Подсунули усеченный кабель

Соседушка

Рекомендовані повідомлення

Строим дом, проводку сделали с кабеля ШВВП, розетки устанавливали последовательно.

Только сейчас обнаружили что жила там нифига не 2.5, а где-то 1.6-1.8, хотя на изоляции и на бухте указано 3*2.5.

На духовку, стиралку, бойлер+котел идут отдельные провода с отдельных автоматов.

Мы в расстерянности, что делать? перекладывать проводку? Стены уже заштукатурены и плитка положена

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это КАК ТАК???

с автомата кабель приходит на розетку, и с этой же розетки уходит на другую розетку, и так далее

 

Добавлено через 4 минуты

с автомата кабель приходит на розетку, и с этой же розетки уходит на другую розетку, и так далее

но для мощных потребителей (которые я указал выше) идет для каждого отдельный кабель с отдельных автоматов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проводку сделали с кабеля ШВВП

это не кабель а шнур - шнур для переносок. На да было делать кабелем ВВГ нормальных производителей.

да ладно, положили так положили уже. Концы ШВВП опресуйте трубчатыми наконечниками, автоматы тогда покупайте С13 есть такие, С16 уже не прокатит. Линию розеток защитите УЗО или диф автоматами.

Хуже будет тогда, когда изоляция стареть будет быстро или она там уже никакая. Так думаю нормальный пластикат, в усеченку никто пихать не будет, а еще хуже если это подвальная усеченка - там не медь ни нормальная ни сечение не пластикат.

Думаю вас нормально на пугал:D, хотя сами виноватые проверят нада то что покупаете:beer:

Змінено користувачем Energon
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Energon,

это не кабель а провод

не провод а шнур для подключения электробритв, для переносок - это ПВС.

И ставить тогда уж В10.

Самое плохое, в усеченке - жила не центрована -в некоторых местах может проступать из изоляции.

Сами виноваты - сначала спрашивают потом делают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не провод а шнур

обмолвился, уже исправил))

 

Добавлено через 1 минуту

может проступать из изоляции.

а может и утончаться в жиле, всякое уже видел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это не кабель а шнур - шнур для переносок. На да было делать кабелем ВВГ нормальных производителей.

да ладно, положили так положили уже. Концы ШВВП опресуйте трубчатыми наконечниками, автоматы тогда покупайте С13 есть такие, С16 уже не прокатит. Линию розеток защитите УЗО или диф автоматами.

Хуже будет тогда, когда изоляция стареть будет быстро или она там уже никакая. Так думаю нормальный пластикат, в усеченку никто пихать не будет, а еще хуже если это подвальная усеченка - там не медь ни нормальная ни сечение не пластикат.

Думаю вас нормально на пугал:D, хотя сами виноватые проверят нада то что покупаете:beer:

спасибо! а концы все таки лучше опрессовывать или паять?

 

и какую нагрузку может этот "урезанный" провод с реальным сечением в 1.6-1.8 мм2 выдержать? Просто в котельную идет один провод, а там и газовый котел, и бойлер, и насос. :(

 

Добавлено через 2 минуты

Сами виноваты - сначала спрашивают потом делают.

сначала сделали, а потом уже спрашиваем - это да, по поводу этого сделал ошибку и очень переживаю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а концы все таки лучше опрессовывать или паять?

Опрессовывать. Хуже ШВВП, в штукатурке, с заниженным сечением, со спаянными соединениями может быть то же, с соединениями скруткой.

какую нагрузку может этот "урезанный" провод с реальным сечением в 1.6-1.8 мм2

 

Приблизительно 18 - 20 А (4 - 4,5 кВт).

 

Измеряйте сопротивление изоляции, сопротивление петли фаза-ноль всех линий . Проводите периодические измерения (раз в 2 - 5 лет) - при сравнении начальных параметров и вновь измеренных увидите состояние линий (насколько и с какой скоростью ухудшается состояние изоляции, насколько и с какой скоростью растёт сопротивление контактных соединений и жилы шнура)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проводку сделали с кабеля ШВВП, розетки устанавливали последовательно.

Только сейчас обнаружили что жила там нифига не 2.5

По уму - всё сорвать и выкинуть, и сделать как положено. В итоге - дешевле выйдет и жизнью рисковать не придёться, живя с мыслью, что в ЛЮБОЙ момент загореться может....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соседушка, люди тут нагнетают. Да, ШВВП- неправильно и не по ПУЭ. Правда, забывают, что многие ВВГ- тоже не кабеля, а подделки.

По поводу пайки- если паять, то только распайки. Хотя, лучше пресс или WAGO222. Хвосты, идущие к розеткам и выключателям- только опрессовка. Луженый многожильный провод от физических воздействий плющится и будет ухудшаться контакт. Опрессовка гильзами дает механическую прочность и работают все жилы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Intelligent being, из всех ваг они мне больше всего нравятся - по ощущениям, жила держится крепче, чем в других и в них можно спокойно вставлять многожильный провод.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строим дом, проводку сделали с кабеля ШВВП, розетки устанавливали последовательно.

