POLAA Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Я никому ничего не навязываю. Просто объясняю, почему настраиваю автоматику своего котла на работу именно в таком режиме. И, по моему мнению, данный режим очень экономичен. При минимальном расходе газа, в результате получен максимальный комфорт. А вся дискуссия именно о настройках автоматики котла, чтобы иметь оптимальную работу атмосферного котла именно в низкотемпературном режиме. Кстати, конденсата в дымоходе нет. То есть, имея работу в низкотемпературном режиме, я избавлен от такого недостатка конденсационных котлов, как конденсат. У меня выгребная яма, поэтому потоки конденсата мне не нужны ни из условий емкости выгребной ямы, ни из условий сохранения в целостности бетона выгребной ямы. Ведь конденсат имеет кислотную среду, которая разрушает бетон, в том числе бетон септиков, выгребных ям и т.п. Прошу подсказать, какие еще параметры автоматики можно оптимизировать, исходя из вышеописанных условий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 20 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 ... В частности, автоматика Вайланта поднимает температуру на 3 градуса выше заданной, выключает котел, а опять запускает отопление только при понижении температуры ниже заданной на 2 градуса. .... Потому я и предпочитаю постоянное низкотемературное отопления, когда у меня весь дом, все конструкции, имеют постоянную температуру около +22 градуса. А не отопление с нагреванием/охлаждением дома. ИМХО ... Прошу подсказать, какие еще параметры автоматики можно оптимизировать, исходя из вышеописанных условий. Использовать управление котлом от комнатного термостата с градацией в 0,5градС пробовали? При, скажем, +25 в комнате котел выключится, а при +24 - включится. Поскольку система низкотемпературная,- на максимальной мощности котел будет работать недолго,- пока не "нагонит" в трубы положенных +38. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 20 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2015 Использовать управление котлом от комнатного термостата с градацией в 0,5градС пробовали? При, скажем, +25 в комнате котел выключится, а при +24 - включится. Поскольку система низкотемпературная,- на максимальной мощности котел будет работать недолго,- пока не "нагонит" в трубы положенных +38. 1. Я не занимаюсь экспериментами с различным оборудованием. Я воспользовался "пакетным предложением" Вайланта, и купил пакет из котла, бойлера, и программатора КалорМатик 470, самого современного на момент покупки. Поэтому я не экспериментирую с оборудованием, а пытаюсь оптимизировать работу того оборудования, и автоматики, которые есть в наличии. Ясен пень, что если начать искать более лучшее оборудование, я сейчас купил бы совсем другой комплект. 2. Я написал, что мне не нужна работа котла на максимальной мощности, даже короткое время. Наоборот, я всячески пытаюсь заставить котел работать подольше, но на минимальной мощности. Поскольку теплый пол, который все время работает, создает ощущение комфорта. Да и конструкции дома не остывают, делая ощущения от работы отопления максимально комфортными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 1. ... 2. ... А-а, тогда извините. А то я подумал, что Вы ищите решения для экономии газа. Удачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 21 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2015 2. Я написал, что мне не нужна работа котла на максимальной мощности, даже короткое время. Наоборот, я всячески пытаюсь заставить котел работать подольше, но на минимальной мощности. Поскольку теплый пол, который все время работает, создает ощущение комфорта. Да и конструкции дома не остывают, делая ощущения от работы отопления максимально комфортными.Лучшим решением есть установка тепло аккумулятора между котлом и системой отбора тепла. Котел будет работать на оптимальной мощности при мин потреблении газа, а потребители тепла будут отбирать тепло по мере возможности. ИМХО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 Лучшим решением есть установка тепло аккумулятора между котлом и системой отбора тепла. все равно тепло нужно забрать, потом отдать, в том случае это потери, значит кпд меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valeriy123 Опубліковано: 23 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2015 значит кпд меньше.Я не предлагал установить ТА на улице. Теплопотери определяются домом, величина практически постоянная (для теплоёмкого дома). ТС хочет иметь глубину модуляции 100%. ТА это позволяет сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 31 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 все равно тепло нужно забрать, потом отдать, в том случае это потери, значит кпд меньше. Вы правы. Котельная находится в подвале, в котором температура ниже, чем в жилых помещениях. Кроме того, при горении газа, в котельную постоянно поступает воздух извне, который уходит в дымоход вместе с продуктами горения. Поэтому любой теплоаккумулятор в котельной будет отдавать тепло воздуху котельной, а теплый воздух, нагретый теплоаккумулятором, будет благополучно улетать "в трубу" дымохода. Да и зачем мне теплоаккумулятор? Повторю еще раз. Я эксплуатирую колет в низкотемпературном режиме. Расход газа маленький. Дом, включая все конструкции, а не только воздух помещений, постоянно прогреты до нужной температуры. Как улучшить ситуацию? Иметь котел меньшей мощности, около 12-14 КВт. Зачем поставлять котлы с избыточной мощностью, чтобы потом городить к ним теплоаккумуляторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 31 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 Какая еще интересная особенность? Из моего дымохода, даже в сильные морозы, практически не виден "дым" (конденсация водяных паров). Я всегда знаю, когда включаются котлы у соседей - из их дымоходов валит "дым", густой, "сочный". О чем говорит "дым" из дымохода? О том, что из дымохода, на улицу, уходит тепло. Из моего дымохода тепло на улицу если и выходит, то в самом минимальном количестве. Это подтверждает мой тезис о том, что у меня, при работе котла на низкой мощности, в низкотемпературном режиме, минимальны потери тепла через дымоход. ИМХО Если я не прав в этих рассуждениях, пусть теплотехники поправят.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 31 травня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2015 А-а, тогда извините. А то я подумал, что Вы ищите решения для экономии газа. Удачи Использование электрокотла, или ТТ котла - это экономия газа? Да. Но у меня нет задачи просто экономить газ. Я рассуждаю, как можно экономить газ, используя имеющееся оборудование и автоматику, и не ухудшая комфорт в доме. А то так можно договориться вообще для отключения отопления, чтобы этот самый газ экономить.))) Я уже писал, что экономить газ можно разными способами, утепляя дом, используя какое-то другое, новое оборудование и автоматику и т.п. Я же пытаюсь подсказать, как лучше настроить работу уже имеющегося котельного оборудования, и автоматики. И экономить газ именно за счет улучшения настроек автоматики котлов, и СО. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Начинается новый отопительный сезон. Буду продолжать оптимизировать имеющуюся систему отопления, использовав исключительно возможности имеющейся в наличии автоматики. Что касается ГВС, то летом расход на ГВС, в среднем, составил 10 кубов газа в месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Что касается ГВС, то летом расход на ГВС, в среднем, составил 10 кубов газа в месяц. Менее 80 литров горячей воды в сутки на домохозяйство? Несколько утопично... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Менее 80 литров горячей воды в сутки на домохозяйство? Несколько утопично... А в чем утопия? Домохозяйство ведь бывает очень разное. Бывает много жильцов. Бывает мало. У меня в доме нет ни маленьких детей, ни лежачих, нуждающихся в частой гигиене. Воду летом я грею до температуры 35 градусов. Лето было очень жаркое. Зачем нам очень горячая вода? Для душа, и мытья посуды, +35 достаточно. Поскольку нет центральной канализации, воду льем экономно. Рециркуляцию включал только вечером, когда нагревался бойлер, и мы принимали душ, мыли посуду. Весь следующий день, до очередного вечернего нагрева, вода была еще теплой. Я не пойму, зачем бы я весь день, или все сутки, грел воду, и гонял ее рециркуляцией по дому? Да еще и нагретую до 60 градусов? Для умывания я всегда использую холодную воду, даже в квартире, где горячая вода в наличии. Все лето, дважды в день, купались в надувном бассейне. Понятное дело, что для большого домохозяйства, с кучей маленьких детей, лежачими больными и т.п., мой режим ГВС не подойдет. А для малого количества взрослых людей, как по мне - нормальный вариант. ИМХО 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romi9999 Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Бывает много жильцов. Бывает мало. У меня в доме нет ни маленьких детей, ни лежачих, нуждающихся в частой гигиене. Воду летом я грею до температуры 35 градусов. 10 м3 газа = 78 литров в день воды, температурой 38 градусов. Без циркуляции и прочей шелухи.НА ДОМ. Бомжацкая (социальная) норма НА ЧЕЛОВЕКА - 53 литра (65 градусов). Херня какая-то.... Кто то трындид, то ли физика, то ли кто то другой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 10 м3 газа = 78 литров в день воды, температурой 38 градусов. Без циркуляции и прочей шелухи.НА ДОМ. Бомжацкая (социальная) норма НА ЧЕЛОВЕКА - 53 литра (65 градусов). Херня какая-то.... Кто то трындид, то ли физика, то ли кто то другой... И в чем проблема? Я же написал, что грею воду до 35 градусов. И написал, что воду расходуем экономно. Ну, привычка такая - выключать лишний свет, закрывать кран и т.п. Причем привычка не последнего времени, а уже более полувека. А на счет нормативов, глупость какая-то. Я в период стройки, возвращаясь в квартиру жарким летом, мылся в душе только холодной водой, хотя горячая имелась в наличии. Я делал не правильно, не расходуя горячую воду, когда в квартире жарко? Я преступник, который не выполнил некую норму по потреблению горячей воды?))) Я был просто обязан израсходовать в сутки 53 литра воды температурой 65 градусов?))) Роман, прошу занять более конструктивную позицию по обсуждаемому вопросу. Попытки "укусить за ногу" выглядят смешно.))) ЗЫ По поводу Вашего выделения КапсЛоком слова "дом" - вообще комедия. Вы ведь не знаете, сколько людей в доме? Сразу сообщу, что у меня не проживает ни взвод солдат, ни узбекская семья из 15 человек.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Десять кубов газа может нагреть 1250л. воды до 65 *С,при входящей 10*С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Я в период стройки, возвращаясь в квартиру жарким летом, мылся в душе только холодной водой, хотя горячая имелась в наличии. Вы так экономите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Десять кубов газа может нагреть 1250л. воды до 65 *С,при входящей 10*С. Исходная температура воды в бойлере, перед нагревом, более 20 градусов. Это не сложно предположить, зная, что летом температура в помещениях, мягко говоря, выше 20 градусов.))) Особенно нынешним летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Вы так экономите? Я так живу. Мне экономить, в частности газ, или горячую воду, не нужно. Или Ваш вопрос из серии "попетросянить"?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Исходная температура воды в бойлере, перед нагревом, более 20 градусов. Это не сложно предположить, зная, что летом температура в помещениях, мягко говоря, выше 20 градусов.))) Ну харашо, пусть будет 1529л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 В общем, тенденция поведения сантехников-теплотехников понятна. В начале этой темы они утверждали, что теплопотери моего дома, в прошлом отопительном сезоне, не укладываются в их представления. Пришлось взять формулу, предложенную Сергеем 31, вставить туда показания моей СО, и таки получилось, что теплопотери очень маленькие. Теперь под сомнение берутся показатели по горячей воде. Если бы это был раздел "Электрика", то мои оппоненты вообще бы "укакались" от праведного гнева.))) У меня расход электрики за лето, в среднем, около 70 КВт в месяц. Как написал бы romi9999 "на весь ДОМ".))) При том, что кухня у меня на электрике. И жена готовит трижды в день. И чайник электрический. И варочная поверхность. И духовка. И жена часто печет. Мне в начале стройки, когда я написал, что в квартире расходую мало электрики, хоть тоже кухня вся на электрике, тоже писали, мол, в доме расход будет большой. Но практика, и электросчетчик, подтвердили, что если пользоваться энергосберегайками, и не жечь свет в помещениях, где никого нет, то расход электроэнергии будет не большим. И это совсем не потому, что у меня нечем заплатить за электричество.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 У меня расход электрики за лето, в среднем, около 70 КВт в месяц. ооо.. видно, что огород не поливаете из скважины.. кстати не стираете там тоже? а электробойлер на воду имеется? может у вас всеж счетчик немного неисправный? а то смешно потом получится.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 ооо.. видно, что огород не поливаете из скважины.. кстати не стираете там тоже? а электробойлер на воду имеется? может у вас всеж счетчик немного неисправный? а то смешно потом получится.. Еще один "пейсатель", не умеющий читать?))) На этой странице, в нескольких постах, обсуждали расход газа для нагрева горячей воды, потому как бойлер у меня греется газовым котлом. Смешно получится не потом, а смешно уже сейчас, и насмешили всех именно Вы.))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikle20 Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Бомжацкая (социальная) норма НА ЧЕЛОВЕКА - 53 литра (65 градусов).По нормам не менее 50 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Человек делится опытом, приглашает, так сказать, к конструктивному диалогу. Но нет же, слетается куча говнометов и давай на вентилятор набрасывать го... тупые вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення