jenkins Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Сколько бетона сумарно ушло? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 17 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Фото не видно. Воду добавлять было не желательно ну да ладно. Хорошо что Р4 заказали, иначе с Р3 заливали б булыжники. Фото поправил. Не могу понять почему они не всегда добавляются В 24:00 я готов был сам в него плевать, лишь бы быстрее закончить :D Добавлено через 2 минуты Сколько бетона сумарно ушло? По геометрическим подсчетам должно было пойти 22,458 м.куб. По факту ушло 23 м.куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 4 часа это почти не холодный шов. Холодного шва не бойтесь, ничего страшного в нем нет. Трещинки - результат воды с миксера в бетоне, лишняя вода стремилась уйти быстрее - это пути пара, быстрый уход воды - бетон дает усадку, и бетон огибает арматуру. Замажте их битумной мастикой и спите спокойно. Опалубку можно снимать через 2 недели. Добавлено через 7 минут Поздравляю с успешной заливкой 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 17 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Следующим этапом будет ручная копка погреба в пределах гаража с устройством в ней приямка (возможно сам приямок сделаю еще на 1-1.5 глубже уровня погреба) с использованием вырытого песка в качестве обратной подсыпки. И прокладка канализационных труб и технических труб для завода/вывода элетрических проводов. Если окажется что выкопанного объема песка мало для обратной засыпки фундамента, придется копать яму под септик, покупать и завозить подсыпку мне не хочется Добавлено через 54 секунды Поздравляю с успешной заливкой Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Есть чертеж фундамента гаража и погреба с приямком в разрезе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 17 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Есть чертеж фундамента гаража и погреба с приямком в разрезе? В проекте его нет, идея так сделать появилась уже после проекта. Отступлю от ленты фундамента гаража по 0,5 метра и выкопаю погреб. Скважина находится в периметре гаража, по этому и приямок будет там. Чуть позже набросаю в Pint Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Вот поэтому и спросил - так и знал что этого небыло в проекте. Есть два важных аспекта. 1. Уровень грунтовых вод - если они будут заполнять погреб ил приямок - это очень и очень плохо для основного фундамента. 2. Нельзя копать глубже чем проекция под 45градусов от нижней крайней точки подошвы фундамента. Ну и добавлю третее - погреб - источник влаги - она будет поступать в гараж, если не предпринять спец мер. Советую таки погреб делать за пределами дома. В доме замечательное решение - подпол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 17 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Грунтовые воды Бог знает где Зеркало воды в соседних колодцах на 6-8 метрах. Знаю что копать в пределах фундамента нежелательно, дабы что бы не осыпалось. Хочу выкопать, поставить из внутренней стороны опалубку, а внешней стенкой будет грунт затянутый пленкой и залить между ними бетон с трамбовкой. Уплотнение будет не хуже нетронутого грунта. Возможно пущу какую-то гидроизоляцию (рубероид) ... Гараж неотапливаемый. Приямок хочешь, не хочешь нужно там делать, так как скважина сделана в проекции гаража. Добавлено через 1 минуту Опять какая то лажа с фотографиями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Опалубку можно снимать через 2 недели. В такую жару? А если ч/з 24 часа снять, то что по Вашему произойдёт? Опять какая то лажа с фотографиями я ни одной фотки не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 17 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 я ни одной фотки не вижу. Я уже попросил Администрацию дать мне возможность отредактировать сообщения с фотографиями. Жду. Мистика с этими фотографиями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 В такую жару? А если ч/з 24 часа снять, то что по Вашему произойдёт? я ни одной фотки не вижу. Произойдет быстрое высыхание. Опалубку можно снимать и раньше, но какой смысл? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 17 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2016 Произойдет быстрое высыхание. Согласен. Думал Вы не верите в достаточную прочность монолита чтобы удержать форму ранее чем через 2 недели. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 20 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Хочу воду завести полипропиленовой трубой..... Мне как-то паянные соединения больше по душе чем обжимные как у полиэтиленового фитинга.... Что скажете, это мои предроссудки или действительно полипропилен лучше?? Хочу с приямка под стяжкой проложить полиэтиленовую 50 или 63-тюю, так что бы она шла на глубине 80-100 см и выходила в углу топочной. В неё потом запихаю полипропиленовую. Годится или не заморачиваться и заводмть полиэтиленом, а уже в топочной переходить на полипропилен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Лучше использовать ПЭ трубу как гильзу, а внутри сшитый полиэтилен, желательно обойтись без соединений к которым не будет доступа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 20 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Я так и хочу, гильза ПЭ50 или ПЭ63, а во внутрь полипропилен. Правда без пайки там не обойтись, пролет получается 7 метров. Сшитый полиэтилен фитинг все равно зажимной, а хочется что-то более надежное ... Добавлено через 4 минуты Можно трубу ф32 из шитого полиэтилена купить 10 метров, а не бухту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 32 труба из сшитого полиэтилена есть в бухтах по 50м. Ничего более надежного чем их надвижные фитинги я не знаю Полипропилену не доверяю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 20 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 32 труба из сшитого полиэтилена есть в бухтах по 50м. 10 метров купить можно? Мне 50 не нужно :D Добавлено через 2 минуты Я её запихну в гильзу из ПЭ40 или нужно все таки ПЭ50 ? P.S. Просто 40-ки у меня 10 метров есть, а 50-ю нужно покупать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Я не продавец, но думаю что можно. Правда цена ее судя по каталогу 160 грн\метр но оно того стоит чтобы положить и забыть навсегда. Всунуть может получится, если нету резких углов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Исправили фотки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 20 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Исправили фотки. Большое спасибо! Прткидываю, куда я должен сделать выводы в черновой стяжке... Дополните или поправте если что-то не так... Ввод для подключения к электроопоре. От предохранительного счетка до: - приямка с насосом - будущего сарая - на уличное освещение Тянуть отдельную ветку к топочной, если в будущем хочу электрокотел? Или можно потом в чистовой стяжке протянуть? Ворота с электроприводом не планируется.... Разводка электричества по дому в чистовой стяжке.... Хотя рассматриваю теплый пол. Что пропустил или не учел? За ранее спасибо Добавлено через 1 минуту С канализацией все более менее ясно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 20 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2016 Перекрытие из чего? Электрика по полу - не самое удачное решение. Ремонтопригодность нулевая. По вводам - сколько не залаживайте чтото полюбому забудется или потом добавится. Как минимум Вы забыли про интернет. Еще - уличное освещение, провод домофона, подсветка тропинок, бассейна, фонтана... провод к тепловому насосу, летней кухне или беседке, итд итп - кто знает что завтра захочется... поэтому лучшее решение - сделать гильзу из той же канальи из улицы в дом, на улице маленький ревизионный колодец или его подобие, чтобы всегда была возможность безболезненно добавить или заменить любой проод. Для электрокотла отдельная линия - хорошее решение. Вообще, лучше завести питание в топочную, а оттуда по всему дому. В топочной центр управления полетами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Космоболец Опубліковано: 21 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Перекрытие плиты ж/б, электрика по полу - имелось ввиду проложить полиэтиленовую техническую трубу и в ней протянуть провод, если это не айс, то буду штробитт, штробер в наличии Выведу на улицу, от места где будет распределительный шкаф две трубы по 32 для ввода чего угодно в дом, думаю этого будет достаточно, одной трубой пройду в топочную, еще двумя выйду на улицу в сторону будущего сарая и двора. В такую трубу можно много чего пропехнуть А разводку по дому буду делать в штробах тогда, ели в трубе это плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Плиты ЖБ - замечательно - самый технологический вариант - разводка по потолку (если конечно же планируется подвесной или натяжной). В стяжке проводку проводить - в случае крайней необходимости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
захар 1977 Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Создам и свою тему в которой буду рассказывать о своей стройке и просить у Вас советов... Долго мы шли к этому и вот наконец стартовали.... Не смогли найти готовый подходящий проект, то большой дом, то очень маленький, а хотелось компактный дом с небольшой площадью НО в два этажа. Я эту проблему несколько раз поднимал на форуме ... Пришлось прибегнуть к услугам архитектора, который сделал нам проект под наши пожелания. Получилось очень неплохо. Общая площадь 122 м.кв., жилая 35 кв.м., с большим количеством месть под шкафы-купе. Комнаты по ~12 м.кв. Гараж на одну машину 22 м.кв. Ленточный фундамент, стены 375 газобетон (гараж 200 мм газобетона)... Крышу решили накрывать метталочерепицей. За весну успел подключить свет (техфазное), спланировать участок (выгрести и вывести весь мусор, выкорчевать старые деревья и иную лишнюю зелень, убрать фундамент разрушенной хаты) и пробурить скважину (скважину сделал такой же глубины как у всех в округе... 22 метра... только труба 63-я, а не 50... 2 метра фильтра из нержавейки) .... Це тількі мені під спойлером нічого не видно, чи іншим теж? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 не видно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.