Zennon Опубліковано: 19 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2009 И что Вы в конце получаете ? Я к тому как правильно скомпоновать ящик. И какие должны стоять автоматы... Рекомендую сделать как у меня - т.е. в коробке должны стоять пофазные автоматы нужным Вам номиналом но не более чем на входном. Я рекомендую - -очень рекомендую ставить трехфазный блок и раздельный пофазам. Трехфазный - -скорее всего сделаете одну розетку для чего-то мощщного. И скорее всего коробку не на столб вешать, а на стену дома. Потом там поставите в ящике трехфазную розетку - -и вопрос закроется. А на счет однофазных предохранителей - -я опять же рекомендую ставить их во входном ящике. Потом Вы фазы разведете и поставите на каждую цепь столько предохранителей сколько надо по Вашей схеме дома, но не перепалите себе проводку -т.к. в случае чего вырубится именно в коробке, без нагрузки на проводку. Дифф.релле Вам поставят полюбому - -это требования Снипа. Даже если Вы дома у себя их понатыкаете - в коробке входной все равно поставят - так положено. Грозовики - -ну если не боитесь - то не ставьте. P.S. Сразу рекомендую еще покупать счетчиг двухтарифный или даже трехтарифный - -потом окупиться отоплением борйлера ночью - -за пару лет. Я вот себе забыл поставить - -сча начинаю жалеть помаленьку, еще даже не проживая в доме... Пока, на время строительства, после ящика учета (где будет стоять счетчик и один или два 3-хфазных автомата) на улице будет стоять временный влагозащищенный распред. ящик, содержащий один 3-хфазный и несколько однофазных автоматов, а так же 6 однофазных розеток, по две на каждую фазу. В случае понижения напряжения на какой-то фазе (а такое , к сожалению, бывает) можно просто переключить рабочий прибор или инструмент в другую розетку с более устойчивым напряжением и продолжать работать. (сегодня варил GYS-совским инвертором IMS-1600 при напряжении 160 В, электрод 2-ка Монолит, регулятор на максимум (типа 4-ка). Варит, но пока проваришь - забодаешься... 3-кой Монолитовской "Эксклюзив" тоже варит, но на пределе возможности... Да и сам инвертор бул подключен в сеть соседа через несколько переносок общей длиной метров 70...) Теперь по существу темы - электрик за монтаж всего этого временного электрохозяйства попросил 800 грн. Приведу цены на материалы, озвученные на рынке сегодня: - СИП 16 кв мм, 3ф - 8,50 грн/м; - Крюк на столб - 37 грн; - лента крепежная - 14 грн/м; - скрепа для ленты - 5 грн; - анкера для СИПа 3ф - 25 грн; - кабель 4х6 кв мм (медь) - 20 грн/м; - провод 1х6 кв мм (медь) - 3,7 грн/м. Всего мне насчитали на 660 грн... Естественно, надо еще счетчик, пару автоматов 3 фазных и пластм ящик для счетчика, на это пока цену не узнавал... Да, само подключение к сетям, кажется 770 грн, инспектирование зазамления ~1000 грн... По ходу дела напишу окончательный результат. Это когда на участке появится 3-хфазное элистричество... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vas Опубліковано: 25 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 Вот такие ящики мы ставим у себя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 25 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2009 инспектирование зазамления ~1000 грн... . Расскажите плиз подробнее по заземлению. Как вы его делать будете и колько бюджет на это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Вот такие ящики мы ставим у себя Классные ящички! А вот припрется инспектор проверять, какие показания на вашем счетчике - а тут облом - ящичек закрыт на замок... хозяев дома нет... Что тогда? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Расскажите плиз подробнее по заземлению. Как вы его делать будете и колько бюджет на это? Извиняюсь, ошибочка вышла - инспекция заземления - ~100 грн... А заземление выполнил согласно проекта. Четыре уголка 50х4 длиной 2,5 метра каждый забил на расстоянии 2 м друг от друга в одну линию. Глубина от поверхности земли до верха штырей - 50 см. Между собой штыри сварены прутом диаметром 12 мм. Этот же приут выводится наверх и приварен к мет. рамке, на которую будет прикручен распред ящик (временный вариант, на время строительства...). Сомневаюсь, конечно по поводу того что будет сопротивление 4 Ома... Но добровольный взнос 30-50 грн "спасут отца русской демократии"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 А заземление выполнил согласно проекта. Четыре уголка 50х4 длиной 2,5 метра каждый забил на расстоянии 2 м друг от друга в одну линию. Глубина от поверхности земли до верха штырей - 50 см. Между собой штыри сварены прутом диаметром 12 мм. Этот же приут выводится наверх и приварен к мет. рамке, на которую будет прикручен распред ящик (временный вариант, на время строительства...). Дайте плиз фото конструкции, очень интересно. После замеров отпишитесь о полученом сопротивлении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vas Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 (змінено) Классные ящички! А вот припрется инспектор проверять, какие показания на вашем счетчике - а тут облом - ящичек закрыт на замок... хозяев дома нет... Что тогда? Ящичек имеет две двери -от 1-й у него есть ключ (треугольник) ,а на второй двери есть окошко, где видно показания счетчика(на фото все видно). И во-вторых показания с этих счетчиков можно снимать и на расстоянии . Змінено 26 серпня 2009 користувачем vas Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stomatolog79 Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Проводил в начале августа себе на участок 10кВт 380, Барышевка Киевская обл.: ТУ - 560грн; Проект- 700 Грн; Согласование проэкта в РЭСе - 200 Грн; Подключение под ключ с материалами- 10100 Грн: а) установка двух опор; б) прокладка проводов метров 70; в) ящик со всем оборудованием; г) здача в РЭС; д) подписание договора с РЭСом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Дайте плиз фото конструкции, очень интересно. После замеров отпишитесь о полученом сопротивлении. Да какая там конструкция!... вырыл траншею длиной 6 метров, шириной в лопату, глубиной примерно в два штыка лопаты. Через два метра в этой траншее садовым буром пробурил дырки глубиной 1 метр, и забивал в эти шурфы уголки... Уголки предварительно с одной стороны обрезал болгаркой так, что бы был острый угол. Работа нелегкая, призабивке второго уголка сломали ручку на кувалде. Помогал сын. Удобно работать вдвоем - один упражняется с кувалдой, второй - придерживает уголок, что бы не было сильных вибраций... Придерживали не руками, а деревянным бруском, иначе можно остаться калекой, если молотобоец промажет... Скажу честно, забивалось весьма тяжко, хоть уголок и был заточен весьма остро. Под конец, когда уже уголок был ниже уровня земли, он уже не забивался, а сминался. Но это в принципе не страшно, все равно пруток приваривать... Можно было эти уголки расположить в виде буквы "г" или по углам квадрата... Суть не меняется. Если будут замеры - напишу. Но, думаю, что обойдется без замеров... А "доплатой" на месте... Потому как я все равно глубоко сомневаюсь в адекватности этих замеров... На замеры я должен привезти даму предпенсионного возраста, работающую в основном секретарем у нач РЭСа... А по совместительству - лаборантом лаборатории... Как бы там не было, но она всегда может "намерять" больше чем надо, и предложить типичный "выход" из создавшейся ситуации - "проспонсировать"... Так лучше уж сразу проспонсировать и не кататься туда-сюда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zennon Опубліковано: 26 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2009 Бюджет подключения оглашу чуток попозже, через недельку... Стараюсь фиксировать усё... ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 31 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2009 До того, как электрика будет у вас на участке, еще 1,5 месяца где-то с грамотным решальщиком. А если вы все хотите делать сами, ну тогда я не в курсе, когда у вас будет электрика. И денег с вас снимут полюбэ, хоть сами будете бегать, хоть не сами. Я думаю, ориентировочно готовтесь к 5-10к грн расходов на это дело (к 10-ке сумма ближе будет). А можно координаты проектантов? В каком районе получали ТУ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 Сегодня был у проектантов. Т.