Помогите перекочевать в правильный раздел)

 

Собственно вопрос.

 

Одному из наших клиентов выставили требование в квартире сделать естественную вентиляцию иначе отключат газ.

 

Исходные:

1. Турбированный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения (закрытая система притока воздуха и выбросов отработанных газов);

2. Газовая варочная поверхность с принудительной вытяжкой.

 

Насколько критичные нормы по естественной вентиляции и есть ли возможность их обойти?

 

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

газовая поверхность имеет свойство сжигать кислород... Допустим принудительная вытяжка есть над плитой. А приток воздуха откуда брать будем? Для этого и нужна естественная вентиляция.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Исходные:

1. Турбированный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения (закрытая система притока воздуха и выбросов отработанных газов);

2. Газовая варочная поверхность с принудительной вытяжкой.

 

Насколько критичные нормы по естественной вентиляции и есть ли возможность их обойти?

 

 

У меня проектант на этапе подготовки к газ проекту по дому проверяла

- есть ли 2 канала на кухне (при условии что один займет принудительная вытяжка)

- есть ли вентиляция в котельной (тип котла рояли не играл)

 

О таких требованиях знал поэтому все было. В вашем случае исправить ситуацию - это наверное убрать принужительную вытяжку либо сделать вентиляцию через стену. Имхо это не те нормы которые я бы стал "обходить". Да и не совсем понятно в чем проблема "выполнить требования".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сделать естественную вентиляцию
Газ вроде легче воздуха, поэтому идёт вверх, поэтому газовщики требуют естественную вытяжку там где работает газовое оборудование, про вентиляцию речь не идёт.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема в том, что в квартире уже закончен ремонт, стоит вся мебель.

Изначально вент. вывод под вытяжку тянули с сан. узла, так как вент. канал на кухне задействован под приток и выброс отработки котла.

Помещение большое - порядка 42 м.кв (114 м.куб воздуха).

В квартире уже год живут люди.

 

Сейчас начать резать под естественную вытяжку головняковая затея.

 

Добавлено через 1 минуту

Кстати, еще одни вопрос, немного на другую тему...

 

Если топочная в доме планируется в подвале, где нет окон, но есть дверь входа в топочную с улицы. Можно ли избежать варианта выбивать нишу под окно, а дверь поставить со стеклопакетом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Одному из наших клиентов выставили требование в квартире сделать естественную вентиляцию иначе отключат газ.

Таки отключат, причем на законных основаниях.

В любой квартире вентканал на кухне должен был остаться еще от строителей. Если это квартира типа сталинки - возможно в стене имеется дымоход, просто вход в него замурован.

ВоПчем проясняйте или давайте клиента сюда, пусть колется. :D

 

есть ли возможность их обойти?

 

6.28 Установку газовых плит в жилых зданиях следует предусматривать в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м, имеющих окно с форточкой (фрамугой) или конструкцией жалюзийного типа, вытяжной вентиляционный канал и естественное освещение.

При этом внутренний объем помещений кухонь должен быть, м3, не менее:

- для газовой плиты с 2 горелками - 8;

- то же с 3 горелками -12;

- - " - с 4 горелками -15.

 

6.29 В существующих жилых зданиях допускается установка газовых плит:

- в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в 6.28 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой (фрамугой) в верхней части окна или конструкции жалюзийного типа;

 

При наличии на кухне котла никак не обойдете.

 

Добавлено через 3 минуты

так как вент. канал на кухне задействован под приток и выброс отработки котла.

1. Турбированный газовый котел для отопления и горячего водоснабжения (закрытая система притока воздуха и выбросов отработанных газов);

Выхлоп котла переделайте на фасад.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько критичные нормы по естественной вентиляции и есть ли возможность их обойти?

Це діючі норми, законно їх не обійти. Теоретично можна домовитись на місці - але це до наступного візиту, і не факт що взагалі вдасться (у Броварах, наприклад, це неможливо - принаймі, я не чув).

Зараз людям малюють в проектах утеплену вентиляцію діаметром ф150-180.

Выхлоп котла переделайте на фасад.

Знов-таки, у нас людям, кому давали дозволи на індивідуальне опалення (року з 2008 майже не дають - формально можна, але пробити всі дозволи майже неможливо), забороняли виводити коаксіальну трубу на фасад вулиці - тільки коли вікна у двір або є димові канали

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Головняк получается. Там кухня смонтирована фактически до потолка. Вент. решетку банально некуда ставить.

 

Наличие газового сигнализатора, как я понимаю, ситуацию не спасает(((

 

Добавлено через 2 минуты

На фото в аттаче эта самая кухонька.

 

Вот куда можно врезать решетку, ума не приложу...

20150115_121957.thumb.jpg.0452e8ef23f8bb43d50815bfad7c4ef5.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если топочная в доме планируется в подвале, где нет окон, но есть дверь входа в топочную с улицы. Можно ли избежать варианта выбивать нишу под окно, а дверь поставить со стеклопакетом.

 

На одном из объектов, проектировщик согласился ... на дверь "со стеклом", но с "сигнализатором" и клапаном, прекрывающим газ ... :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото в аттаче эта самая кухонька.

 

Вот куда можно врезать решетку, ума не приложу...

Котел где ?

Вход в вентканал расположен в стене за коробом кух. зонта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел где ?

