Мауэрлат на газосиликат закрепили гвоздями и без гидроизоляции

Nins

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте!

Строители мауэрлат без гидроизоляции положили на газосиликатные блоки и прибили гвоздями!

И к мауэрлату стропилки то же прибили гвоздями.

 

Возникает вопрос, как далеко улетит крыша при таком раскладе?

Так что делать, не переживать и оставить так или как-то закрепить попрочнее?

И в целом к чему приведут такие ошибки, что будет из-за того, что не положили гидроизоляцию и что на гвозди посадили все это дело...?

 

И если я уж затронула стропильную систему, то пожалуюсь еще: строители не соединили стропилки регилями и говорят, что в нашем случае они не нужны?

Заранее большое спасибо...очень надеюсь, что кто-то даст совет=)

DSC04692.thumb.JPG.501081eb94f5290b28c15a690298eea4.JPG

DSC04693.thumb.JPG.dcdadbdf4e3187a4f80f1c9cb2a65640.JPG

DSC04710.thumb.JPG.48e883362747b73df34c73be8fcab398.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строители мауэрлат без гидроизоляции положили на газосиликатные блоки и прибили гвоздями!

На фото не вижу гвоздей которыми был бы закреплен мауэрлат. Вижу только гвозди корыми прибиты стропила к мауэрлату.

И к мауэрлату стропилки то же прибили гвоздями.

Это еще можно допустить, но есть куча других проблем.

Где монолитный пояс? Что за подпорки вдоль стены идут и на что они опираются?

 

Возникает вопрос, как далеко улетит крыша при таком раскладе?

Вам точно это нужно знать?

И в целом к чему приведут такие ошибки, что будет из-за того, что не положили гидроизоляцию

Из за гидроизоляции ничего не будет, так как блоки и дерево имеют примерно одинаковую теплопроводность, в таком случае можно не ложить гидроизоляцию.

И если я уж затронула стропильную систему, то пожалуюсь еще: строители не соединили стропилки регилями и говорят, что в нашем случае они не нужны?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос нужен разрез с размерами и нагрузки на крышу.

А что это у Вас за остатки утеплителя кругом висят? Это мансарда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Из за гидроизоляции ничего не будет, так как блоки и дерево имеют примерно одинаковую теплопроводность, в таком случае можно не ложить гидроизоляцию.
Вы уверены? Гидроизоляция не "от теплопроводности", а "от мокрения", т.к. газоблоки сосут воду как губка, и естественно - передают ее на мауэрлат.

 

Nins, гидроизоляция между деревом и "камнем" обязательна.

Про отстутвие армопояса даже не говорю...:o

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уверены?

Может моя информация и застарела уже, но СНиП II-25-80 Деревянные конструкции пишет:

6.41. Опирание несущих деревянных конструкций на фундаменты, каменные стены, стальные и железобетонные колонны и другие элементы конструкций из более теплопроводных материалов (при непосредственном их контакте) следует осуществлять через гидроизоляционные прокладки.

Газобетон по теплопроводности примерно равен дереву, поэтому считаю что можно без прокладки из рубероида.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может моя информация и застарела уже, но СНиП II-25-80 Деревянные конструкции пишет:

Газобетон по теплопроводности примерно равен дереву, поэтому считаю что можно без прокладки из рубероида.

 

Вопрос не в теплопроводности, а в капиллярном подъеме влаги. СНиП II-25-80. Деревянные конструкции - 1.2. При проектировании деревянных конструкций следует предусматривать защиту их от увлажнения...

 

Добавлено через 3 минуты

Здравствуйте!....

 

Жесть! :shock:

+ ко всему еще и гидробарьер вдоль стропил развесили, а не поперек...

Но самый смак, это отсутствие армопояса.

 

Добрый Вам совет - переделайте кровлю полностью, пока не поздно...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже смотрел на этот гидробаръер и не мог понять что же в нем "особенного" не как у всех.

