Подскажите нормы прокладки кабеля за натяжным потолком в нежилом помещении?

designmebel

Рекомендовані повідомлення

Специалисты, подскажите пожалуйста нормы прокладки кабеля на потолке по ПУЭ для нежилого помещения. Как сделать так, чтобы потом пожарники не имели претензий, но оптимально по бюджету.

Вводные данные: первый этаж многоэтажного дома. Потолок бетон, стены бетон, прораб застройщика не разрешает бить горизонтальные штробы в стенах, дабы не ослабить конструкцию. Ведем всю разводку по потолку, пол уже залит. Потолок будет армстронг и натяжной, негорючий.

Планировали провод ВВГНГД 2,5х3, 2,5х2.

Нагрузка - будет 11 металлогалогенных прожекторов по 75 Вт +15 светодиодных прожекторов 35 Вт + комп. техника., 220 в.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ПУЕ (гл. 7) написано так:

2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудноогорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Примечание. Под подвесными потолками из негорючих материалов имеются в виду такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов. Другие строительные конструкции, размещенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое!, То есть ВВГНГ + пластиковая гофра - и пожарник вроде не должен цепляться. Такие материалы купили, начинаем монтаж.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо большое!, То есть ВВГНГ + пластиковая гофра - и пожарник вроде не должен цепляться. Такие материалы купили, начинаем монтаж.

Ну не совсем так. Буковки "нг" в маркировке кабеля означают лишь то, что он не распространяет горение. А в том пункте, к-рый я процитировал, написано что кабель должен иметь "оболочку из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044". Такие кабели обычно имеют маркировку "нгд" или "нг-нд". Просто Вы в первом сообщении написали "ВВГнгд", а во втором - "ВВГнг". Уточните какой у вас кабель. Если ВВГнг - то нельзя, если ВВГнгд - то можно (если низкая дымообразующая способность подтверждена сертификатом).

 

Как обычно бред, непонимание требований НПА и нарушение норм пожарной безопасности.

 

Нарушение Правил форума:

 

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

2.2. На форуме запрещены:

...

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.

 

 

designmebel - Waldmann Вас обманывает.

 

За натяжными потолками (из горючих материалов) электропроводка допускается исключительно в металлических коробах /трубах:

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок.

Електрообладнання спеціальних установок

...

Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків

...

 

2.5.7. Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються, як приховані електропроводки і їх слід виконувати: за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - в металевих, які мають локалізуючі властивості, і в закритих коробах; за стелями і в перегородках із негорючих матеріалів - у трубах, гнучких рукавах, коробах із негорючих чи важкогорючих матеріалів або горючих групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19, а також кабелями, які мають оболонки з матеріалів з помірною димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044. Також повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.

Примітка.
Під підвісними стелями із негорючих матеріалів розуміють такі стелі, які виконані із негорючих матеріалів. Інш і будівельні конструкції, що розташовані над підвісними стелями, включаючи міжповерхові перекриття, також виконані із негорючих матеріалів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть ВВГНГ + пластиковая гофра - и пожарник вроде не должен цепляться

Он не цеплялся бы если Вы здавали обьект в Российской Федерации, а у нас тут либо металлическая труба, либо короб без перфорации, если уж по нормам совсем. жалко что пол залили, гемороя было бы куда меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Он не цеплялся бы если Вы здавали обьект в Российской Федерации, а у нас тут либо металлическая труба, либо короб без перфорации,

Только для потолков группы горючести Г1 (например гипсокартон) - не думаю, что в Украине есть натяжные потолки с такой группой горючести

 

СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

...

14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

...

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:

 

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

 

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

 

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

 

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

 

- электропроводка должна быть сменяемой.

...

если уж по нормам совсем. жалко что пол залили, гемороя было бы куда меньше.

 

Может быть прорезка стяжки обойдётся дешевле, чем прокладка в трубах/коробах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підвісні стелі

а это что не подвесной потолок что ли? тут и так можно догадаться. Только вопрос кто быстрее догадается вы или пожарник, и во сколько вам эта догадка обойдется.

Было бы дома для себя там совсем другой разговор.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как сделать так, чтобы потом пожарники не имели претензий,

а вообще что мы все паримся, в проекте же должно быть как прокладывать то. А у вас проект имеется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а это что не подвесной потолок что ли? тут и так можно догадаться. Только вопрос кто быстрее догадается вы или пожарник, и во сколько вам эта догадка обойдется.

 

Waldmann, как обычно, врёт:

...

 

Наведений п. 2.5.7 НПАОП 40.1.-1.32-01 поширюється лише на підвісні стелі, жодна згадка про натяжні стелі тут відсутня. Питання прокладання проводки за натяжними стелями нормативно не врегульоване на сьогоднішній день.

 

ДСТУ Б В.1.1-9-2003. Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість

...

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подані такі терміни та визначення:

 

3.1 Підвісна стеля - конструкція, яка кріпиться з нижнього боку перекриття або покриття на відстані не менше ніж 5 мм.

 

3.2
Вогнезахисна підвісна стеля - підвісна стеля, яка призначена для підвищення вогнестійкості захищуваного перекриття або покриття (СТ СЭВ 383).

 

3.3
Вогнестійка підвісна стеля - підвісна стеля, яка призначена для протипожежного захисту простору над нею.

 

 

...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Применять расшифровку термина, введенного в 2003 г. к термину из документа 2001 г. - это конечно никакое не вранье и не перекручивание.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Применять расшифровку термина, введенного в 2003 г. к термину из документа 2001 г. - это конечно никакое не вранье и не перекручивание.

Вводить, хоть и с опозданием, разъяснения терминологии во все времена было целесообразным решением.

Как говориться: "Лучше поздно, чем ни когда.":beer:

 

Зы. Если для вас важно, то считаю, вы во многом не правы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А потолок Армстронг

не относится к группе горючести Г1?

Или я ошибаюсь?

А также есть и натяжные потолки с группой горючести Г1. Если на все есть сертификаты которые это подтверждают, то почему бы и не в гофре тянуть кабеля?

 

С трубами это секас еще тот.

Лучше тогда в металлическом не перфорированом коробе тянуть.

Например ДКС или СКАТ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводить, хоть и с опозданием, разъяснения терминологии во все времена было целесообразным решением.

Как говориться: "Лучше поздно, чем ни когда.":beer:

Во-первых, закон обратной силы не имеет. И нормативное определение термина "подвесной потолок" в 2001 году отличалось от приведенного в ДСТУ Б.В.1.1-9-2003.

Во-вторых, в самом ДСТУ Б.В.1.1-9-2003 четко указано, что приведенные в нем термины распространяются только на сам этот ДСТУ. Распространять их значение на термин из другого документа, тем более принятого раньше - это демагогия и некомпетентность.

В-третьих, и это самое важное, мы в очередной раз имеем дело с правовой коллизией. Существуют две правовые нормы, регулирующие один и тот же вопрос. В ДБН В.2.5-23:2010 есть пункт 4.37, где указано, что

Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам 4.36, каркас підвісної стелі повинен бути з негорючих матеріалів, а заповнення з негорючих матеріалів або матеріалів групи горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19.

Здесь указано, что электрические сети за подшивным потолком должны соответствовать требованиям пункта 4.36 этого же ДБН. Так вот в этом пункте нет требований, аналогичных требованиям НПАОП 40.1-1.32. Так как

На форуме eom.com.ua, где я много лет зарегистрирован и принимаю участие, существует тема, в которой вопросы прокладки проводки за подвесным потолком "обсосаны" от и до.

eom.com.ua/index.php?topic=122.0

С введением в действие ДБН В.2.5-23:2010 (с 1 сентября 2010 г.) дискуссия значительно оживилась (см. средину 7-й страницы), и все сошлись во мнении, что нормы ДБН В.2.5-23:2010 все же имеют преимущество над нормами НПАОП (и я с ними согласен, т.к. имея одинаковых по иерархическому статусу издателей (минрегион и минэнерго), преимущество все же имеет более новый документ). Это утверждение подтверждается также многочисленными случаями прохождения экспертизы проектной документации после 2010 года (в т.ч. и мной лично), разработанной с соблюдением только норм ДБН В.2.5-23, а также письмом-разъяснением разработчика ДБН В.2.5-23:2010 (обязательно его выложу, как только найду: знакомые коллеги писали). Таким образом, в случае, описанном автором темы, нужно руководствоваться прежде всего пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23 (причем, как видите, п. 4.37 ДБН В.2.5-23 вообще регламентирует, что заполнение подв. потолка может быть только либо "нг", либо "г1"). Более того, не все так просто с определением "непроходной"/"проходной" подвесной потолок.

Вообще надо сказать, что этот вопрос отнюдь не так прост, как может показаться на первый взгляд (недаром профессиональные проектировщики обсуждали его целых 22 страницы). Я конечно понимаю, что у вас тут своя атмосфера, и по сути один человек решает, кто умный, а кто дурак. Но к подобным вопросам необходимо подходить очень скрупулезно. Лучше исписать 20 страниц, при этом докопавшись до истины, чем на втором сообщении объявить всех нехорошими людьми, а себя - д"Артаньяном. Наши НПА просто пестрят правовыми коллизиями, но это не повод хамить другим людям.

 

Зы. Если для вас важно, то считаю, вы во многом не правы.

А вы укажите в чем конкретно не прав, дык может я тогда возьму и исправлюсь :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во-первых, закон обратной силы не имеет. И нормативное определение термина "подвесной потолок" в 2001 году отличалось от приведенного в ДСТУ Б.В.1.1-9-2003.

Во-вторых, в самом ДСТУ Б.В.1.1-9-2003 четко указано, что приведенные в нем термины распространяются только на сам этот ДСТУ. Распространять их значение на термин из другого документа, тем более принятого раньше - это демагогия и некомпетентность.

В-третьих, и это самое важное, мы в очередной раз имеем дело с правовой коллизией. Существуют две правовые нормы, регулирующие один и тот же вопрос. В ДБН В.2.5-23:2010 есть пункт 4.37, где указано, что

 

Здесь указано, что электрические сети за подшивным потолком должны соответствовать требованиям пункта 4.36 этого же ДБН. Так вот в этом пункте нет требований, аналогичных требованиям НПАОП 40.1-1.32. Так как

На форуме eom.com.ua, где я много лет зарегистрирован и принимаю участие, существует тема, в которой вопросы прокладки проводки за подвесным потолком "обсосаны" от и до.

eom.com.ua/index.php?topic=122.0

С введением в действие ДБН В.2.5-23:2010 (с 1 сентября 2010 г.) дискуссия значительно оживилась (см. средину 7-й страницы), и все сошлись во мнении, что нормы ДБН В.2.5-23:2010 все же имеют преимущество над нормами НПАОП (и я с ними согласен, т.к. имея одинаковых по иерархическому статусу издателей (минрегион и минэнерго), преимущество все же имеет более новый документ). Это утверждение подтверждается также многочисленными случаями прохождения экспертизы проектной документации после 2010 года (в т.ч. и мной лично), разработанной с соблюдением только норм ДБН В.2.5-23, а также письмом-разъяснением разработчика ДБН В.2.5-23:2010 (обязательно его выложу, как только найду: знакомые коллеги писали). Таким образом, в случае, описанном автором темы, нужно руководствоваться прежде всего пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23 (причем, как видите, п. 4.37 ДБН В.2.5-23 вообще регламентирует, что заполнение подв. потолка может быть только либо "нг", либо "г1"). Более того, не все так просто с определением "непроходной"/"проходной" подвесной потолок.

Вообще надо сказать, что этот вопрос отнюдь не так прост, как может показаться на первый взгляд (недаром профессиональные проектировщики обсуждали его целых 22 страницы). Я конечно понимаю, что у вас тут своя атмосфера, и по сути один человек решает, кто умный, а кто дурак. Но к подобным вопросам необходимо подходить очень скрупулезно. Лучше исписать 20 страниц, при этом докопавшись до истины, чем на втором сообщении объявить всех нехорошими людьми, а себя - д"Артаньяном. Наши НПА просто пестрят правовыми коллизиями, но это не повод хамить другим людям.

Снова демагогия - оперирование терминологией, значения и взаимосвязи которой толком непоняты.

 

Пользователь Waldmann на ЕОМ не найден. Предполагаю, что это есть пользователь Сугор, изгнанный из форума СД пару лет назад за аналогичные опасные "советы", пустую демагогию и тотальную некомпетентность.

 

Раз за два года ничему не научился - значит не суждено вообще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

оперирование терминологией, значения и взаимосвязи которой толком непоняты.
Конечно не поняты, тут же думать надо, вникать, разбираться...Начать советую с прочтения п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010.

