Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Как получить консультацию

FLASH

Рекомендовані повідомлення

5 часов назад, murava сказал:

Нет, не обязателен

Дякую!

А то місцеві спеціалісти запевнили, що без зворотнього клапану ніяк, а то буде без його обратка від со йти через котел, а не в та. А мені здається, що таке може статися якщо обратку від со підключити ближче до котла, а не самого та.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Доброго дня! Прошу допомоги у спеціалістів. Будинок площею 80 м2, затіяв переробку опалення та полів, опалюю Дровяним котлом( є на схемі), біля котла є  циркуляційний насос, подачу планую зробити 20 металлоопластом на пресс фітінгах та залити у стяжку, під кожним вікном по сталевому панельному радіатору( на схемі немає), система двотрубна, подача 20 та на радіатори 16 відводи, у кінці магістралі задумав встановити газовий котел дял роботи у той час коли мене немає вдома та як резерв, та коллектор теплої підлоги(на схемі видно).

У звязку з цим є кілька питань:

1. Яку трубу порадите для виконання подачі та обратки, та відводів на радіатори, можливо і фітінги на них під пресс( все буде ховатися у стяжку та стіни).

2. Як краще підключити газовий котел до цієї схеми та чи буде вона взагалі працювати).

3. Чи потрібні якісь байпаси для переводу опалення з одного котла на інший.

Дякую.

plan.png

plan2.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все начиная с трубы не по правилам, да еще и без опыта. Труба на ТТ должна быть из метала все или ходя бы до узла который понижает температуру на пластике. 

Как то, да работать будут.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Сергей 31 сказал:

Все начиная с трубы не по правилам, да еще и без опыта. Труба на ТТ должна быть из метала все или ходя бы до узла который понижает температуру на пластике. 

Как то, да работать будут.

Я установлю трехходовой чтоб не больше 70 давало на трубы

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спочатку пора***те потужність радіаторів в режимі 75/55/22. Враховуйте, що на трубу 20х2.0 можна "посадити" до 7 кВт при дельті 20 градусів. Чи вистачить 20-ї труби?

По трубі будь-який нормальний, офіційний металопласт. Особисто я використовую General Fittings, APE.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 минут назад, yoojin сказал:

Спочатку пора***те потужність радіаторів в режимі 75/55/22. Враховуйте, що на трубу 20х2.0 можна "посадити" до 7 кВт при дельті 20 градусів. Чи вистачить 20-ї труби?

По трубі будь-який нормальний, офіційний металопласт. Особисто я використовую General Fittings, APE.

Дякую, спробую порахувати, але можливо хтось по досвіду знає який діаметр краще використати?

APE PEX-B-AL-PEX-B синю знайшов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, Roman S сказал:

Дякую, спробую порахувати, але можливо хтось по досвіду знає який діаметр краще використати?

APE PEX-B-AL-PEX-B синю знайшов

Дайте розміри радіаторів та тип.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, yoojin сказал:

Дайте розміри радіаторів та тип.

Тип 22 стальні, 500х900 3 шт, 500х1000 2 шт, 500х800 1шт, та тепла підлога на 60 м2, але рідіатори з запасом бо планую не гяняти туди 70 градусів

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Roman S сказал:

Тип 22 стальні, 500х900 3 шт, 500х1000 2 шт, 500х800 1шт, та тепла підлога на 60 м2, але рідіатори з запасом бо планую не гяняти туди 70 градусів

Загальна потужність радіаторів та теплої підлоги 10900 Вт. Це труба 26х3.0 (якщо все одночасно буде працювати).

Розрахунок радіаторів все одно робиться в режимі 75/55/22, це все одно для, так званої, холодної двотижневки. Більшу частину часу подача буде біля 60 градусів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

75/55/22

22 стальні, 500х900 - 1025 Вт.

                 500х800 -   912 Вт.

               500х1000 - 1139 Вт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як я розумію поліпропілен в стяжку погана ідея, краще металлопласт, просто ціна на 26 трубу в рази вища за 20))) чи є смисл після другого рідіатору або третього перейти на 20?

Змінено користувачем Roman S
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
20.03.2023 в 16:49, Сергей 31 сказав:

75/55/22

22 стальні, 500х900 - 1025 Вт.

                 500х800 -   912 Вт.

               500х1000 - 1139 Вт.

Це для діагонального приєднання чи бокового?

Чи достатньо тепловіддачею радіаторів вийти на тепловтрати приміщень, чи необхідно накинути ще якийсь відсоток?

Наскільки може відрізнятися реальна тепловіддача однакових радіаторів різних виробників, бо по рекламі іноді виходить і в 1,5 раза і завжди на користь більш бюджетних?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Игорь&Ира сказал:

Це для діагонального приєднання чи бокового?

Без разницы.

