Electrofon Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Вот сделали родственникам электрику почти, что скажете? Опуски в щиток в штробе, правда жмут был поплотнее, поквадратнее, это я уже его потревожил. Документация Крепления на проводочках, привязанных к дюбелям. Настаивали на клеммниках WAGO, очень нехотя по моей рекомендации сделали пайку. Насколько я понял, оловом. Щиток, от него по диагонали через прихожую в полу идет кабель в кухню под электрический пол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Der gut. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Какое жлобство и разгильдяйство. Я когда такое вижу то говорю собственникам - таких электриков нужно сбрасывать с лестницы, так чтобы они ломали руки. Чтобы дальше не могли людям такую пакость вытворять. Хотя если ваш родственник готов был заплатить за электромонтаж не больше 300грн, то какая оплата таков и результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Бакланити когось легко. Ми не знаємо ні ціни питання ні ТЗ. Не знаємо що і як погоджувалось з замовником. Питань багато, проте, працювати буде. А якщо така розводка влаштує замовника, то проблем не бачу. Якщо би тре було домахатись - - пайка по ПУЕ не допустима. Але для дому особливих проблем не буде, навіть на кухні. - розводка "вєєром". Однак, в себе теж так робив для економії дроту. Проблеми не бачу, бо стелю сверлять не часто. А як господар в курсі і має фото - то монопенісуально. А оскільки на стелі немає штроб - значить буде ГК стеля. Тоді взагалі без претензій. - не бачу шматяної ізоленти. Однак, пайка + термоусадка - проблем не буде. Бачив і значно гірші роботи. Вангую, що якість відповідає ціні питання. Явних проблем не бачу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 - пайка по ПУЕ не допустима. Але для дому особливих проблем не буде, навіть на кухні. текстец из ПУЭ: З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів мають проводитися за допомогою опресовування, зварювання, паяння або стискачів (гвинтових, болтових тощо) Вот WAGO в допустимых ПУЭ способах соединения - нет, а пайка есть. Хотя, можно нафантазировать, что "тощо"=WAGO:lol: "Для дома и кухни", проблем не будет, даже если соплями (защита от окисления) провода намазать и скрутить... Маленько "не те" токи. По SUBJ-у ничего толком сказать нельзя, т.к. ничего толком не ясно: ни как рассчитали, ни как реализовали, ни с каким сопротивлением оно все работает. Внешний вид электроповодки, что на фото - вполне зачетный, для маляров и штукатуров, но для электриков-монтажников, трохы непристойно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Electrofon Опубліковано: 13 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Внешний вид электроповодки, что на фото - вполне зачетный, для маляров и штукатуров, но для электриков-монтажников, трохы непристойно. Да я вот подозреваю, что маляр и делал, пока что диплом запросил. Расскажу, где таких выпускают, если конечно диплом появится. Особенно удивил кабель кухонного электрического пола по диагонали через прихожую, на который будет ложиться электрический пол соответственно прихожей. Я так понимаю, можно будет при определенной доле удачи ложить мобилки туда с функционалом беспроводной зарядки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Вот сделали родственникам электрику почти, что скажете? можно спросить чисто ради из любопытства - сколько он(родственник) заплатил за такую работу? Добавлено через 3 минуты Бакланити когось легко. Ми не знаємо ні ціни питання ні ТЗ. Не знаємо що і як погоджувалось з замовником. підтримую, цілком згоден. перед початком робіт про щось же домовлялись замовник з виконавцем. також можно буле елементарно продивитись портфоліо виконавця. В сучасний вік фото і відео техніки, таке не важко тримати в себе в папці виконаних робіт на компютері, і в разі чого просто відсилати потенційному замовнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 можно спросить чисто ради из любопытства - сколько он(родственник) заплатил за такую работу? А вы видели полный объем данного ДШК работ? Ну скажут вам: - 500$ заплатили. Понятно Вам будет, за что их заплатили? В сучасний вік фото і відео техніки, таке не важко тримати в себе в папці виконаних робіт на компютері, і в разі чого просто відсилати потенційному замовнику. У моего знакомого плиточника-штукатура-сантехника-электрика, портфолио такое красивое - загляденье просто. Такие фото шикарные. А в реальности, работы его получаются ужасной халтурой, а качество - "золотыми руками" из жопы делано. Не понимаю, как такое возможно, в век современной фото и видео техники - парадокс...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 похвалить за использование гофры, распаечной коробки, пайку, кабеля Одескабеля, экономию метража поругать за невертикальность / негоризонтальность, экономию метража Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 похвалить за использование гофры, это может быть не ПВХ гофра, а ПЕ гофра. Как бы полиэтилен совсем уж зле прокладывать вот так вот. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 похвалить за использование кабеля Одескабеля, Одескабель с изоляцией черного цвета, в коричнево-черно-серых цветах проводников.... Не смешите мои тапки. Для профессионала, неважно какого, делать НЕКРАСИВО - это некомильфо. А то что я выжу на фото - это даже не некрасиво а порнографично. Хотя немецкие фильмы я смотреть люблю. (Задумался...) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Одескабель с изоляцией черного цвета, в коричнево-черно-серых цветах проводников.... Не смешите мои тапки. Для профессионала, неважно какого, делать НЕКРАСИВО - это некомильфо. А то что я выжу на фото - это даже не некрасиво а порнографично. Хотя немецкие фильмы я смотреть люблю. (Задумался...) вы, простите, в порно больше на цвет или на размер смотрите? Расцветка коричневый-синий-желтоЗеленый не есть главное в проводке, а вот ВВГ или ШВВП уже значение имеет. Насколько видно на фото, это кабель, а не провод. Это большой плюс в наше время. Интересно, чем вы ведете, если слона не заметили (не на то внимание обратили) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 вы, простите, в порно больше на цвет или на размер смотрите? Ойц, маладой чилавек, вы еще слишком маленький чтобы я рассказывал что я в сексе люблю. Спите спокойно. Иногда лучше не знать, душе спокойнее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Ну если мы уже о порно говорим, джентльмены то что это за скрутка такая? спец.генератор вихревых токов и электро-магнитных полей - радары из строя выводить?:D Она не зажата нормально, кстати. И заместо пропайки - "наляпано" олово, на незажатую скрутку. Понятие "радиальные цепи" - воспринято автором монтажа слишком буквально. Они и правда получились - :Dрадиальные. Как-же параллельность архитектурным линиям? А использование ВВГ в монтаже электропроводки - пожалуй, тянет на орден, или медаль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Все тут так распинаются, но все же никто переделывать проводку а тем более ломать руки электрику не будет. Так что давайте дадим нашим глазкам отдохнуть от компьютера в выходной день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Ойц, маладой чилавек, вы еще слишком маленький чтобы я рассказывал что я в сексе люблю. Спите спокойно. Иногда лучше не знать, душе спокойнее судя по вашей аватарке мы +- ровесники, но про секс от мужика да, слушать неинтересно) Минус расцветки проводников можно компенсировать у соединений термоусадкой правильных цветов. Все-равно при монтажных работах нужно проверять, а не верить цветам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Госпади, да что вы в цвета то уцепились? Ну неужели не понятно было что сказано про цвета в том плане что у Одескабель таких цветов нет? А значит то на чем там написано "Одескабель" приравниваеться к забору на котором написано слово из трех букв - "МЕЛ". А про секс зря. Я в свои 25 уже навидался такого что многие и за 50 представить не смогут. Вот давеча решил роман написать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 роман - это всегда интересно по поводу расцветки продукции Одескабеля - вряд ли в Новой линии продают подделку. Распотрошил остатки недавно приобретенной там продукции. Нормальные цвета только у ПВС. У ВВП-2 красный, желтый и синий, у ВВГнгLS черный, коричневый и серый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 Про ВВГнгLS запамятовал. Прошу пардону. P.S. Навело на мысль о создании главы с описаловом цветных гандонов с разными вкусами и пупырьями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Electrofon Опубліковано: 13 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2016 кабеля Одескабеля Это я уже родственникам закупил через Интернет тут - tdok.com.ua/, а он предлагал запорожский. У кого-то, кстати, есть там скидка, чтобы на будущее как-то взаимовыгодно закупаться? Добавлено через 1 минуту Все тут так распинаются, но все же никто переделывать проводку а тем более ломать руки электрику не будет. Так что давайте дадим нашим глазкам отдохнуть от компьютера в выходной день. Ломать - нет, переделывать - 90% да. Единственное, что все ли переделывать или только частично. Как вам "лучи добра" на кухне, стоит ли оставлять как есть? Я думаю, стоит еще прозвонить то, что уже замазано в отсутствие заказчика, уж слишком как-то спешили, можно ли каким-то прибором определить, нет ли в стене скруток? Добавлено через 1 минуту А использование ВВГ в монтаже электропроводки - пожалуй, тянет на орден, или медаль. Почему? Добавлено через 2 минуты использование гофры, Да, но только вот на вопрос, почему одно в гофре, другое нет, ответ был - то, что на освещение - в гофре. Но как он угадывал, что то, что например, в беседку идет (дом с небольшим участком, "Кантри-хауз", будет использоваться только для освещения, а не для микроволновки, я не знаю. И почему не загофрил то, что для теплого пола. Также в гофре в полу идет кабель от коробки на кухню к телевизору с LAN-кабелем и с кабелем кабельного ТВ. На вопрос, почему они в гофре - ответ "так они же очень нежные". Добавлено через 4 минуты можно спросить чисто ради из любопытства - сколько он(родственник) заплатил за такую работу? Тут вообще темная история. Всего за комплексный ремонт запросили 48 000 грн и все расписали, но электрику по-видимому, как-то скомкали и сколько я не читал договор и смету уже сейчас - электрика стоит полностью с монтажом щита - 3900 грн плюс сама проводка даже не упоминается, есть точки, коробки и щит. Сумма очень подозрительная, и возможно подрядчик где-то обсчитался и потом вместо того, чтобы переиграть другие суммы, просто напросто пригласил соответствующего уровня электрика - маляра, который умеет дюбеля забивать. Он мне еще звонил и спрашивал, зачем я родственникам пайку посоветовал, мне что жалко 21 грн. за Wago заплатить. Так что паял возможно первый раз в жизни. Я предлагал профессионального электрика из проверенной организации за совершенно другую сумму, но меня не послушали из-за привлекательности "комплекса". И вот итог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Пайка там нормальна. Ви уже тоже не дома***тесь до дрібниць. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Electrofon Опубліковано: 14 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Пайка там нормальна. Ви уже тоже не дома***тесь до дрібниць. В принципі-то на технічні властивості не впливає (сподіваюсь), але зовнішній вигляд свідчить про "перший раз" та відсутність спеціального інструмента. Так як я бачив на іншому об'єкті пайку, яку виконують професіонали, так там дійсно кабель до кабеля і на кінці виглядають як один, а не скрутка, покрита оловом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petrycho Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Так як я бачив на іншому об'єкті пайку, яку виконують професіонали, так там дійсно кабель до кабеля і на кінці виглядають як один,Это пайка (для 50Гц) скорее всего неправильная! скрутка, покрита оловом.Это пайка правильная! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serj2s Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Это я уже родственникам закупил через Интернет тут - tdok.com.ua/, а он предлагал запорожский. У кого-то, кстати, есть там скидка, чтобы на будущее как-то взаимовыгодно закупаться? Добавлено через 1 минуту Ломать - нет, переделывать - 90% да. Единственное, что все ли переделывать или только частично. Как вам "лучи добра" на кухне, стоит ли оставлять как есть? Я думаю, стоит еще прозвонить то, что уже замазано в отсутствие заказчика, уж слишком как-то спешили, можно ли каким-то прибором определить, нет ли в стене скруток? Добавлено через 1 минуту Почему? Добавлено через 2 минуты Да, но только вот на вопрос, почему одно в гофре, другое нет, ответ был - то, что на освещение - в гофре. Но как он угадывал, что то, что например, в беседку идет (дом с небольшим участком, "Кантри-хауз", будет использоваться только для освещения, а не для микроволновки, я не знаю. И почему не загофрил то, что для теплого пола. Также в гофре в полу идет кабель от коробки на кухню к телевизору с LAN-кабелем и с кабелем кабельного ТВ. На вопрос, почему они в гофре - ответ "так они же очень нежные". Добавлено через 4 минуты Тут вообще темная история. Всего за комплексный ремонт запросили 48 000 грн и все расписали, но электрику по-видимому, как-то скомкали и сколько я не читал договор и смету уже сейчас - электрика стоит полностью с монтажом щита - 3900 грн плюс сама проводка даже не упоминается, есть точки, коробки и щит. Сумма очень подозрительная, и возможно подрядчик где-то обсчитался и потом вместо того, чтобы переиграть другие суммы, просто напросто пригласил соответствующего уровня электрика - маляра, который умеет дюбеля забивать. Он мне еще звонил и спрашивал, зачем я родственникам пайку посоветовал, мне что жалко 21 грн. за Wago заплатить. Так что паял возможно первый раз в жизни. Я предлагал профессионального электрика из проверенной организации за совершенно другую сумму, но меня не послушали из-за привлекательности "комплекса". И вот итог. Мне запорожский кабель понравился, больше. он хоть и жёсткий(сама медная жила), но она и толще чем у одесского, а одесский по замерам оказался не тянет на 2,5мм кв. А гофра не способствует нормальному охлаждению кабеля, да и мне вообще не понятно чего люди подсели на гофру, все равно кабель не кто менять не будет в ней, и от гвоздя она не защитит. также как не понятно помешательстово на ВВГнг, у нормального кабеля ВВГ, если поджечь изоляцию и удрать источник пламени, такое же само затухание как и "нг". все это больше похоже на маркетинг. Добавлено через 1 минуту Это пайка (для 50Гц) скорее всего неправильная! Это пайка правильная! То что вы описываете больше похоже на сварку, а что в пайке может быть особенного для 50Гц, тут что может быть то только плохо пропаяно, о чем выше уже писали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2016 Пайка там нормальна. Ви уже тоже не дома***тесь до дрібниць. Да вот как раз это, для меня, интересно и важно: качество контакта, точность электрических расчетов и следование ПУЭ - это константа мастера. А эстетика укладки, цвет изоляции, способ крепления, симметрия, бренды - вот это мне deep purple... так как уже есть зависимость от ТЗ, сроков исполнения, бюджета объекта, "манцев" заказчика и т.п. Вот качественная пайка, качественной скрутки: За 150 USD - даже Иисус Христос, не сделал бы хороший электромонтаж... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення