Зеленый тариф в каждый дом

gespenster

Рекомендовані повідомлення

Я тоже не знаю почему поставили 20 амперный, это нарушение. Должны были поставить 16 амперный!!!

Росчитывать на инвертор мощностью на выходе не более 8 квт.

 

Поделитесь расчетами как Вы вышли на 16 А. Слышал в РЕСе о формуле расчета автомата, но так и не узнал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8000\3=2666,66Вт\220в=12,12А , ближайший автомат 16А

Наверное, РЭС все ж не так считает.

У меня 16 кВт - автомат 32А.

По Вашим же расчетам макс на что мог рассчитывать - 25А:

16000/3=5333,3/220 = 24,24 А

 

Может cos ф учитывают как-то ?

Змінено користувачем LM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, РЭС все ж не так считает.

У меня 16 кВт - автомат 16А.

По Вашим же расчетам макс на что мог рассчитывать - 25А:

16000/3=5333,3/220 = 24,24 А

 

Может cos ф учитывают как-то ?

Естественно, я дал грубую прикидку, у меня 17кВт, автомат 32А. Ваш РЭС не прав.

Змінено користувачем LM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Естественно, я дал грубую прикидку, у меня 17кВт, автомат 32А. Ваш РЭС не прав.

Сорри, :oops::oops::oops:

Автомат - на 32А при 16кВт (уже исправил).

Я имел ввиду, что РЭС "загрубляет" в большую сторону. 32А автомат дает возможность фактически пользоваться 20 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное, РЭС все ж не так считает.

У меня 16 кВт - автомат 32А.

По Вашим же расчетам макс на что мог рассчитывать - 25А:

16000/5=5333,3/220 = 24,24 А

 

Может cos ф учитывают как-то ?

 

Написали /5, а реально делили на 3. Исправьте.

 

Добавлено через 38 секунд

Естественно, я дал грубую прикидку, у меня 17кВт, автомат 32А. Ваш РЭС не прав.

 

У меня 12,5 кВт, Автомат 25А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32А автомат дает возможность фактически пользоваться 20 кВт.

 

поставить-то я могу и 63А, а ЗТ оформляется по мощности инвертора(-ов) :-(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поставить-то я могу и 63А, а ЗТ оформляется по мощности инвертора(-ов) :-(

Точнее - по договорной мощности. И инвертор тоже выбирается исходя из договорной мощности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Точнее - по договорной мощности. И инвертор тоже выбирается исходя из договорной мощности.

---

Точнее, всё выбирается исходя из расчётов по окупаемости. Хоть кто нибудь (только честно) уже самоокупился?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подождем немного: НКРЕ планирует повысить цену до 2,31 - тогда и считать начнем ;)

Чтоб исключить продолжен оффтопа - есть отдельная ветка "про окупаемость" - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=78421

Здесь за продолжение буду наказывать

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос. Поделитесь, кто какой использует кабель на переменный ток для инвертора 30 кВт. По таблице 6 мм.кв. Ну я бы не рискнул. Длинна кабеля 30-35 метров. Достаточно 10 мм.кв. или все таки 16 мм.кв.?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8000\3=2666,66Вт\220в=12,12А , ближайший автомат 16А

РЭС не по такой формуле расчитывает.

Не 220 в, а 380 в и не учтен косинус фи.

Formula_1.jpg

8000/(1,73*380*0,92)=13,27

 

Добавлено через 1 минуту

У меня 16 кВт - автомат 32А.

По Вашим же расчетам макс на что мог рассчитывать - 25А:

16000/3=5333,3/220 = 24,24 А

Так и есть.

от 13 квт до 15 квт включительно автомат 25 ампер.

От 15 до 19 квт 32 автомат

И так далее.

 

Это инфа доступная и нужно пользоватся таким моментом.

Например.

Чтобы поставили 32 амперный автомат покупать 17 квт не нужно, достаточно всего 15 квт.

Но эта хитрость работает если не програмируют счетчики на отключние.

 

Добавлено через 13 минут

Вопрос. Поделитесь, кто какой использует кабель на переменный ток для инвертора 30 кВт. По таблице 6 мм.кв. Ну я бы не рискнул. Длинна кабеля 30-35 метров. Достаточно 10 мм.кв. или все таки 16 мм.кв.?

Недостаточно, нужно 16 мм меди или алюминий 25 мм минимум.

