Александр! Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Ребята всем привет! Проводка по дому сделанна кабелем ввг нг 3*2,5 розетки и ввг нг 3*1,5 выключатели. Отдельно на кухню сделан ввод кабелем ввг нг 4*4. Отдельно на 2 этаж сделан ввод кабелем ввг нг 4*4( плюс кабель заземления). На первом этаже - отдельно розетки на автоматы, отдельно освещение. На втором - от щита 2 этажа в каждую комнату завел кабель ввг нг 4*3 соответственно на каждую комнату автомат, сан узел разделен по потребителям. Штукатурку закончил. Теперь нужно собрать щиты 1 и 2 этажа. Прошу Вас подсказать по схеме и начинке щитов - все ли правильно!? Большое спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 поменяйте все силовые АВ кроме стационарных электроустановок на номинал 16А 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 спасибо за помощь тоже думал что 16А достаточно будет. Только для котельной и насосной станции и ванной на 2 этаже - также достаточно 16А будет? поменял номиналы автоматов, в таблице можна посмотреть какие есть еще замечания 1 этаж 1. 2 этаж ввод - 32А 2. Холодильник – 16А 3. Духовка – 25А 4. Кухня ввод - 25А 5. Прихожая розетки – 16А 6. Прихожая свет – 16А 7. Крыша над гаражом – 16А 8. Кабинет – 16А 9. Кабинет – 16а 10. Кабинет – 16А 11. Ванная 1 этаж – 16А дифавтомат 12. Гостинная розетки – 16А 13. Гостинная свет – 16А 14. Гараж – 16А 15. Улица розетки – 16А 16. Котельная, насосная станция – 16А 17. Котел – 16А 18. Ворота на улице - 16А 2 этаж 1. Ванная – 16А дифавтомат 2. Вытяжка, розетка у зеркала ванной – 16А дифавтомат 3. Синализация – 16А 4. Кладовка, гардероб – 16А 5. Крыша чердак - 16А 6. Детская 1 – 16 А 7. Детская 2 – 16А 8. Спальня – 16А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Все бытовые однофазные потребители, а соответственно и бытовые розетки у нас 16А/250В, соответственно АВ на 25 ампер не будет обеспечивать защиту по таким розеточным группам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Все бытовые однофазные потребители, а соответственно и бытовые розетки у нас 16А/250В, соответственно АВ на 25 ампер не будет обеспечивать защиту по таким розеточным группам. все понял, большое спасибо! а группа ввода до автоматов - там все правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 какая система заземления? генератор однофазный? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 какая система заземления? генератор однофазный? заземление сделанно - квадрат со сторонами 3,5 м, под каждой стороной вырыта траншея на глубину 0,5м, получается длина траншеи по периметру 14м, в каждый угол квадрата на глубине 0,5 м вбивалась в землю труба около 2 метров, верх этих забитых труб на глубине 0,5 м сваривался по периметру стальной полосой, которая и заходит под землей в дом к щитовой. для генератора заложен кабель ввг нг 4*3 ввг нг 2,5*3 (всего 6 монолитных жил) просто сначала думал однофазный, а потом решил заложить еще один кабель для возможности подключения 3 фазного генератора! А какой генератор Вы посоветуете установить? Спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 заземление сделанно - квадрат со сторонами 3,5 м, под каждой стороной вырыта траншея на глубину 0,5м, получается длина траншеи по периметру 14м, в каждый угол квадрата на глубине 0,5 м вбивалась в землю труба около 2 метров, верх этих забитых труб на глубине 0,5 м сваривался по периметру стальной полосой, которая и заходит под землей в дом к щитовой. это вы описываете свой собственный контур заземления, а я спрашиваю про тип заземления, применяемый в вашем случае. для генератора заложен кабель ввг нг 4*3 ввг нг 2,5*3 (всего 6 монолитных жил) просто сначала думал однофазный, а потом решил заложить еще один кабель для возможности подключения 3 фазного генератора! А какой генератор Вы посоветуете установить? 3фазный генератор требователен к равномерной нагрузке фаз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 2 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 это вы описываете свой собственный контур заземления, а я спрашиваю про тип заземления, применяемый в вашем случае. 3фазный генератор требователен к равномерной нагрузке фаз. я не знаю, какой правильный тип заземления? нагрузку по фазам старались распределить равномерно! или нужно совсем уж точное распределение нагрузки по фазам, как это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makaka Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 У вас будинок на 500м2? Роздільне живлення розеток і світла добре, але навіщо там такий грубий кабель? На світло достатньо 1,5мм2 - 10А, а на розетки 2,5мм2 - 16А з врахуванням заниження перерізів і використання неелектротехнічної міді в провідниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Что-то непонятно. Сечение (каждой) жилы 3мм. кв.? Зачем в каждую комнату заведен четырехжильный кабель? Увидел отдельную запитку света в гостинной и прихожей, а как свет в остальных помещениях? Или же зачем там раздельное питание розеток и света (автоматы по 16А)? На ворота действительно понадобится трехфазное питание? Извиняюсь ошибся в написании марки ввг нг 3*4, я понимаю что правильней как на первом этаже свет отдельно розетки отдельно, на втором этаже в каждую комнату заходит отдельный кабель ввг нг 3*4, одна комната - один автомат, в сан узле отдельно автомат на свет и автомат на розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 А що в цьому доброго? можно отрубить линию розеток, и колупаться там при освещении а не в темноте фонариком светить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 У меня дома правильно - свет с розетками вместе. Это неправильно, но допустимо. 1. Линия на розетки защищается АВ номиналом до 16 А, линия на освещение АВ номиналом до 10 А. Совмещённая линия защищается АВ 10 А (по номиналу выключателя). 2. ПУЕ Глава 6.2 Внутрішне освітлення ... 6.2.4. Живлення робочого освітлення рекомендується виконувати по самостійних лініях від розподільних пристроїв підстанцій, щитів, шаф, розподільних пунктів, мaгiстральних та розподільних шинопроводів. (общий 16А автомат) АВ 16 А не допускается на совмещённую линию - номинал превышает номинальный ток выключателя и не обеспечивает защиту проводов, сечением 1,5 мм2 (на цепи освещения) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makaka Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 3х4мм2 то вже занадто. Для розеток 2,5мм2 з горою вистачає. Як той провід 4мм2 вперти в розетку, підпилювати жили?.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 А плохого - это усложнение схемы и увеличение денежных растрат да вы ее уже усложнили, это аж целый автомат на комнату. (денег девать некуда) другом случае. ваш случай-если три фазы то аж целый трехполюсный автомат на вводе и все. минимализм)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 У меня на "неправильной" защите вся электропроводка 40 лет проработала и как новенькая. И быт техника работает без проблем. Не имеет значения сколько лет проработала. При аварии защита не сработает. Себе можете устанавливать, советовать другим - нет, это есть нарушение требований нормативов. Где написано, что линия освещения с качественным кабелем на 1,5 мм. кв. не может быть запитана через автомат 16А? Длительный допустимый ток для жилы, сечением 1,5 мм2 - 18 А (ПУЭ таб 1.3.4) АВ 16 А не должен отключаться при токе 18,08А и должен отключится в течение часа при токе 23,2 А. Соответственно защиты от перегрузки нет. А если на сечении 1,5 мм2 ток короткого замыкания менее 160 А (для С16) или 80 А (для В 16), то и защиты от КЗ практически нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Вы абсолютно не разбираетесь ни в кабелях, ни в токах, ни в защите, ни в автоматах, ни в нормативах. Читайте форум - все эти вопросы специалистами подробно разъяснены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Troublemaker Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 Люди, да вы главное подскажите человеку - нельзя ставить 3-х фазные автоматы после однофазных дифов... Перерисуйте кто может, времени нет... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 4 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 Люди, да вы главное подскажите человеку - нельзя ставить 3-х фазные автоматы после однофазных дифов... Перерисуйте кто может, времени нет... спасибо за совет конкретный, если можна , уточните где какие автоматы поменять местами или сами автоматы поменять? Спасибо! Ребята, проводка уже заложенна!!! между этажами, на кухню, к комнатам на втором этаже - ВВГ НГ 3*4 розетки - ВВГ НГ п 3*2,5 освещение - ВВГ НГ п 3*1,5 у меня большая просьба к Вам, давайте пожалуйста конкретней по схеме подскажите! пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 спасибо за совет конкретный, если можна , уточните где какие автоматы поменять местами или сами автоматы поменять? Спасибо! Ребята, проводка уже заложенна!!! между этажами, на кухню, к комнатам на втором этаже - ВВГ НГ 3*4 розетки - ВВГ НГ п 3*2,5 освещение - ВВГ НГ п 3*1,5 у меня большая просьба к Вам, давайте пожалуйста конкретней по схеме подскажите! пожалуйста! Правилно было бы поставить не общие УЗО на каждую фазу, а несколько УЗО на разные группы потребителей. Иначе при такой схеме при утечке на одной лини, у вас обесточится вся фаза и все потребители которые на ней сидят. Тогда и схема будет правильная, а то и правду 3-х полюсный автомат 2-го этажа после однополюсных УЗО это совсем не правильно. И посоветовал бы разделить линии освещения и розеток, и освещение пустить без УЗО (кроме ванной). Если конечно это возможно учитывая, что проводка уже заложена. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Smartelectric Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 АВ 16 А не должен отключаться при токе 18,08А и должен отключится в течение часа при токе 23,2 А. Соответственно защиты от перегрузки нет. А если на сечении 1,5 мм2 ток короткого замыкания менее 160 А (для С16) или 80 А (для В 16), то и защиты от КЗ практически нет. Начнём с того за автомат какой характеристики вы говорите? На освещение положено хар. В, но никто её не ставят - все ставят С Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 Начнём с того за автомат какой характеристики вы говорите? Без разницы. Тепловой расцепитель и у "В" и у "С" одинаков. На освещение положено хар. В, но никто её не ставят - все ставят С Без особой разницы. Важно, чтобы время отключения не превышало 0,4 с для систем 220 В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 4 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 может тогда треполюсный автомат на второй этаж поменять на однополюсный (чтоб после однополюсного узо не стоял трехполюсный автомат) так можна? если узо нужно переместить в другое место, то где его нужно установить схематически? Ребята, я понимаю что это Ваше время но пожалуста помогите мне исправить то что не правильно сделал и правильно нарисовать схему! Буду очень благодарен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 может тогда треполюсный автомат на второй этаж поменять на однополюсный (чтоб после однополюсного узо не стоял трехполюсный автомат) так можна? если узо нужно переместить в другое место, то где его нужно установить схематически? Ребята, я понимаю что это Ваше время но пожалуста помогите мне исправить то что не правильно сделал и правильно нарисовать схему! Буду очень благодарен! УЗО поставьте перед групповыми автоматами которые идут на розетки и остальные электроприборы. В идеале одно УЗО все розетки комнаты (ток утечки 30мА). На ванную УЗО с током утечки 10мА. Лучше заводите на 2-й этаж 3 фазы и раскидайте нагрузка по всем 3-м, а то мало ли одна пропадёт, весь этаж обесточен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр! Опубліковано: 4 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 УЗО поставьте перед групповыми автоматами которые идут на розетки и остальные электроприборы. В идеале одно УЗО все розетки комнаты (ток утечки 30мА). На ванную УЗО с током утечки 10мА. Лучше заводите на 2-й этаж 3 фазы и раскидайте нагрузка по всем 3-м, а то мало ли одна пропадёт, весь этаж обесточен. извините не понял, получается что на каждую комнату! помимо автоматов, еще нужно поставить такое же количество узо ? у меня на схеме в ванных стоят дифавтоматы, еще нужно узо? так на второй этаж 3 фазы и заведены! на схеме же все показанно! Спасибо, совсем запутался! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...