По теме.

"Ригеля" которые Вам сказали, что не нужны, скорее всего и не нужны, потому что затяжка в случае безраспорной схемы стропил(есть центральный конек) работает иначе, а именно на сжатие. А когда возникает неравномерная снеговая нагрузка на крышу, то затяжка со стороны, где нагрузка на скат меньше пытается выдавить стропила наружу. Но чтоб понять насколько стропильная система жизнеспособна, нужен хотя б разрез по крыше с размерами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что это у Вас за остатки утеплителя кругом висят?

Походу горе-кровельщики "шлепали" утеплитель к стропилам степлером, затем по какой-то причине все ободрали, может заказчик заставил.

Что за подпорки вдоль стены идут и на что они опираются?

Видать так подстраховались от срыва стропил отдельно или вместе с мауэрлатом со стены.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ко всему еще и гидробарьер вдоль стропил развесили, а не поперек...

этот гидробарьер не совсем гидробарьер- это гидроПАРОИЗОЛЯЦИЯ! которой они обернули с двух сторон утеплитель, утеплитель конечно насквозь промок, сделали они с новым утеплителем все по такой же схеме и утеплитель промок опять! От сюда на фото и видно, что они крепили его степлером, но пришлось снимать! Кроме того они на скатную кровлю постелили утеплитель малой плотности 11 кг/м3 (объяснив это тем, что во первых мы сделали как лучше- утеплитель легче и нагрузка на кровлю меньше и во вторых мы его надежно закрепили (видимо этим самым стелером))!

Вот вроде согласились снять кровлю, что бы убрать гидропароизоляцию и поставить ПАРОПРОНИЦАЕМУЮ мембрану. Хотя по началу предлагали разные схемы, что бы не снимать кровлю!

Но сейчас не об этом, сейчас вопрос как прикрепить мауэрлат!

На мансарде мауэрлат, хоть он и прибит гвоздями,но он не в плотную к газосиликату, он как-бы чуть висит, что ли...на 0,5 см в некоторых местах. Чисто теоретически под него можно подсунуть рубероид или подлить под него антисептик какой нибудь...не знаю!

Так же если возможно может быть применить что-то типо такой схемы (не обращайте внимание на корявый рисунок, тут главное смысл). К газосиликату привинчиваем саморезы с двух сторон и крепим к ним мощную проволоку/трос и прицепляем к мауэрлату, тем самым более прочно его закрепляем!??

 

Так же большое спасибо всем за ответы! А то я уж и не знаю, что делать!

790682632_.jpg.65841d581751220e4b504925b10d59e5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если делать скрутку strop_4.jpg.5d0ccb856cf99396f7b5c9fe663bdb50.jpg , то лучше уж к армопоясу вести, если конечно такая возможность существует.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

А то я уж и не знаю, что делать!

 

Снимать и собирать как следует. Без армопояса по газоблокам, Ваша кровля обязательно раздавит стены, независимо от того распорная там схема или безраспорная. Газоблок очень хрупкий и очень легкий материал, очень слабый на растяжение. Был бы хоть кирпич в 1,5 тогда еще терпимо, он за счет собственного веса может держать большие нагрузки на опрокидывание стены...

+ еще внецентренное сжатие стены от веса кровли и снега, короче это капЭць...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимать и собирать как следует. Без армопояса по газоблокам, Ваша кровля обязательно раздавит стены, независимо от того распорная там схема или безраспорная. Газоблок очень хрупкий и очень легкий материал, очень слабый на растяжение. Был бы хоть кирпич в 1,5 тогда еще терпимо, он за счет собственного веса может держать большие нагрузки на опрокидывание стены...

+ еще внецентренное сжатие стены от веса кровли и снега, короче это капЭць...

полностью солидарен
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Вот руки таким работягам на этом мауерлате рубить нужно!Ну как?И от куда они такие берутся?Увы, но переделывать всё однозначно!Терпения вам!:flag1: