Все верно. Но есть то, что есть. Можно выполнить кладку D400 200-250 мм с зазором 20-40 мм от кирпичной стены.

В кирпичной стене сделать продухи вверху и внизу (расшить вертикальные швы кирпичной кладки, вставить вентиляционно-осушающие коробки).

Таким образом будет вентилируемый зазор, улучшится влажностный режим работы наружной стены.

С продухами согласен и с акриловыми красками тоже. Это я думаю оптимальный вариант. А когда клеим без зазора и красим акриловой краской или виниловыми обоями проходит не всегда. Из 6ти объектов с похожим утеплением 4-е удачных а два не удачно. Не удачные - красный кирпич не заштукатуренный начала сыпаться внешняя часть. Утепление в одном случае минвата во втором ракушняк. Причем на этаж ниже кладка в 1,5 кирпича, такого эффекта не наблюдалось. Хотя на каждом этаже в том числе и утепленном было отопление. Был один с силикатным кирпичем, тоже в пол кирпича. Этот не сыпался. Утепляли изнутри пенопластом. Ну так и паропроницаемость пенопласта никакая в отличии от газоблока. :)

Вывод если обеспечите отсечение проникновения влажного пара то можно попробовать и без зазора. Но как на меня то это маловероятно. Очень тщательно нужно обрабатывать. Редко видел такую скурпулезную работу у наших строителей. :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите пожалуйста как связать внутреннюю стену из бетонной несьемной опалубки высота 235 см с внешней стеной из газоблока 375

Связать наружную стену из газобетона с внутренней бетонной можно с помощью закладных из коррозиестойкого металла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а из чего именно не подскажите?

базальтовые стержни или оцинкованные закладные. Но проще всего в наружную стенку дюбель на 80мм на шляпке пластина которой фиксируют окна (она оцинкована) и загибаем ее до нужной высоты и закладываем во внутреннюю стену

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Хочу достроить дом к существующим стенам старого здания из ракушняка. планируется 1,5 этажа, перекрытия панели. Новую часть фундамента связывал со старой частью анкеровкой арматуры. Материал выбрал Aeroc D400 400*200*600 ровный. Подскажите, нужно ли связывать старую стену с новой? Слышал, что можно использовать для этого оцинкованую перфорированую ленту?

На рисунке старая часть розовым, новая красным выделена.

Заранее спасибо.

Allplan_ 1этаж 08052014 .pdf

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для стен неотапливаемого гаража можете использовать блоки шириной от 200 мм, плотностью D300-500.

....

Срок поставки на сегодняшний день составляет 5-7 дней

уже нужно 45 кубов и клей в макаровский район

куда бежать с деньгами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Хочу достроить дом к существующим стенам старого здания из ракушняка. планируется 1,5 этажа, перекрытия панели. Новую часть фундамента связывал со старой частью анкеровкой арматуры. Материал выбрал Aeroc D400 400*200*600 ровный. Подскажите, нужно ли связывать старую стену с новой? Слышал, что можно использовать для этого оцинкованую перфорированую ленту?

На рисунке старая часть розовым, новая красным выделена.

Заранее спасибо.

 

Хороший вопрос но не в эту тему.Себе пристраивал к старому дому пристройку,все делал отдельно (фундамент+стена).т.е. без привязки .Возможно новая постройка потянет старый фундамент и стены если привязать,а затем трещины на завжды.Гуглите по реконструкциям много статей.У каждого свой подход.Я вызывал спецов делали шурфы и смотрели возможность привязать к старой части(так было бы дешевле) но увы .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Хочу достроить дом к существующим стенам старого здания из ракушняка. планируется 1,5 этажа, перекрытия панели. Новую часть фундамента связывал со старой частью анкеровкой арматуры. Материал выбрал Aeroc D400 400*200*600 ровный. Подскажите, нужно ли связывать старую стену с новой? Слышал, что можно использовать для этого оцинкованую перфорированую ленту?

На рисунке старая часть розовым, новая красным выделена.

Заранее спасибо.

Теоретически возможно если глубина фундамента и размеры у новой и старой части одинаковы. Но гарантию никто не даст. Поскольку геологию никто не делал. Плюс когда будете мансарду надстраивать она будет общая. Если общая то придется связывать. Если отдельная то я бы не спешил. Но никак не прикину как она может быть отдельной.:-x

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Хочу достроить дом к существующим стенам старого здания из ракушняка. планируется 1,5 этажа, перекрытия панели. Новую часть фундамента связывал со старой частью анкеровкой арматуры. Материал выбрал Aeroc D400 400*200*600 ровный. Подскажите, нужно ли связывать старую стену с новой? Слышал, что можно использовать для этого оцинкованую перфорированую ленту?

На рисунке старая часть розовым, новая красным выделена.

Заранее спасибо.

Здравствуйте!