Предполагаю, что это есть пользователь Сугор

Мимо:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы укажите в чем конкретно не прав, дык может я тогда возьму и исправлюсь
Буду краток.

На каком основании вы игнорируете требования НПАОП 40.1-1.32-01?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду краток.

На каком основании вы игнорируете требования НПАОП 40.1-1.32-01?

Я не игнорирую, но лишь указываю на существование правовой коллизии между положениями НПАОП 40.1-1.32-01 и ДБН В.2.5-23:2010. Наша задача - ее разрешить. Иными словами, существует правовая норма, регулирующая тот же вопрос, но изданная позже (ее я привел выше, это пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010). НПАОП и ДБН приняты органами, занимающими одинаковое положение в иерархической структуре органов власти. Однако положения ДБН приняты позже, и приняты как раз "по просьбам трудящихся", то есть по результатам обращений проектных и монтажных организаций, просивших смягчить требования к прокладке проводки за подвесными потолками (этот вопрос в свое время также обсуждался на семинаре, организованном разработчиком ДБН В.2.5-23:2010). Поэтому пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 приняты в менее драконовской редакции чем п. 5.36 в ДБН В.2.5-23-2003 (аналогичный п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01). И уже не выдвигают требований, аналогичных изложенным в НПАОП. Кроме того, согласно ст. 28 ЗУ "Про охорону праці", НПАОПы в обязательном порядке должны пересматриваться не реже чем раз в 10 лет. НПАОП 40.1-1.32-01 не пересматривался уже больше 10 лет, что есть грубым нарушением Закона. Если бы чиновники выполняли свои обязанности, то уже давно привели бы требования НПАОП к требованиям ДБН в обсуждаемом вопросе, и никаких конфликтов бы не было.

Дальше-хуже. Если Вы прочли все 22 страницы темы, ссылку на которую я бросал, то могли заметить, что положения п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01 создают еще одну правовую коллизию, а именно вступают в противоречие с п. 4.42 ДБН В.2.5-23:2010.

К тому же проекты, выполненные с соблюдением пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010, но без соблюдения п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01, проходят экспертизу, что также может свидетельствовать о преимуществе первой нормы над второй.

Самое интересное, что автор вопроса пока не сообщил нам, к какой группе горючести относится материал заполнения его подвесных и натяжных потолков. Ведь фактически требования п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 разрешают применять материал заполнения потолка только нг или г1.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не игнорирую, но лишь указываю на существование правовой коллизии между положениями НПАОП 40.1-1.32-01 и ДБН В.2.5-23:2010. Наша задача - ее разрешить. Иными словами, существует правовая норма, регулирующая тот же вопрос, но изданная позже (ее я привел выше, это пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010). НПАОП и ДБН приняты органами, занимающими одинаковое положение в иерархической структуре органов власти. Однако положения ДБН приняты позже, и приняты как раз "по просьбам трудящихся", то есть по результатам обращений проектных и монтажных организаций, просивших смягчить требования к прокладке проводки за подвесными потолками. Поэтому пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 приняты в менее драконовской редакции чем п. 5.36 в ДБН В.2.5-23-2003 (аналогичный п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01). И уже не выдвигают требований, аналогичных изложенным в НПАОП. Кроме того, согласно ст. 28 ЗУ "Про охорону праці", НПАОПы в обязательном порядке должны пересматриваться не реже чем раз в 10 лет. НПАОП 40.1-1.32-01 не пересматривался уже больше 10 лет, что есть грубым нарушением Закона. Если бы чиновники выполняли свои обязанности, то уже давно привели бы требования НПАОП к требованиям ДБН в обсуждаемом вопросе, и никаких конфликтов бы не было.

Дальше-хуже. Если Вы прочли все 22 страницы темы, ссылку на которую я бросал, то могли заметить, что положения п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01 создают еще одну правовую коллизию, а именно вступают в противоречие с п. 4.42 ДБН В.2.5-23:2010.

К тому же проекты, выполненные с соблюдением пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010, но без соблюдения п. 2.5.7 НПАОП 40.1-1.32-01, проходят экспертизу, что также может свидетельствовать о преимуществе первой нормы над второй.

.

 

Очередная многословная демагогия и некомпетентность.

 

 

Нарушение Правил форума:

 

2. ПРАВИЛА

2.1. На Форуме обязательны:

* Хорошее знание предмета разговора.

