Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Выбор электрогенератора

zgnatyuk

Рекомендовані повідомлення

12 минут назад, Generatori.in.ua сказал:

Що ви маєте на увазі? Техніка, яка працює від 220, не працює від генератора? дзвонить тому хто вам продав, описуйте проблему, скоріш за все, він вам дасть Інформацію, куди відправляти, на діагностику, там СЦ перевіряє, якщо дійсно все так, як ви описали, і в цьому не має вашої провини, то скоріш за все гарантія (чому говорю скоріш за все, тому що є безліч нюансів, наприклад, підключаєте пристрій більше ніж номінал і т.д )

захисту від перевантаження в генераторах не передбачено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, Dr.Yura сказав:

захисту від перевантаження в генераторах не передбачено?

Передбачено, генератор вимикається та загорається індикатор "overload", витримка з інструкції

"Световой индикатор перегрузки Световой индикатор перегрузки загорается, если обнаруживается перегрузка подключенного электрического устройства, блок преобразователя перегревается или напряжение переменного тока возрастает. Электронный прерыватель будет активирован, останавливая подачу энергии генератору, в целях защиты генератора и каждого из подключенных электрических устройств. Световой сигнал (зеленый) будет мигать и световой индикатор перегрузки (красный) включится, и двигатель будет остановлен. Если так произошло, пожалуйста, выполните следующие действия: (a) Выключите все подключенные электроприборы и остановите двигатель. (b) Уменьшите общую мощность подключенных электрических устройств в диапазоне применения. (c) Найдите блокирование в вентиляционном отверстии и по всему блоку управления. Если какие-либо блокирования обнаружены, удалите их. (d) После проверки перезапустите двигатель. "

Змінено користувачем Generatori.in.ua
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 хвилини тому, Dalet сказав:

))))

 

Торгуйте далі, все ок

Що поганого у тому що я менеджер? я не говорю інформації якої не знаю, та не намагаюсь упіхнути те що не потрібно кліенту

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

05.10.2022 в 17:25, engeneer сказав:

На сегодня HHY3050F - 22360 грн., модель с электростартом HHY3050FE - 26875 грн. Пока повышение не анонсировали, будет зависеть от курса.  

Добрий день. А Хюндай на 5-5,5кВт є? З електростартом і автоматичним вводом в резерв. Якщо так, то яка ціна?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, John Karter сказал:

Добрий день. А Хюндай на 5-5,5кВт є? З електростартом і автоматичним вводом в резерв. Якщо так, то яка ціна?

HYUNDAI HHY7050FE у мну э такий. Один залишився, і вже пререобладнаний під мій АВР, то трохи грошей коштує

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, Dalet сказав:

HYUNDAI HHY7050FE у мну э такий. Один залишився, і вже пререобладнаний під мій АВР, то трохи грошей коштує

Дякую за відповідь. За оригінальність гени думаю питати не треба (дивлячись на Вашу репутацію, г... не підсунете). Тоді цікавить: як на Вашу думку,  що краще/надійніше/доцільніше купити K&S, Hyundai, Matari? Гарантія є? Якщо так, то на скільки? У випадку поломки, хто здійснює гарантійний ремонт? На якій відстані може бути гена від пульта АВР? Яка ціна?

Змінено користувачем John Karter
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, John Karter сказал:

Тоді цікавить: як на Вашу думку,  що краще/надійніше/доцільніше купити K&S, Hyundai, Matari? Гарантія є? У випадку поломки, хто здійснює гарантійний ремонт?

ну Кенер та Хюндай то практично одне і теж. Про матарі питайте у матаріста. Його тут багато є. Гарантія офіційна є. По терміну наче 2 роки малювали. Оф.сервісний центр.

1 час назад, John Karter сказал:

На якій відстані може бути гена від пульта АВР?

хоч і 50м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купил сегодня genergy на 4,5 кВт с электростартером. Поехал в альцест, пощупал, качество понравилось... Типа Испания, хз. Китай, но красивый. Но там практически все в резерве, лучше на горячую линию звонить

 

 

IMG_20221007_174548.jpg

IMG_20221007_175208.jpg

Змінено користувачем sly
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня вопрос по заземлению генератора. Есть болт на корпусе и на розетках есть контакт. Эти контакты связаны с корпусом? 

(Пы.сы.Проверил тестером. Контакт розетки и болт для заземления - звонятся между собой.)

Можно только в доме в щите подключить заземляющий проводник к переноске, которая идёт к генератору и через розетку генератора будет заземление? или нужно отдельно болт заземлять?

Если нужно обязательно на болт, то можно ли разделать переноску (3*2,5) и заземляющий проводник прицепить на этот болт, а в розетку уже без заземления, а с другой стороны переноски заземляющий проводник подключить к системе заземления домашней сети?