Т. к. вы уже жестко соединили (без деформационного шва) новый фундамент со старым, то новую стену со старой целесообразно связывать закладными без деформационного шва.

 

К тому же, поскольку над пристройкой и старым домом будет общая мансарда под одной крышей, то она должна опираться на единую конструкцию «дом-пристройка».

 

Надеемся, при расчете нового фундамента вы учли тип грунта, нагрузки на новый фундамент и т.д., иначе проблем из-за разницы усадки не избежать.

 

Оцинкованную перфоленту как закладной элемент используют, однако ее лучше заводить в кладочные швы непосредственно при монтаже связываемых стен..

 

А у вас старая часть уже построена. Поэтому лучше использовать, например Г-образные закладные из оцинкованной проволоки Ø4-5мм, забитые несоосно (под углом друг к другу) в тело ракушняка и заведенные другой стороной в кладочные швы газобетона. Проволока при монтаже слегка утапливается в тело газоблоков, в результате чего толщина кладочного шва останется на уровне 2-3 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где-то этот вопрос уже обсуждали, но не могу найти тему, подскажите пожалуйста, какой максимальный свес газобетона допускается.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где-то этот вопрос уже обсуждали, но не могу найти тему, подскажите пожалуйста, какой максимальный свес газобетона допускается.

 

Максимальный свес стены из газобетона не больше 1/3 ширины блока.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Максимальный свес стены из газобетона не больше 1/3 ширины блока.

По моему 25% когда к вам на завод обращались к технологу по поводу свеса 400х200х600 там была цифра 100мм. Но правда было давно- 2010г. Может поменялось что то?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста.Какую штукатурку можно использовать внутри,снаружи приблизительнои100м2(газоблок аэрокD300 -375мм).Желательно из того что можно купить в розничной продаже так как Ваш нет возможности приобрести,не хотят везти так мало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста.Какую штукатурку можно использовать внутри,снаружи приблизительнои100м2(газоблок аэрокD300 -375мм).Желательно из того что можно купить в розничной продаже так как Ваш нет возможности приобрести,не хотят везти так мало.

Внутри любую только до начала нанесения штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Снаружи есть несколько систем Церезит, Полипласт, Полимин. Главное сетку берите "лугостийкую" и не меньше 165 микрон. Мы работаем с Полипластом он немного подешевле церазита. И остается работоспособным чуть дольше. Но тут как говорится кому что нравится. Некоторые работают только с Церезитом или Баумитом. Выбирайте. Короед желательно брать силикатный или силиконовый. Если по деньгам не тянете тогда можно попробовать акриловый в ведрах. :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста.Какую штукатурку можно использовать внутри,снаружи приблизительнои100м2(газоблок аэрокD300 -375мм).Желательно из того что можно купить в розничной продаже так как Ваш нет возможности приобрести,не хотят везти так мало.

 

Себе месяц назад делал :одна комната ротбанд кнауф(толщ. нанесения для наружных стен 6мм,для внутренних стен меньше)Пом брал турецкий старт и финиш SINAT-хороший выбор рекомендую.Но не знаю у вас в регионе есть эта марка.Все гипсовые .Делал без сетки(это внутри),но грунтовал хорошо церезитом потом силтеком (дешевле) и не хуже.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полипласт использовать для наружки?и какой именно54,55,56..?

 

Добавлено через 9 минут

Вчера случайно попал на обьект(дом газобетон)ребята с западной делают.Так они по наружке с сеткой клеем капарол ,а внутрянку сетку и ансерглоб BSX40 (то же клей).Божились что уже 10лет так строят-начиная с Венгрии.Внешне очень красиво и качественно выглядит,ровненько,да и не дорого по сетке клеем затянуть..

есть мнения по такому виду отделки газоблоков?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите пожалуйста.Какую штукатурку можно использовать внутри,снаружи приблизительнои100м2(газоблок аэрокD300 -375мм).Желательно из того что можно купить в розничной продаже так как Ваш нет возможности приобрести,не хотят везти так мало.

Для внутренней отделки в сухих помещениях используют гипсовые или известково-гипсовые штукатурно-шпаклевочные смеси.

 

Для наружной отделки в качестве выравнивающих штукатурок используют облегченные полимерцементные, цементно-известковые смеси.

 

Для защитно-декоративной наружной отделки – полимерцементные, силиконовые либо силикатные штукатурки.

 

Требования к характеристикам наружных и внутренних штукатурок для отделки стен из газобетона прилагаем.

 

Если нет возможности приобрести нашу фасадную штукатурку Аэрок, лучше всего покупать смеси для пористых оснований ведущих производителей – Кнауф, Силтек, Баумит, Церезит и т.д.

 

Рекомендуем перед нанесением штукатурных слоев грунтовать стены согласно инструкции производителя грунтовки.