Только сейчас обнаружили что жила там нифига не 2.5, а где-то 1.6-1.8, хотя на изоляции и на бухте указано 3*2.5.

На духовку, стиралку, бойлер+котел идут отдельные провода с отдельных автоматов.

Мы в расстерянности, что делать? перекладывать проводку? Стены уже заштукатурены и плитка положена

 

якщо є фінанси - повністю міняти проводку, брати тільки Одескабель моножилку.

Якщо немає фінансів- поставити свічку у церкві і сподіватись на чудо.

А взагалі - зарання треба було над цим думати - я кабеля місяць вибирав - весь форум перелопатив....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соседушка, люди тут нагнетают. Да, ШВВП- неправильно и не по ПУЭ. Правда, забывают, что многие ВВГ- тоже не кабеля, а подделки.

По поводу пайки- если паять, то только распайки.

...

Опрессовка гильзами дает механическую прочность и работают все жилы.

Чепуха, как обычно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Соседушка, люди тут нагнетают. Да, ШВВП- неправильно и не по ПУЭ. Правда, забывают, что многие ВВГ- тоже не кабеля, а подделки.
- не только нагнетают, а некоторые еще и гонят. Нет брат, так не пойдет. Нельзя выбирать между качественным ШВВП и браком ВВГ. И то, и другое, должно быть правильным, то есть отвечать своему ГОСТу и применяться там, где ему положено. Как определить качество, и как взыскать с барыги/электрика - даже здесь, на форуме, целые страницы посвящены.

 

Чепуха, как обычно.
- так форум же - НАРОДНЫЙ!
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а Вы говорите о сечении 1.6 и 1.8 или о диаметре

да я тоже сразу подумал, что это диаметр. То есть сечение там будет ОК.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с автомата кабель приходит на розетку, и с этой же розетки уходит на другую розетку, и так далее

 

Добавлено через 4 минуты

 

но для мощных потребителей (которые я указал выше) идет для каждого отдельный кабель с отдельных автоматов

 

Из школьного курса физики смутно помню что это всё ж таки параллельное подключение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да я тоже сразу подумал, что это диаметр. То есть сечение там будет ОК.

Если автор измерил диаметр, то с сечением все ОК))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если автор измерил диаметр, то с сечением все ОК))
- покажите мне такого автора, который умеет сечение измерять микрометром многопроволочные жилы, путем замера их наружного диаметра.

Ну вы когда пишете, хоть думайте немного. Не в цейтноте же пишем. Или понятие физики-процесса отсутствует напрочь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или понятие физики-процесса отсутствует напрочь?

Как и что, по вашему, измерил автор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как и что, по вашему, измерил автор?

не мерял, случайно мне попался кусок ШВВП 2,5мм2 "Одессакабель"

вот тогда и заметил неладное, в инете нашел, что есть усеченные провода, на которых маркировка не совпадает с реальным сечением, и приблизительно на 30% меньше

 

только что штангенциркулем померял - диаметр приблизительно 1.6мм, то есть сечение ~2мм2?

исходя из этого:

Можно приблизительно определить сечение многожильного провода в кабеле без замера отдельных проводков, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры, и это надо при определении сечения провода учесть. При замере диаметра надо проследить, что бы многожильный провод ни сплющился. Для исключения площади зазоров, нужно полученный результат вычислений сечение провода по формуле умножить на коэффициент 0,7854.

 

Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметром 3,0мм. Рассчитаем его сечение 3,0мм×3,0мм×0,7854 = 7,1мм2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

исходя из этого:

Цитата:

Можно приблизительно определить сечение многожильного провода в кабеле без замера отдельных проводков, измеряв общий диаметр всех свитых проволочек. Но так как проволочки круглые, то между ними находятся воздушные зазоры, и это надо при определении сечения провода учесть. При замере диаметра надо проследить, что бы многожильный провод ни сплющился. Для исключения площади зазоров, нужно полученный результат вычислений сечение провода по формуле умножить на коэффициент 0,7854.

 

Рассмотрим на примере. В результате измерений многожильный провод имеет диаметром 3,0мм. Рассчитаем его сечение 3,0мм×3,0мм×0,7854 = 7,1мм2.

В цитате - глупости. Применяется только измерение диаметра проволок, умножение этого диаметра на количество проволок в жиле. Расчёт сечения производится исходя из суммарного диаметра проволок.

Практически измерение сечения имеет опосредованный смысл - важно сопротивление жилы, которое может быть разным у проволок одинакового диаметра (без учёта слоя окислов), но с разным составом сплава

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как и что, по вашему, измерил автор?
- автор измерил общий наружный диаметр проводника, состоящего из какого-то числа проволок. Это достаточно нужный замер для.... например подбора наконечника/гильзы.

Если же, ну уж больно Вам понадобилось проверить многопроволочную жилу, замеряйте сопротивление жилы (желательно по-длиннее кусок кабеля, так будет точнее) и переводите в значение Ом/км, а дальше по ГОСТовским таблицам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах