  1. Игорь84, планировки нет. Есть прямоугольник, с бессмысленно нарезанными помещениями. Расставьте двери и вы поймете о чем я.

     

    Хотя есть и положительное - список помещений, которые вашей семье необходимы. Незачет. Удачи.

    • Лайк 1
  2. так может и жить в 70-х ?

    Я не о жизни, а о литературе по строительным конструкциям.

    ИМХО Если нужно в чем либо разобратся даже в "новом" нужно начинать с истоков - с хорошо забытого старого.

  3. интересно вы его читали?

    как по мне новые ДБН полная муть

     

    Приходится читать. Очень много занимает время на определение элементарных вещей. Это тенденция - новые нормы становятся сложнее и путаней.

     

    По технической литературе тоже самое. Поэтому предпочтительно читаю выданое с 30-х по 70-е годы прошлого века.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Я конечно сильно звиняюсь но шо в жб делают 70см с краю без арматуры

     

    мм, а не см

  4. Было в старом СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции, в разделе защитный слой бетона (п.5.5). Можно посмотреть в справочниках проектировщика (например, под редакцией Голышева). В новом ДБН тоже.

     

    70 мм - для монолитных фундаментов без бетонной подготовки

    35 мм - для монолитных фундаментов с бетонной подготовкой

    30 мм - для сборных фундаментов

  5. Хорошо...тогда вопрос такой. Опоры делать из бруса или поднимать продольную стену из газоблока?

    Нужно просчитать два варианта по материалу и работе.

    Интуиция мне подсказывает, что проще и дешевле сделать вверху прогон подпертый стойками с шагом до 2,5 м. Стойки установить на нижний лежень (лежень положить не на газобетон, а на несколько рядов кладки). В одном из шагов стоек сделать жесткий связевой блок (поставить связевые подкосы или кресты).

     

    Добавлено через 2 минуты

    А может мне изменить саму крышу. То есть конек разместить не по центру дома, а сместить. Получится ассиметричная крыша. Некоторые специально такие делают, что бы не как у всех.

     

    Сделайте эскизы фасадов, тогда поймете уместно будет делать кровлю несимметричной.

  6. Другие варианты фундаментов не подходят так как грунт просадочный

     

    Вы уверенны в том что написали? Просадочные грунты встречаются на 70% территории Украины. И что везде однозначно монолитная плита? Монолитные плиты на просадочных грунтах устраивают с целью уменьшения давления под подошвой фундамента и более равномерного его распределения. Такие фундаменты целесообразно делать для тяжелых и многоэтажных зданий при 1-м типе грунтовых условий по просадочности.

     

    Сделайте нормальный, обыкновенный монолитный ленточный фундамент под ваше "тяжелое" сооружение с такой подошвой, что бы давление под подошвой было не более начального просадочного давления и спите спокойно.

    Еще вверху в уровне чердачного перекрытия сделайте армокаменный или ж)б пояс и все будет ОК.

  7. Я имел ввиду ситуацию уже постфактум, когда перегородка уже стоит и с несущей стеной не перевязана, т.е. надо перевязать, когда перегородка уже стоит.

    Закрепите перегородки к стенам уголками-коротышами длиной 120-150 мм (из L63х5).

    Упорные уголки крепите с двух сторон перегородки; крепление в стену дюбелями типа "быстрый монтаж" - 2 шт., в перегородку можно не крепить (уголки только упираются в нее). Шаг упорных уголков - 600-800 мм. После монтажа крепления заштукатурить.

    • Лайк 1
  8. На 1-м этаже первый марш сделайте пристенным (поменяйте направление движения по лестнице на противоположное).

     

    Лестница крутовата, высота ступени получается около 20 см, да еще забежные ступени, можно потравмироваться.

    • Лайк 1
  9. А какие есть варианты связать перегородку с несущей стеной, если кладка уже выполнена, но к стенам не была привязана?

     

    В стену (в просверленные отверстия) и перегородку (в швы кладки) устанавливайте анкера диаметром 8 из арматуры А400С через 3 ряда кладки по высоте (через 200-250 мм).

    • Лайк 3
  10. чем грозит несвязывание перегородок с несущей стеной - неустойчивостью перегородки

     

    Именно, неустойчивость при различных случайных воздействиях (удар, ветровой напор от сквозняка и пр.). Чем выше и длиннее перегородка, тем актуальнее вопрос крепления к соседним стенам и перегородкам.

     

    Добавлено через 2 минуты

    плита чернового пола

    Параметры плиты?

    • Лайк 1
  11. Перегородки обовязково повинні бути перевязані із несучими стінами

    Тарас, все так, но есть исключение. Например, для зданий в сейсмически опасных зонах делают шов с прокладкой из низкомодульного материала.

    • Лайк 1
  12. Таки мучились колись люди без програм. А автори цих програм, гарантують точність розрахунків, чи страхують себе від помилки програми кажучи, що їх епюри носять лише рекомендаційний характер.

     

    Точность расчетов зависит не только от программы, но в большей мере от опыта инженера в вопросах: составления адекватных расчетных схем конструкций и проверки результатов расчетов на наличие ошибок в исходных данных. Поэтому, несмотря на всю видимую простоту использования программных комплексов, ими должны пользоваться опытные специалисты, которые хорошо знают строительную механику и пр. и хорошо чувствуют работу конструкций.

    • Лайк 1
  13. можно ли сохранить проектную толщину стен

     

    Стену скорее всего необходимо будет делать в 1,5 кирпича - 380 мм. В качестве утеплителя можно использовать термопанели с облицовкой из клинкерной плитки или другие варианты.

    • Лайк 1
  14. Natali111, к сожалению, не намного лучше чем было. Воспользуйтесь моим советом делайте другие варианты схем. Затем удачную схему переделайте в реальную планировку.
  15. мнения?

     

    Ролик рекламного характера. Возводимый дом имеет много конструктивных недостатков. Вроде серьезный человек (ГИП), бросает весомые фразы про обеспечение пространственной жесткости, а по итогу - очередной дом-сарай для рекламы стройматериалов.

  16. У вас возможны две причины для создания этой темы:

    1- вы хотите похвастаться

    2- вы интуитивно неудовлетворенны этим проектом и хотите чтобы вас уверили что все супер

    Строительство дома настолько дорогая вещь, что 6000 грн не существенны. Сделайте новый проект.

     

    Полностью согласен с Ольгой.

     

    Вы заплатили относительно небольшие деньги за индивидуальный проект дома. Что вы ожидаете теперь от этого проекта? Проекта не вижу, даже нет нормальных чертежей АР. Если конструкции сделаны также, то это все, называется приехали...

×
×