vit1904 Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 (змінено) Сегодня собирал котел согласно схемы ниже: Объем теплоносителя в системе (с учетом объема в котле) 50л; Насос 4-ка. (4S) котел с теплообменником (растояние В - С ) связан теплотрассой 9м (труба KAN-25) Сам отел обвязан металом диаметром 1 1/4". теплообменник выглядит так: Мои предположения: 1. Возможно в системе теплотрассы остался воздух и теплоноситель не циркулировал запресовали 1,2 атмосферы (теплотрасса находится в земле, расстояние А-В 2 метра) 2. Возможно мощность насоса недостаточна? Просьба посоветовать что поправить и как выйти из ситуации? Если это воздух, как его оттуда "достать"? ПС. В системе не дорисован расширительный бак на обратке и группа безопасности. Змінено 25 грудня 2016 користувачем vit1904 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Просьба посоветовать что поправить и как выйти из ситуации? 1. Открыть систему и поставить атмосферный расширительный бак с переливом на улицу. 2. Все переделать и собрать систему с системами безопасности Т.Т. котла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 25 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 1. Открыть систему и поставить атмосферный расширительный бак с переливом на улицу. 2. Все переделать и собрать систему с системами безопасности Т.Т. котла. Прошу прощение за неполную информацию, бак расширительный не нарисован в системе а у меня он есть, как и система безопасности с подрывником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Прошу прощение за неполную информацию, бак расширительный не нарисован в системе а у меня он есть, как и система безопасности с подрывником. Тогда рисуйте. Подрывник не является системой безопасности. Так расходничек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Мощность котла? Теплообменника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 25 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Тогда рисуйте. Подрывник не является системой безопасности. Так расходничек. Схему перезалил Мощность котла? Теплообменника? Котел мощностью 16Квт, Теплоообменник 18-20Квт Труба подачи на стороне теплообменника была холодной, не могу понять причину, либо воздушная пробка на теплотрассе, либо не прокачивает насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Схему перезалил Свои два варианта решения вопроса я написал выше. Мне лично нравится первый вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 Вы теплообменник правильно подключили? Там бывают разные варианты, от верх-низ, до по диагонали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 запресовали 1,2 атмосферы Спрошу как аматор,для себя..,а если котел выдерживает 1.2 атмосферы то какой прикол с теплообменника?Это контур ГВС такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 25 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2016 как и система безопасности с подрывником. news.liga.net/news/incident/13804195-v_yagotine_v_rezultate_vzryva_kotla_pogib_chelovek_dvoe_raneny.htm там тоже котёл закипел, и подрывной клапан там был. И двоих нету. Выбросте пластинчастый теплообменник и устанавливайте буфер с внуренним теплообменником. не могу понять причину что залито в контур ТТ котёл- теплообменник? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 26 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 news.liga.net/news/incident/13804195-v_yagotine_v_rezultate_vzryva_kotla_pogib_chelovek_dvoe_raneny.htm там тоже котёл закипел, и подрывной клапан там был. И двоих нету. Выбросте пластинчастый теплообменник и устанавливайте буфер с внуренним теплообменником. что залито в контур ТТ котёл- теплообменник? Незамерзайка на основи пропиленгликоля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 проще всего, в контур обратки врезать просроченный счётчик воды, бвдете видеть реальный проток жидкости, или его отсутствие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Сам отел обвязан металом диаметром 1 1/4". связан теплотрассой 9м (труба KAN-25) Зачем так? Я топочную монтирую, так 1 1/4" труба на 50 кВт А по схеме - вижу байпас. Какой диаметр и какая арматура там? Более чем уверен - котел работал по малому кругу через байпас, т.к. нефиг теплоносителю течь после 1 1/4" в 25 Кан Закройте байпас и отпишитесь о результатах Как нагреете ТО, можно дальше говорить о системах безопасности Вашей топочной З.Ы. Кто монтировал и сколько денег взяли? Добавлено через 1 минуту проще всего, в контур обратки врезать просроченный счётчик воды, бвдете видеть реальный проток жидкости, или его отсутствие А еще лучше ультразвуковой расходомер Тут простой про@б в диаметрах(если по-умному - нарушена гидравлика), это мониторится простым наложением рук (тактильное определение температур) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 связан теплотрассой 9м (труба KAN-25) Шота мне сдается, что труба в таком тандеме долго не протянет. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Вот так выглядит нечто подобное. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 26 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Закройте байпас и отпишитесь о результатах troll_9000 байпас перекрыли ровно как только котел нагрелся до 60 градусов, дальше все стало развиваться динамично, монтажники говорили что все ок и вода по циркулирует. А что с безопасностью не так? Поясню, котел стоит в отдельном помещении рядом с домом, заменить эту трубу нереально. На котле есть группа безопасности, собтвенно она и сработала, (подрывник выпустил испарившийся теплоноситель). Ситуацию вижу в том, что в КАНовской теплотрасе которая опускается на 1,5 метра в землю, а потом подымается в дом - был остаточный воздух, походу центробежник ее не вытягивает. Я сомневаюсь что проблема в мощности мотора, хоть он и 4ка, врядли 6ка координально сможет изменить ситуацию. Кто подскажет как правильно выгнать воздух из системы которая внизу в теплотрасе? Добавлено через 1 минуту Вот так выглядит нечто подобное. Спасибо за фото, у меня так и смонтированно, только у вас котел срава, а у меня трубы к нему уходят вниз потом на 9м в сторону потом вверх к котлу. Добавлено через 56 секунд Шота мне сдается, что труба в таком тандеме долго не протянет. А почему, что Вас смущает ? Добавлено через 52 секунды З.Ы. Кто монтировал и сколько денег взяли? Да еще ничего не взяли, завтра будем запускать заново Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 А почему, что Вас смущает ? Полимеры не любят высоких температур, а от ТТ-котла 70-80 гр это в порядке вещей. Хотя возможно у Вас и KAN-therm Steel. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Кто подскажет как правильно выгнать воздух из системы которая внизу в теплотрасе? Внизу воздуха быть не должно он поднимется вверх и скопится в теплообменнике если это самая высокая точка (с "той" стороны) или в самой высокой точке в той части где теплообменник. ИМХО, на стороне теплообменника должна быть возможность выпустить воздух (авт. воздухоотводчик или хотя бы кран). А так Вам очень правильно про открытую систему рассказали, подрывник для настоящей проблемы это фигня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 26 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2016 Кто подскажет как правильно выгнать воздух из системы которая внизу в теплотрасе? ослабьте гайку на ТО, потом затяните, если воздухоспускник не предусмотрели Проверьте правильность подключения ТО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 На группе безопасности есть спуск воздуха. vit1904 А когда грели котел с ТО тепло снимали? И еще сам ТО был горячий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 И еще сам ТО был горячий? Труба подачи на стороне теплообменника была холодной, Уже написал ТС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leon26 Опубліковано: 27 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2016 Боюсь дело не в воздухе. Незамерзайка, особенно холодная, туго идёт по трубам малого диаметра и всяким местным сопротивлениям. Если есть возможность её слить и запитать обычной воды для испытания, попробуйте. У меня трасса общей длинной 20-25 м. Из стальной тубы 3/4" насосом 4-кой, на первой скорости, при 0 гр. стартует уверенно. Но там почти нет местных сопротивленй. Тосол в плане гидродинамики ведёт себя не как вода, я летом перезаливал его в гелиосистему, так и не смог тонким шлангом длинной около 7-9 м запитать - еле сочился... Через такой же шланг длинной до метра бежал без проблем. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2016 Незамерзайка на основи пропиленгликоля а зачем, дальше ведь вода? не боитесь более легкого закипания чем воды? Тем более вы теплообменником отделили. может и там и там - воду залить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vit1904 Опубліковано: 3 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2017 Отпишусь по результатам проблемы. Хочу сказать отдельное спасибо Сергей 31 за фотографию, которую он выложил здесь. Решение оказалось простым до безобразия, нужно было вставить воздухоотводчик, я об этом не знал, странно что мои монтажники об этом мне даже не предложили, но это уже, как говорится, другая история. Систему запустили, все завелось с первого раза. Температуру выставил 70 градусов. Теплосъем заработал нормально. Спрашивали в теме, да в качестве трассы использована труба 25 KAN thermo. Из Недостататков системы вижу что наверное нужно было насос 6ку поставить, 4ка хоть и справляется с прокачкой теплоносителя, но работает на 3й скорости, в принципе сейчас хватает. Добавлено через 1 минуту может и там и там - воду залить? Не получится там и там, котел находится в неотапливаемом помещении, в морозы замерзнет, в сарае температура как на улице. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...