Вход в вентканал расположен в стене за коробом кух. зонта.

 

Котел в шкафу над микроволновкой.

 

Вент. канал от кухонной вытяжки идет в с.у.

 

Добавлено через 51 секунду

На одном из объектов, проектировщик согласился ... на дверь "со стеклом", но с "сигнализатором" и клапаном, прекрывающим газ ... :)

 

А сильно дорогой девайс, который при срабатывании сигнализатора перекрывает газ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если топочная в доме планируется в подвале, где нет окон, но есть дверь входа в топочную с улицы. Можно ли избежать варианта выбивать нишу под окно, а дверь поставить со стеклопакетом.

 

у меня дверь со стеклом, но на первом этаже. проблем не было, но "дверь" из оконного профиля с режимом проветривания (не уверен нужен ли это режим газовщикам или только площадь остекления), т.е. по факту ничем от окна не отличается. приток воздуха в топочную есть и отдельный. (это если вдруг ТТ котел нужен будет) т.к. для газ турбо думаю оно и не нужно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел в шкафу над микроволновкой.

Понял.

В углу выступ - это вентблок. И если это не новострой, то кто дал добро на подключение котла в вентшахту.

Шота пока все мутно. :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял.

В углу выступ - это вентблок. И если это не новострой, то кто дал добро на подключение котла в вентшахту.

Шота пока все мутно. :D

 

Именно что новострой. Котел там от застройщика висит. Два раздельных вент. канала. Точнее один дымоход, а второй приточка для котла. Учитывая планировку кухни и тип вытяжки кухонной мы вентиляционную трубу тянули в сан. узел.

 

Добавлено через 52 секунды

у меня дверь со стеклом, но на первом этаже. проблем не было, но "дверь" из оконного профиля с режимом проветривания (не уверен нужен ли это режим газовщикам или только площадь остекления), т.е. по факту ничем от окна не отличается. приток воздуха в топочную есть и отдельный. (это если вдруг ТТ котел нужен будет) т.к. для газ турбо думаю оно и не нужно.

 

Спасибо!

 

А то я уже спохватился рубить окно в ФСБшке:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно что новострой. Котел там от застройщика висит. Два раздельных вент. канала. Точнее один дымоход, а второй приточка для котла.

Маловероятно. Скорее всего один дымоход, под атмосферный котел, один вентканал. Если изначально в проекте был газ и котлы, то ни один проектант не сдал бы проект без вентиляции.

С другой стороны если два канала заточены на турб. котлы, (выхлоп/приток) то должен быть третий канал для вентиляции.

Потому и грю, что все мутно или чего-то недоговариваете.

Этажность дома ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Маловероятно. Скорее всего один дымоход, под атмосферный котел, один вентканал. Если изначально в проекте был газ и котлы, то ни один проектант не сдал бы проект без вентиляции.

С другой стороны если два канала заточены на турб. котлы, (выхлоп/приток) то должен быть третий канал для вентиляции.

Потому и грю, что все мутно или чего-то недоговариваете.

Этажность дома ?

 

Вроде восемь этажей. Возможно девять.

Отопление всех квартир индивидуальное.

Перелопатил все фотки, на кухне только два вывода под приток для котла и выхлоп.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перелопатил все фотки, на кухне только два вывода под приток для котла и выхлоп.
Газовый проект надо найти и делать согласно ему. Он должен быть на руках.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Газовый проект надо найти и делать согласно ему. Он должен быть на руках.

 

Узнаем, есть ли он в принципе )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потолок гипсокартон или натяжной, сколько места за ним? Если есть возможность, то ставьте на потолке спец.решетку с протяжкой трубы (может быть фольгированная) в потолочном пространстве к разветвителю вытяжке. Отступите на потолке от стены метра полтора и делайте дырку, в неë решетку с трубой и соединяйте с вытяжкой кухонной. Или прямо, как на фото первом врезайтесь в вытяжку.

mastercity_42f2bfe449f5a6807478f9fc2b03db506a.jpeg.b7a9301bcb28a4e025b4dca3437a45bf.jpeg

15-400x258.jpg.a8ed4bcf079c3954fe80866426d365d3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изначально вент. вывод под вытяжку тянули с сан. узла, так как вент. канал на кухне задействован под приток и выброс отработки котла.
проблема в том, что изначально нарушины все нормы, а теперь хотите выкрутится. Об этом нужно было думать, до установки котла. Если в помещении есть газовое оборудование, в том числе и счётчик , трубопроводы и запорная арматура, то должна быть вентиляция. Или есть шанс попасть в камеру МАГНОЛИЯ ТВ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Убирайте газовую плиту и монтируйте электро.

Я в студии (г. Буча) новостройка уже наслышался от газовщиков. Только котел турбо оставили.

ИМХО

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Убирайте газовую плиту и монтируйте электро.

Я в студии (г. Буча) новостройка уже наслышался от газовщиков. Только котел турбо оставили.

А как это освобождает от наличия вентканала при газ котле ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Убирайте газовую плиту и монтируйте электро.

Я в студии (г. Буча) новостройка уже наслышался от газовщиков. Только котел турбо оставили.

ИМХО

 

Не поможет... "Котел в шкафу над микроволновкой".... за ГЛУХОЙ ДВЕРЦЕЙ..... (стрёмные люди)

 

 

имхо.