Мойстрой Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 в счётчике на столбе - автомат на 20 А - 3 фазы по 220 В говорят, что есть 12 кВт. заплатили за 8 кВт. вопрос: каким кабелем выполнить ввод в дом эл. от счётчика ? что мне предложили ( всё в трубе ПЭ). АВБбШВ 4*25 - алюминий ВВГ нг 5*4 - медь. ВВГнг 5*10 - медь. качество и надёжность в приоритете. П.С. вот ещё как правильно алюминий с медью соединить правильно (по уму) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 говорят, что есть 12 кВт. заплатили за 8 кВт. АВБбШВ 4*25 - алюминий кабельна ввод АВБбШв 3Х16+1Х10 по за глаза, соединять жестко))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 кабельна ввод АВБбШв 3Х16+1Х10 по за глаза, соединять жестко))) не за глаза, не за гланды, и не за что либо еще, НЕЛЬЗЯ! Кабели с заниженным нолем применяются только для симметричной нагрузки, это надо знать как дважды два, или не заниматься "грамотными" советами. Мы не знаем длины, но похоже, что Вам АВВГ 4х16, пусть даже 4х25 будет в самый раз. И по цене, и по надежности. При прокладке в ПЭ трубе, кто Вам насоветовал брать бронированный кабель??? Где вы собрались соединять алюминь/медь? Поставьте в доме вводной автомат, и не будете бегать к столбу, да и селекцию сделать необходимо, если уж так трепетно относитесь к электрике. Почитайте внимательно тему, в ней это все давным давно хорошими специалистами раскрыто и разжевано. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мойстрой Опубліковано: 26 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 длины там 15- 17 м. не больше. по броне. т.е. можно брать не бронированный ? что есть селекция? пошел искать на форуме... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 что есть селекция? это когда секс з женщиной, и выбило автомат например, то выбьет в дома и не надо бежать в тапочках и стояком к столбу на улицу, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 26 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2014 в счётчике на столбе - автомат на 20 А - 3 фазы по 220 В говорят, что есть 12 кВт. заплатили за 8 кВт. вопрос: каким кабелем выполнить ввод в дом эл. от счётчика ? . длины там 15- 17 м. не больше. ... АВБбШв 5х16 (если найдёте - АВБбШв 5х10) - непосредственно в земле. АВВГ 5х6 - в трубе (АВВГ не рекомендуется к прокладке непосредственно в земле) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Ксательно сечения, то есть требование к защитным проводникам при токах утечки свыше 10мА. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 27 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2014 Ксательно сечения, то есть требование к защитным проводникам при токах утечки свыше 10мА. Значит либо АВБбШв 5х16 в земле, либо АВВГ 5х16 в трубе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Чому виключно алюміній? В цілях економії чи є інші причини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Чому виключно алюміній? В цілях економії чи є інші причини? ДА, только в рациональности и целесообразности: решает те же задачи что и медь 5х10, но за другие деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yevgen Опубліковано: 30 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2014 Задам своє, подібне, питання з іншої гілки (там воно швидко піднялося без відповіді). Дайте рекомендацію, будь-ласка. Необхідно підключити будинок до електромережі. Маємо наступні умови - 3 фази, 16 КВт, автомат 32А на стовпі за парканом. Далі на відстані 7 м. буде сарай, в якому в майбутньому планується виконати резервне живлення (генератор, інвертор, акумулятори). Далі на відстані метрів 10 будинок в якому 2 щитки з розподіленням споживачів основного та резервного вводів, тобто виходить 3 кабельні ділянки. Питання полягає в тому який кабель закласти для цих з'єднань? Кабель буде прокладатися у землі. Попередньо, прочитавши подібні теми, взяв на увагу кабель ВВГнг 5х10 для всіх цих ліній. Чи вистачить його для такої задачі? Яку кількість жил? Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 1 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2014 Чому виключно алюміній? В цілях економії чи є інші причини? Срок эксплуатации AL 15 лет меди 25 лет(по нормам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 2 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2014 ... Попередньо, прочитавши подібні теми, взяв на увагу кабель ВВГнг 5х10 для всіх цих ліній. Чи вистачить його для такої задачі? Яку кількість жил? Дякую. Если бы Вы читали подобные темы, то увидели бы, что: 1. Вне жилых зданий должны преимущественно использоваться кабели и провода с алюминиевыми жилами - срок службы жил значительно превышает срок службы изоляции, а она (изоляция) у проводов и кабелей одной марки и с разным материалом жил одинакова. Цена отличается почти в два раза. 2. Для непосредственной прокладки в земле должны использоваться преимущественно бронированные кабели, например АВБбШв. Небронированные кабели без заполнения, например АВВГ, не рекомендуются для прокладки в земле и прокладываются в трубах. 3. Индекс "нг" (нераспространение горения при прокладке в пучках) не требуется для: - одиночного кабеля; - для кабелей, проложенных в земле. 4. Минимальное сечение жил кабеля: до счётчика - 16 мм2 алюминий, 10 мм2 медь; после счётчика в системе - TN-C-S - 16 мм2 алюминий, 10 мм2 медь; - ТТ - 2,5 мм2 алюминий (вне зданий), 1,5 мм2 медь 5. В трёхфазной цепи и системе заземления TN-C-S до счётчика идут 4 жилы (L1, L2, L3, PEN), перед счётчиком PEN делится на PE и N - от счётчика к дому идут 5 жил. В трёхфазной цепи и системе заземления TТ до и после счётчика идут 4 жилы (L1, L2, L3, N) Срок эксплуатации AL 15 лет меди 25 лет(по нормам) Показывайте эти нормы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spen Опубліковано: 3 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2014 Если бы Вы читали подобные темы, то увидели бы, что: 1. Вне жилых зданий должны преимущественно использоваться кабели и провода с алюминиевыми жилами - срок службы жил значительно превышает срок службы изоляции, а она (изоляция) у проводов и кабелей одной марки и с разным материалом жил одинакова. Цена отличается почти в два раза. 2. Для непосредственной прокладки в земле должны использоваться преимущественно бронированные кабели, например АВБбШв. Небронированные кабели без заполнения, например АВВГ, не рекомендуются для прокладки в земле и прокладываются в трубах. 3. Индекс "нг" (нераспространение горения при прокладке в пучках) не требуется для: - одиночного кабеля; - для кабелей, проложенных в земле. 4. Минимальное сечение жил кабеля: до счётчика - 16 мм2 алюминий, 10 мм2 медь; после счётчика в системе - TN-C-S - 16 мм2 алюминий, 10 мм2 медь; - ТТ - 2,5 мм2 алюминий (вне зданий), 1,5 мм2 медь 5. В трёхфазной цепи и системе заземления TN-C-S до счётчика идут 4 жилы (L1, L2, L3, PEN), перед счётчиком PEN делится на PE и N - от счётчика к дому идут 5 жил. В трёхфазной цепи и системе заземления TТ до и после счётчика идут 4 жилы (L1, L2, L3, N) Дайте будь ласка посилання на дані норми . Якщо можете прокоментуйте наступне - дозволена потужність 5 кВт, ввідний автомат трифазний 16 А , ввідний щиток змонтований на будинку , система TN-C-S , провід до ввідного автомата СІП 4х16 , після ввідного все розключено ПВ-3 перерізом 4 мм кв .Чи нормально це на дану потужність ? З якою характеристикою повинен бути ввідний автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорка Опубліковано: 4 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2014 а подскажите по вводу в дом ! где правильно по нормам расположить распределительный щит ( в каком из помещений)? сначала мысли были в котельной но сейчас понимаю что не прав спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetelka-027 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 Срок эксплуатации AL 15 лет меди 25 лет(по нормам) это что - правда! А мне тут "шпециалисты великие" втирали, что ВВГ и АВВГ - минимум 30 лет. compania vnp - можно я их всем скопом к Вам направлю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 это что - правда! А мне тут "шпециалисты великие" втирали, что ВВГ и АВВГ - минимум 30 лет. compania vnp - можно я их всем скопом к Вам направлю? буду премного благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 буду премного благодарен. Повторяю в третий раз вопросы к Вам: Срок эксплуатации AL 15 лет меди 25 лет(по нормам) Покажите эти нормы. Под ВВГ 3Х2,5 я бы порекомендовал d20. Покажите методику выбора диаметра труб. А как на счет ВВГ нгд з?негорючий не выделяющий дыма заполненый. Покажите нормативное определение термина "нгд" Правила форума: 2. ПРАВИЛА 2.1. На Форуме обязательны: * Хорошее знание предмета разговора. ... 2.2. На форуме запрещены: ... 2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной. 2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svetelka-027 Опубліковано: 5 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2014 буду премного благодарен. а "документы у вас, есть" (с) Печкин. Что-то "попахивает" очередным продаваном. compania vnp - нужно отвечать за свои слова. Покажите нормы, по которым Сообщение от compania vnp Срок эксплуатации AL 15 лет меди 25 лет(по нормам) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нэцкэ Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 Для замены я так понимаю надо подавать заяку в облэнерго ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
compania vnp Опубліковано: 6 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2014 АВВГ не рекомендуется к прокладке непосредственно в землеКем не рекомендуется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 7 серпня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2014 Кем не рекомендуется? Не кем, а чем! ГОСТ 16442, IEC 60502. compania vnp - я, как и все остальные, ждем ответ на: Цитата: Сообщение от compania vnp Срок эксплуатации AL 15 лет меди 25 лет(по нормам) Нет - значит в БАНю. Нужно отвечать за свои слова. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...