 

Но вы должны понимать такую мощность инвертор не выдаст даже в пиковые периоды и определяющее значение имеет длина кабеля.

Если бы длина было до 25 метров то хватило и 10 мм меди.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чтобы поставили 32 амперный автомат покупать 17 квт не нужно, достаточно всего 15 квт

Конечно достаточно :-), вот только цена за кВт, при покупке 15 или 17 кВт, несколько различна...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно достаточно , вот только цена за кВт, при покупке 15 или 17 кВт, несколько различна...

Но тогда покупать 16 квт, ведь с 16 квт начинается дешевле, а не с 17 квт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читаю про "зеленый тариф" и у меня возник глупый вопрос - а зачем переоформлять "зеленый тариф" при увеличении количества солнечных панелей или мощности инвертора?

 

Мой случай - у меня установленная мощность 6 квт, автомат 32 ампера. Хочу весной поставить солнечных панелей на 2кВт и к ним сетевой инвертор на 3.2 кВт.

 

Если я в перспективе добавлю количество панелей или установлю более мощный инвертор - то зачем мне уведомлять Облэнерго об этом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Читаю про "зеленый тариф" и у меня возник глупый вопрос - а зачем переоформлять "зеленый тариф" при увеличении количества солнечных панелей или мощности инвертора?

 

Мой случай - у меня установленная мощность 6 квт, автомат 32 ампера. Хочу весной поставить солнечных панелей на 2кВт и к ним сетевой инвертор на 3.2 кВт.

 

Если я в перспективе добавлю количество панелей или установлю более мощный инвертор - то зачем мне уведомлять Облэнерго об этом?

 

Ваш счетчик подключен к системе АСКУЕ. В нем собирается информация о мощности потребления и генерации.Если генерация выше, чем в договоре Вам не оплатят.

 

Добавлено через 1 час 54 минуты

Подскажите какое правильное значение указать CO2 emission factor:

 

The CO2 emission factor used is 0.527 kg / kWh

Это правильно или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиз,меня интересует сетевой инвертор с ограничением генерируемой мощности SUN-1000GTIL2-LCD Подробнее: ru.aliexpress.com/store/product/1KW-GTIL-2nd-Generation-grid-tie-inverter-with-limiter-on-grid-inverter-model-SUN-1000GTIL2-LCD/124073_32628483573.html. Кто что может сказать по этому поводу....Зарание благодарен....

 

Добавлено через 41 минуту

Ваш счетчик подключен к системе АСКУЕ. В нем собирается информация о мощности потребления и генерации.Если генерация выше, чем в договоре Вам не оплатят.

 

А если у меня нет АСКУЕ,у меня стоит счетчик Энергия 9,то я в принципе могу прицепить пару лишних киловатт....

Змінено користувачем LM
п.8 скрытая реклама
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас Енергия 9. Значит у Вас нету ЗТ. При установке ЗТ Вы установите счетчик с АСКУЕ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как это нет ЗТ,с 29 ноября меня подключили и 7 декабря подписал договор....В этом месяце ожидаю оплату за с генерированную энергию....Два месяца было по нулям.....

 

Добавлено через 1 минуту

На сегодня у меня 5 киловатт,планирую и уже все купил еще на пять....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как это нет ЗТ,с 29 ноября меня подключили и 7 декабря подписал договор....В этом месяце ожидаю оплату за с генерированную энергию....Два месяца было по нулям.....

 

Добавлено через 1 минуту

На сегодня у меня 5 киловатт,планирую и уже все купил еще на пять....

 

Как у Вас снимают показания? В ручную или через АСКУЕ.

В Какой области используют Енергию-9 на ЗТ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько стоит батарея со счетчиком и оформлением на 5 кВт?

 

Не знаю,обрадует вас или нет,мне 5 кВт обошлось 6,2 тыс зелени с учетом переоформления с одной фазы на три и с резервом еще на 5 кВт...Правда монтаж делал сам......

 

Добавлено через 3 минуты

Как у Вас снимают показания? В ручную или через АСКУЕ.

В Какой области используют Енергию-9 на ЗТ?

 

В конце месяца приходит инспектор с РЭСа снимает показанияи составляет акт,а я подписываю....Это Винницкая обл.....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В конце месяца приходит инспектор с РЭСа снимает показанияи составляет акт,а я подписываю....Это Винницкая обл.....

Получается у Вас двунаправленный счетчик без модема???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах