Подземный воздуховод для подогрева/охлаждения воздуха

AmateurFF

Рекомендовані повідомлення

Метали не беруться до пластику безпосередньо, на відміну від скла. Зазвичай осаджують слой міді, а вже на неї потрібний метал. Хоча все одно тримається погано.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Метали не беруться до пластику безпосередньо, на відміну від скла. Зазвичай осаджують слой міді, а вже на неї потрібний метал. Хоча все одно тримається погано.

 

Цікаво, за якою технологією Рехау створює мікрошар срібла на внутрішній поверхні труби?

 

Добавлено через 30 минут

Ще хотів би звернути увагу на те, що найбільша кількість конденсату утворюється там, де найбільша різниця температур між повітрям, що проходить через ГТ і стінкою труби (грунту). По логіці це перші метри труби від повітрозабору. По мірі проходження повітря через трубу різниця температур зменшується (температура повітря наближається до температури грунту), відповідно, зменшується кількість конденсату. Останні метри труби мали б бути практично сухими.

 

Звідси випливає висновок, що уклон при закладанні ГТ доцільніше робити не до входу в будинок, а до повітрозабору. В такому випадку конденсат, що зібрався напочатку ГТ не буде стікати по всій його довжині.

Хоча Рехау, чомусь, на своїх схемах робить навпаки. Конденсатозбірник у них стоїть перед входом труби у будинок. Чому так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

протянем ультрафиолет по всей трубе и будем спать спокойно.

НО, по-моему, грибкам пофиг этот УФ.

К тому же УФ действует только на верхний слой бактерий, те, что под ними уже не погибают, а в углублениях и на стыках вообще прекрасно размножаются.

И если живые бактерии не долетят с потоком воздуха, то продукты жизнедеятельности осевших бактерий/грибков воздух донесёт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотя я думаю там все будет не так печально)))

Не даром же говорят "если поток воздуха есть, то живность не опасна".

Меня больше всего пугают байпасы в межсезонье.

Наверное такие технологические перерывы опасны.

После двухмесячного простоя можно выдуть пыж из торфа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще хотів би звернути увагу на те, що найбільша кількість конденсату утворюється там, де найбільша різниця температур між повітрям, що проходить через ГТ і стінкою труби (грунту). По логіці це перші метри труби від повітрозабору. По мірі проходження повітря через трубу різниця температур зменшується (температура повітря наближається до температури грунту), відповідно, зменшується кількість конденсату. Останні метри труби мали б бути практично сухими.

 

Звідси випливає висновок, що уклон при закладанні ГТ доцільніше робити не до входу в будинок, а до повітрозабору. В такому випадку конденсат, що зібрався напочатку ГТ не буде стікати по всій його довжині.

Хоча Рехау, чомусь, на своїх схемах робить навпаки. Конденсатозбірник у них стоїть перед входом труби у будинок. Чому так?

Я бы не стал так категорично противоречить. Теплый воздух попадает в прохладную трубу и по мере остывания имеет влажность 100%, но т.к. он постоянно остывает до самого выхода из трубы, то конденсат образуется по всей протяженности. Уклон небольшой, движение воздуха всегда в сторону дома, и поток воздуха в трубе должен подгонять конденсат, а не препятствовать его движению.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

vovova, не уверен, что конденсатообразование будет всегда. Разве что в сырую погоду.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сумніваюсь, що потік повітря буде підганяти конденсат по трубі чи перешкоджати його протіканню. Він буде утворюватись на стінках тонким шаром, потім стікатиме в нижню точку труби. Хіба його там буде більше ніж 1-2 мм?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не уверен, что конденсатообразование будет всегда. Разве что в сырую погоду.

Всегда, а в сырую (дождливую) меньше, т.к. и воздух прохладней.

Вот во время духоты перед дождём - самый пик, т.к. влажность высокая, а воздух тёплый.

 

Добавлено через 58 секунд

Хіба його там буде більше ніж 1-2 мм?

Форумчане вёдрами таскают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

.....

Форумчане вёдрами таскают.

вот честно не знаю, про какие вёдра Вы говорите????

я на этой ветке уже писал про "чисто не официальные эксперименты" о количестве влаги в грунтовом ТО.....в домах, которые уже эксплуатируются... И данные "эксперименты" делались в ЛЮБУЮ погоду и в разные времена года...., но повторю:

суть заключалась в "ловле" паров влаги на выходе ТО (уже в доме) обыкновенной бумажкой-промокашкой... Ни в одном из случаев она не мокрела - ни в дождь, ни в сухость, ни летом, ни осенью, ни зимой, ни весной.... А влага проявлялась только если в трубу (на входе) специально выливалась кружка воды!!! и буквально в течении минуты-двух бумажка-промакашка мокрела....

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал что нагреватель должен стоять после рекуператора? Или как?

 

Решил все таки разобраться. Или у меня что то не правильно работает или так и должно быть.

 

вот фото как выглядит установка внутри дома.

Что получается. Сегодня включил установку (серый кабель, который спускается вниз). В итоге на втором этаже "дубарь" полный из за холодного воздуха. При чем только в одной комнате в которой к тому же, когда работает установка, идет большой шум.