547311810__3.jpg.f60c8605a8efbacfcbbcc781f2c30f1d.jpg

988703548__4.jpg.11def67132034a199c17d9e2698126ee.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полипласт использовать для наружки?и какой именно54,55,56..?

 

Добавлено через 9 минут

Вчера случайно попал на обьект(дом газобетон)ребята с западной делают.Так они по наружке с сеткой клеем капарол ,а внутрянку сетку и ансерглоб BSX40 (то же клей).Божились что уже 10лет так строят-начиная с Венгрии.Внешне очень красиво и качественно выглядит,ровненько,да и не дорого по сетке клеем затянуть..

есть мнения по такому виду отделки газоблоков?

Клеем облицовывать снаружи стены из ячеистого бетона не рекомендуем. Это плотный раствор (плотность клея Капарол 190 порядка 1,7 кг/дм³) с низкой паропроницаемостью и вытекающими отсюда негативными последствиями как для самой стены, так и для ее отделки.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для внутренней отделки в сухих помещениях используют гипсовые или известково-гипсовые штукатурно-шпаклевочные смеси.

 

Для наружной отделки в качестве выравнивающих штукатурок используют облегченные полимерцементные, цементно-известковые смеси.

 

Для защитно-декоративной наружной отделки – полимерцементные, силиконовые либо силикатные штукатурки.

 

Требования к характеристикам наружных и внутренних штукатурок для отделки стен из газобетона прилагаем.

 

Если нет возможности приобрести нашу фасадную штукатурку Аэрок, лучше всего покупать смеси для пористых оснований ведущих производителей – Кнауф, Силтек, Баумит, Церезит и т.д.

 

Рекомендуем перед нанесением штукатурных слоев грунтовать стены согласно инструкции производителя грунтовки.

А как бы у Вас выспросить точное название готовых продуктов -решений по штукатурке.Чтоб зашёл в Еп-центр и купил... без "изучения мат.части".У них же (у производителей) куча отличных друг от друга названий ,спецификаций,характеристик)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как бы у Вас выспросить точное название готовых продуктов -решений по штукатурке.Чтоб зашёл в Еп-центр и купил... без "изучения мат.части".У них же (у производителей) куча отличных друг от друга названий ,спецификаций,характеристик)

 

 

Готовые решения мы рекомендуем только по своей продукции, за которую несем гарантийную ответственность. По всему остальному – только необходимые требования. Ведущих производителей СС мы указали. Их специалисты могут квалифицировано подобрать смеси и технологические решения по отделке стен из АЯБ, за которые будут нести ответственность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Клеем облицовывать снаружи стены из ячеистого бетона не рекомендуем. Это плотный раствор (плотность клея Капарол 190 порядка 1,7 кг/дм³) с низкой паропроницаемостью и вытекающими отсюда негативными последствиями как для самой стены, так и для ее отделки.

Насчёт низкой паропроницаемости не убедительно. Клеем затягивают высокопаропроницаемую минеральную вату при утеплении простым мокрым методом...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем отличается облегченная штукатурка Аэрок от облегченной штукатурки Баумит Уни на белом цементе? Почему Аэрок допускает толщину слоя от 3-5 мм, а Баумит -- только от 12 мм? В чем разница?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем отличается облегченная штукатурка Аэрок от облегченной штукатурки Баумит Уни на белом цементе? Почему Аэрок допускает толщину слоя от 3-5 мм, а Баумит -- только от 12 мм? В чем разница?

 

 

Сравнительная характеристика штукатурок AEROC и BAUMIT MVR UNI представлена на нашем сайте

(ссылка устарела)

Разница в минимально допустимой толщине слоя зависит от защитных свойств штукатурки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, я, конечно, читала сравнение с Баумитом на сайте Аэрок. Но я все-таки не понимаю: почему Аэрок допускает меньшую толщину слоя, чем Баумит, ведь смеси аналогичные? Может быть,это чисто произвольное решение технологов? Тут можно 5 мм, а там -- нельзя. Почему нельзя???? Почему нельзя Баумит наносить таким же тонким слоем, что и Аэрок?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, я, конечно, читала сравнение с Баумитом на сайте Аэрок. Но я все-таки не понимаю: почему Аэрок допускает меньшую толщину слоя, чем Баумит, ведь смеси аналогичные?

 

Если обе смеси сделаны на основе белого цемента и перлитового песка, то это не означает, что они аналогичные. У них могут быть разные полимерные добавки и разный процент содержания этих полимеров. То же самое о процентном содержании цемента и наполнителя в смеси. Все это влияет на характеристики штукатурок.

 

Почему нельзя Баумит наносить таким же тонким слоем, что и Аэрок?

 

Это вопрос к представителям BAUMIT, а не к нам.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо! А чем отличается Аэрок от Силтек 17, который также рассчитан на газобетон?
Посилання на коментар