:15   #1
Леонид
Старожил форума
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 29.09.2006
Адрес: Белая Церковь
Пол: Не указан
Сообщений: 2,958
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
По умолчанию Котельная ТТ для школы! (срочно)

Ув. специалисты. помогите разобраться в следующем вопросе. Стоит задача сделать котельную на ТТ котле для школы. Я совсем профан в этом деле, но помогите разобраться в простых вопросах.
Площадь школы 1500м2. Сталинской постройки.
Уже есть пара предложений. Но как известно, денег мизер, поэтому и предложения бюджетные. Главное хочется, чтобы из экономии средств эта котельная не бабахнула, упаси боже, в случае чего.
Одни предложили поставить котёл пиролизный, правда к тому утверждают, что он всеядный (кроме угля) 200квт.
Другие предложили поставить два обычных твердотопливника мощностью по 80квт.
Ещё решается вопрос о покупке готовой модульной котельной Атон.
При моём вопросе, а что будет если не дай бог временно отключат свет, говорят, что ничего страшного, там стоит вентилятор-турбинка, который регулирует горение котла и при таком раскладе, выключит (потушит) котёл. Из систем безопасности вроде больше ничего нет
Система отопления не переделывается, к уже готовой системе, сделанной ещё в "совке" просто будет подключаться эта котельная.
Три вопроса:
1) Какие системы безопасности должны присутствовать при организации такой котельной, чтобы детей можно было пускать со спокойной душой в школу???
2) Сколько надо спалить дров, чтобы получить одну гигакаллорию тепла?
3) Сколько может стоить такая котельная? (бюджетный вариант)
Прошу с пониманием отнестись к моим ламерским вопросам
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:19   #2
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 21,356
Вы сказали Спасибо: 5,698
Поблагодарили 13,527 раз(а) в 7,477 сообщениях
По умолчанию

Школа, дети + 1500 м2. Разумней просто заказать проект.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:24   #3
Леонид
Старожил форума
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 29.09.2006
Адрес: Белая Церковь
Пол: Не указан
Сообщений: 2,958
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
Школа, дети + 1500 м2. Разумней просто заказать проект.
Да согласен я. Но понятно, что экономия жуткая и проектом и его продвижением надо заниматься, проталкивать. Хотят, чтобы это делала организация, которая будет выполнять монтаж котельной!
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:37   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 18,385
Вы сказали Спасибо: 2,234
Поблагодарили 36,409 раз(а) в 9,714 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
.....
3) Сколько может стоить такая котельная? (бюджетный вариант)
Прошу с пониманием отнестись к моим ламерским вопросам
Около миллиона. Если по-хорошему.

Вообще-то ТТ котельная в 200 квт - это Хиросима в кульке. .. Только чтобы ее протащить по экологии, котлонагляду и согласованию - надо два человека и почти год бумажной работы....

А тут все весело : два котла, три пинка, четыре сварщика - и оппа!... А потом прийдет проверка и кого-то настигнет анальное щастие....
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Леонид (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 22:42   #5
Леонид
Старожил форума
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 29.09.2006
Адрес: Белая Церковь
Пол: Не указан
Сообщений: 2,958
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
По умолчанию

murava Спасибо!!!
А по первым двум вопросам, если можно, выскажитесь пожалуйста
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:44   #6
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,105
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
2) Сколько надо спалить дров, чтобы получить одну гигакаллорию тепла?
Вот с этого нужно начинать....
На сезон около 50 тон дров.....это пипец...:D
поправте коллеги если я не так прикинул и ошибся...
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Леонид (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 22:45   #7
Леонид
Старожил форума
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 29.09.2006
Адрес: Белая Церковь
Пол: Не указан
Сообщений: 2,958
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Около миллиона. Если по-хорошему.
Уважая Ваш авторитет на форуме, боюсь назвать цифру, озвученную нам. Боюсь затопчите меня. Она в разы меньше, что наводит меня на мысли о том, что слепят по дешевле, а что дальше будет...
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:46   #8
Леонид
Старожил форума
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 29.09.2006
Адрес: Белая Церковь
Пол: Не указан
Сообщений: 2,958
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Вот с этого нужно начинать....
На сезон около 50 тон дров.....это пипец...:D
поправте коллеги если я не так прикинул и ошибся...
Мля, так и я сегодня на родительском собрании тоже сказал, что надо грубо 500кг. дров в день. Даже свой расчёт предлагал... Никто не верит, закидали тапками((((((
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:47   #9
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,105
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Уважая Ваш авторитет на форуме, боюсь назвать цифру, озвученную нам. Боюсь затопчите меня. Она в разы меньше, что наводит меня на мысли о том, что слепят по дешевле, а что дальше будет...
это Андрюха любит зафаршировать на миллион...меньше конечно будет стоить гораздо...но все равно не 200 штук ужь точно!!!
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:47   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 18,385
Вы сказали Спасибо: 2,234
Поблагодарили 36,409 раз(а) в 9,714 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
....
1) Какие системы безопасности должны присутствовать при организации такой котельной, чтобы детей можно было пускать со спокойной душой в школу???...
Если без проекта и согласований - то пожарный наряд и взвод МЧС на круглосуточном дежурстве в 100 м от котельной.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
ttkotel (15.11.2011)
Старый 14.11.2011, 22:48   #11
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,105
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Мля, так и я сегодня на родительском собрании тоже сказал, что надо грубо 500кг. дров в день. Даже свой расчёт предлагал... Никто не верит, закидали тапками((((((
потом цветами закидают.....не поддавайтесь на тапки
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 22:49   #12
Сергей 31
Консультант форума
 