...

2.2. На форуме запрещены:

...

2.2.10. Размещение ложной, непроверенной, основанной на слухах информации без явного указания, что такая информация является недостоверной и/или непроверенной.

2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не игнорирую

Тогда почему применяете пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010, если они имеют ограничения, с которым вы согласны:

Ведь фактически требования п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 разрешают применять материал заполнения потолка только нг или г1.

 

Как то вы не очень последовательны в суждениях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

преимущество все же имеет более новый документ

с каких это пор? Или введение нового Документа взамен старого, тогда обязательно "один - введен в действие с... и второй - теряет свою силу, с момента ...", или принимаются действия того нормативного документа, у которого жестче требования, если и есть параллельное существование оных.

Waldmann - не занимайтесь отсебятиной.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

Waldmann - не занимайтесь отсебятиной.

 

Два клоуна - happym и Waldmann (он же Сугор) фактически "валят" раздел, замусоривая его глупыми и опасными "советами" и сентенциями - при невмешательстве администрации

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Два клоуна - happym и Waldmann (он же Сугор) фактически "валят" раздел, замусоривая его глупыми и опасными "советами" и сентенциями - при невмешательстве администрации

Ну может быть и пора уже принять сан "модератора от электричества", а не тратя время на пустопорожнюю болтовню и принести реальную и действенную помощь разделу?

Да и застройщики "Спасибу" скажут, ежели станут получать профессиональный и главное!!! безопасный совет-рекомендацию-подсказку... вместо того многобуквенного срача, что стал нарастать с недавних пор... ;)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда почему применяете пп. 4.36 и 4.37 ДБН В.2.5-23:2010

По правде сказать, не до конца понял вопрос. Применяю, т. к. требования государственных строительных норм обязательны к выполнению для всех при проектировании, строительстве, и т.д. Из п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 следует, что если подвесной потолок не соответствует описанным там требованиям, то за таким потолком вообще нельзя прокладывать проводку. Вы согласны с такой трактовкой этого пункта? Если да, то в чем тогда я не прав? А если нет, то приведите контраргументы.

 

с каких это пор?
Года этак с 2008-2009

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0758323-08

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v3526323-09

 

Если вы пройдете по указанным ссылкам, то увидите, что такого критерия как

принимаются действия того нормативного документа, у которого жестче требования, если и есть параллельное существование оных.
нет и близко. Это ваши фантазии. А вот такой критерий как дата принятия документа (наряду с другими) - очень даже играет роль. Поэтому возвращаю вам ваш совет

не занимайтесь отсебятиной
Вообще кстати от кого, а от вас не ожидал. Ведь на форуме ЕОМ, где эта тема обсуждалась долго и продуктивно, большинство специалистов пришли к выводу, что с 2010 года можно спокойно применять нормы ДБН В.2.5-23. Ни одного возражения не было, в т.ч. и от вас. Более того, вы же лично сами писали:

eom.com.ua/index.php?topic=122.105

Firetuf

 

« Ответ #112 : 03 Декабря 2010, 09:08:23 am »

По вопросу темы. П.4.37. ДБН-23, как по мне, все разъясняет: Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані елетропроводки. Ці мережі мають відповідати вимогам п.4.36 ...." и выполняем дальше этот пункт.

То есть по сути 4 года назад вы утверждали точь в точь то же, что и я сейчас. А теперь, значит, спустя 4 года, решили в угоду местным крикунам воспылать праведным гневом? А ведь на форуме ЕОМ, где я много лет зарегистрирован и принимаю активное участие, вы прозводили впечатление адекватного человека. Неужто поддались стадному инстинкту травли? Не надо так :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По правде сказать, не до конца понял вопрос.
Поясню далее.

 

Применяю, т. к. требования государственных строительных норм обязательны к выполнению для всех при проектировании, строительстве, и т.д.
С применением самого стандарта понятно. Вопрос был конкретно про пункты. Вы заявили, что:

Самое интересное, что автор вопроса пока не сообщил нам, к какой группе горючести относится материал заполнения его подвесных и натяжных потолков.

И тем не менее продолжаете настаивать на применении п. 4.36 и 4.37, которые распространяются только на нг и г1. и с этим вы тоже согласны:

Ведь фактически требования п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 разрешают применять материал заполнения потолка только нг или г1.

