RODION2 Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Уважаемые ВРАТАРИ и просто опытные форумчане! Подскажите в чём проблема. Имеются откатные и гаражные секционные ворота с приводами РОДЖЕР. При подключении к питанию от генератора перестают работать. Все потребители эл.эн. в доме отлично работают. Напряжение нормальное, запас по мощности есть. Асинхронный двигатель на насосной станции (800вт) отлично запускается, холодильники запускаются. Генератор бензиновый GEKO 4401E-AA-HHBA со стартовым усилителем реально произведен в Германии. Как версия - может частота эл.эн.вырабатываемая генератором имеет больший диапазон (зависит от нагрузки) отклонений от 50Гц чем допустимое отклонение частоты необходимое для питания автоматики приводов? Вроде в бензиновых генераторах в зависимости от нагрузки частота может меняться от 48 до 52гц. Частоту я ещё не мерял, но неужели эл.эн с отклонением частоты менее 5% уже не подходит? Сомнительно. Но если это так, то какой выход? Или может здесь другая причина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 попробуйте вилку перевернуть. может ноль и фаза имеют значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 попробуйте вилку перевернуть. может ноль и фаза имеют значение. В однофазном генераторе это безразлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Китайские двигатели такие непредсказуемые... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Китайские двигатели такие непредсказуемые... Марку генератора я указал. Вероятно Вы просто не знаете что это действительно не Китай. Посмотрите информацию в интернете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 RODION2, я про роджер. В генераторах не силен, скрывать не буду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 я про роджер То что Роджер 5 лет тому назад изготавливался в Китае верится с трудом, т.к. в то время он позиционировался достаточно высоко. Да и нареканий уж очень больших на него нет, больше эмоций когда что-то не так. Но так я понял с любой автоматикой. Но это другой вопрос в других ветках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 RODION2, у приводов Роджер имеет значение полярность. muvic может быть прав, на счет того, чтобы перевернуть вилку. На счет частоты, то такой вариант тоже возможен. У нас был случай, когда был испорчен инвертор с помощью генератора(модель не помню). И ещё вопрос. Привод не работает только от генератора? После генератора, от сети, он работает нормально? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 29 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 И ещё вопрос. Привод не работает только от генератора? После генератора, от сети, он работает нормально? Утром уезжал - сети не было. Вечером проверю если будет сеть. У однофазного генератора нет полярности, но на всякий случай попробую включить вилку наоборот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaskad_2437 Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Скорее всего из-за большой длинны электрической проводки у Вас на приводах происходит падение напряжения, потому автоматика и не работает. Попробуйте подключить гаражный привод напрямую (через переноску) от генератора. У нас такое было с Кроно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2013 Уважаемые ВРАТАРИ и просто опытные форумчане! Подскажите в чём проблема. Имеются откатные и гаражные секционные ворота с приводами РОДЖЕР. При подключении к питанию от генератора перестают работать. Все потребители эл.эн. в доме отлично работают. Напряжение нормальное, запас по мощности есть. Асинхронный двигатель на насосной станции (800вт) отлично запускается, холодильники запускаются. Генератор бензиновый GEKO 4401E-AA-HHBA со стартовым усилителем реально произведен в Германии. Как версия - может частота эл.эн.вырабатываемая генератором имеет больший диапазон (зависит от нагрузки) отклонений от 50Гц чем допустимое отклонение частоты необходимое для питания автоматики приводов? Вроде в бензиновых генераторах в зависимости от нагрузки частота может меняться от 48 до 52гц. Частоту я ещё не мерял, но неужели эл.эн с отклонением частоты менее 5% уже не подходит? Сомнительно. Но если это так, то какой выход? Или может здесь другая причина? Скорее всего синусоида не совсем гладкая, такая проблема есть у солнечных батарей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 30 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Вечером проверил работу от сети. И въездные и гаражные работают без нареканий Добавлено через 11 минут Скорее всего из-за большой длинны электрической проводки у Вас на приводах происходит падение напряжения, потому автоматика и не работает. Попробуйте подключить гаражный привод напрямую (через переноску) от генератора. У нас такое было с Кроно. От того места где стоят вольтметры до въездных ворот проложено 8 метров кабеля, до привода гаражных ворот приблизительно столько же. Сечение проводов 2,5мм2. Так что напряжение на приводах в норме. Возможно на следующей неделе появится возможность завести генератор на сервис. Пусть посмотрят форму синусоиды и частоту под разными нагрузками. Тогда отпишусь. Может у кого еще есть идеи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 От того места где стоят вольтметры до въездных ворот проложено 8 метров кабеля, до привода гаражных ворот приблизительно столько же. Сечение проводов 2,5мм2. Так что напряжение на приводах в норме. у меня был случай: помогал куму поставить стабилизатор на всю квартиру. в щитке стояли все перемычки между автоматами из двух скрученных проводов по 2.5мм. я перекомутировал подключение нейтрали и решил оставить только один проводок. в результате часть розеток квартиры перестала работать. когда вернул на место второй проводок работа всех розеток восстановилась. мораль: попробуйте подключить двигатель через удлинитель - вдруг поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kaskad_2437 Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Вечером проверил работу от сети. И въездные и гаражные работают без нареканий Добавлено через 11 минут От того места где стоят вольтметры до въездных ворот проложено 8 метров кабеля, до привода гаражных ворот приблизительно столько же. Сечение проводов 2,5мм2. Так что напряжение на приводах в норме. Возможно на следующей неделе появится возможность завести генератор на сервис. Пусть посмотрят форму синусоиды и частоту под разными нагрузками. Тогда отпишусь. Может у кого еще есть идеи? А от генератора до вольтметров сколько? Вообще хоть какие-то признаки жизни есть у приводов (включение индикации например)? Может генератор мимо щита подключения автоматики идет, т. е. у Вас частично запитан дом от генератора (самое необходимое). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s-vorota_com Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Здесь не идеи а измерения нужны... Это то же самое что лечить зубы по телефону... Вы хоть бы фото выложили, а то гадать в слепую на кофейной гуще... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Может у кого еще есть идеи? если есть осцилограф (может у кого то), можно посмотреть выходное напряжение под нагрузкой и без, и не везти на сервис. Когда нет напряжения сеть отключается полностью или только фаза? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sah79 Опубліковано: 30 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2013 Когда нет напряжения сеть отключается полностью или только фаза? Можливо ключова фраза всієї проблеми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 А от генератора до вольтметров сколько? Вообще хоть какие-то признаки жизни есть у приводов (включение индикации например)? Может генератор мимо щита подключения автоматики идет, т. е. у Вас частично запитан дом от генератора (самое необходимое). От генератора до вольтметров около 20м (сечение провода 6мм2). Признаки жизни у ворот есть. Пару раз ворота дёрнулись во время пробы открыть их. Выделенки (частичной запитки дома) нет. Добавлено через 40 минут Здесь не идеи а измерения нужны... Это то же самое что лечить зубы по телефону... Вы хоть бы фото выложили, а то гадать в слепую на кофейной гуще... Изменения какие? Если в машине полная пепельница - то нужно менять машину? На счёт фото. Фото чего? Генератора, кабелей, эл. щитка, привода, ворот, пульта, батарейки от пульта? Кстати о кофейной гуще - Вы очень прозорливы, ворота действительно тёмно коричневые. Добавлено через 14 минут если есть осцилограф (может у кого то), можно посмотреть выходное напряжение под нагрузкой и без, и не везти на сервис. Когда нет напряжения сеть отключается полностью или только фаза? Конечно посмотреть величину, форму и частоту напряжения которое даёт генератор дома было бы класно, но всё складывается так что проще отвести в сервис ребятам которые эти генераторы и завозят и обслуживают. Последнее отключение - это когда весь масив был полностью отключен из-за аварии на высоковольтной части (отсутствовали все три фазы). При подключении генератора я конечно отключаю от сети и фазу и ноль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 RODION2,как говорят умные люди, у Роджера может быть проблема из-за того, что не соответствует синусоида. У приводов срабатывает защита. Лечится такая болезнь нормализатором напряжения. Позвонил в первую попавшуюся контору и мне сказали, что есть два по 1080 грн. за штуку. Говорят, что нужно два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 как говорят умные люди, у Роджера может быть проблема из-за того, что не соответствует синусоида. У приводов срабатывает защита. Лечится такая болезнь нормализатором напряжения. Позвонил в первую попавшуюся контору и мне сказали, что есть два по 1080 грн. за штуку. Говорят, что нужно два. Спасибо за ссылку. Ни стабилизатор ни нормализатор не исправляют форму синусоиды. Я не знаю что имеете ввиду ни Вы ни первая попавшася контора. Тем более что их почему-то нужно два в однофазную сеть. Посмотрю с удовольствием на характеристики если дадите ссылку. Вот пример устройства sinpro.ua/catalog/ibp-on-line-tipa-s-polnoyi-stabilizatsieyi-napryazheniya.html которое вырабатывает стабильное напряжение по амплитуде,форме и частоте. Такое стоит на питании моего котла. Но котел это совсем другое дело с точки зрения нагрузки. Да и производитель генератора который я применяю славится хорошей формой синусоиды. Исследуют генератор на сервисе - отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 RODION2, я не большой знаток в этой сфере. Передал слова сервис мастера, который знает эту автоматику очень хорошо. Он сказал, что такая проблема существует у данной автоматики, именно когда запитка идет от генератора. Насколько данное заключение подходит к Вашему случаю, я точно сказать не могу. Да и никто не сможет в таком формате общения. Это всё предположения, т.к. в электрике без замеров говорить о чем-то конкретном совершенно бесполезно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RODION2 Опубліковано: 31 травня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Да и никто не сможет в таком формате общения. Если я Вас обидел - прошу прощения. Не хотел. Даст Бог сложится с сервисом на следующей неделе - тогда будет информация. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mont Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Я имел ввиду переписку. Всё нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VOROTOK Опубліковано: 31 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2013 Конечно посмотреть величину, форму и частоту напряжения которое даёт генератор дома было бы класно, но всё складывается так что проще отвести в сервис ребятам которые эти генераторы и завозят и обслуживают. Это оптимальный вариант, и может он даст свои плоды. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 12 червня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2013 Уважаемые ВРАТАРИ и просто опытные форумчане! Подскажите в чём проблема. Имеются откатные и гаражные секционные ворота с приводами РОДЖЕР. При подключении к питанию от генератора перестают работать. Все потребители эл.эн. в доме отлично работают. Напряжение нормальное, запас по мощности есть. Асинхронный двигатель на насосной станции (800вт) отлично запускается, холодильники запускаются. Генератор бензиновый GEKO 4401E-AA-HHBA со стартовым усилителем реально произведен в Германии. Как версия - может частота эл.эн.вырабатываемая генератором имеет больший диапазон (зависит от нагрузки) отклонений от 50Гц чем допустимое отклонение частоты необходимое для питания автоматики приводов? Вроде в бензиновых генераторах в зависимости от нагрузки частота может меняться от 48 до 52гц. Частоту я ещё не мерял, но неужели эл.эн с отклонением частоты менее 5% уже не подходит? Сомнительно. Но если это так, то какой выход? Или может здесь другая причина? Автоматика РОДЖЕР с новыми платами не работает от генератора.... А старые платы уже не возят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...