Регистрация: 23.11.2007
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 21,356
Вы сказали Спасибо: 5,698
Поблагодарили 13,527 раз(а) в 7,477 сообщениях
По умолчанию

150 котлы, гаечки, винтики, дымоходы. 300-400 тыс.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Леонид (14.11.2011)
Старый 14.11.2011, 22:52   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
 
Регистрация: 21.01.2009
Адрес: Львов
Пол: Мужской
Сообщений: 18,385
Вы сказали Спасибо: 2,234
Поблагодарили 36,409 раз(а) в 9,714 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
это Андрюха любит зафаршировать на миллион.......
Блин, народ, спроектируйте, проект согласуйте в экологии, потом сдайтесь котлонагляду як "паливна" - и поглядим на сумму итого....
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 23:00   #14
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
 
Регистрация: 04.12.2008
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 14,105
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Блин, народ, спроектируйте, проект согласуйте в экологии, потом сдайтесь котлонагляду як "паливна" - и поглядим на сумму итого....
а на...оно мне надо...у меня и по коттеджам работы до лета0))
Сергей_84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2011, 23:00   #15
Леонид
Старожил форума
Аватар для Леонид
 
Регистрация: 29.09.2006
Адрес: Белая Церковь
Пол: Не указан
Сообщений: 2,958
Вы сказали Спасибо: 3,850
Поблагодарили 2,797 раз(а) в 1,027 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Блин, народ, спроектируйте, проект согласуйте в экологии, потом сдайтесь котлонагляду як "паливна" - и поглядим на сумму итого....
Да есть уже сумма. гарантируют, что сделают проект и здадут его!!!
Пугает очень скромная сумма. Поэтому и спрашиваю:Какие системы безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО МИНИМАЛЬНО должны присутствовать при организации такой котельной??? (ну хоть в двух словах)
А то в смете мне ни хрена не понятно. Котёл, дымоход, эллектрическая часть, один или два циркуляционника и ФСЁ
Леонид вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 10:23   #16
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,954
Вы сказали Спасибо: 592
Поблагодарили 484 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

Ну Вы прямо уже сделали из твердотопливной котельни ядерный реактор в аварийном состоянии! :D Кто скажет что безопасней газ или твердое топливо! Вот - вот и если призадумается то ответ то придет не сразу. А из безопасности - от пьяного котельщика нет приема! Это стандартные группы безопасности для котелень данной мощности + организация качественной бесперебойной подачи электроэнергии. Да и уголок пожаротушения должен иметь 5-6 порошковых огнетушителей! У меня, в селе у родителей, больница топится дровами а школа интернат еще углем, хоть и газ давно в селе но ничего топятся, а то что современные сантехники привыкли работать по стандартным схемам и только металлопластиковой трубой то это их проблемы.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 14:07   #17
ИгорьН
Старожил форума
 
Регистрация: 24.09.2008
Адрес: Одесса
Пол: Мужской
Сообщений: 1,624
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 790 раз(а) в 414 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
А то в смете мне ни хрена не понятно. Котёл, дымоход, эллектрическая часть, один или два циркуляционника и ФСЁ
Забыли: кочегар 3 шт минимум+1 в запасе (они бухАют и болеют).
ИгорьН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 14:35   #18
ttkotel
Старожил форума
Аватар для ttkotel
 
Регистрация: 08.05.2009
Адрес: Украина
Пол: Мужской
Сообщений: 1,954
Вы сказали Спасибо: 592
Поблагодарили 484 раз(а) в 389 сообщениях
По умолчанию

А на газовую кочегаров не нужно?
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2011, 15:28   #19
Телесистемы
Консультант форума
 
Регистрация: 13.02.2006
Адрес: Киев / Зелёный Бор
Пол: Мужской
Сообщений: 9,799
Вы сказали Спасибо: 554
Поблагодарили 7,903 раз(а) в 2,742 сообщениях
Отправить сообщение для Телесистемы с помощью ICQ
По умолчанию

вызвало удивление факт, что директор школы и/или начальник районного отдела освиты согласится на монтаж такой котельной без проекта прошедшего госэкспертизу.
это я даже не говорю про монтаж.

и про дрова, ради интереса..)
посчитаем так: если на мой современный дом 180м2 с достаточно малыми теплопотерями в сезон надо порядка 10т дров, то можно приерно прикинуть сколько надо дров на 1500м2 здание ковырнадцатого года, хоть и "сталинской" постройки
Телесистемы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Телесистемы за это полезное сообщение:
Леонид (15.11.2011)
Старый 15.11.2011, 17:53   #20
Elado
Форумчанин
 
Регистрация: 23.12.2006
Адрес: Мариуполь
Пол: Мужской
Сообщений: 312
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 63 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Elado с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
Да есть уже сумма. гарантируют, что сделают проект и здадут его!!!
Пугает очень скромная сумма. Поэтому и спрашиваю:Какие системы безопасности ОБЯЗАТЕЛЬНО МИНИМАЛЬНО должны присутствовать при организации такой котельной??? (ну хоть в двух словах)
А то в смете мне ни хрена не понятно. Котёл, дымоход, эллектрическая часть, один или два циркуляционника и ФСЁ
Мой прогноз - весьма вероятен попандос на бабки. Я бы не связывался или сначала нужно пробежать инстанции и выяснить как быстро и за какие пенензы решаем вопрос с проектом и согласованиями. Там кстати и подскажут, что такое ОБЯЗАТЕЛЬНО и МИНИМАЛЬНО...со ссылками.
Elado вне форума   Ответить с цитированием Вверх

Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании