"Дедовский" метод, описанный выше, вполне может заменить прибор. На грани с покрытием отражение меняет цвет. Прибор обнаруживает покрытие, но какое оно не идентифицирует.

Приборы есть у Трёшей. В Донецке ЛайнВуд бывший. Кому попало не дадут, но или представителя своего с прибором выделят или дадут поиграться для солидности переработчику или диллеру, но правда своему , клиенту левого пакетчика не повезёт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Дедовский" метод, описанный выше, вполне может заменить прибор. На грани с покрытием отражение меняет цвет. Прибор обнаруживает покрытие, но какое оно не идентифицирует.

Приборы есть у Трёшей. В Донецке ЛайнВуд бывший. Кому попало не дадут, но или представителя своего с прибором выделят или дадут поиграться для солидности переработчику или диллеру, но правда своему , клиенту левого пакетчика не повезёт.

 

На "дедовский" метод установщик моих окон реагирует-"не может быть!", а директор фирмы-производителя - "На сегодняшний день, проверка наличия энергосберегающего покрытия на стекле зажигалкой проверить не возможно". Но я им почему-то не верю:D К тому же рядом стоит стеклопакет, который заменила другая фирма и в нем "дедовский" метод показывает наличие покрытия, а в остальных нет.

 

А за деньги клиенту левого пакетчика могут помочь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет ничего не возможного! По идее возможно всё. Дать 50 рублей (за отвлечение от прямых обязанностей) и привезти и увезти трёшевца с прибором. Официального заключения не даст. Но на приборе увидите есть "оно" или нет (покрытие). Тогда можно что-то требовать от поставщика или нет.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет ничего не возможного! По идее возможно всё. Дать 50 рублей (за отвлечение от прямых обязанностей) и привезти и увезти трёшевца с прибором. Официального заключения не даст. Но на приборе увидите есть "оно" или нет (покрытие). Тогда можно что-то требовать от поставщика или нет.

 

Позвонила, договорилась на завтра.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвонила, договорилась на завтра.

Ну и слава богу. Предупредите ещё производителя "отказника" как бы пригласите его для включения в состав "комисии". Думаю он или согласиться поприсутствовать или даст согласие на признание результатов. ну и можно попробовать отжать затраты на случай, если замеры подтвердят ваши опасения, то поставщику светит замена пакетов и оплата экспертизы. Если поставщик уверен в своей правоте, то согласиться, как правило без проблем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поставщику светит замена пакетов и оплата экспертизы

И всё??? )))))))))))))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И всё??? )))))))))))))))

нет конечно))))) Исходя из предварительно полученных результатов можно провести независимую экспертизу (это уже будет официальный докумен, но цена вопроса значительно выше)Итогда имея толкового юриста (Или будучи чамому таковым). Грамотно состряпав исковое заявление можно ... )))))))))) вместо троеточия вставляете желаемый результат)))) Но только желание должно быть в рамках действующего законодательства и желательно хотя бы раз имело место в судовой практике))))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два вопроса к специалистам:

1.Если в углах стеклопакета не только конденсат но и лед это какая же там температура?

2. Будет ли экономическая выгода, если поменять уже установленный однокамерный стеклопакет с і-стеклом на 2-х камерний с тем же стеклом и допустим аргоном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К цене пакета добавьте цену штапика и работу по замене.

Экономическую выгоду ощутите если отапливаете дом/квартиру Вы. Если квартиру отапливает ЖЭК, то счёт за тепло не изменится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Экономическую выгоду ощутите если отапливаете дом/квартиру Вы. Если квартиру отапливает ЖЭК, то счёт за тепло не изменится.

 

Когда я их устанавливала, меня убедили, что разница в энергосбережении будет незначительная. Сейчас я нахожу информацию что практически в 2 раза улучшится. Есть и противники, утверждающие что эти цифры просто выгодны продавцам. Где же истина:(

А вопрос насущный, т.к. отопление свое, а площадь остекления 43 м.кв. Поменять все стеклопакеты выйдет в копеечку. Отобьется ли и за какой срок?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть много калькуляторов.

Например вот

teplo-info.com/otoplenie/raschet_teplopoter_online

Но точного кол ва тепла врядле высчитать можно.

Меняйте поэтапно. Заграничная практика, вернее реклама, утверждала, что 3 года и затраты отбиты. думаю что может что-то есть у стекольщиков, но снова в виде рекламы, а не фактических расчётов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.Если в углах стеклопакета не только конденсат но и лед это какая же там температура?

 

Минусовая :) Покажите фото, так чтобы в фото попало окно, подоконник и отопительный прибор.

 

2. Будет ли экономическая выгода, если поменять уже установленный однокамерный стеклопакет с і-стеклом на 2-х камерний с тем же стеклом и допустим аргоном.

 

По теплофизическим характеристикам стеклопакет 4-10Ar-4-10Ar-4i лучше стеклопакета 4-16-4i на 60%. А стеклопакет 4і-10Ar-4-10Ar-4i лучше стеклопакета 4-16-4i более чем на 110%.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4і-10Ar-4-10Ar-4i

Скажите, пожалуйста, на вскидку, сколько будет стоить блок два на три ( со стандартной дверью выхода на задний двор, боковины глухие) вот этого пакета что вы указали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, пожалуйста, на вскидку, сколько будет стоить блок два на три ( со стандартной дверью выхода на задний двор, боковины глухие) вот этого пакета что вы указали

 

Бояюсь что очень дорого. Мы конструкции только из алюминиевого профиля делаем. Сейчас подтянутся коллеги и дадут вам стоимость из ПВХ.

 

P.S. А стоимость стеклопакета с 2-мя энергосберегающими стеклами дороже от стеклопакета с одним энергосберегающим стеклом где то на 20-40грн./м.кв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Форумчани підкажіть, а який підвіконник рахується широким?

В мене ширина нижного відкоса 65см (цокольний поверх австрійського будинку), підвіконник напевно буде +-70см, вікна МП з провітрювачами і мікровентиляцією, батареї не втоплені в стіну. Чи потрібно в такому випадку робити вентиляційні канали від батарей до вікон?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схема нижнего узла примыкания с каналом подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (см. вложение).

1 - канал подачи теплого воздуха от нагревательного прибора к оконному блоку (штроба в стяжке из штукатурного раствора);

2 - подоконная доска;

3 - декоративная решетка выходного отверстия

1992478201_.thumb.png.430198ff110697dc49abfb93acc05922.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую за відповіді!

Чи існує якась пропорція ширини(площі) отворів до ширини вікна, щоб було достатньо теплого повітря (в мене ширина між відкосами біля вікон 109 см)?

На яку відстань від вікна бажано монтувати вент отвори?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бажано, щоб потік теплого повітря йшов по всій ширині вікна. Якихось стандартних пропорцій немає, все залежить від асортименту декоративних решіток і здорового глузду. Змінено користувачем Алік
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 лет проводим испытания . Если у вас минус выходит через стеклопакет на внутреннюю поверхность стекла ,а там +22 и влаж:fool:ность- то выпадает вода(роса). Достаточно на раму по периметру наклеить на двухсторонний скотч прозрачную пленку. Сделать еще один герметичный пленко стекло пакет шириной 2-3 см и все На выходе из пленки температура не может быть достаточно низкой,чтобы выпадала роса. Можно поставить пленку вместо сетки и снаружи. Эффект аналогичный , чуть хуже . Не + 3 , а + 2,но отпотевания тоже нет :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 лет проводим испытания . Если у вас минус выходит через стеклопакет на внутреннюю поверхность стекла ,а там +22 и влаж:fool:ность- то выпадает вода(роса). Достаточно на раму по периметру наклеить на двухсторонний скотч прозрачную пленку. Сделать еще один герметичный пленко стекло пакет шириной 2-3 см и все На выходе из пленки температура не может быть достаточно низкой,чтобы выпадала роса. Можно поставить пленку вместо сетки и снаружи. Эффект аналогичный , чуть хуже . Не + 3 , а + 2,но отпотевания тоже нет :)

Это как? Я не поняла :Search:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т е стекла потеют и соответственно покрываются льдом еще и от того что они холодные !!! Если поставить перед комнатой еще один пленко - стекло пакет то на выходе из пленки температура будет значительно выше.

Осталось малое купить нужную ,но дешевую , но идеально прозрачную пленку. Во первых необходимо сразу заклеить лоджии. А дальше от пожеланий. У меня дом весь заклеен. При минус 20 на улице на одном окне( в комнате где много цветов) наблюдал легкую испарину:rolleyes:

 

Руководитель проект Утепление стекол окон.

Змінено користувачем Валерий Валентинович
8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...