 

Более того:

Из п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 следует, что если подвесной потолок не соответствует описанным там требованиям, то за таким потолком вообще нельзя прокладывать проводку.
С чего бы вдруг? Где написано "вообще нельзя прокладывать проводку"?

 

Вы согласны с такой трактовкой этого пункта?
Кто-то еще, кроме вас, думаете согласен с вашей трактовкой?

 

А если нет, то приведите контраргументы.
По факту имеем:

1. ДБН В.2.5-23:2010 и НПАОП 40.1-1.32-01 - оба действующие;

2. ДБН В.2.5-23:2010 распространяется только на нг и Г1;

3. Автор вопроса пока не сообщил Вам, к какой группе горючести относится материал заполнения его подвесных и натяжных потолков;

4. Оснований не выполнять НПАОП 40.1-1.32-01 нет.

 

Ваши суждения лишены логики.

 

Зы.

на форуме ЕОМ, где эта тема обсуждалась долго и продуктивно, большинство специалистов пришли к выводу, что с 2010 года можно спокойно применять нормы ДБН В.2.5-23.

И

Из п. 4.37 ДБН В.2.5-23:2010 следует, что если подвесной потолок не соответствует описанным там требованиям, то за таким потолком вообще нельзя прокладывать проводку.

Может вы и на еом чего не так поняли?

Змінено користувачем ink_stroi
Добавлено
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вы пройдете по указанным ссылкам, то увидите, что такого критерия как .....

нет и близко. Это ваши фантазии. А вот такой критерий как дата принятия документа (наряду с другими) - очень даже играет роль. Поэтому возвращаю вам ваш совет ....

Вообще кстати от кого, а от вас не ожидал. Ведь на форуме ЕОМ, где эта тема обсуждалась долго и продуктивно, большинство специалистов пришли к выводу, что с 2010 года можно спокойно применять нормы ДБН В.2.5-23. Ни одного возражения не было, в т.ч. и от вас. Более того, вы же лично сами писали:.....

То есть по сути 4 года назад вы утверждали точь в точь то же, что и я сейчас. А теперь, значит, спустя 4 года, решили в угоду местным крикунам воспылать праведным гневом? А ведь на форуме ЕОМ, где я много лет зарегистрирован и принимаю активное участие, вы прозводили впечатление адекватного человека. Неужто поддались стадному инстинкту травли? Не надо так :)

 

Теперь скажу я, и начну с личного. Вы мой пост в этой теме читали? внимательно? Я там хоть словом обмолвился о применять/не применять какие нормы и когда? Если у вас проблема с пониманием текста - это не ко мне.

На счет вашего заключения о моей адекватности - во-первых, судя по тому, что я привел выше, вопрос больше касается вас, уважаемый, а во-вторых, мнение одного, не является мнением многих, тем более, толковых и уравновешенных людей - вот это для меня важно. И, пожалуйста, когда занимаетесь публичными высказываниями в чей-то адрес, в данном случае в мой, желательно хорошо подумать, прежде чем написать.

 

Еще раз цитирую, а потом отвечу и по сути:

Сообщение №3271470

Цитата:

преимущество все же имеет более новый документ

с каких это пор? Или введение нового Документа взамен старого, тогда обязательно "один - введен в действие с... и второй - теряет свою силу, с момента ...", или принимаются действия того нормативного документа, у которого жестче требования, если и есть параллельное существование оных.

Waldmann - не занимайтесь отсебятиной.

 

По сути: Цитирую из "главного пожарного" ДБНа.

ДБН В.2.5-56:2010

1.4 Ці будівельні норми застосовуються разом з іншими чинними нормативними документами (далі – НД), що встановлюють вимоги до автоматичних систем протипожежного захисту, затверджених або погоджених головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування і урядовим органом державного нагляду у сфері пожежної безпеки. Вимоги пожежної безпеки, викладені в інших НД, не повинні знижувати вимог цих будівельних норм.

 

 

 

А на счет ДБН-23 и НПАОП: а что здесь не понятного? Я даже и влазить не собирался...

ДБН В.2.5-23:2010 , черным по белому написано - "При проектуванні електрообладнання будинків та споруд, окрім положень цих Норм, слід також керуватисяь вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2, 3, 4.1, 4.2, 9, НПАОП 40.1-1.32 та вимогами інших НД."

  • Лайк 1