 

Змінено користувачем Dendnepr
Тестером проверил
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я себе отбельный заземляющий проводник протянут от щитка 4 мм.кв. Если вилка не в генераторе, то он не заземлен и могут быть варианты)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, John Karter сказал:

 що краще/надійніше/доцільніше купити K&S, Hyundai, Matari? Гарантія є? Якщо так, то на скільки? У випадку поломки, хто здійснює гарантійний ремонт? На якій відстані може бути гена від пульта АВР? Яка ціна?

Все воно +\- однакове, тут вже споживач вибирає по ціні. 

На матаріки гарантія 2 роки при умові сервісу. Матарі іще жодному клієнту в ремонті не вімовили. Сьгодні, наприклад, запустли 10-річний матарі м 9000е, до якого клієнт не підходив років зо три. 

Щодо відстані від геника до автоматики так вона обмежується падінням напруги на контрольному кабелі. По ньому ж іде зарядка АКБ, команда на відкриття клапану, команда на закриття/відкриття заслонки карбюратора, команда на реле стартера.... 

З практики - на 50м довжини КВВГ (контрольного кабеля між геною і генератором) 1мм.кв. ми матаріка запустити не змогли. 

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, а как АВР управляет воздушной заслонкой? 

Мне автозапуск не нужен, но хочу кнопку включения/запуска перенести в дом. Ну и плюс автомат ввода, конечно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ох, напишу щас, про генератор.

Решили купить. У нас, в Харькове, было весело без электричества двое суток, да еще и с электропечкой. Вроде и в частном доме потом пригодится и сейчас нужен. В общем, посоветовали инверторный брать, на 2 квт (макс 2,5) крафт делли 193. Столько всего наговорено было хорошего, но если обобщить - модно сейчас это. Все берут...

Брали в горячую пору в Харькове - гребли люди все подряд - город вообще без электричества был. Привезли это чудо в гараж, давай, значит зальем все в него, а у этого чуда, чтобы залить нужно кожух открутить, а болты половина со съеденной резьбой, просто болтаются в дырочках для комплетности. Нам бы тут бы задуматься, но мы упертые -  залили полный бак, масла по максимуму и начали запускать. А нихрена. И инструкции нет на доступном языке, только на польском. Переводчиком через камеру читали - переводили, но толку ноль. С раза пятого - о чудо - завелась чудо-машина. Ну и слава богу. Вечер пятницы уже комендантский час, темень кромешная, решили завтра попробуем подключить к нему что-то. Подняли его заносить, а он течет - охриненная лужа топлива под ним. Но и это не все. На следующий день принесли печку электрическую однокомфорочную на 1,5 квт, начали подключать, а эта чудо-машина, которая рассчитана 2,5 квт макс работы не тянет 1,5 квт - перестает гореть индикатор выработки квт и загорается лампочка перегруза и переходит на холостые (по звуку и дурак определит). Мы звоним в магазин, где покупали, а нам из трубки: у вас печь больше заявленной мощности и генератор через 30 сек вырубается - на максималках 30 сек может работать. Ну не 30сек, а 5 мин по паспорту, и как же это печь-то врет, если работает не на 1,5 квт, а на даже больше 2,5 квт, ибо генератор моментально переходит в режим перегруза.  Дальше интересней. Идем домой, берем дорожный бытовой прибор на 0,8 квт (фен командировочный), приходим в гараж, заводим этот чудо техники и .... в руке остается шнур-стартер. Как в мультике про вини-пуха с хвостом. Он протерся. Посчитали количество запусков - 8 шт (дернули за эту хрень ровно 8 раз). В понедельник привозим в магазин, пока ждали свою очередь - натекла лужа топлива с него, отдали отдельно упаковочную коробку, дырявый чемодан ("генератор") и шнурок. 

Дальше - интересней. Возврату не подлежит. Уже б/у. Только ремонт. Сервис - в Луцке. Две недели сервис выпал на полный мороз. Начали диалог с магазином. Ответ продавца: "я б вернул деньги, но вы шнурок оторвали". ШТА? Оторвали? На него смотреть надо было, а мы за него дергали. Неделя просто звонков в магазин три раза в день: "что там с нашим генераторам?". Через три недели ребята из магазина сдались - вернули деньги (не очень хочется видеть клиента, который каждый день не протяжении недели громко рассказывает о своей проблеме в розничном магазине, где стоит очередь из 5/7 человек, которые хотят купить генераторы или бесперебойники). Так вот, боже упаси от этого г.. слепленого из не пойми чего  за 24000 грн  с сервисом в Луцке, без официального представителя в Украине.

Вот такой опыт инверторного генератора. 

 

  • Лайк 2
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, igorjk сказав:

Все воно +\- однакове, тут вже споживач вибирає по ціні. 

