70 мм. ЭППС.

а якщо 80мм ЕППС відповідно стяжка буде 65мм., тобто 40мм над трубою, чи має право на життя така конструкція???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а якщо 80мм ЕППС відповідно стяжка буде 65мм., тобто 40мм над трубою, чи має право на життя така конструкція???

 

А плитка? Ее толщина с клеем примерно 15 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А плитка? Ее толщина с клеем примерно 15 мм

я її сюди не враховую, 145мм це без плитки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а якщо 80мм ЕППС відповідно стяжка буде 65мм., тобто 40мм над трубою, чи має право на життя така конструкція???

 

80мм ЭППС по любому лучше, чем 70. А над трубой скорей всего у Вас будет не 40мм, а чуть больше: 65-40=25, у вас же не 25мм трубы ТП? А если еще кините сварную сетку 50х50х3 НА трубу... получится вообще красота.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чуть больше: 65-40=25, у вас же не 25мм трубы ТП

ні, планую рехау 17мм. зовні не знаю її діаметру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это ее внешний размер

чомусь гадав що внутрішній. Дякую.

 

В стяжку ТП класти сітку 100*100*3 +пластифікатор??? Чи ліпше сітка+пластифікатор+фіброволокно???

Ну і сама стяжка 3/2/1,5 (гранвідсів/пісок/цемент) нормально ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фибра в любом случае не помешает, а стоит копейки.

 

А на гранотсев нужно смотреть, бывает такой мелкий, что лучше вообще без песка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще цікавить, демферна стрічка кріпиться тільки між стяжкою теплої підлоги і стіною, чи і між пінопластом та стіною.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ще цікавить, демферна стрічка кріпиться тільки між стяжкою теплої підлоги і стіною, чи і між пінопластом та стіною.

 

демпферная лента крепится между стяжкой и стеной, потому что стяжка при нагреве от т.п. расширяется, а при остывании сужается

с пенопластом же ничего не происходит

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

демпферная лента крепится между стяжкой и стеной, потому что стяжка при нагреве от т.п. расширяется, а при остывании сужается

с пенопластом же ничего не происходит

 

Кхе, кхе....

image.jpg.ff6c1b3ead909d94f6acf9d84b6a24f4.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кхе, кхе....

от за цього я питаю, так як одні пишуть що тільки під стяжку а інші і на утеплювач. По логіці то еппс не має нікуди дітися і від температури він не розширюється та і він сам може бути демфером.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

от за цього я питаю, так як одні пишуть що тільки під стяжку а інші і на утеплювач. По логіці то еппс не має нікуди дітися і від температури він не розширюється та і він сам може бути демфером.

 

Не мучайтесь, ширина демпферной ленты, как правило 150мм, никто её никогда не режет. Устанавливают её сразу на черновой пол и приклеивают к стене. "Продвинутые" модели имеют полиэтиленовый клапан, которым прикрывается ЭППС исключая попадание раствора между листами утеплителя и стенной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не мучайтесь, ширина демпферной ленты, как правило 150мм, никто её никогда не режет. Устанавливают её сразу на черновой пол и приклеивают к стене. "Продвинутые" модели имеют полиэтиленовый клапан, которым прикрывается ЭППС исключая попадание раствора между листами утеплителя и стенной.

Мы немного не так делали. Толщина стяжки 70-80 мм, желательно, чтобы лента была выше чистовой стяжки на 20-30 мм, чтобы меньше стены пачкать. То есть вниз может уйти только 50 мм ленты. При утеплителе 100 мм (как бы столько надо) до уровня черновой стяжки лента никак не доходит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При утеплителе 100 мм (как бы столько надо) до уровня черновой стяжки лента никак не доходит

 

Лента шириной 200мм решает эту проблему))).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А пінопластом товщиною 2 чи 3 см слабо зробити відсічку?

Й грати стяжці дасть й тепло теплої підлоги від стіни відсіче краще ніж пару міліметрів вспіненого поліетилену.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кхе, кхе....

 

Картинок всяких и я могу нарисовать)))

Я конечно не прораб общестроя, не спец по стяжкам, а только по своей узкой специальности, и не претендую на истину в последней инстанции, а просто написала свое мнение исходя из логики.

Также (это из реальной жизни, что я видела у прорабов) когда нет демпферной ленты, используют куски самого утеплителя (стеродура) укладывая их между стеной и стяжкой,

с другой стороны эти куски иногда крепят так, что их нижняя часть как бы подпирает и сам утеплитель...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Толщина стяжки 70-80 мм, желательно, чтобы лента была выше чистовой стяжки на 20-30 мм, чтобы меньше стены пачкать. То есть вниз может уйти только 50 мм ленты. При утеплителе 100 мм (как бы столько надо) до уровня черновой стяжки лента никак не доходит

 

Покриття, ламінат чи плитка, при укладці мають бути вище демферної стрічки (пінопласту) чи впираються в неї???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Покриття, ламінат чи плитка, при укладці мають бути вище демферної стрічки (пінопласту) чи впираються в неї???

 

там потом лента обрезается заподлицо с чистовой стяжкой. шов между покрытием и стеной заполняется эластичным герметиком (или вообще не заполняется, если это никого не беспокоит)

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня,форумчани.

Хочу прокунсультуватися.

Залита чорнова стяжка 8 см в будинку.

Висота простору (до готової підлоги з плиткою) становить 18-19 см.

Хочу зробити теплу підлогу площею 14-15 м2.

Пиріг такий:

1.на чорнову стяжку кладу поліетил плівку 200 мкн з загортанням на фундамент.

2. кладу пінопласт 35 на плівку.Товщина пінопл.

100мм.

3.металева сітка 100*100.

4. до неї кріплю трубу теплої підлоги,кладу маяки і заливаю стяжку 8 см.

5.Під плитку лишиться десь 1-1,5 см

Питання:

1 чи буде труба нормально гріти на такій глибині

стяжки?

2. наскільки зіжметься пінопласт (см) під вагою бетону?

П.С. Хочу почути Ваші рекомендації по даній ситуації.Можливо треба якось по іншому зробити.

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы рекомендовал в обязательном порядке кинуть сверху труб ещё сетку 50*50 мм,ну и как опцию,по пенопласту плёнку или хоть швы пройтись скотчем.Если у Вас таки 35 пенопласт,то никаких просадок не будет.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання:

1 чи буде труба нормально гріти на такій глибині

стяжки?

 

У меня стяжка местами до 30см бетона. Греет норм. Я бы сказал что отлично греет. Ночью вжарил до 45 С в низ стяжки, и целый день даже в лютый мороз она 28-25С.

 

 

2. наскільки зіжметься пінопласт (см) під вагою бетону?

П.С. Хочу почути Ваші рекомендації по даній ситуації.Можливо треба якось по іншому зробити.

Дякую.

 

Не зіжметься 35 пінопласт. У мене на 35 пінопласті стяжка 10см бетону і пічка на 2000 червоної повнотілої цегли. Під пічкою просіло десь на 2 мм. Але ж там під 10 тонн.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене стяжка 12 см.

В морози цієї зими якщо давав в стяжку 45 чи 50 градусів то поверхня прогрівалась десь за 5 годин.

Вчора дав 45 градусів за 3 години стяжка стала теплою. Градусів під 20 мені було жарко ходити.

Як показує ця зима однієї протопки вистачало на 2 дні. Температура в приміщенні не опускалась більше 1 градуса за добу.

Якщо топити щодня то прогрівається скоріше.

На 2 поверсі стяжка 5 см там теплою стає за години дві в морози. Але й охолоджується скоріше.