к. подстанция сильрады, решил выкинуть 500 грн и взять ТУ через сильраду вместо рэсовских 5 на 25 квт. Проектанты сказали что есть такая процедура от власныка ТП. Для тех кто следит за темой. Получил у сильрады ТУ на 25 квт, сделал прект и сегодня он был согласован в облэнерго. Цена проекта ТУ и согласования 2000 грн. Сегодня поедем считать стоимость оборудования, монтажа и сдачи в РЭС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 Для тех кто следит за темой. Получил у сильрады ТУ на 25 квт, сделал прект и сегодня он был согласован в облэнерго. Цена проекта ТУ и согласования 2000 грн. Сегодня поедем считать стоимость оборудования, монтажа и сдачи в РЭС. добрая у вас сельрада. а РЭС потом фигу не покажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 добрая у вас сельрада. а РЭС потом фигу не покажет? А как они могут показать если собственник транса дал ТУ, замер потерь нормальный (левый), и их начальство обласное утвердило проект. Для страховки рассматриваю вариант выполнения работ человеком приближенным к РЭС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 16 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2009 А как они могут показать если собственник транса дал ТУ, замер потерь нормальный (левый), и их начальство обласное утвердило проект. Для страховки рассматриваю вариант выполнения работ человеком приближенным к РЭС. а ну если мощностей на ТП хватает и он не РЭСовский тогда да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 17 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2009 А как они могут показать если собственник транса дал ТУ, замер потерь нормальный (левый), и их начальство обласное утвердило проект. Для страховки рассматриваю вариант выполнения работ человеком приближенным к РЭС. Предварительная смета с материалами и сдачей в РЭС 7500 грн. Туда входит столб, заземление,3ф счетчик, защита перенапряжения, автоматы импортные, дифреле совковое, коробка и провода + работа + лаборатории + опломбировка. Чего -то мне кажется что дорого, особенно учитывая что паралельно делается и мне и соседу на тот же столб, что поставят между участками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stomatolog79 Опубліковано: 18 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2009 Чего -то мне кажется что дорого, особенно учитывая что паралельно делается и мне и соседу на тот же столб, что поставят между участками. Они наверное и вам в смету включили установку столба и соседу по полной, или сосед хитрый попался и подключится за 5000 Грн. А сумма в 7500 Грн с одним столбом более менее приемлемая, мне ставили два столба было 10000 Грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
чемберлен Опубліковано: 19 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2009 У меня 5 квт. на 300 м2. 4 человека. Хватает, но со скрипом. Взял бы еще 5.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 19 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2009 добрая у вас сельрада. а РЭС потом фигу не покажет? Получил у сильрады ТУ на 25 квт, сделал прект и сегодня он был согласован в облэнерго. Цена проекта ТУ и согласования 2000 грн. Сегодня поедем считать стоимость оборудования, монтажа и сдачи в РЭС. Интересно ,зачем 25 кВ?? для дома с електрно котлом хватает 6 -10 он-же не работает постоянно. для примера приведу расчёты РЕСа: 25 квТ-ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА (НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ). 25 Квт*30 дней*24 часа=18000 Квт*0,24,6=4428гр. Такукю сумму редкий часный предпрениматель платит учитывая то что у него тариф дороже в два раза. А ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ КТО ПЛАТИЛ ЗА ЧАСНЫЙ ДОМ ТАКУЮ СУММУ???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zai Опубліковано: 21 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2009 Интересно ,зачем 25 кВ?? для дома с електрно котлом хватает 6 -10 он-же не работает постоянно. для примера приведу расчёты РЕСа: 25 квТ-ПОСТОЯННАЯ НАГРУЗКА (НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ). 25 Квт*30 дней*24 часа=18000 Квт*0,24,6=4428гр. Такукю сумму редкий часный предпрениматель платит учитывая то что у него тариф дороже в два раза. А ТЕПЕРЬ СКАЖИТЕ КТО ПЛАТИЛ ЗА ЧАСНЫЙ ДОМ ТАКУЮ СУММУ???? Но зачем же мне отказіваться от киловат, они лишними никогда не будут. К примеру будет у меня на участке 2 дома, кондеры, электо чайник, плита, отопление, утюг, 4 52 плазмы с 1600 ватными ресиверами, сауна, подогрев бассейна, оттаиватель крыши, дороржек ну и плюс мега иллюминация. Так вот зачем мне гадать когда у меня отрубится входной рубильник если у меня 5-10 квт. Брать больше не означает использовать больше, а означает быть спокойным, что при необходимости мощностей хватиьт. Тем более в моем случае мнее это ничего не стоило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 24 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2009 Но зачем же мне отказіваться от киловат, они лишними никогда не будут. К примеру будет у меня на участке 2 дома, кондеры, электо чайник, плита, отопление, утюг, 4 52 плазмы с 1600 ватными ресиверами, сауна, подогрев бассейна, оттаиватель крыши, дороржек ну и плюс мега иллюминация. Так вот зачем мне гадать когда у меня отрубится входной рубильник если у меня 5-10 квт. Брать больше не означает использовать больше, а означает быть спокойным, что при необходимости мощностей хватиьт. Тем более в моем случае мнее это ничего не стоило. Дело хозяйское. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 26 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2009 Хочу подключится в Бориспольском районе. Уже заплатил: Выдача ТУ - 500 грн. (5 квт 3ф) Проект с согласованием - 1500+100 грн. Само подключение - СИП 4х16 135 м с арматурой (всего 4 столба, уже стоят), ящик на столбе (столб на границе участка) со счетчиком с автоматами, ну и заземление - запросили за все 8300 грн из них работа 3500. Подскажите дорого или нет? Чьего производства СИП лучше ставить? И еще - имеет ли смысл ставить зонный счетчик пока дома нет или поменять потом? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blak Опубліковано: 28 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2009 Хочу подключится в Бориспольском районе. Уже заплатил: Выдача ТУ - 500 грн. (5 квт 3ф) Проект с согласованием - 1500+100 грн. Само подключение - СИП 4х16 135 м с арматурой (всего 4 столба, уже стоят), ящик на столбе (столб на границе участка) со счетчиком с автоматами, ну и заземление - запросили за все 8300 грн из них работа 3500. Подскажите дорого или нет? Чьего производства СИП лучше ставить? И еще - имеет ли смысл ставить зонный счетчик пока дома нет или поменять потом? Заранее спасибо. Если с опорами, то недорого. Зонный счетчик выгоден только для жилья с электрическим отоплением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_K Опубліковано: 29 вересня 2009 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2009 Если с опорами, то недорого. Зонный счетчик выгоден только для жилья с электрическим отоплением. Опоры уже стоят. Будем торговаться. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
asin Опубліковано: 3 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2009 Хочу подключится в Бориспольском районе. Уже заплатил: Выдача ТУ - 500 грн. (5 квт 3ф) Проект с согласованием - 1500+100 грн. Само подключение - СИП 4х16 135 м с арматурой (всего 4 столба, уже стоят), ящик на столбе (столб на границе участка) со счетчиком с автоматами, ну и заземление - запросили за все 8300 грн из них работа 3500. Подскажите дорого или нет? Чьего производства СИП лучше ставить? И еще - имеет ли смысл ставить зонный счетчик пока дома нет или поменять потом? Заранее спасибо. Заплатил за всё с материалами + договор на руки 5500 грн. Тоже в Бориспольском районе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...