Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев

dneprstab

Рекомендовані повідомлення

Ща работает как вроде ничё и небыло!!!

Значит снять и в сервис?

Если вы сможете провести полный тест не снимая стаба - то для этого как миниммум латр нужен 0-300 вольт чтоб прогнать по всему диапазону.

Проверить симисторы - тестовый стенд либо по старинке .

Тогда можно делать выводы.

Ну или забить и подождать :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ща работает как вроде ничё и небыло!!!

 

у меня тут один клиент умудрился переполюсовку на контроллере заряда солнечном сделать по АКБ.

Прямым текстом - дым был, много, но он после этого работает.

Вскрытие показало два конденсатора бахнувших со стороны акб. Так что включается, это еще не значит что работает.

 

И позволю себе заметить, ну из того с чем я имел дело, если бахкает гроза в провода то стаб летит, а оборудование после него целое. Но тут я не имел дело с китайцами, а только с отечественными.

Хотя это такая напруга что пути ее неисповедимы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грозы в тот день небыло по Украине.

 

а справка есть?

 

импульсное перенапряжение оно такое, ветер подул, провода схлеснулись, сосед чето включил, в соседнем городе доменная печь выключилась, в ТП мышка залезла.....

 

да мало ли чего в сети той бывает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как спастись?Стабы,я так понял не поможет...(((

 

стабилизатор он для стабилизации, он не защищает от импульсных помех, в идеале он должен сгореть и защитить оборудование жертвуя собой, это нормально.

а дабы не сгорел ставьте ограничители перенапряжения. правда это стоит не меньше чем стаб

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стабилизатор он для стабилизации, он не защищает от импульсных помех, в идеале он должен сгореть и защитить оборудование жертвуя собой, это нормально.

а дабы не сгорел ставьте ограничители перенапряжения. правда это стоит не меньше чем стаб

 

Не, иногда встраивается защита от импульсных перенапряжений и в стаб.

В Эталонах есть поглощение импульсов до 250 А длительностью до 20 мс, с ограничением на безопасном для стаба уровне 500 Вольт (для нагрузки это тоже безопасно, потому что на входе стаба, а после он это понизит до нормы). Ну по стандартам как бы и не нужно держать 20 мс, но наши сети — это наши сети. То, что сделано только по стандартам — в них не выживет. Запасы нужны многократные...

 

А то, что отдельное качественное ограничение импульсных перегрузок будет прилично стоить — таки да, может и не как любой стаб, но как китайский — точно. Варисторы и разные там блоки из них — тут не спасение, всё гораздо серьёзнее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается,что стаб мог пропустить только импульс?

Потому что он таки отключил нагрузку,но видать не так быстро...:sad:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, иногда встраивается защита от импульсных перенапряжений и в стаб.

 

так да, речь же не о отечественном аппарате

 

Добавлено через 1 минуту

Получается,что стаб мог пропустить только импульс?

Потому что он таки отключил нагрузку,но видать не так быстро...:sad:

 

тю, так он же ступенчатый, он обязан пропускать все в длительности измерения, а это от полупериода и выше, сколько у него не известно науке.

вот только похоже у него нет на входе варистора, что и дало пройти импульсу дальше

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стаб Люксеон семисторный.

Сколько переставил таких стабов,проблем небыло!!!

Отцу,в село купил,только релейный 3ква,так он даже от вспышек молнии срабатывал!!!

А тут что то с сетью или наверно со стабом!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько переставил таких стабов,проблем небыло!!!

Отцу,в село купил,только релейный 3ква,так он даже от вспышек молнии срабатывал!!!

А тут что то с сетью или наверно со стабом!!!

 

Так об этом и речь.

Они-то могут срабатывать, просто импульсы проходят на выход, пока они срабатывают. Дальше уже вопрос нагрузки — выдержит ли она тот импульс, или сгорит. Часто бывает, что выдерживает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может ногда лучше разрядники ставить перед стабом?

 

разумеется

 

хотя не помешало бы стабы другие использовать

но тема не о том, а тема о том что "маємо шо маємо"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

разумеется

 

хотя не помешало бы стабы другие использовать

но тема не о том, а тема о том что "маємо шо маємо"

А что тогда получше?Украинские?В личку кинте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может ногда лучше разрядники ставить перед стабом?

В определённых ситуациях могут и они помогать, как дополнение.

Не сразу включается разряд в них, так что для коротких иголок варисторы пока что остаются решением. Ну и изнашиваются они (и те и другие), проверять нужно периодически.

 

А общий недостаток всех ограничителей, что пока присутствуют для выбора — недостаточная прямоугольность характеристики. То есть, выбираешь, чтобы он не влиял и не потреблял, например, до 500 Вольт варистор, а при срабатывании на коротком импульсе при токах сотни Ампер — на нём будет уже до 900 Вольт и выше. Эту задачу (идеальное ограничение) решают только специальные ограничители с электронным управлением . Но там уже цена повыше, конечно. Зато и спасает.

Некоторое приближение к настоящей прямоугольности (независимости напряжения ограничения от пропускаемого тока) дают блоки варисторов, но это за счёт того, что у них может быть больше начальный ток, и цена там с учетом необходимости подбора одинаковых — тоже весьма растёт.

 

 

В общем, проблема актуальная, и «чисто» решить её не очень дёшево, как верно заметил выше Dalet. Но, если кого-то утешит — это вопрос случая. Применяя хоть какие-то меры, мы улучшаем вероятность того, что оборудование останется живо при опасном случае. А ведь может ещё и случай не случиться.... Гром не грянет — мужик не перекрестится...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста в квартиру (новострой ) что ставить? Я так понимаю что больше всего нужно защищать холодильник и газ котёл?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста в квартиру (новострой ) что ставить? Я так понимаю что больше всего нужно защищать холодильник и газ котёл?

 

правильно выбранная ветка, залог верного выбора

 

название ветки -

Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев

 

сюда пишут когда выбор уже сделан:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При включении без нагрузки срабатывает пакетник на 25А

Где ковырять ? Нет ли схемы?

Начните с пакетника.Раньше так понимаю было норм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И кто рассказывает басни ,что на входе в ewr нет варистора , открой и посмотри ! С первыми поступлениями в Украину , я ремонтировал и ремонтирую гарантийные и не гарантийные .
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И кто рассказывает басни ,что на входе в ewr нет варистора , открой и посмотри ! С первыми поступлениями в Украину , я ремонтировал и ремонтирую гарантийные и не гарантийные .

 

Тут другое- одна из партий первых EWR шла не с теми варисторами.

Помнишь как их пачками носили в сервис после каждого пука в сети.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день! Подскажите у меня после грозы показывает на дисплее стабилизатора IEK H1 error и низкое напряжение. Не попадалась ли Вам такая поломка?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...