Такое впечатление что что то не так работает...

Может подскажете советом?

На улицу выходит теплый воздух.

Прочитал что некоторые установки сначало работают и нагреваются теплым воздухом из дома а потом переглючаются и холожный воздух с улицы нагревается уже в установке.

Открывал свою. Смотрел на фильтра, может их надо почистить? как?

1.thumb.jpg.340c199ef13b323442b89d8433496806.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нижняя труба которая упирается в стену - выход воздуха из дома

Вержняя труба это видимая часть закопанного (метров 50) трубы. гл. примерно 2 метра.

 

Название установки - Вентс ВУТ 530 Г

Змінено користувачем Mirotvorec
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Mirotvorec, что бы не флудить перекиньте тему в раздел вентиляции и откройте крышку переднюю и сделайте фото. Далее все расскажу.

 

1. что сильно заметно, нету шумоглушителей, вентсовсике ПВУ немного шумные ))

2. диаметры присоединительные равны воздуховодам, что тоже редко когда должно быть.

3. конечно будет дуть холодным, у вас же нагревателя нету канального на линии притока.

4. у вас обычный перекрестник, что вы от него хотите ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Mirotvorec, что бы не флудить перекиньте тему в раздел вентиляции и откройте крышку переднюю и сделайте фото. Далее все расскажу.

 

1. что сильно заметно, нету шумоглушителей, вентсовсике ПВУ немного шумные ))

2. диаметры присоединительные равны воздуховодам, что тоже редко когда должно быть.

3. конечно будет дуть холодным, у вас же нагревателя нету канального на линии притока.

4. у вас обычный перекрестник, что вы от него хотите ))

 

Вот фото внутри.

Да, скорее всего обычный перекресник.. Можно ли как то модернизировать?

 

P.S. Новую тему создавать не хочется.. Моя установка тоже елемент подземного воздуховода :)

20130205_201614.jpg.fa186c44f1e2d5b72e77496b4c254d77.jpg

20130205_201636.jpg.38a281a4e04c303530c849c17dc4f312.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3. конечно будет дуть холодным, у вас же нагревателя нету канального на линии притока.

Может можно его доставить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моя установка тоже елемент подземного воздуховода

и сколько под землей у вас приточного воздуховода и какого диаметра?

 

вот пластинчатый противоточный и ваша производительность с нагревателем 1 кВт.

рекуперация 80% при 400 м3/ч и 86 при 200 м3/ч подтверждение сертификат Евровента. (но это флуд)

 

20130205_194550.jpg

 

 

Может можно его доставить?

 

да можно конечно, около 3 кВт желательно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и сколько под землей у вас приточного воздуховода и какого диаметра?

я писал.. метров 50. диаметр обычная канализационная труба оранжевая. труба ПВХ 160

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

метров 50. диаметр обычная канализационная труба оранжевая. труба ПВХ 160

 

у вас скорость 4,8 м/с при 350 м3/ч... ну хорошо 300 ... = 4м/с ))) такая скорость ОЧЕНЬ высока для грунтового теплообменника! У вас он еле-еле работает, а если правде в глаза, то нихрена он не работает ((( если ват 500 он дает то еще ОЧЕНЬ хорошо.

 

3,5-4 кВт ел. нагреватель будет в самый раз с учетом вентсовского рекуператора, но автоматика должна отработать обмерзание рекуператора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас скорость 4,8 м/с при 350 м3/ч... ну хорошо 300 ... = 4м/с ))) такая скорость ОЧЕНЬ высока для грунтового теплообменника! У вас он еле-еле работает, а если правде в глаза, то нихрена он не работает ((( если ват 500 он дает то еще ОЧЕНЬ хорошо.

 

3,5-4 кВт ел. нагреватель будет в самый раз с учетом вентсовского рекуператора, но автоматика должна отработать обмерзание рекуператора.

 

Спасибо за совет. а как это может выглядеть?

3,5-4 квт это расходы по ел-ву в час?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да при максимуме.

 

вот так

 

отлично :)

я так понял его цена около 700 грн.

сколько может/будет стоить работа и кто сможет его поставить? :) :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сколько может/будет стоить работа и кто сможет его поставить?

сможете сами, и продумайте автоматику. Я так понимаю у вас просто регулятор оборотов ЕС вентилятором в ПВУ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сможете сами, и продумайте автоматику. Я так понимаю у вас просто регулятор оборотов ЕС вентилятором в ПВУ.

 

да. Только обороты.

 

Ок. Спасибо за советы. Будем думать и искать исполнителей. :drinks:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для тих хто розуміє польську мову, цікава інформація про ГТ:

www.gruntowy-wymiennik-ciepla.pl/ різновиди грунтових теплообмінників (трубчастий, гравійний, плитовий)

gwc.com.pl

www.taniaklima.pl/

Тут є розрахунок: www.ibp.com.pl/Portals/IBP/docs/tagi/GWC.pdf

Змінено користувачем Halvis
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах