копай Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 США для вас цивилизованный мир? IRC (international residential code), P3114.7 - минимум одна фановая труба должна быть установлена и нигде нет упоминания об использовании бактерий в септик. А United States Environmental Protection Agency даже предостерегает от использования добавок для септиков (ulstercountyny.gov/sites/default/files/DOH%20Septic%20Homeowners%20Guide%200915.pdf) Так что не нужно говорить что все кто не использует бактерии для септика - загрязняют атмосферу. Так ведь эта общая, а не индивидуальная рекомендация Агентства по охране окружающей среды США, причём не догма и не предписание, датировано 2008 годом. За это время многое в мире и жизни претерпело изменения. Если есть сомнения, то обоснование пользы применения биологической очистки с помощью того или иного биопрепарата каждый потребитель может получить следующим образом: 1. Сдать на анализ стоки из своего септика до применения биопрепарата, получить результат исследования. 2. Сдать на анализ стоки из своего септика через 3 суток - 14 суток, получить результат исследования. 3. Сравнить результаты. 4. Принять решение о дальнейшем применении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Так ведь эта общая, а не индивидуальная рекомендация Агентства по охране окружающей среды США, причём не догма и не предписание, датировано 2008 годом. За это время многое в мире и жизни претерпело изменения. Если есть сомнения, то обоснование пользы применения биологической очистки с помощью того или иного биопрепарата каждый потребитель может получить следующим образом: 1. Сдать на анализ стоки из своего септика до применения биопрепарата, получить результат исследования. 2. Сдать на анализ стоки из своего септика через 3 суток - 14 суток, получить результат исследования. 3. Сравнить результаты. 4. Принять решение о дальнейшем применении. Во первых не 2008, а 2012 года. Во вторых вы же не хотите сказать что ДБН В.2.5-75-2013 не актуален потому что уже прошло 7 лет с момента его выпуска. Так само и с этими рекомендациями. А то что это рекомендации, а не предписание - я с этим не спорю, просто они четко показывают, что цивилизованный мир так же само использует фановую трубу как основное средство для борьбы с газообразованием в септике (а не бактерии). Насчет анализов воды - воду проверить то можно, а вот дренаж нет (закон сохранения энергии никто не отменял). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2020 Во первых не 2008, а 2012 года. Во вторых вы же не хотите сказать что ДБН В.2.5-75-2013 не актуален потому что уже прошло 7 лет с момента его выпуска. Так само и с этими рекомендациями. А то что это рекомендации, а не предписание - я с этим не спорю, просто они четко показывают, что цивилизованный мир так же само использует фановую трубу как основное средство для борьбы с газообразованием в септике (а не бактерии). Насчет анализов воды - воду проверить то можно, а вот дренаж нет (закон сохранения энергии никто не отменял). У цивилизованных вроде как фан к каждой точке должен быть даже с центральной канализацией, но он же там не для вентиляции, а что бы гидрозатворы не срывало Когда я писал про аквариум то главный посыл был в том что вентиляция септика не для бактерий, а для устранения запаха в септике который так и не заработал правильно ну и доя защиты от срыва гидрозатвора Могу ошибаться, по этой причине добавляю имхо но моему септику пятый год фана у меня нет так как дом одноэтажный, пользуюсь бактериями запаха нет, корки нет, дренаж работает, качаю раз в год для профилактики 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Могу ошибаться, по этой причине добавляю имхо но моему септику пятый год фана у меня нет так как дом одноэтажный, пользуюсь бактериями запаха нет, корки нет, дренаж работает, качаю раз в год для профилактики Вот кто-то из практики поддержал мои слова. Я уже во многих домах собрал канализацию. И открою секрет- даже в двухэтажных домах, где выгребные ямы и нет фана, не воняет и не срывает затворы. Только с септиками я так не рискую. А теорию здесь писать и ссылаться на ДБНы можно сколько угодно. Вот если бы в жизни реально все строилось по ДБНам, тогда другое дело. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 Для правильной работы биосреды нужна вентиляция - удаление газов, выделяемых при переработке стоков. Это один из основных принципов работы септиков. Без него это не септик, а выгребная яма. Биосреда в каждом септике заводится своя, неповторимая даже у соседей. Зависит от состава воды, от предпочтений в пище и от химии, которой предпочитают пользоваться хозяева септика. Универсальные бактерии - миф, удобный в обществе потребления.) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 27 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2020 У цивилизованных вроде как фан к каждой точке должен быть даже с центральной канализацией, но он же там не для вентиляции, а что бы гидрозатворы не срывало Когда я писал про аквариум то главный посыл был в том что вентиляция септика не для бактерий, а для устранения запаха в септике который так и не заработал правильно ну и доя защиты от срыва гидрозатвора Могу ошибаться, по этой причине добавляю имхо но моему септику пятый год фана у меня нет так как дом одноэтажный, пользуюсь бактериями запаха нет, корки нет, дренаж работает, качаю раз в год для профилактики Нет, в каждой точке не должен быть фан, минимум один на дом, а где нужно ставят - вакуумные клапана (или же фан - на выбор проектировщика). Насчет запаха - вы не правильно понимаете принцип работы септика. Наличие запаха означает что осадок который находится на дне септика бродит (происходит фаза кислого брожения) - это естественный процесс. В следствии брожения объем осадка уменьшается на +/-30% (по сухому веществу). Аналогию можно привести с холодильником - если вы положили туда кусок свежего мяса и на 5 день он начал вонять - это не значит что холодильник работает неправильно, это просто значит что мясо начало разлагаться (под действием микроорганизмов). Не имея фана в доме - вы делаетесь заложником постоянной покупки препаратов для септика (для устранения запаха), которые в конечном итоге хз как влияют на дренаж. Вот кто-то из практики поддержал мои слова. Я уже во многих домах собрал канализацию. И открою секрет- даже в двухэтажных домах, где выгребные ямы и нет фана, не воняет и не срывает затворы. Только с септиками я так не рискую. А теорию здесь писать и ссылаться на ДБНы можно сколько угодно. Вот если бы в жизни реально все строилось по ДБНам, тогда другое дело. Так ДБН тоже разрешает строить дома без фана (ДБН В.2.5-64-2012, п.20.5) смотрите в таблицах 14, 15, 16 пропускную способность стояка и монтируйте 2 этажа без каких либо проблем. У меня дома центральная канализация и тоже нет фана. Покупал уже построенный дом и не вижу смысла этим заморачиваться (гидрозатворы на месте). Только обсуждаем фан для септика, а он обязательный - так как остановить брожение осадка в септике невозможно, а при брожении всегда будет выделятся газ, который должен куда то уходить. Для правильной работы биосреды нужна вентиляция - удаление газов, выделяемых при переработке стоков. Это один из основных принципов работы септиков. Без него это не септик, а выгребная яма. Биосреда в каждом септике заводится своя, неповторимая даже у соседей. Зависит от состава воды, от предпочтений в пище и от химии, которой предпочитают пользоваться хозяева септика. Универсальные бактерии - миф, удобный в обществе потребления.) В продолжение вашего поста - хорошая статья Вашингтонского университета (за 2006 год - но не думаю что она потеряла свою актуальность), где описаны типы добавок для септика и когда какие нужны, а самое главное что септик имеет достаточно бактерий для работы и при штатной работе (без каких либо ЧП) не нуждается ни в каких дополнительных микроорганизмах - extension.wsu.edu/clark/naturalresources/smallacreageprogram/septic-tank-additives/ 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Хочу бетонную крышку септика обработать чем-то водоизоляционным и сверху присыпать землёй (и вообще, стоит ли это делать?) Если стОит, то чем лучше: просто помазать битумной мастикой и сверху насыпать земли или раскатать гидроизоляционную шипованную мембрану (как раз осталась после отмостки) и сверху неё насыпать землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Хочу бетонную крышку септика обработать чем-то водоизоляционным и сверху присыпать землёй (и вообще, стоит ли это делать?) Если стОит, то чем лучше: просто помазать битумной мастикой и сверху насыпать земли или раскатать гидроизоляционную шипованную мембрану (как раз осталась после отмостки) и сверху неё насыпать землю? Лучше не засыпайте землёй. Без вентиляции канализация превращается в мину замедленного действия (образуются и накапливаются отравляющие и взрывоопасные газы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 А причём тут бетонная крышка к вентиляции? Как засыпка землёй влияет на вентиляцию? Вы считаете, что септик вентилируется через бетонную крышку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Лучше не засыпайте землёй. Без вентиляции канализация превращается в мину замедленного действия (образуются и накапливаются отравляющие и взрывоопасные газы).[ATTACH]708129[/ATTACH] вентиляция сделана отдельно и к бетонной крышке вообще никакого отношения не имеет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 вентиляция сделана отдельно и к бетонной крышке вообще никакого отношения не имеет Так ведь к каждой камере септика нужен рабочий люк для технического обслуживания (визуального контроля, ревизии, очистки, ремонта). Реально опасно и не практично засыпать готовый технологический люк в септик, чтобы потом не откапывать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Клиент путается в показаниях. Уже не из-за вентиляции закапывать нельзя. А по другой причине. Ревизионные люки, естественно никто не закапывает. Делается оголовок в уровень земли Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Так ведь к каждой камере септика нужен рабочий люк для технического обслуживания (визуального контроля, ревизии, очистки, ремонта). Реально опасно и не практично засыпать готовый технологический люк в септик, чтобы потом не откапывать. К каждой камере сделан и люк (закрытый) для технического обслуживания, и вентиляция (100 мм труба). Я ни слова не говорил про то, что собираюсь засыпать как люки, так и вентиляцию. Я спрашиваю, что делать с бетонной поверхностью септика сверху, нужно ли её герметизировать и чем лучше перед засыпкой слоем земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Лучше не засыпайте землёй. Без вентиляции канализация превращается в мину замедленного действия (образуются и накапливаются отравляющие и взрывоопасные газы).[ATTACH]708129[/ATTACH] Картинка як і підказки просто чудові... Каще промовчати інколи а ніж....балакати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Собі мазав мастікой бітумной а потім засипав. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 14 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2020 Собі мазав мастікой бітумной а потім засипав. ничего не клеили, рубероид там и т.д., просто засыпали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Snegovik Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 Хотів ще поклеїти, але подивився що поки мазав, ходив, то по троху земля, листя падало на мастіку. То зверху щось клеїти-це було б аби для галочки. От легенько вручну засипав суглинок, а потім трактор досипав, переживав щоб ковшом не поздирав коли рівнять буде. Тому я злопатой бігав підправляв. Зверху получилось 85см землі (перекриття 17см бетона м350 w6, арматура 12мм в два слоя сіткою в 20см). І оскільки така марка "непускає воду" (це тей висновок який я зробив читаючи форум) то і мастікой можна булоб і не мазати. Але для перестраховки зробив. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
копай Опубліковано: 15 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2020 К каждой камере сделан и люк (закрытый) для технического обслуживания, и вентиляция (100 мм труба). Я ни слова не говорил про то, что собираюсь засыпать как люки, так и вентиляцию. Я спрашиваю, что делать с бетонной поверхностью септика сверху, нужно ли её герметизировать и чем лучше перед засыпкой слоем земли. Теперь Вас понял. Вы плиту перекрытия назвали бетонной крышкой. "Хочу бетонную крышку септика обработать чем-то водоизоляционным и сверху присыпать землёй (и вообще, стоит ли это делать?)" Я представил, что Вы собрались засыпать бетонную крышку люка канализации, изображённую на картинке. Засыпайте плиту, это правильно, нет возражений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gans-73 Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Добрый вечер.подскажите какое мин.растояние входа трубы от верха кольца септика первой камеры. ? И на каком растоянии сверлить выход для трубы перелива . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Вход чем выше тем лучше (что бы использовать макс. объем). Выход для перелива мин. на 5 см. ниже чем ввод. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Добрый вечер.подскажите какое мин.растояние входа трубы от верха кольца септика первой камеры. ? И на каком растоянии сверлить выход для трубы перелива . Рабочий объем камеры определяется высотой установки перелива в следующую камеру, я бы плясал от него. А ввод как можно выше, можно даже и просто край выдолбить, если придется. И никаких тройников на входе! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 А ввод как можно выше, можно даже и просто край выдолбить, если придется. И никаких тройников на входе! Бывало такое, что долбили крышку перекрытия первой камеры. Представляете рабочий объем приёмного колодца?! Перелив нужно делать мин от 5см ниже входа в приёмный. Можно и больше, если позволяют условия. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gans-73 Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Добрый вечер.Вопрос к старожилам форума.Прочитал все 86 стр.темы.Планирую делать септик из двух колодцев, каждый колодец будет из двух 1.5м колец.Растояние от дома около 10 м,Планирую копать яму 5 на 2.7 в длину и ширину.По поводу глубины,участок под уклоном поэтому и думаю на сколько копать в глубину что бы выйти на верхний уровень входа в первый колодец.Подсыпку планирую на первый колодец он же кастрюля,песок 20см.на второй он же дренажный щебень 20 см. но не совсем понял какую фракцию. 20-40 а потом 5-20 как писали выше или не париться и засыпать 5-20 как тоже писали выше.Геотекстиль по умалчанию 200 плот,бока и верх Если растояние между колодцами будет 50 см .это нормально?Септик планируем на 2 чел.постоянных и гости и тд.Тройник ставить на входе не планирую.Читал выше что может быть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2021 Копайте первый на глубину УГВ. Чем шире и глубже, тем вы счастливей. Дренажный колодец можно сделать и 0,70м. Но вокруг площадь рассеивания жидкости, чем больше, тем лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 7 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2021 ......Планирую делать септик из двух колодцев, каждый колодец будет из двух 1.5м колец....... - тут можно сразу переходить в темы а-ля "заиливается септикшоделатькараулпамагитеничивониработаэт" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...