 

11 минут назад, Игорь&Ира сказал:

Чи достатньо тепловіддачею радіаторів вийти на тепловтрати приміщень, чи необхідно накинути ще якийсь відсоток?

 

Завист от того кто делает, я обычно чуть забиваюсь на теплопотерях и чуть на подборе отопительных приборов.

 

11 минут назад, Игорь&Ира сказал:

Наскільки може відрізнятися реальна тепловіддача однакових радіаторів різних виробників, бо по рекламі іноді виходить і в 1,5 раза і завжди на користь більш бюджетних?

 Ни на сколько не отличается, если перепутать подачу и обратку в радиаторо с нижним подключением то разница будет.                                                       1,5 раза: продаваны часто пишут температурный режим 90/70/20.  (Δ 70 С°) дельта "Т" 

Змінено користувачем Сергей 31
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, Сергей 31 сказав:

Без разницы.

 

Завист от того кто делает, я обычно чуть забиваюсь на теплопотерях и чуть на подборе отопительных приборов.

 

 Ни на сколько не отличается, если перепутать подачу и обратку в радиаторо с нижним подключением то разница будет.                                                       1,5 раза: продаваны часто пишут температурный режим 90/70/20.  (Δ 70 С°) дельта "Т" 

А для нижнього?

Наскільки?

В каталозі Roda: RSR 22, 500 мм, ΔТ=50К, тепловіддача при L=1 м 1603 Вт.

В паспотрі Roda: RSR 22, 500 мм, ΔТ=60, тепловіддача при L=1 м 2376 Вт.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сами пересчитывайте.  90+70-20/2 = 70∆t (90/70/20 подача, обратка, температура в помещении)

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А які зараз реально придбати металеві радіатори, 22 тип, 500 мм, нижнє приєднання, середнього цінового діапазону типу Roda?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Игорь&Ира сказал:

А які зараз реально придбати металеві радіатори, 22 тип, 500 мм, нижнє приєднання, середнього цінового діапазону типу Roda?

Купить это к "murava". Ко мне, это поставит радиаторы.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Насколько правильной является схема с тёплым полом и радиаторами в разных помнщениях и/или разных этажах? В моем понимании котел работает в пределах заданой максимальной температуры, а теплый пол и радиаторы требуют разных тепловых режимов котла.

Какой тип (тепловой насос, газ, пеллеты) источника будет наименее чувствительным к такому типу отопления?

Змінено користувачем vykp
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 минут назад, vykp сказал:

Насколько правильной является схема с тёплым полом и радиаторами в разных помнщениях и/или разных этажах? В моем понимании котел работает в пределах заданой максимальной температуры, а теплый пол и радиаторы требуют разных тепловых режимов котла.

Какой тип (тепловой насос, газ, пеллеты) источника будет наименее чувствительным к такому типу отопления?

у мене було опалення електричним котлом третина площі ТП і решта радіатори. все регулювалося арматурою і через деякий час було знайдено оптимальне співвідношення температур. більше ті крани ніхто не чіпав, регулюючи загальну температуру вже на котлі. я не знаю наскільки то все було зроблено правильно, але працювало.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, vykp сказал:

Насколько правильной является схема с тёплым полом и радиаторами в разных помнщениях и/или разных этажах? В моем понимании котел работает в пределах заданой максимальной температуры, а теплый пол и радиаторы требуют разных тепловых режимов котла.

Какой тип (тепловой насос, газ, пеллеты) источника будет наименее чувствительным к такому типу отопления?

Что Вас смущает? Все что Вы перечислили применяется в любой конфигурации в зависимости от конкретного дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

56 минут назад, Сергей 31 сказал:

Что Вас смущает? Все что Вы перечислили применяется в любой конфигурации в зависимости от конкретного дома.

ИМХО, для ТП котел должен выдавать не более 45С, а для радиаторов, наверное, не ниже 55. Если котел работает по температуре радиаторов, то с точки зрения экономичности ТП бесполезен. Единственный плюс - только комфорт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, vykp сказал:

 Если котел работает по температуре радиаторов, то с точки зрения экономичности ТП бесполезен. Единственный плюс - только комфорт?

Да, все верно. В домах условно до 1000 м2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, vykp сказал:

ИМХО, для ТП котел должен выдавать не более 45С, а для радиаторов, наверное, не ниже 55. Если котел работает по температуре радиаторов, то с точки зрения экономичности ТП бесполезен. Единственный плюс - только комфорт?

та ну. нафіга в радіаторах така висока температура? з утепленням та вентиляцією в хаті зовсім біда?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, US7IGN сказал:

та ну. нафіга в радіаторах така висока температура? 

мы хотим получить от радиатора мощность 500 Вт. при +70 градусов на подаче, получаем длину радиатора 50 см.  

При +40 на подаче, для получение 500Вт. длина радиатора 2.5 метра.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...