На матаріки гарантія 2 роки при умові сервісу. Матарі іще жодному клієнту в ремонті не вімовили. Сьгодні, наприклад, запустли 10-річний матарі м 9000е, до якого клієнт не підходив років зо три. 

Щодо відстані від геника до автоматики так вона обмежується падінням напруги на контрольному кабелі. По ньому ж іде зарядка АКБ, команда на відкриття клапану, команда на закриття/відкриття заслонки карбюратора, команда на реле стартера.... 

З практики - на 50м довжини КВВГ (контрольного кабеля між геною і генератором) 1мм.кв. ми матаріка запустити не змогли. 

Дякую за відповідь. Ні, відстань десь 10-15 метрів. Блок управління в приміщенні, а гена в місці вводу кабеля 230 В в будинок (щоб від нього живлення було всім споживачам).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sly сказал:

Подскажите, а как АВР управляет воздушной заслонкой? 

Мне автозапуск не нужен, но хочу кнопку включения/запуска перенести в дом. Ну и плюс автомат ввода, конечно

Перед запуском контроллер дає живлення на соленоїд повітряної заслонки, заслонка закривається. Коли геник запуститься і мережа з'явится,  контроллер прибирє живлення соленоїда, і під дією пружини заслонка відкривається. 

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Innyc9 сказал:

крафт делли 193

извините. вот дальше даже не читал. тут и так все ясно. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, igorjk сказал:

З практики - на 50м довжини КВВГ (контрольного кабеля між геною і генератором) 1мм.кв. ми матаріка запустити не змогли. 

блок керуючого реле де стоїть . На гені чи на АВР?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, igorjk сказал:

при умові сервісу.

ось, та основна фішка. про яку одні не кажуть інші не читають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dalet сказал:

ось, та основна фішка. про яку одні не кажуть інші не читають.

Ну чому ж не кажуть? Все як з новим авто - є два варіанти:

1.Обслуговуєтесь у офіціалів і маєте гарантію.

2. Їдете в гаражі, і злітаєте з гарантії. 

Все чесно і прозоро. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, igorjk сказал:

Ну чому ж не кажуть? Все як з новим авто - є два варіанти:

1.Обслуговуєтесь у офіціалів і маєте гарантію.

2. Їдете в гаражі, і злітаєте з гарантії. 

Все чесно і прозоро. 

а що мається на увазі під терміном обслуговування? Я вірно розумію ТО1 після перших 20 мотогодин роботи це вже перший прецендент по якому клієнт має звернутися до оф.сервісу?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Dalet сказал:

а що мається на увазі під терміном обслуговування? Я вірно розумію ТО1 після перших 20 мотогодин роботи це вже перший прецендент по якому клієнт має звернутися до оф.сервісу?

 

І це теж, але іще жодному клієнту не було відмовлено в гарантіїї, якщо він сам замінив мастило. А от якщо генератор встановлюють в собачих будках, без притоку повітря, або регулярно перевантажують його, ну про яку гарантію може іти мова? Хоча, платний сервіс доступний всім. 

Буквально вчора робили перше ТО генератору який намотав 100 годин за пів року. Ну про яку гарантію може іти мова в такому випадку? 

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 06.10.2022 в 22:34, Generatori.in.ua сказал:

Що поганого у тому що я менеджер? я не говорю інформації якої не знаю, та не намагаюсь упіхнути те що не потрібно кліенту

Ще як варіант - можна не казати інформацію яку ти знаєш. Яку заборонили казати.Бо у іншому випадку ви Дєва Марія , Юрій Дєточкін та Нельсон Мандела во плоті.

Не спримайте це як особовий наїзд , або на бренд.Але бачу ви новачок на форумі , то ж тут многа мєнєджеров з'їли с кістками та не подавились за позицію - я что я нічто я же просто продаван.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, igorjk сказал:

А от якщо генератор встановлюють в собачих будках

ну звісно ви ж того не знаєте, бо його привезли на сервіс))
 

17 минут назад, igorjk сказал:

Буквально вчора робили перше ТО генератору який намотав 100 годин за пів року. Ну про яку гарантію може іти мова в такому випадку? 

але відмовлено не буде:

18 минут назад, igorjk сказал:

але іще жодному клієнту не було відмовлено в гарантіїї

якось так. я думаю що це гарна новина (с)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, dneprstab сказал:

Ще як варіант - можна не казати інформацію яку ти знаєш. Яку заборонили казати.Бо у іншому випадку ви Дєва Марія , Юрій Дєточкін та Нельсон Мандела во плоті.

Не спримайте це як особовий наїзд , або на бренд.Але бачу ви новачок на форумі , то ж тут многа мєнєджеров з'їли с кістками та не подавились за позицію - я что я нічто я же просто продаван.

да ладно, ну нічого, ну зайшла людина відкривши двері з ноги, ну нічого, бува.

Головне що міст майже всьо!

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...